Free考研资料 - 免费考研论坛

 找回密码
 注册
打印 上一主题 下一主题

2017年一级注册消防工程师《消防安全案例分析》过关必做习题集(含历年真题)

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
ooo 发表于 17-8-14 20:07:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下载地址:http://free.100xuexi.com/Ebook/157236.html
目录                                                                                        封面
内容简介
目录
第一部分 章节习题及详解
 第一篇 建筑防火案例分析
 第二篇 消防设施应用案例分析
 第三篇 消防安全评估案例分析
 第四篇 消防安全管理案例分析
 第五篇 火灾案例分析
第二部分 历年真题及详解
 2016年一级注册消防工程师《消防安全案例分析》真题及详解
 2015年一级注册消防工程师《消防安全案例分析》真题及详解
                                                                                                                                                                                                    内容简介                                                                                            
为了帮助考生顺利通过一级注册消防工程师资格考试,我们根据最新考试大纲、参考教材和相关法律法规编写了一级注册消防工程师资格考试“消防安全案例分析”的辅导资料(均提供免费下载,免费升级):一级注册消防工程师《消防安全案例分析》过关必做习题集(含历年真题)
本书是一级注册消防工程师资格考试科目《消防安全案例分析》的过关必做习题集。本书根据最新《注册消防工程师资格考试大纲》中一级“消防安全案例分析”的内容和要求编写而成,共分为两大分:
第一部分为章节习题及详解,遵循最新全国一级注册消防工程师考试教材以及相关法律法规的要求编排,共分为五篇。所选习题基本涵盖了考试大纲规定需要掌握的知识内容,侧重于选用常考重难点习题,并对所有习题进行了详细的解答。
第二部分是历年真题及详解,按照最新考试大纲、指定教材和法律法规对2015~2016年真题及答案进行了详细的分析和说明,读者可据此检测复习效果。
圣才学习网│工程类(gc.100xuexi.com)提供一级注册消防工程师资格考试等各种工程类考试辅导方案【保过班、网授班、3D电子书、3D题库等】。本书特别适用于参加一级注册消防工程师资格考试的考生,也适用于各大院校安全工程或消防工程专业的师生参考。

内容预览
第一部分 章节习题及详解
第一篇 建筑防火案例分析
一、案例选择题
案例一
某商业中心地上4层、地下1层,建筑高度20m,耐火等级一级,每层层高均为5m,每层建筑面积均为10000m2,按有关国家工程建设消防技术标准配置了自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统等消防设施及器材。某歌舞厅位于该商业中心的地下一层至地上四层,每层歌舞厅的建筑面积均为3000m2,位于地下一层和地上四层的每个厅、室的建筑面积均不大于200m2。
根据以上场景,回答下列问题(共6题,1~4题为单选题,5~6题为多选题):
1.安装在钢龙骨上燃烧性能达到B1级的纸面石膏板、矿棉吸声板,可作为( )级装修材料使用。
A.A
B.B1
C.B2
D.B3
E.C1
【答案】A查看答案
【解析】根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)有关贴在钢龙骨上的纸面石膏板为非燃烧材料的条文,可将安装在钢龙骨上燃烧性能达到B1级的纸面石膏板、矿棉吸声板作为A级装修材料使用。
2.设置在四层的歌舞娱乐游艺放映场所内建筑面积小于等于( )的房间,可设置一个疏散门。
A.50m2
B.60m2
C.55m2
D.75m2
E.80m2
【答案】A查看答案
【解析】除托儿所、幼儿园、老年人建筑、医疗建筑、教学建筑内位于走道尽端的房间外,符合下列条件之一的房间可设置1个疏散门:①位于2个安全出口之间或袋形走道两侧的房间,对于托儿所、幼儿园、老年人建筑,建筑面积不大于50m2;对于医疗建筑、教学建筑,建筑面积不大于75m2;对于其他建筑或场所,建筑面积不大于120m2。②位于走道尽端的房间,建筑面积小于50m2且疏散门的净宽度不小于0.90m,或由房间内任一点至疏散门的直线距离不大于15m、建筑面积不大于200m2且疏散门的净宽度不小于1.40m。③歌舞娱乐放映游艺场所内建筑面积不大于50m2且经常停留人数不超过15人的厅、室或房间。④建筑面积不大于200m2的地下或半地下设备间;建筑面积不大于50m2且经常停留人数不超过15人的其他地下或半地下房间。
3.该歌舞厅内位于两个安全出口之间的直接通向疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的最大距离为(  )。
A.20m
B.25m
C.30m
D.35m
E.40m
【答案】E查看答案
【解析】直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的距离应符合表1-1-1的规定。

表1-1-1 直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的最大距离(单位:m)


4.该歌舞厅如设置室外楼梯,楼梯的净宽度不应小于0.90m,倾斜角度不应大于(  )。
A.20°
B.30°
C.45°
D.50°
E.60°
【答案】C查看答案
【解析】室外楼梯作为疏散楼梯应符合下列规定:①栏杆扶手的高度不应小于1.10m,楼梯的净宽度不应小于0.90m。②倾斜度不应大于45°。③楼梯和疏散出口平台均应采用不燃材料制作。平台的耐火极限不应低于1.00h,楼梯段的耐火极限不应低于0.25h。④通向室外楼梯的门宜采用乙级防火门,并应向室外开启;门开启时,不得占用楼梯平台的有效宽度。⑤除疏散门外,楼梯周围2.0m内的墙面上不应设置其他门、窗洞口,疏散门不应正对楼梯段。
5.歌舞娱乐游艺放映场所当必须设置在建筑的地上一、二、三层以外的其他楼层时,应符合下列要求(  )。
A.不应设置在地下二层及其以下层;当设置在地下一层时,地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m
B.一个厅、室的建筑面积不应大于100m2
C.一个厅、室的出口不少于两个;但建筑面积不大于50m2的地上房间和建筑面积不大于50m2且经常停留人数不超过15人的地下房间均可设置1个
D.应设置防烟、排烟设施,火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统
E.疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志
【答案】ACDE查看答案
【解析】歌舞娱乐放映游艺场所宜布置在建筑的首层或二、三层的靠外墙部位,确需设置在其他楼层时,应符合下列规定:①不应设置在地下二层及二层以下,设置在地下一层时,地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m;②布置在地下或四层及以上楼层时,一个厅、室的建筑面积不应超过200m2;③布置在地下或四层及以上楼层时,一个厅、室的出口不应少于两个,当一个厅、室的建筑面积小于50m2时,且经常停留人数不超过15人时,可设置一个出口;④应设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统及防排烟设施等。歌舞娱乐放映游艺场所、总建筑面积大于500m2的商业营业厅等公众活动场所的疏散走道的地面上,应设置能保持视觉连续发光的疏散指示标志,并宜设置灯光型疏散指示标志。
6.该歌舞厅如设置防烟楼梯间,除应符合疏散用楼梯间的规定外,还应符合的规定有(  )。
A.在楼梯间人口处应设置防烟前室、开敞式阳台或凹廊等
B.前室的使用面积不应小于6m2
C.疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用甲级防火门
D.除楼梯间门和前室门外,防烟楼梯间及其前室的内墙上应开设其他门窗洞口
E.当不能天然采光和自然通风时,楼梯间应按《建筑设计防火规范》的规定设置防烟或排烟设施、消防应急照明设施
【答案】ABE查看答案
【解析】防烟楼梯间除应满足疏散楼梯的设置要求外,还应满足以下要求:①当不能天然采光和自然通风时,楼梯间应按规定设置防烟设施。②在楼梯间入口处应设置防烟前室、开敞式阳台或凹廊等,前室可与消防电梯间的前室合用。③前室的使用面积要求,公共建筑不应小于6.0m2,住宅建筑不应小于4.5m2。合用前室的使用面积要求,公共建筑、高层厂房以及高层仓库不应小于10.0m2,居住建筑不应小于6.0m2。④疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启。⑤除楼梯间和前室的出入口、楼梯间和前室内设置的正压送风口和住宅建筑的楼梯间前室外,防烟楼梯间及其前室的内墙上不应开设其他门窗洞口。⑥楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间前室内,形成扩大的前室,但应采用乙级防火门等与其他走道和房间分隔。
第二题
某住宅建筑地上20层、地下2层,建筑高度63m,每层建筑面积均为2000m2,框架剪力墙结构塔楼;地下二层主要使用功能为汽车库,地下一层主要使用功能为设备用房及管理用房,首层主要使用功能为商业服务网点,地上二层至地上二十层主要使用功能为住宅。该住宅建筑的居住部分与商业服务网点之间采用耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板和耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙完全分隔;住宅部分和商业服务网点部分的安全出口和疏散楼梯分别独立设置,住宅部分自地下二层至地上二十层设置一部剪刀楼梯和两部消防电梯,商业服务网点中每个分隔单元均设有直通室外地平面的出口;商业服务网点中每个分隔单元之间均采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙相互分隔。该住宅建筑地上各层及地下二层均划分为1个防火分区,地下一层划分为两个防火分区。该住宅建筑按有关国家工程建设消防技术标准配置了消防设施及器材。
根据以上场景,回答下列问题(共6题,1~2题为单选题,3~6题为多题):
1.设置商业服务网点的住宅建筑内,属于商业服务网点的小型商业服务用房的建筑面积不应大于(  )m2。
A.200
B.300
C.400
D.500
E.600
【答案】B查看答案
【解析】商业服务网点是指设置在住宅建筑的首层或首层及地上二层,每个分隔单元建筑面积不大于300m2的商店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房。
2.十九层及十九层以上的单元式住宅应设( )。
A.防烟楼梯间
B.封闭楼梯间
C.敞开楼梯间
D.室外楼梯
E.螺旋楼梯
【答案】A查看答案
【解析】在下列情况下应设置防烟楼梯间:①一类高层建筑及建筑高度大于32m的二类高层建筑;②建筑高度大于33m的住宅建筑;③建筑高度大于32m且任一层人数超过10人的高层厂房;④当地下层数为3层及3层以上,以及地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m时。
3.建筑物按使用性质可分为(  )。
A.民用建筑
B.高层建筑
C.工业建筑
D.砖混结构建筑
E.农业建筑
【答案】ACE查看答案
【解析】建筑物可以有多种分类:①按使用性质可分为民用建筑、工业建筑和农业建筑;②按其结构形式可分为木结构、砖木结构、钢结构、钢筋混凝土结构建筑等;③按建筑高度可分为单层、多层建筑和高层建筑。
4.楼梯间及防烟楼梯间前室内不应敷设可燃气体管道和( )类液体管道。
A.甲
B.乙
C.丙
D.丁
E.戊
【答案】ABC查看答案
【解析】楼梯间及防烟楼梯间前室内不应敷设可燃气体管道和甲、乙、丙类液体管道,并不应有影响疏散的突出物;当煤气管道必须局部水平穿过该住宅建筑的楼梯问时,应穿钢套管保护,并应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》(GB 50028—2006)的有关规定。
5.影响建筑构配件耐火极限的因素有( )。
A.材料的生产厂家
B.材料本身的属性
C.建筑构配件结构特性
D.材料与结构间的构造方式
E.标准所规定的试验条件
【答案】BCDE查看答案
【解析】在火灾中,建筑耐火构配件起着阻止火势蔓延扩大、延长支撑时间的作用,它们的耐火性能直接决定着建筑物在火灾中的失稳和倒塌的时间。影响建筑构配件耐火性能的因素较多,主要有材料本身的属性、构配件的结构特性、材料与结构间的构造方式、标准所规定的试验条件、材料的老化性能、火灾种类和使用环境要求等。
6.下列关于住宅建筑的安全疏散的说法中错误的是( )。
A.剪刀楼梯间应为防烟楼梯间
B.居住部分房间内最远一点至房门的直线距离不宜超过10m
C.直通室外的安全出口上方应设置宽度不小于1m的防火挑檐
D.居住部分内走道的净宽,应按通过人数每100人不小于1.2m计算
E.居住部分的安全出口应分散布置,两个安全出口之间的距离不应小于5m
【答案】BD查看答案
【解析】B项,居住部分房间内最远一点至房门的直线距离不宜超过15m。D项,居住部分内走道的净宽度,应按通过人数每100人不小于1m计算;首层疏散外门的总宽度,应按人数最多的一层每100人不小于1m计算。
第三题
某在建宾馆地上18层、地下2层,建筑高度为80m,建筑占地面积3500m2,建筑总面积为45000m2。该宾馆东侧8m处为配电房,北侧12m处为可燃材料堆场及可燃材料库房,西北角15m处为固定动火场所,西侧10m处为宿舍办公区,距离宿舍办公区5m处为厨房操作间。该宾馆施工现场周围设有净宽度均为4m且净空高度均不小于4m的环形临时消防车道。该宾馆施工现场内设室外消火栓,由市政给水管网供水,并在现场设置临时贮水池及消火栓泵,为宾馆室内消火栓供水。该施工现场还设有水泵接合器、灭火器、应急照明、疏散指示标志等消防设施。
根据上述案例,回答下列问题(共8题,1~3题为单选题,4~8题为多选题):
1.施工现场出入口的设置应满足消防车通行的要求,并宜布置在不同方向,其数量不宜少于(  )。
A.1个
B.2个
C.3个
D.4个
E.5个
【答案】B查看答案
【解析】施工现场出入口的设置应满足消防车通行的要求,并宜布置在不同方向,其数量不宜少于2个。当确有困难只能设置1个出入口时,应在施工现场内设置满足消防车通行的环形道路。
2.办公用房、宿舍成组布置,且当建筑构件燃烧性能等级为A级时,其防火间距可减少到(  )。
A.3m
B.6m
C.8m
D.10m
E.12m
【答案】A查看答案
【解析】当办公用房、宿舍成组布置时,其防火间距可适当减小,但应符合以下要求:①每组临时用房的栋数不应超过10栋,组与组之间的防火间距不应小于8m。②组内临时用房之间的防火间距不应小于3.5m;当建筑构件燃烧性能等级为A级时,其防火间距可减少到3m。
3.临时消防车道宜为环形,如设置环形车道确有困难,应在消防车道尽端设置尺寸不小于(  )的回车场。
A.9m×9m
B.12m×12m
C.13m×13m
D.15m×15m
E.18m×18m
【答案】B查看答案
【解析】施工现场内应设置临时消防车道。同时,考虑灭火救援的安全以及供水的可靠,临时消防车道与在建工程、临时用房、可燃材料堆场及其加工场的距离不宜小于5m,且不宜大于40m。临时消防车通道宜为环形,如设置环形车道确有困难,应在消防车道尽端设置尺寸不小于12m×12m的回车场。
4.下列需设临时消防救援场地的施工现场有( )。
A.建筑高度大于20m的在建工程
B.建筑高度大于24m的在建工程
C.建筑高度大于32m的在建工程
D.超过10栋,且为成组布置的临时用房
E.建筑工程单体占地面积大于3000m2的在建工程
【答案】BCDE查看答案
【解析】施工现场需要设置消防车通道,同时布置相应的消防救援场地。需设临时消防救援场地的施工现场有:①建筑高度大于24m的在建工程;②建筑工程单体占地面积大于3000m2的在建工程;③超过10栋,且为成组布置的临时用房。
5.下列关于临时消防救援场地设置要求,正确的有( )。
A.临时消防救援场地应在在建工程装饰装修阶段设置
B.临时消防救援场地应设置在成组布置的临时用房场地的短边及在建工程的短边一侧
C.场地宽度应满足消防车正常操作要求且不应小于6m
D.场地宽度应满足消防车正常操作要求且不应小于8m
E.场地宽度与在建工程外脚手架的净距不宜小于2m,且不宜超过6m。
【答案】ACE查看答案
【解析】临时消防救援场地的设置要求有:①临时消防救援场地应在在建工程装饰装修阶段设置;②临时消防救援场地应设置在成组布置的临时用房场地的长边一侧及在建工程的长边一侧;③场地宽度应满足消防车正常操作要求且不应小于6m,与在建工程外脚手架的净距不宜小于2m,且不宜超过6m。
6.(  )的外脚手架、支模架的架体应采用不燃材料搭设。
A.居住建筑
B.公共建筑
C.高层建筑
D.公寓建筑
E.既有建筑改造工程
【答案】CE查看答案
【解析】外脚手架既是在建工程的外防护架,也是施工人员的外操作架。支模架既是混凝土模板的支撑架体,也是施工人员操作平台的支撑架体。为保护施工人员免受火灾伤害,外脚手架、支模架的架体宜采用不燃或难燃材料搭设。其中,高层建筑和既有建筑改造工程的外脚手架、支模架的架体应采用不燃材料搭设。
7.施工现场的(  )等场所应配备临时应急照明。
A.库房
B.水泵房
C.自备发电机房及变、配电房
D.无天然采光的作业场所及疏散通道
E.高度超过100m的在建工程的室内疏散通道
【答案】BCDE查看答案
【解析】为保证火灾情况下,能够满足火灾初期扑救和人员疏散的要求,施工现场应配备临时应急照明的场所有:①自备发电机房及变、配电房;②水泵房;③无天然采光的作业场所及疏散通道;④高度超过100m的在建工程的室内疏散通道;⑤发生火灾时仍需坚持工作的其他场所。
8.在建工程及临时用房的(  )应配置灭火器。
A.易燃易爆危险品存放及使用场所
B.动火作业场所
C.可燃材料存放、加工及使用场所
D.水泥存放场所
E.厨房操作间、锅炉房、发电机房、变配电房、设备用房、办公用房、宿舍等临时用房
【答案】ABCE查看答案
【解析】施工现场内的在建工程及临时用房根据其危险性,在适当位置配置灭火器,以保证初期消防扑救的需要。下列场所应配置灭火器:①易燃易爆危险品存放及使用场所;②动火作业场所;③可燃材料存放、加工及使用场所;④厨房操作间、锅炉房、发电机房、变配电房、设备用房、办公用房、宿舍等临时用房;⑤其他具有火灾危险的场所。
二、案例分析题
案例四
某一耐火等级的四星级旅馆建筑,建筑高度为128.0m,下部设置3层地下室(每层层高3.3m)和4层裙房,裙房的建筑高度为33.4m,高层主体东侧为旅馆主入口,设置了长12m、宽6m、高5m的门廊,北侧设置员工出入口。建筑主体三层(局部四层)以上外墙全部设置玻璃幕墙。旅馆客房的建筑面积为50m2~96m2,外墙全部为不可开启窗扇的外窗。建筑周围设置宽度为6m的环形消防车道,消防车道的内边缘距离建筑外墙6m~22m;沿建筑高层主体东侧和北侧连续设置了宽度为15m的消防车登高操作场地,北侧的消防车登高操作场地距离建筑外墙12m,东侧距离建筑外墙6m。地下一层设置总建筑面积为7000m2的商店,总建筑面积980m2的卡拉OK厅(每间房间的建筑面积小于50m2)和1个建筑面积为260m2的舞厅;地下二层设置变配电室(干式变压器)、常压燃油锅炉房和柴油发电机房等设备用房和汽车库;地下三层设置消防水池、消防水泵房和汽车库。在地下一层,娱乐区与商店之间采用防火墙完全分隔;卡拉OK区域每隔180m2~200m2设置了2.00h耐火极限的实体墙,每间卡拉OK的房门均为防烟隔音门。舞厅与其他部位的分隔为2.00h耐火极限的实体墙和乙级防火门;商店内的相邻防火分区之间均有一道宽度为9m(分隔部位长度大于30m)且符合规范要求的防火卷帘。裙房的地上一、二层设置商店,三层设置商店和宝宝乐等儿童活动场所,四层设置餐饮场所和电影院。一层的商店采用轻质墙体在吊顶下将商店隔成每间建筑面积小于100m2的多个小商铺,每间商铺的门口均通向主要疏散通道,至最近安全出口的直线距离均为5m~35m,商铺的进深为8m。裙房与高层主体之间用防火墙和甲级防火门进行了分隔,裙房和建筑的地下室均按国家标准要求的建筑面积和分隔方式划分防火分区。高层主体中的疏散楼梯间、客房、公共走道的地面均为防燃地毯(B1级),客房墙面贴有墙布(B2级);旅馆大堂和商店的墙面和地面均为大理石(A级)装修,顶棚均为石膏板(A级)。
建筑高层主体、裙房和地下室的疏散楼梯均按国家标准要求采用了防烟楼梯间或疏散楼梯,地下楼层的疏散楼梯在首层与地上楼层的疏散楼梯已采用符合要求的防火隔墙和防火门完全分隔。地下一层商店有3个防火分区分别借用了其他防火分区2.4m疏散净宽度,且均不大于需借用疏散宽度的防火分区所需疏散净宽度的30%,每个防火分区的疏散净宽度(包括借用的疏散宽度)均符合国家标准的规定,商店区域的总疏散净宽度为39.6m(各防火分区的人员密度均按0.6人/m2取值)。建筑按国家标准设置了自动喷水灭火系统、室内外消火栓系统、火灾自动报警系统、防烟系统及灭火器等,每个消火栓箱内配置了消防水带、消防水枪、消防水泵接合器直接设置在高层主体北侧的外墙上,地下室、商店、酒店区的公共走道和建筑面积大于100m2的房间均按国家标准设置了机械排烟系统。[2016年真题]
根据以上材料,回答下列问题:
1.指出该建筑在总平面布局方面存在的问题,并简述理由。
2.指出该建筑在平面布置方面存在的问题,并简述理由。
3.指出该建筑在防火分区和防火分隔方面存在的问题,并简述理由。
4.指出该建筑在安全疏散方面存在的问题,并简述理由。
5.指出该建筑在内部装修防火方面存在的问题,并简述理由。
6.指出该建筑在消防设备配置方面存在的问题,并简述理由。
【参考答案】
1.指出该建筑在总平面布局方面存在的问题,并简述理由。
答:(1)存在的问题:裙房的建筑高度为33.4m。
理由:裙房是在高层建筑主体投影范围外,与建筑主体相连且建筑高度不大于24m的附属建筑。
(2)存在的问题:高层主体东侧设置宽6m的门廊,同时该侧设消防车登高操作场地,且该消防车登高操作场地距离建筑外墙为6m。
理由:消防车登高操作场地紧贴门廊设置,门廊进深大于4m,不符合规范要求。
(3)存在的问题:主体北侧消防车登高操作场地距离建筑外墙12m。
理由:主体北侧消防车登高操作场地距离建筑外墙不应大于10m。
(4)存在的问题:和消防车对应的建筑立面,未设置消防救援窗口。
理由:除少数建筑外,大部分建筑的火灾在消防队到达时均已经到比较大的规模,从楼梯进入有时难以接近火源,就有必要在外墙上设置灭火救援的入口。厂房、仓库、公共建筑的外墙应每层设置可供消防救援人员进入的窗口。
2.指出该建筑在平面布置方面存在的问题,并简述理由。
答:(1)存在的问题:地下一层建筑面积为260m2的舞厅。
理由:歌舞娱乐放映游艺场所布置在地下时,其一个厅、室的建筑面积不应大于200m2。
(2)存在的问题:地下二层设置的变配电室(干式变压器)、常压燃油锅炉房和柴油发电机房等设备用房。
理由:这些设备用房不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻,地下一层设置的商店和卡拉OK属于人员密集场所。
(3)存在的问题:消防水泵房设置在地下三层。
理由:消防水泵房不应设置在地下三层以及以下。
(4)存在的问题:耐火等级四星的旅馆建筑,建筑高度为128.0m未设置避难层。
理由:建筑高度大于100m的公共建筑,应设置避难层。
3.指出该建筑在防火分区和防火分隔方面存在的问题,并简述理由。
答:(1)存在的问题:在地下一层,娱乐区与商店之间采用防火墙完全分隔。
理由:总建筑面积980m2的卡拉OK厅和1个建筑面积为260m2的舞厅不能设置为一个防火分区,应划分两个防火分区,采用防火墙进行分隔。
(2)存在的问题:卡拉OK区域每隔180m2~200m2设置了2.00h耐火极限的实体墙,每间卡拉OK的房门均为防烟隔音门。
理由:每个厅、室之间采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔,设置在该厅、室的门应为乙级防火门。
(3)存在的问题:舞厅与其他部位的分隔为2.00h的实体墙和乙级防火门不符合要求。
理由:舞厅与其他部位的分隔应为耐火极限不低于2.00h的不燃性防火墙。
(4)存在的问题:一层的商店采用轻质墙体在吊顶下将商店隔成每间建筑面积小于100m2的多个小商铺。
理由:一层商铺的隔墙应砌至梁或楼板的基层。
4.指出该建筑在安全疏散方面存在的问题,并简述理由。
答:该建筑在安全疏散方面存在的问题及理由如下:
(1)存在的问题:商店区域的总疏散净宽度为39.6m。
理由:应该是不小于7000×0.6×1/100=42m。
(2)存在的问题:地下一层商店有3个防火分区分别借用了其他防火分区2.4m疏散的净宽度,且均不大于需借用疏散宽度的防火分区所需疏散净宽度的30%。
理由:应该是不大于本防火分区所需疏散净宽度的30%,同时要求建筑面积大于1000m2的防火分区,直通室外的安全出口不应少于2个。
(3)存在的问题:三层设置商店和宝宝乐等儿童活动场所,四层设置餐饮场所和电影院。没有设置独立的安全出口和疏散楼梯。
理由:儿童活动场所宜设置独立的安全出口和疏散楼梯。电影院至少应设置1个独立的安全出口和疏散楼梯。
(4)存在的问题:一层商店内商铺门到最近楼梯间的疏散距离为5~35m。
理由:商场内任一点到最近安全出口的距离不大于30m,设有自动喷水灭火系统时,安全疏散距离可增加25%。商铺的进深为8m,故每间商铺的门口至最近安全出口的直线距离不应大于29.5m。
5.指出该建筑在内部装修防火方面存在的问题,并简述理由。
答:该建筑在内部装修防火方面存在的问题及理由如下:
(1)存在的问题:高层主体中的疏散楼梯间的地面均为阻燃地毯(B1级)。
理由:封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室的顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料。
(2)存在的问题:客房墙面贴有墙布(B2级)。
理由:该高层综合楼建筑的旅馆的顶棚、墙面、地面装修材料的燃烧性能分别不低于A级、B1级、B1级,设置火灾自动报警及自动喷水灭火系统也不能降低。
6.指出该建筑在消防设备配置方面存在的问题,并简述理由。
答:该建筑在消防设备配置方面存在的问题及理由如下:
(1)存在的问题:每个消火栓箱内未配置消防软管卷盘或轻便消防水龙。
理由:人员密集的公共建筑、建筑高度大于100m的建筑应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。
(2)存在的问题:消防水泵接合器直接设置在高层主体北侧的外墙上。
理由:建筑主体三层(局部四层)以上外墙全部设置玻璃幕墙,墙壁消防水泵接合器与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙的下方。
(3)存在的问题:未设置应急照明和灯光疏散指示标志。
理由:该建筑防烟楼梯间及前室、消防电梯间的前室和合用前室、人员密集场所、疏散走道应设置疏散照明;配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房以及发生火灾时仍需工作的消防设备用房应设备用照明。安全出口和人员密集场所的疏散门的正上方、疏散走道及转角处距地面高度1m以下的墙面或地面上应设灯光疏散指示标志。地上一、二层商店、地下一层商店、地下一层的歌舞厅、卡拉OK厅应在疏散走道和主要疏散路径的地面上,增设能够保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志。
(4)存在的问题:高层建筑和地下室未配置消防电梯。
理由:一类高层公共建筑和埋深大于10m且建筑面积大于3000m2的地下或半地下建筑(室)应设置消防电梯。
案例五
某砖混结构甲醇合成厂房,屋顶承重构件采用耐火极限0.5h的难燃性材料,厂内地下1层、地上2层(局部3层)建筑高度22m,长度和宽度均为40m,厂房居中位置设置一部连通各层的敞开楼梯,每层外墙下有便于开启的自然排烟窗,存在爆炸危险的部位按国家标准要求设置了泄压设施,厂房东侧外墙水平距离25m处有一间二级耐火等级的燃煤锅炉房(建筑高度7m),南侧外墙水平距离25m处有座二级耐火等级的多层厂房办公楼(建筑高度16m),西侧12m处有座丙类仓库(建筑高度6m,二级耐火等级),北侧设置两座单罐容量为300m3甲醇储罐,储罐与厂房之间的防火间距为25m,储罐四周设置防火堤。防火堤外侧基脚线水平距离厂房北侧外墙7m。厂房和防火堤四周设置宽度不小于4m的环形消防车道。厂房内一层布置了变、配电站、办公室和休息室,这些场所之间及与其他部位之间均设置了耐火极限不低于4.00h的防火墙。变、配电室与生产部位之间的防火墙上设置了镶嵌固定窗扇的防火玻璃观察窗。办公室和休息室与生产部位之间开设甲级防火门。顶层局部厂房临时改为员工宿舍,员工宿舍与生产部位之间为耐火极限不低于4.00h的防火墙,并设置了两部专用的防烟楼梯间。厂房地面采用水泥地面,地表面涂刷醇酸油漆,厂房与相邻厂房相连通的管、沟采取了通风措施;下水道设置了水封设施。电气设备符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB 50058—2014)规定的防爆要求。[2016年真题]
根据以上材料,回答下列问题:
1.指出该厂房在火灾危险性和耐火等级方面存在的消防安全问题。并提出解决方案。
2.指出该厂房在总平面布局方面存在的消防安全问题,并提出解决方案。
3.指出该厂房的层数、建筑面积和平面布置方面存在的消防安全问题,并提出解决方案。
4.指出该厂房在安全疏散方面存在的消防安全问题,并提出解决方案。
5.指出该厂房在防爆和其他方面存在的消防安全问题,并提出解决方案。
【参考答案】
1.指出该厂房在火灾危险性和耐火等级方面存在的消防安全问题。并提出解决方案。
答:(1)存在的问题:甲醇合成厂房火灾危险性为甲类,设在地下1层不符合要求。
解决方案:甲醇合成厂房火灾危险性为甲类,耐火等级不应低于二级(建筑面积小于300m2单层甲类厂房可采用三级,该建筑面积大于300m2),二级厂房不应设在地下、半地下室。
(2)存在的问题:屋顶承重构件采用耐火极限0.5h的难燃性材料。
解决方案:甲类厂房耐火等级不应低于二级,二级耐火等级除了吊顶为难燃性构件外其他构件均为不燃性构件,该厂房的屋顶承重构件应采用耐火极限不低于1.0h的不燃性构件。
2.指出该厂房在总平面布局方面存在的消防安全问题,并提出解决方案。
答:(1)存在的问题:甲醇厂房东侧外墙水平距离25m处有一间二级耐火等级的燃煤锅炉房。
解决方案:甲醇厂房与锅炉房的防火间距应当不小于30m。
(2)存在的问题:防火堤外侧基脚线水平距离厂房北侧外墙7m。
解决方案:防火堤外侧基脚线水平距离厂房北侧外墙不应小于10m。
3.指出该厂房的层数、建筑面积和平面布置方面存在的消防安全问题,并提出解决方案。
答:该厂房的层数、建筑面积和平面布置方面存在的消防安全问题,及解决方案如下:
(1)存在的问题:厂内地下1层、地上2层(局部3层)。
解决方案:甲类厂房不允许设置在地下或半地下;甲类厂房宜设置单层。
(2)存在的问题:厂房内一层布置了变、配电站不符合要求。
解决方案:甲类厂房内不应设置变、配电站,供该厂房专用的10kV以下专用变配电站采用无门窗洞口的防火墙可与厂房一面贴邻。
(3)存在的问题:厂房内一层布置了办公室和休息室,与其他部位之间均设置了耐火极限不低于4.00h的防火墙。
解决方案:甲类厂房不应设置办公室、休息室,确需贴邻时,耐火极限不应低于二级,且采用耐火极限不低于3.0h的防爆墙与厂房分隔,且应设置独立的安全出口。
(4)存在的问题:顶层局部厂房临时改为员工宿舍不符合要求。
解决方案:甲类厂房内严禁设置员工宿舍。
4.指出该厂房在安全疏散方面存在的消防安全问题,并提出解决方案。
答:(1)厂房在安全疏散方面存在的问题:长度和宽度均为40m,厂房居中位置设置一部连通各层的敞开楼梯。
(2)解决方案:该厂房每层划分一个防火分区,应当至少设置两个安全出口或疏散楼梯;安全出口要分散设置,其相邻两个安全出口最近边缘之间的距离不应小于5m。该厂房内任一点到最近安全出口之间的距离不应大于30m。若该厂房设置为多层厂房时,应采用封闭楼梯间或室外楼梯(或防烟楼梯间)。
5.指出该厂房在防爆和其他方面存在的消防安全问题,并提出解决方案。
答:该厂房属于有爆炸危险的甲类厂房,根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)的规定,该厂房在防爆和其他方面存在的消防安全问题及解决方案包括:
(1)存在的问题:采用砖混结构。
解决方案:该厂房宜独立设置,并宜采用敞开或半敞开式,承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构。
(2)变、配电室与生产部位之间的防火墙上设置了镶嵌固定窗扇的防火玻璃观察窗。
解决方案:该厂房应设置泄压设施。泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等,不应采用普通玻璃。
(3)存在的问题:厂房地面采用水泥地面,地表面涂刷醇酸油漆。
解决方案:因甲醇(常态下为液体)挥发的蒸气较空气重,故该厂房应采用不发火花地面;采用绝缘材料作地面整体面层时,应采取防静电措施。
(4)存在的问题:该厂房与相邻厂房相连通的管、沟采取了通风措施。
解决方案:厂房内不宜设置地沟,必须设置时,其盖板应严密,地沟应采取防止可燃蒸气在地沟积聚的有效措施,且与相邻厂房连通处应采用防火材料密封。
(5)存在的问题:该厂房与相邻厂房相连通的管、沟采取了通风措施。
解决方案:该厂房的管、沟不应和相邻厂房的管、沟相通,厂房内不宜设置地沟,必须设置时,其盖板应严密,地沟应采取防止可燃蒸汽在地沟积聚的有效措施。
(6)存在的问题:该厂房的下水道仅设置了水封设施。
解决方案:该厂房的下水道应设置隔油设施。
案例六
某购物中心地下2层、地上4层,建筑高度24m,耐火等级二级,地下二层室内地面与室外出入口地坪高差为11.5m。
地下每层建筑面积15200m2,地下二层设置汽车库和变配电房、消防水泵房等设备用房及建筑面积5820m2的建材商场(经营五金、洁具、瓷砖,桶装油漆、香蕉水等);地下一层为家具、灯饰商场,设有多部自动扶梯与建材商场连通,自动扶梯上下层相连通的开口部位设置防火卷帘。地下商场部分的每个防火分区面积不大于2000m2,采用耐火极限为1.5h的不燃性楼板和防火墙及符合规定的防火卷帘进行分隔,在相邻防火分区的防火墙上均设有向疏散方向开启的甲级防火门。
地上一层至三层为商场,每层建筑面积12000m2,主要经营服装、鞋类、箱包和电器等商品。四层建筑面积5600m2,主要功能为餐厅、游艺厅、儿童游乐厅和电影院。电影院有8个观众厅,每个观众厅建筑面积在186m2~390m2之间,游艺厅有2个厅室,建筑面积分别为216m2、147m2。游艺厅和电影院候场区均采用不到顶的玻璃隔断、玻璃门与其他部位分隔,安全出口符合规范规定。
每层疏散照明的地面水平照度为1.0lx,备用电源连续供电时间0.6h。
购物中心外墙外保温系统的保温材料采用模塑聚苯板,保温材料与基层墙体、装饰层之间有0.17m~0.6m的空腔,在楼板处每隔一层用防火封堵材料对空腔进行防火封堵。
购物中心按规范配置了室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防设施。
(提示:商店营业厅人员密度及百人宽度指标分别见表1-6-1、表1-6-2)[2015年真题]
表1-6-1 商店营业厅的人员密度(人/m2)

表1-6-2 疏散楼梯、疏散出口和疏散走道的每百人净宽度(m)

请结合案例分析并回答以下问题:
1.指出地下二层,地上四层平面布置方面存在的问题。
2.指出地下商场防火分区方面存在的问题,并提出消防规范规定的整改措施。
3.分别列式计算购物中心地下一、二层安全出口的最小总净宽度,地下一层安全出口最小总净宽度应为多少。(以m为单位,计算结果保留1位小数)
4.判断购物中心的疏散照明设置是否正确,并说明理由。
5.指出购物中心外墙保温系统防火措施存在的问题。
【参考答案】
1.指出地下二层,地上四层平面布置方面存在的问题。
答:(1)地下二层平面布置方面存在的问题:
①存在的问题一:地下二层室内地面与室外出入口地坪高差为11.5m,地下二层设置汽车库和变配电房、消防水泵房等设备用房(消防水泵房不得设置在地下三层及以下或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层内;如单独建造,建筑物的耐火等级不低于二级。变配电房不宜设置在地下底层)。
②存在的问题二:地下二层设置的建材商场经营桶装油漆、香蕉水等(香蕉水属于闪点小于28℃的液体,按生产与储存危险性分类,属于甲类火灾危险性物品。地下商店营业厅不应经营和储存甲、乙类火灾危险性物品)。
(2)地上四层平面布置方面存在的问题如下:
①存在的问题一:游艺厅设置在四层且有2个厅室,建筑面积分别为216m2和147m2(游艺厅设置在一、二级耐火等级建筑物内时,应布置在建筑的首层或二、三层,当必须设置在其他楼层时,一个厅、室的建筑面积不应超过200m2)。
②存在的问题二:该购物中心为二级耐火等级建筑,儿童游乐厅设置在四层(当儿童游乐厅设置在一、二级耐火等级的多层和高层建筑内时,应设置在建筑物的首层或二、三层)。
③存在的问题三:游艺厅和电影院候场区均采用不到顶的玻璃隔断、玻璃门与其他部位分隔(剧场、电影院、礼堂设置在一、二级耐火等级的多层民用建筑内时,应采用耐火极限不低于2h的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔;游艺厅的厅、室之间及与建筑的其他部位之间,应采用耐火极限不低于2h的防火隔墙和不低于1h的不燃性楼板分隔)。
2.指出地下商场防火分区方面存在的问题,并提出消防规范规定的整改措施。
答:(1)地下商场防火分区方面存在的问题:采用耐火极限为1.50h的不燃性楼板和防火墙及符合规定的防火卷帘进行分隔,在相邻防火分区的防火墙上均设有向疏散方向开启的甲级防火门。
(2)整改措施包括:
①应采用无门、窗、洞口的防火墙、耐火极限不低于2.00h的楼板分隔为多个建筑面积不大于20000m2的区域。
②相邻区域确需局部连通时,应采用下沉式广场等室外开敞空间、防火隔间、避难走道、防烟楼梯间等方式进行连通,且下沉式广场、防火隔间、避难走道、防烟楼梯间的设置也要符合规范的规定。
3.分别列式计算购物中心地下一、二层安全出口的最小总净宽度,地下一层安全出口最小总净宽度应为多少。(以m为单位,计算结果保留1位小数)
答:根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)规定,地下购物中心的最小总净宽度:
(1)地下一层:
建筑商店、家具和灯饰展示建筑,其人员密度可按表1-6-1规定值的30%确定。
疏散人数=0.6×0.3×15200≈2736(人)。
疏散净宽度=2736×0.75/100≈20.6m。
(2)地下二层:
疏散人数=0.56×0.3×5820≈978(人)。
疏散净宽度=978×1.0/100≈9.8m。
地下二层亦经过地下一层疏散,地下建筑内上层楼梯的总净宽度应按该层及以下疏散人数最多的一层的人数计算,地下一层人数最多,则地下一层安全出口最小净宽度为20.6m。
4.判断购物中心的疏散照明设置是否正确,并说明理由。
答:购物中心每层疏散照明的地面水平照度为1.0lx,备用电源连续供电时间0.6h不正确。
理由:(1)建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定:
①疏散走道的地面最低水平照度不应低于1.0lx。
②人员密集场所、避难层(间)内的地面最低水平照度不应低于3.0lx。
③楼梯间、前室或合用前室、避难走道的地面最低水平照度不应低于5.0lx。
(2)地下建筑备用电源连续供电时间不应少于1.0h。
总建筑面积:12000×3+5600+15200×2=72000m2<100000m2,应急照明备用电源连续供电不应少于0.5h。
地下总建筑面积:15200×2=30400m2>20000m2,应急照明备用电源连续供电不应少于1.0h。
5.指出购物中心外墙保温系统防火措施存在的问题。
答:购物中心外墙保温系统防火措施存在的问题包括:
(1)根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第6.7.4条规定,设置人员密集场所的建筑,其外墙外保温材料的燃烧性能应为A级。本题中外墙外保温系统的保温材料采用的模塑聚苯板属于易燃材料,燃烧性能等级为B3级,不满足保温材料耐火要求。
(2)根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第6.7.9条规定,建筑外墙外保温系统与基层墙体、装饰层之间的空腔,应在每层楼板处采用防火封堵材料封堵。本题为隔层封堵,不满足规范要求。
案例七
某单层木器厂房为砖木结构,屋顶承重构件为难燃性构件,耐火极限为0.50h,柱子采用不燃性构件,耐火极限为2.50h。木器厂房建筑面积约为4500m2,其总平面布局和平面布置如图1-7-1所示;木器厂房周边的建筑,面向木器厂房一侧的外墙上均设有门和窗。该木器厂房采用流水线连续生产,工艺不允许设置隔墙,厂房内东侧设有建筑面积500m2的办公、休息区,采用耐火极限2.50h的防火隔墙与车间分隔,防火隔墙上设有双扇弹簧门;南侧分别设有建筑面积为150m2的油漆工段(采用封闭喷漆工艺)和50m2的中间仓库,中间仓库内储存3昼夜喷漆生产需要量的油漆、稀释剂(甲苯和香蕉水,C=0.11),采用防火墙与其他部位分隔,油漆工段通向车间的防火墙上设有双扇弹簧门,该厂房设置了消防给水及室内消火栓系统、建筑灭火器、排烟设施和应急照明及疏散指示标志。[2015年真题]

图1-7-1 总平面布局、平面布置示意图
请结合案例分析并回答以下问题:
1.检查防火间距、消防车道是否符合消防安全规定,提出防火间距不足时可采取的相应技术措施。
2.简析厂房平面布置和油漆工段存在的消防安全问题,并提出整改意见。
3.计算油漆工段的泄压面积,并分析利用外窗作泄压面的可行性。
4.中间仓库存在哪些消防安全问题?应采取哪些防火防爆技术措施?
5.该厂房内还应配置哪些建筑消防设施?
【参考答案】
1.检查防火间距、消防车道是否符合消防安全规定,提出防火间距不足时可采取的相应技术措施。
答:(1)防火间距、消防车道是否符合消防安全规定的判断如下:
①消防车道符合消防安全规定。该厂房占地面积大于3000m2,应设环形消防车道,消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4m。图示厂房四周均有4m的消防车道,故符合相关规定。
②该木器厂房与锅炉房之间的防火间距为12m不符合消防安全规定,规范要求不得小于14m。
该木器厂房与金属抛光厂房之间的防火间距为12m不符合消防安全规定,根据规范要求不得小于15m。其余的防火间距均符合消防安全规定。
(2)防火间距不足时可采取的技术措施有:
①对木器厂房进行结构改造,降低建筑物的火灾危险性,改变房屋部分结构的耐火性能,提高建筑物的耐火等级,使其耐火等级不低于二级,则与锅炉房间距为12m,满足要求。
②对锅炉房进行结构改造,使其耐火等级不低于二级,则间距为12m,满足要求。
③将锅炉房面和木器厂房的外墙改造为不开设门、窗、洞口的防火墙,则间距不限。
④设立独立的室外防火墙。
⑤将金属抛光厂房面和木器厂房的外墙改造为不开设门、窗、洞口的防火墙,则间距不限。
⑥对木器厂房进行结构改造,使其耐火等级不低于二级,且对金属抛光车间面对木器厂房外墙的门、窗、洞口进行改造为甲级防火门窗或设水幕保护达到规范要求,则最小间距为6m,满足要求。
⑦对木器厂房进行结构改造,使其耐火等级不低于二级,且屋顶承重结构耐火极限不低于1.00h,无天窗,则最小间距为6m,满足要求。
2.简析厂房平面布置和油漆工段存在的消防安全问题,并提出整改意见。
答:厂房平面布置和油漆工段存在的消防安全问题及整改意见具体如下:
(1)存在的消防安全问题一:办公、休息区,采用耐火极限2.50h的防火隔墙与车间分隔,防火隔墙上设有双扇弹簧门。
整改意见:防火隔墙上应设乙级防火门。
(2)存在的消防安全问题二:油漆工段通向车间的防火墙上设有双扇弹簧门。
整改意见:防火墙上一般不开设门、窗和洞口,必须开设时,须设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗,以防建筑内火灾的浓烟和火焰穿过门、窗、洞口蔓延扩散。
(3)存在的消防安全问题三:中间仓库内储存3昼夜喷漆生产需要量的油漆、稀释剂。
整改意见:对于甲、乙类中间仓库,储量不宜超过1昼夜的需要量;靠外墙布置,并采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃烧体楼板与其他部分隔开。本题中储存的为3昼夜的用量,应减少为1昼夜的需要量。
3.计算油漆工段的泄压面积,并分析利用外窗作泄压面的可行性。
答:(1)油漆工段长径比=(Lmax×横截面周长)/(4×横截面面积)=15×(10×2+5×2)/(4×10×5)=2.25。由于油漆工段长径比小于3,故:
油漆工段的泄压面积A=10CV2/3=10×0.11×(150×5)2/3≈90.8m2。
(2)油漆工段外墙长15m,外窗面积为15×5=75m2,小于泄压面积,故不能采用外窗作为泄压面。
4.中间仓库存在哪些消防安全问题?应采取哪些防火防爆技术措施?
答:(1)中间仓库存在的消防安全问题主要有:
①储存3昼夜喷漆生产需要量的油漆、稀释剂。
②采用防火墙与其他部位分隔。
(2)本题中,中间仓库为甲类中间仓库(甲苯的闪点为4℃,储存物品的火灾危险性分类应为甲类),应采取的防火防爆技术措施如下:
①减少中间仓库的储量,对于甲、乙类中间仓库,其储量不超过一昼夜的需要量。
②将中间仓库靠外墙布置,并采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃烧体楼板与其他部分隔开。
③拆除部分耐火等级低,占地面积小,使用价值低且与新建筑物相邻的原有陈旧建筑物。
④设置防止液体流散的设施。
⑤消除点火源,消除明火,防止电火花,防止撞击火花,防止静电。
5.该厂房内还应配置哪些建筑消防设施?
答:该厂房内还应设置自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、室外消火栓系统、安全疏散设施等建筑消防设施。
案例八
某木器厂房,共2层,采用木屋顶和砖墙组成的砖木结构,耐火等级三级,每层划分为一个防火分区,建筑面积均为4000m2,共设置四部不靠外墙且疏散楼梯净宽度均为1.10m的防烟楼梯间。该厂房总平面布局及周边厂房、仓库等的相关信息如图1-8-1所示。该厂房首层东侧设有建筑面积为500m2的独立办公、休息区,采用耐火极限2.50h的不燃烧体防火隔墙、耐火极限1.00h的不燃烧体楼板和乙级防火门与车间分隔,并设有1个独立的安全出口;首层西南侧设有建筑面积为50m2的中间仓库,采用防火墙和耐火极限1.50h的不燃烧体楼板与车间分隔,储存主要成分均为甲苯和二甲苯的油漆和稀释剂;首层南侧设有建筑面积为150m2且采用封闭喷漆工艺的油漆间;二层设有四个车间,车间之间通过净宽度均为1.40m的疏散走道分隔,疏散走道两侧的隔墙均采用耐火极限0.50h的不燃烧体隔墙;除首层外门净宽度均为1.20m外,其他门的净宽度均为0.90m;厂房内任一点到最近安全出口的距离均不大于40m。该厂房按有关国家工程建设消防技术标准配置了室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统等消防设施及器材。

图1-8-1 建筑总平面图
请结合案例分析并回答以下问题:
1.该厂房内的独立办公、休息区及中间仓库应采用的防火措施与周围空间分隔是否符合规范?
2.该木器厂房与周围厂房(仓库)的防火间距及消防车道的设置是否符合消防安全规定?
3.该厂房内任一点到最近安全出口的距离是否符合消防规定?该厂房的安全出口还应有哪些设置要求?
4.如果该木器厂房受选址条件所限,与该厂房的一栋已建耐火等级三级的多层办公楼之间的防火间距仅为13m。那么,通常情况下,两者之间的防火间距不应小于多少m?如防火间距不足,可采取哪些措施解决并说明原因?
【参考答案】
1.该厂房内的独立办公、休息区及中间仓库应采用的防火措施与周围空间分隔是否符合规范?
答:(1)根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第3.3.5条规定,办公室、休息室设置在丙类厂房(木器厂房火灾危险性为丙类)内时,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应至少设置1个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。厂房内的独立办公、休息区的防火分隔设施符合规范。
(2)该厂房设置的中间仓库内储存的油漆、稀释剂的主要成分均为甲苯(闪点为4°C)和二甲苯(闪点为29°C),储存物品火灾危险性分类应为甲类,该中间仓库火灾危险性为甲类。中间仓库应靠外墙布置,其储量不宜超过1昼夜的需要量,还应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔。厂房内的中间仓库的防火分隔设施符合规范。
2.该木器厂房与周围厂房(仓库)的防火间距及消防车道的设置是否符合消防安全规定?
答:该木器厂房与周围厂房(仓库)的防火间距及消防车道的设置符合消防安全规定。
理由:(1)根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第3.4.1条规定,该木器厂房与面粉碾磨厂房(乙类、高层、二级)、食用油仓库(丙类、多层、一级)、电子厂房(丙类、多层、二级)及酚醛泡沫塑料加工厂房(丁类、多层、三级)之间的防火间距分别不应小于15m、12m、12m及14m,故平面图中防火间距符合消防安全规定。
(2)根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第7.1.3条规定,高层厂房,占地面积大于3000m2的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于1500m2的乙、丙类仓库,应设置环形消防车道,确有困难时,应沿建筑物的两个长边设置消防车道。第7.1.8条规定,消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m,消防车道的坡度不宜大于8%。本题中,厂房占地面积4000m2>3000m2,应设环形消防车道,图示厂房四周均有4m的消防车道,故符合相关规定。
3.该厂房内任一点到最近安全出口的距离是否符合消防规定?该厂房的安全出口还应有哪些设置要求?
答:(1)该厂房内任一点到最近安全出口的距离符合消防规定。
理由:根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第3.7.4规定,厂房内任一点至最近安全出口的直线距离不应大于表1-8-1的规定。
表1-8-1 厂房内任一点至最近安全出口的直线距离(m)

由表1-8-1可知,木器厂房(丙类、多层、三级)内任一点至最近安全出口的直线距离不应大于40m,本题中的厂房符合消防规定。
(2)根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第3.7.1条规定,厂房的安全出口应分散设置。每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。第3.7.2条规定,厂房内每个防火分区或一个防火分区内的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个;当符合相关条件时,可设置1个安全出口。
故该木器厂房的安全出口还应有以下设置要求:厂房内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,其安全出口应分散设置、数量应经计算确定且不应少于2个;相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。
4.如果该木器厂房受选址条件所限,与该厂房的一栋已建耐火等级三级的多层办公楼之间的防火间距仅为13m。那么,通常情况下,两者之间的防火间距不应小于多少m?如防火间距不足,可采取哪些措施解决并说明原因?
答:(1)根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第3.4.1规定可知,该木器厂房与多层办公楼之间的防火间距不应小于14m。
(2)可采取以下措施解决防火间距不足的问题:
①降低拟建厂房的生产火灾危险性,将生产火灾危险性类别降至戊类后,该厂房与多层办公楼之间的最小防火间距为8m。
②提高拟建厂房的耐火等级,使其耐火等级不低于二级后,该木器厂房与多层办公楼之间的最小防火间距为12m。
③对已建办公楼进行结构改造,提高其耐火等级,使其耐火等级不低于二级后,该木器厂房与多层办公楼之间的最小防火间距为12m。
④在对已建办公楼进行结构改造,使其耐火等级不低于二级的同时,将这两栋建筑中的相邻较高一面外墙改造为不开设门、窗、洞口的防火墙,或将比相邻较低一座建筑屋面高15m及以下范围内的外墙改造为不开设门、窗、洞口的防火墙后,其防火间距均可不限。
⑤在对已建办公楼进行结构改造,使其耐火等级不低于二级的同时,将这两栋建筑中的相邻较低一面外墙改造为防火墙,且较低建筑屋顶不设天窗、屋顶耐火极限不低于1.00h,或将相邻较高一面外墙改造为防火墙,且其墙上开口部位采取防火保护措施后,该木器厂房与多层办公楼之间的最小防火间距为4m。
⑥拆除防火间距内的原建筑。
⑦调整生产厂房的部分工艺流程,限制库房内储存物品的数量,提高部分构件的耐火极限和燃烧性能。
案例九
某劳动密集型企业的制衣厂房,地上4层,建筑高度20.1m(建筑室外设计地面标高-0.1m,建筑首层室内地面标高±0.0m),钢混结构,耐火等级二级,每层建筑面积均为6000m2,上班期间每层同一时间工作人员均为600人。该厂房建筑底面投影为长方形,长边长度为100m且沿东西方向布置;每层均在短边中部,并沿长边长度设置1条净宽度为3.6m的疏散走道;首层还在长边中部并沿短边长度,设置1个横贯首层且净宽度均为6m的门厅(其南、北两侧分别设置1个净宽度均为2m且向室外开启的外门);二至四层每层疏散走道的南、北两侧均各设l个车间,首层通过疏散走道和门厅划分为4个车间;每个车间疏散门的设置数量和位置均能保证人员疏散所需宽度,和提供最短的疏散路径;每层疏散走道的两个尽端均竖向设置l部采用双向弹簧门的封闭楼梯间,封闭楼梯间内的疏散楼梯及其安全出口(即封闭楼梯间的疏散门)的净宽度均为2.4m,两部封闭楼梯间均设可开启外窗且均在首层利用疏散走道和门厅通向室外;两部封闭楼梯间的门洞距疏散楼梯梯段距离均为3m。该厂房已按现行有关国家工程建设消防技术标准设置消防设施。该制衣厂的建筑平面图如图1-9-1所示。

图1-9-1制衣厂建筑平面图
请结合案例分析并回答以下问题:
l.请指出情景描述中与现行有关国家工程建设消防技术标准不符之处,并在经济合理的前提下提出整改措施。
2.该厂房内应设置哪些消防设施?
【参考答案】
l.请指出情景描述中与现行有关国家工程建设消防技术标准不符之处,并在经济合理的前提下提出整改措施。
答:(1)情景描述中与现行有关国家工程建设消防技术标准不符之处如下:
①首层至四层每层疏散走道的净宽度均为3.6m。
②首层外门(即直通室外的安全出口)的总净宽度为4m。
③首层至四层厂房内任一点至最近安全出口的直线距离(应考虑墙体的影响,含折线(步行)距离)不满足不应大于60m的要求。
④该厂房为丙类厂房,其封闭楼梯间均采用双向弹簧门。
⑤每层封闭楼梯间内的疏散楼梯及其安全出口(即封闭楼梯间的疏散门)的各自总净宽度均为4.8m。
⑥当开向两部封闭楼梯间的门完全开启时,减少了楼梯平台的有效宽度。
(2)整改措施如下:
①首层至四层每层疏散走道的净宽度均不应小于6m。
②首层外门(即直通室外的安全出口)的总净宽度不应小于6m,其每个外门的最小净宽度均不应小于1.20m。
③调整首层至四层疏散楼梯间的设置位置,并在首层适当位置增设直通室外的外门(即安全出口);或在首层至四层适当位置增设一部疏散楼梯间,并将首层原有的两部封闭楼梯间均增设直通室外的门;使首层至四层厂房内任一点至最近安全出口的直线距离(应考虑墙体的影响,含折线(步行)距离)均满足不应大于60m的要求。
④封闭楼梯间均改用乙级防火门。
⑤每层封闭楼梯间内的疏散楼梯及其安全出口(即封闭楼梯间的疏散门)的各自总净宽度均不应小于6m,且其每个疏散楼梯的最小净宽度均不宜小于1.10m,其每个门的最小净宽度均不宜小于0.90m。
⑥当开向两部封闭楼梯间的门完全开启时,不应减少楼梯平台的有效宽度。
2.该厂房内应设置哪些消防设施?
答:该厂房内应设置室内消火栓系统、自动灭火系统(宜采用自动喷水灭火系统)、火灾自动报警系统、机械排烟设施、疏散照明和灯光疏散指示标志。
案例十
某经济技术开发区内,某印刷厂为新引进的自动化印刷设备,新建1栋印刷车间建筑。该印刷车间建筑地上2层,建筑高度17m(建筑室外设计地面标高﹣0.1m,建筑首层室内地面标高±0.0m)。每层室内净高8.2m,耐火等级三级,每层建筑面积均为5000m2,每层均划分为1个防火分区。该印刷车间建筑与其北侧油浸变压器室(地上2层,建筑高度8m,三级耐火等级)之间的防火间距为14m。与其南侧氧气站(地上2层,建筑高度8m,二级耐火等级)之间的防火间距为12m,与其西侧白兰地灌装车间(地上1层,建筑高度4m,二级耐火等级)之间的防火间距为14m,与其东侧锅炉房(地上1层,建筑高度4m,四级耐火等级)之间的防火间距为15m。该印刷车间建筑设有湿式自动喷水灭火系统等消防设施。
请结合案例分析并回答以下问题:
1.请确定情景描述中所有厂房的生产火灾危险性类别。
2.除自动灭火系统外,该印刷车间建筑还应设置哪些消防设施?
3.请指出情景描述与现行有关国家工程建设消防技术标准不符之处,说明原因,并提出整改意见。
【参考答案】
1.请确定情景描述中所有厂房的生产火灾危险性类别。
答:印刷车间建筑、油浸变压器室的生产火灾危险性类别均为丙类,氧气站的生产火灾危险类别为乙类,白兰地灌装车间的生产火灾危险性类别为甲类,锅炉房的生产火灾危险性类别为丁类。
2.除自动灭火系统外,该印刷车间建筑还应设置哪些消防设施?
答:该印刷车间建筑还应设置室内、外消火栓系统、灯光疏散指示标志和排烟设施;如该印刷车间建筑需设置与火灾自动报警系统联锁动作的机械排烟系统,则其有关场所或部位就应设置火灾自动报警系统。
3.请指出情景描述与现行有关国家工程建设消防技术标准不符之处,说明原因,并提出整改意见。
答:(1)现行有关国家工程建设消防技术标准规定:三级耐火等级多层丙类厂房与四级耐火等级单层丁类厂房之间的防火间距不应小于16m;厂房内设置自动灭火系统时,三级耐火等级多层丙类厂房每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于4000m2;采用闭式自动喷水灭火系统的厂房,其最大净空高度不应大于8m。所以,情景描述中的有关内容不符合以上规定。
(2)整改意见如下:
①把该印刷车间建筑每层均划分为两个防火分区,且每个防火分区的最大允许建筑面积均不应大于4000m2。
②针对该印刷车间建筑与其东侧锅炉房之间防火间距不足16m的整改措施:
a.把该印刷车间建筑相邻一面外墙改为防火墙后,两者之间的防火间距就可不限。
b.把两座建筑相邻两面外墙均改为不燃性墙体,且无外露的可燃性屋檐,每面外墙上的门、窗、洞口面积之和各不大于外墙面积的5%,且门、窗、洞口不正对开设后,两者之间的防火间距不应小于12m。
c.把两座建筑改造为耐火等级均不低于二级的建筑;且使锅炉房相邻一面外墙为防火墙,锅炉房的屋顶无天窗,屋顶的耐火极限不低于1.00h;或使该印刷车间建筑相邻一面外墙的门、窗等开口部位均设置甲级防火门、窗或防火分隔水幕或按《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第3.4.1条的规定设置防火卷帘后,两者之间的防火间距不应小于4m。
③设置固定消防炮灭火系统或自动跟踪定位射流灭火系统代替湿式自动喷水灭火系统。
案例十一
某汽车厂内拟建一栋车辆装配车间,该车间地上1层,层高6m,总建筑面积为10000m2,钢筋混凝土结构,耐火等级二级。该车间内靠东侧外墙设有一间长方形,长边和短边分别为30m和20m的喷漆工段(泄压比不应小于0.110m2/m3),其拟采用防火隔墙与其他部位分隔;靠北侧外墙设有一间建筑面积为90m2,储存油漆的中间仓库;靠北侧设有一间建筑面积为60m2,设置中间储罐(储存机油)的房间。该车间使用和储存油漆的主要成分均为甲苯(闪点4℃)和二甲苯(闪点29℃);油漆工段、中间仓库与其他部位之间均分别设置门斗,门斗的隔墙均采用耐火极限为2.00h的防火隔墙,门斗的门均采用甲级防火门。
请结合案例分析并回答以下问题:
1.请判定该车间的生产火灾危险性类别。
2.请判定油漆、机油的储存物品火灾危险性类别。
3.中间仓库油漆的储量不宜超过多少?机油中间储罐的容量不应大于多少?
4.储存油漆的中间仓库、设置机油中间储罐的房间、喷漆工段与厂房的其他部分之间应如何分别进行安全分隔?
5.储存此种油漆的中间仓库是否可以设置在三级耐火等级的厂房内?请说明原因。
6.喷漆工段和中间仓库是否应设置泄压设施?如需设置,喷漆工段的泄压面积不应小于多少m2?请写明计算过程。
【参考答案】
1.请判定该车间的生产火灾危险性类别。
答:该车间的生产火灾危险性类别应为戊类。
2.请判定油漆、机油的储存物品火灾危险性类别。
答:油漆、机油的火灾危险性类别应分别为甲类、丙类液体。
3.中间仓库油漆的储量不宜超过多少?机油中间储罐的容量不应大于多少?
答:中间仓库油漆的储量不宜超过1昼夜的需要量,机油中间储罐的容量不应大于5m2。
4.储存油漆的中间仓库、设置机油中间储罐的房间、喷漆工段与厂房的其他部分之间应如何分别进行安全分隔?
答:储存油漆的中间仓库应采用耐火极限不低于4.00h的防火墙与其他部位分隔:设置机油中间储罐的房间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与其他部位分隔,房间门应采用甲级防火门;油漆工段应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔。确有困难时,可采用防火卷帘,但应符合《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第6.5.3条的规定。储存油漆的中间仓库、油漆工段与相邻区域连通处,应分别设置门斗;门斗的隔墙应为耐火极限不应低于2.00h的防火隔墙,门均应采用甲级防火门。
5.储存此种油漆的中间仓库是否可以设置在三级耐火等级的厂房内?请说明原因。
答:因为甲类仓库的耐火等级不应低于二级,所以储存此种油漆的中间仓库不应设置在三级耐火等级的厂房内。
6.喷漆工段和中间仓库是否应设置泄压设施?如需设置,喷漆工段的泄压面积不应于多少m2?请写明计算过程。
答:喷漆工段和中间仓库均应分别设置泄压设施。喷漆工段的泄压面积计算过程如下:
(1)计算喷漆工段的长径比(长径比为建筑平面几何外形尺寸中的最长尺寸与其横截面同长的积和4.0倍的建筑横截面积之比):
30×(20+6)×2/(4×20×6)=1560/480=3.25>3
(2)因为长径比大于3,所以将该油漆工段分为相等的两段再进行长径比计算:
20×(15+6)×2/(4×15×6)=840/360≈2.33
(4)各计算段中的公共截面不得作为泄压面积,每段泄压面积为:

式中,A为泄压面积(m2);V为厂房的容积(m3);C为泄压比。

(5)整个喷漆工段需要泄压面积:
A=A1×2=325.6m3
综上所述,喷漆工段的泄压面积不应小于325.6m2。
案例十二
某服装厂,共2层,层高为6m,每层建筑面积为4000m2,且每层划分为1个防火分区。该厂房的正北面是耐火等级为二级的4层铝粉厂房,层高为4.5m,正南面是耐火等级为二级的3层食用油仓库,西面是耐火等级为三级的2层印染厂,东面是耐火等级为二级的6层包装厂。该服装厂共设置4部不靠外墙且疏散楼梯净宽度均为1.10m的防烟楼梯间;除首层外门净宽度为1.20m外,其他门的净宽度均为0.90m;厂房内任一点到最近安全出口的距离均不大于40m,同时按有关国家工程建设消防技术标准配置了室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统等消防设施及器材。
根据以上情景,回答下列问题:
1.该服装厂四周的厂房、仓库的耐火等级以及层数符合要求吗?为什么?
2.该服装厂的耐火等级应为几级?每层划分为1个防火分区,是否合适?
3.该服装厂应设什么形状的消防车道?消防车道应满足什么要求?
4.该服装厂与四周的厂房、仓库防火间距应满足什么要求?
5.若该服装厂受选址条件限制,与已建40年耐火等级为二级的4层铝粉厂房之间的防火间距仅为11m,问:通常情况下,两者之间的防火间距不应小于多少米?如防火间距不足,可采取哪些措施解决并说明原因?
【参考答案】
1.该服装厂四周的厂房、仓库的耐火等级以及层数符合要求吗?为什么?
答:(1)该服装厂四周厂房、仓库的耐火等级及允许层数符合要求。
(2)理由:①铝粉厂房生产的火灾危险类别属于乙类,因为其耐火等级为二级,所以最多允许层数为6层,其为4层,因此符合要求。
②食用油仓库因其储存闪点大于60℃的液体,所以该仓库的储存物品的火灾危险性类别是丙类,因其耐火等级为二级,所以最多允许层数为5层,其为3层,因此符合要求。
③印染厂生产的火灾危险类别属于丙类,因其耐火等级为三级,所以最多允许层数为2层,其为2层,因此符合要求。
④包装厂生产的火灾危险类别属于丙类,因其耐火等级为二级,所以最多允许层数为不限,其为6层,因此符合要求。
2.该服装厂的耐火等级应为几级?每层划分为1个防火分区,是否合适?
答:(1)该服装厂的耐火等级不应低于三级。
理由:因为该服装厂生产的火灾危险类别属于丙类,2层,所以其耐火等级不应低于三级。
(2)该服装厂每层划分一个防火分区合理。
理由:根据《建筑设计防火规范》(GB 5016-—2014)规定,耐火等级为三级的丙类厂房其防火分区的最大允许面积为2000m2,设置自动喷水灭火系统的按规定面积增加1.0倍,故符合规定。
3.该服装厂应设什么形状的消防车道?消防车道应满足什么要求?
答:(1)该服装厂应设置环形消防车道。
理由:该服装厂的占地面积大于3000m2,应设置环形消防车道;确有困难时,应沿建筑物的两个长边设置消防车道。
(2)消防车道应满足的要求包括:
消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4m,消防车道的坡度不宜大于8%;消防车道与厂房之间不应设置妨碍消防车作业的障碍物;环形消防车道至少应有2处与其他车道连通,必要时还应设置与环形车道相连的中间车道,且道路设置应考虑大型车辆的转弯半径。
4.该服装厂与四周的厂房、仓库防火间距应满足什么要求?
答:根据《建筑设计防火规范》(GB 5016—2014)规定,该服装厂的生产的火灾危险类别属于丙类,同时耐火等级不应低于三级,所以该服装厂与铝粉厂房、食用油仓库、印染厂及包装厂之间的防火间距分别不应小于12m、12m、14m及12m。
5.若该服装厂受选址条件限制,与已建40年耐火等级为二级的4层铝粉厂房之间的防火间距仅为11m,问:通常情况下,两者之间的防火间距不应小于多少米?如防火间距不足,可采取哪些措施解决并说明原因?
答:(1)该服装厂与铝粉厂房之间的防火间距应为12m,故不符合规定。
(2)防火间距不足,应采取的措施包括:
①提高服装厂厂房的耐火等级。若其耐火等级不低于二级,则该服装厂与铝粉厂房之间的最小防火间距为10m。
②降低服装厂的生产火灾危险性,提高其耐火等级。将生产火灾危险性类别降至戊类,同时使其耐火等级不低于二级,则该服装厂与铝粉厂房之间的最小防火间距为10m。
③将铝粉厂与服装厂相邻的外墙全部改为防火墙,其防火间距不限。
④将铝粉厂和服装厂相邻两面外墙全部改造为不燃性墙,且无外露的可燃性屋檐,每面外墙上的门、窗、洞口面积之和各不大于该外墙面积的5%,且门、窗、洞口不正对开设时,其防火间距可按规定减少25%,即防火间距可以为9m。
⑤设置独立的防火墙,同时注意通风排烟和破拆扑救。
⑥拆除铝粉厂房。
案例十三
图1-13-1为一服装印染厂区的布置图,图中给出了各厂房(仓库)的用途、耐火等级、层数和高度。

图1-13-1某服装印染厂区的布置图
请结合案例分析并回答以下问题:
1.确定各建筑物的火灾危险性。
2.指出图中各建筑物之间的防火间距。
3.指出图中各建筑物的防火分区的最大允许面积(不考虑假设自动灭火系统的情况)。
【参考答案】
1.确定各建筑物的火灾危险性。
答:根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第3.1.1条规定,锅炉房属于丁类火灾危险第2项,印染厂干燥定型车间属于丙类火灾危险第2项,服装加工车间属于丙类火灾危险第2项,印染厂漂炼车间属于丁类火灾危险第3项,布匹及成品仓库属于丙类火灾危险第2项。
2.指出图中各建筑物之间的防火间距。
答:服装加工车间为二级多层丙类厂房、干燥定型车间为二级多层丙类厂房、锅炉房为二级单层丁类厂房、漂炼车间属于二级多层丁类厂房,布匹及成品仓库属于二级多层丙类仓库。参考厂房之间及与乙、丙、丁、戊类仓库、民用建筑的防火间距,服装加工车间与干燥定型车间之间的防火间距为10m,布匹及成品仓库与干燥定型车间之间的防火间距为13m,锅炉房与干燥定型车间之间的防火间距为10m,漂炼车间与干燥定型车间之间的防火间距为10m,漂炼车间与锅炉房之间的防火间距为10m,漂炼车间与布匹及成品仓库之间的防火间距为13m,布匹及成品仓库与服装加工车间之间的防火间距为10m。
3.指出图中各建筑物的防火分区的最大允许面积(不考虑假设自动灭火系统的情况)。
答:参考表1-13-1,服装加工车间、干燥定型车间属于丙类多层厂房,耐火等级为二级,防火分区的最大允许面积为4000m2;锅炉房、漂炼车间属于丁类多层厂房,耐火等级为二级,防火分区的最大允许面积不限;布匹及成品仓库属于丙类多层仓库,耐火等级为二级,防火分区的最大允许面积为1200m2。
表1-13-1 厂房的层数和每个防火分区的最大允许建筑面积


案例十四
某服装厂,共2层,建筑高度为8m。采用木屋顶和砖墙组成的砖木结构,占地面积为5000m2。该厂房北面为耐火等级为二级的汽车轮毂抛光车间,建筑层数为4层,建筑高度24.5m,防火间距为20m;南面为耐火等级为二级的玻璃制品仓库,建筑层数为5层,建筑高度26m,防火间距为15m;东面为水泥刨花板加工厂房,耐火等级为二级,建筑层数为3层,建筑高度12m,防火间距为15m;西面为一栋办公楼,建筑层数为5层,耐火等级为三级,建筑高度23m,防火间距为10m。该厂房首层东侧设有建筑面积500m2的独立办公、休息区,设有1个独立的安全出口,采用耐火极限为2.50h的防火墙和1.00h的不燃烧体楼板和乙级防火门与车间分隔,形成500m2办公区及4500m2厂房两个防火分区;首层西南侧设有建筑面积50m2的中间仓库。采用耐火极限为2.00h防火隔墙和1.00h的不燃烧体楼板,乙级防火门与车间进行分隔,储存主要布料及半成品;该厂房为人员密集型厂房,一层容纳人数为800人,二层容纳人数为1000人;二层划分为两个防火分区,每个防火分区面积均为2500m2,每个防火分区设置2部靠外墙且疏散楼梯净宽度均为1.20m的封闭楼梯间。二层设有四个车间,车间之间通过净宽度均为2.00m的疏散走道分隔,疏散走道两侧的隔墙均采用耐火极限0.50h的不燃烧体隔墙,疏散通道上设置常开的甲级防火门,火灾时可自行关闭;首层设置直通室外的安全出口4个,外门净宽度均为1.20m,各个安全出口均能保证厂房内任一点到最近安全出口的距离均不大于50m。该厂房按有关国家工程建设消防技术标准配置了室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统及防排烟系统等消防设施及器材。
请结合案例分析并回答以下问题:
1.该厂房内防火分区划分是否符合要求?请说明理由。
2.该厂房内布置办公室、休息室是否符合要求,为什么?
3.该厂房与周边建筑的防火间距是否足够,若不够应采取哪些措施?
4.什么是中间仓库?中间仓库与该厂房所采取分隔措施是否符合要求,为什么?
5.该厂房安全疏散设施是否符合要求?为什么?
【参考答案】
1.该厂房内防火分区划分是否符合要求?请说明理由。
答:(1)该厂房内首层防火分区划分不符合要求。
(2)理由:根据《建筑设计防火规范》第3.3.1条规定,耐火等级为三级的多层丙类厂房防火分区为2000m2,设置自动喷水灭火系统时防火分区的面积可增加1倍,为4000m2。而该厂房一层防火分区面积为4500m2,超过规范要求,故不符合要求。
2.该厂房内布置办公室、休息室是否符合要求,为什么?
答:(1)厂房内设置办公室、休息室符合要求。
(2)理由:设置在丙类厂房内的办公室、休息室应采用耐火极限不低于2.50h防火隔墙和1.00h不燃体楼板分隔,并至少设置1个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。该厂房内布置的办公室、休息室均符合上述要求。
3.该厂房与周边建筑的防火间距是否足够,若不够应采取哪些措施?
答:(1)该厂房与北面、南面、东面建筑的防火间距符合规范要求;与西面办公楼防火间距应为14m,实际为10m,不满足规范要求。
理由:该厂房为耐火等级为三级的多层丙类厂房;其北面为耐火等级为二级的汽车轮毂抛光车间,4层,火灾危险性类别为甲类;南面为耐火等级为二级的玻璃制品仓库,5层,火灾危险性类别为丁类;东面为耐火等级为二级的水泥刨花板加工厂房,3层,火灾危险性类别为丁类;西面为一栋耐火等级为三级的办公楼,5层。
该厂房与北面建筑的防火间距最小为14m,实际为20m;与南面建筑的防火间距最小为12m,实际为15m;与东面建筑的防火间距最小为12m,实际为15m;与西面建筑的防火间距最小为14m,实际为10m。故该厂房与北面、南面、东面建筑的防火间距符合规范要求,与西面办公楼防火间距不满足规范要求。
(2)该建筑防火间距不足时可以采取以下措施:
①降低该厂房的火灾危险性。当厂房的火灾危险性由丙类降低至戊类时,其防火间距可减少为8m。
②提高厂房的耐火等级,并对已建的办公楼进行改造,使其耐火等级不低于二级,防火间距可减少为10m。
③同时提高厂房和办公楼的耐火等级,使其耐火等级不低于二级,当办公楼相邻外墙为无门、窗、洞口的防火墙时,防火间距可不限。
④同时提高厂房和办公楼的耐火等级,使其耐火等级不低于二级,厂房相邻一面外墙为防火墙,且屋顶无天窗或洞口、屋顶耐火极限不低于1.00h时,防火间距可不限。
⑤拆除两座建筑之间的陈旧建筑或设置独立的室外防火墙。
4.什么是中间仓库?中间仓库与该厂房所采取分隔措施是否符合要求,为什么?
答:(1)中间仓库是指为满足日常连续生产需要,在厂房内存放从仓库或上道工序的厂房(或车间)取得的原材料、半成品、辅助材料的场所。
(2)中间仓库与该厂房采取分隔措施不符合要求。
理由:该厂房内设置的中间仓库“储存主要布料及半成品”属于丙类中间仓库,丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,在防火墙上开门时应采用甲级防火门。本案例厂房采用耐火极限为2.00h防火隔墙和1.00h的不燃烧体楼板,乙级防火门与车间进行分隔,故不符合要求。
5.该厂房安全疏散设施是否符合要求?为什么?
答:(1)首层疏散外门净宽度不符合要求。
理由:首层疏散外门净宽度应根据楼上人数最多的一层计算:1000×0.6/100=6m,共计安全出口4个,所以每个疏散外门净宽度应不小于1.5m。该厂房每个外门净宽度为1.2m,故不符合要求。
(2)二层疏散楼梯间净宽度不符合要求。
理由:地上建筑疏散楼梯净宽度应根据本层及以上人数最多的一层计算,即1000×0.6/100=6m,共计4部楼梯,所以每部楼梯净宽度应不小于1.5m。该厂房每部楼梯净宽度为1.2m,故不符合要求。
(3)疏散距离不符合要求。
理由:三级耐火等级的多层丙类厂房内任一点至最近安全出口的直线距离不应大于40m。该厂房内任一点至最近安全出口的距离为不大于50m,故不符合要求。
案例十五
某开发区有一家轻工业织造厂,专门生产各种工艺品,销售全国各地。为了储存原材料以及工艺成品,该工厂修建了一座单层堆垛储物仓库,占地面积为2500m2,储存物品为搪瓷制品,储物高度为3m,包装为纸箱和木材,其包装质量超过物品本身质量的四分之一。仓库内设有自动喷水灭火系统,划分成一个防火分区。
请结合案例分析并回答以下问题:
1.该仓库储存物品的火灾危险性可归为哪一类?
2.确定该仓库的耐火等级。
3.该仓库防火分区划分是否符合规范?为什么?
4.拟在该仓库南侧距仓库南侧外墙外边缘10m处建一栋建筑高度为10m、耐火等级为三级的办公楼,此方案是否可行?为什么?
【参考答案】
1.该仓库储存物品的火灾危险性可归为哪一类?
答:因为仓库中储存物品为搪瓷制品,火灾危险性属于戊类,但因其包装为纸箱和木材,均为可燃材料,且其包装质量超过物品本身质量的四分之一,所以该仓库储存物品火灾危险性属于丙类。
2.确定该仓库的耐火等级。
答:因为该仓库储存物品火灾危险性属于丙类,占地面积为2500m2,且为单层仓库,因此,该仓库的耐火等级应为一级或二级。
3.该仓库防火分区划分是否符合规范?为什么?
答:(1)该仓库防火分区划分符合规范。
(2)理由:当该仓库为一级或二级耐火等级的丙类2项单层仓库,其防火分区最大允许建筑面积为1500m2;设有自动喷水灭火系统后,其防火分区最大允许建筑面积增加一倍,即为3000m2,该厂房占地面积为2500m2,小于3000m2,因此,可以划分为一个防火分区。
4.拟在该仓库南侧距仓库南侧外墙外边缘10m处建一栋建筑高度为10m、耐火等级为三级的办公楼,此方案是否可行?为什么?
答:(1)此方案不可行。
(2)理由:因为该仓库为丙类单层耐火等级为一、二级,其与耐火等级为三级的多层民用建筑的防火间距最小应为12m,而此处仅为10m。故此方案不可行。
案例十六
某小区有两栋相邻的A住宅建筑和B住宅建筑,其中A住宅建筑的耐火等级为二级,自建成起已有40年,它的屋面一部分为坡屋面,其余部分为平屋面。坡屋面部分从A楼的地面至檐口的距离为30m,至屋脊的高度为32m,平屋面从地面至屋面面层的高度为28m,顶部屋面面积为400m2,该建筑顶部有局部突出屋顶的若干辅助用房:瞭望塔、冷却塔、水箱间等,该辅助用房高度为2m,面积为80m2。B住宅建筑耐火等级为一级,自建成起已有5年。B建筑自然层数17层,建筑高度为60m,其中第2层层高为5m,第3层层高为4m,第四层层高为4.8m,其余各层层高不超过3m,在该建筑设有2m的地下自行车库。
这两栋建筑内按有关国家工程建设消防技术标准配置了室内、外消火栓系统,自动喷水灭火系统,火灾自动报警系统,消防应急照明和消防疏散指示标志,灭火器等消防设施及器材。
请结合案例分析并回答以下问题:
1.分别计算出A住宅建筑的高度和B住宅建筑的层数,并判断它们是否属于高层建筑。
2.消火栓可以按照安装方式、箱门型式、箱门材料和水带的安装方式等分类。按照水带的安置方式分为哪几类?消防车通道应该设置为什么形状的?
3.A住宅建筑和B住宅建筑应分别设置哪种疏散楼梯间?
4.防火间距是指防止着火建筑在一定时间内引燃相邻建筑,便于消防扑救的间隔距离。当防火间距不足时,可根据具体情况采取一些相应的措施。已知A、B住宅建筑的防火间距为10m,请问满足要求吗?若不满足,应采取哪些措施?
【参考答案】
1.分别计算出A住宅建筑的高度和B住宅建筑的层数,并判断它们是否属于高层建筑。
答:(1)A建筑:同一建筑有多种形式的屋面时,建筑高度按不同屋面形式分别计算后,取其中最大值。根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第A.0.1条的规定,建筑屋面为坡屋面时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其檐口与屋脊的平均高度;当为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其屋面面层的高度。局部突出屋顶的瞭望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等辅助用房占屋面面积不大于1/4者,可不计入建筑高度。依据题干有:80÷400=1/527m,根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第5.1.1条的规定,属于二类高层建筑。
(2)B建筑:当住宅建筑或设置有其他功能空间的住宅建筑中有1层或若干层的层高超过3m时,先对这些层按其高度总和除以3m进行层数折算,余数不足1.5m时,多出部分不计入建筑层数;余数大于等于1.5m时,多出部分按1层计入建筑层数。题中,第2层层高为5m,第3层层高为4m,第4层层高为4.8m,其余层高不超过3m。列式有:
5/3=1……余数2>1.5算作两层
4/3=1……余数11.5算作两层
根据《建筑设计防火规范》(GB50016—2014)第A.0.1条的规定,建筑底部设置的高度不超过2.2m的自行车库等不计入建筑层数内。所以B建筑的层数=17+2+1+2=22(层),根据民用建筑的分类,属于一类高层建筑。
2.消火栓可以按照安装方式、箱门型式、箱门材料和水带的安装方式等分类。按照水带的安置方式分为哪几类?消防车通道应该设置为什么形状的?
答:(1)消火栓按水带的安置方式可分为:挂置式、卷盘式、卷置式、托架式。
(2)根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第7.1.2条的规定,对于高层民用建筑,消防车通道的设置形式为环形,确有困难时可沿建筑的两个长边设置消防车道。
3.A住宅建筑和B住宅建筑应分别设置哪种疏散楼梯间?
答:(1)A住宅建筑应采用封闭楼梯间。
理由:根据《建筑设计防火规范》(GB50016—2014)第5.5.27条的规定,建筑高度大于21m、不大于33m的住宅建筑,其疏散楼梯间应采用封闭楼梯间;当户门采用乙级防火门时,可采用敞开楼梯间。A住宅建筑高度为31m,所以应设置封闭楼梯间。
(2)B住宅建筑应采用防烟楼梯间。
根据《建筑设计防火规范》(GB50016—2014)第5.5.27条的规定,建筑高度大于33m的住宅建筑应采用防烟楼梯间,户门不宜直接开向前室,确有困难时,每层开向同一前室的户门不应大于3樘且应采用乙级防火门。B住宅建筑高度为60m,所以应设置防烟楼梯间。
4.防火间距是指防止着火建筑在一定时间内引燃相邻建筑,便于消防扑救的间隔距离。当防火间距不足时,可根据具体情况采取一些相应的措施。已知A、B住宅建筑的防火间距为10m,请问满足要求吗?若不满足,应采取哪些措施?
答:(1)A、B住宅建筑的防火间距不满足要求。
理由:根据《建筑设计防火规范》(GB50016—2014)第5.2.2条规定,民用建筑之间的防火间距不应小于表1-16-1的规定。
表1-16-1民用建筑之间的防火间距(m)

A建筑为二级高层民用建筑,B建筑为一级高层民用建筑,故A、B建筑之间的防火间距应为13m。已知A、B住宅建筑的防火间距为10m2,建筑2屋顶面积为1270m2,屋顶上有水箱间、楼梯出口,其总面积为90m2。建筑1首层为商铺,二、三层为超市,四层至二十一层为办公室;建筑2二层至三层为餐饮,四层至十二层为办公室。两栋建筑物都按有关国家工程建设消防技术标准配置了室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、排烟设施和火灾自动报警系统等消防设施及器材。

图1-17-1
请结合案例分析并回答以下问题:
1.确定两栋建筑物的建筑高度。
2.确定两栋建筑物的类别。
3.确定两栋建筑物的耐火等级。
4.确定两栋建筑物的防火分区的面积。
5.分析两栋建筑物之间的防火间距是否满足要求。如果不满足防火间距要求,应采取什么技术措施使其满足规范要求。
【参考答案】
1.确定两栋建筑物的建筑高度。
答:(1)建筑物1的建筑高度为71.250m。
理由:根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第A.0.1条规定,建筑屋面为坡屋面时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其檐口与屋脊的平均高度。建筑物1为坡屋面,因此建筑物1的建筑高度为(72.6+69)/2+0.45=71.250(m)。
(2)建筑物2的建筑高度为45.950m。
理由:根据上述规范的规定,建筑屋面为平屋面时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其屋面面层的高度。局部突出屋顶的瞭望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间,或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等辅助用房占屋面面积不大于1/4者,可不计入建筑高度。建筑物2水箱间和楼梯出口等局部突出物的面积占屋面面积的90÷1270=7%,小于屋面面积的1/4,因此建筑2的高度为45.5+0.45=45.950(m)。
2.确定两栋建筑物的类别。
答:(1)建筑物1为一类高层公共建筑。
理由:根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第5.1.1条的规定,建筑高度大于50m的公共建筑为一类高层公共建筑。建筑物1的高度为71.25m>50m,故其为一类高层公共建筑。
(2)建筑物2为一类高层公共建筑。
理由:根据上述规范的规定,建筑高度超过24m以上部分任一楼层建筑面积大于1000m2的商店、展览、电信、邮政、财贸金融建筑和其他多功能组合的建筑为一类高层公共建筑。
3.确定两栋建筑物的耐火等级。
答:(1)两栋建筑物的耐火等级均不低于一级。
(2)理由:根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)规定,民用建筑的耐火等级根据其建筑高度、使用功能、重要性和火灾扑救难度等确定。其中,地下或半地下建筑(室)和一类高层建筑耐火等级不应低于一级,因此,两栋建筑的耐火等级不低于一级。
4.确定两栋建筑物的防火分区的面积。
答:(1)两栋建筑物的防火分区的最大面积为3000m2。
(2)理由:两栋建筑物均为一类高层公共建筑,按规范要求均已配置自动灭火系统,一类高层公共建筑的最大防火分区面积为1500m2,当建筑内设置自动灭火系统时,可按规定增加1.0倍。故两栋建筑的防火分区的最大允许面积为3000m2。
5.分析两栋建筑物之间的防火间距是否满足要求。如果不满足防火间距要求,应采取什么技术措施使其满足规范要求。
答:(1)两栋建筑物之间的防火间距不满足要求。
理由:两栋建筑物均属于耐火等级为一级的高层公共建筑,它们之间的防火间距最小为13m,而图中的防火间距仅为7m。因此,两栋建筑物之间的防火间距不满足要求。
(2)可采取的技术措施有以下几点:
①将建筑1与建筑2相邻的一面外墙做成防火墙。
②建筑1与建筑2相邻的外墙上在标高为63.5m(48.5m+15m=63.5m)以下的范围内为防火墙,且不能开窗。
③建筑2的屋面板的耐火极限不低于1.00h,屋顶不开天窗且将其与建筑1相邻的一面外墙做成防火墙。
④建筑2屋顶不开天窗,且建筑1与建筑2相邻的外墙上在标高为63.5m(48.5m+15m=63.5m)以下的范围内设置甲级防火门、窗。
案例十八
有两栋高层建筑,其俯视图见图1-18-1,主楼地上部分为20层,高度为75.500m,裙楼为四层,高度为18.450m。该高层建筑物的耐火等级为一级,并按照有关国家工程建设消防技术标准配置了室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防设施及器材。

图1-18-1高层建筑俯视图
请结合案例分析并回答以下问题:
1.建筑物的登高面应该设置在哪个位置?对这个位置有什么要求?
2.能否在图(b)中正立面设置一个高9m,宽20m,进深6m的雨蓬?为什么?
3.上述建筑物周围如果设置消防车道应采取什么形式的消防车道?
4.火灾报警系统维护保养应如何组织?
【参考答案】
1.建筑物的登高面应该设置在哪个位置?对这个位置有什么要求?
答:(1)图(a)中登高面应设在背立面,即图中的上方立面,图(b)中登高面应设在正立面,即图中的左上方立面。
(2)理由:根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第7.2.1条的规定,高层建筑应至少沿一条长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地,该范围内的裙房进深不应大于4m。建筑高度不大于50m的建筑,连续布置消防车登高操作场地有困难时,可间隔布置,但间隔距离不宜大于30m,且消防车登高操作场地的总长度仍应符合上述规定。
2.能否在图(b)中正立面设置一个高9m,宽20m,进深6m的雨蓬?为什么?
答:(1)不能在图(b)中正立面设置一个高9m,宽20m,进深6m的雨蓬。
(2)理由:根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)规定,消防车登高操作场地范围内的裙房进深不应大于4m。而该题中雨蓬进深为6m大于4m,故不符合规定。
3.上述建筑物周围如果设置消防车道应采取什么形式的消防车道?
答:上述建筑物为一类高层民用建筑,根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)的规定,消防车道应采取环形消防车道,如果受场地所限,可以沿建筑物两个长边设置消防车道。
4.火灾报警系统维护保养应如何组织?
答:火灾报警系统维护保养的组织包括:
(1)每日应检查火灾控制器的功能,填写系统运行和控制器日检登记表。
(2)每季度应检查和试验火灾自动报警系统的功能,并填写相应的记录。
(3)每年检查和试验火灾自动报警系统的功能,并填写相应的记录。
(4)点型感烟火灾探测器应根据产品说明书的要求定期清洗和标定,产品说明书没有明确要求的,应每两年清洗和标定一次。
(5)对经检查测试已不能正常使用的火灾探测器等设备应及时更换。
案例十九
某市一栋综合楼,地下4层,地上20层,建筑高度为80m,采用框架剪力墙结构,总建筑面积为30万m2,建筑主体与其裙房之间设有防火墙等防火分隔设施,建筑主体各层建筑面积均大于1000m2。该综合楼总平面布局及周边民用建筑等相关信息如图1-19-1所示。该综合楼地下三、四层均为人防层,其主要使用功能均为汽车库、室内有车道且有人员停留的机械式汽车库和储存可燃固体的附属库房;地下二层主要使用功能为展览厅、管理用房及燃气锅炉房、柴油发电机房、变配电室、消防泵房等设备用房;地下一层主要使用功能为消防控制室、管理用房、电影院及商场营业厅。主楼首层主要使用功能为大堂、咖啡厅、自助餐厅、商场营业厅和展览厅,地上二、三层主要使用功能为儿童游乐厅、展览厅、商场营业厅,地上四层至地上十九层主要使用功能为办公室,地上二十层主要使用功能为会议厅、多功能厅。裙房首层至地上六层主要使用功能为商场营业厅。该建筑按现行有关国家工程建设消防技术标准配置了室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防设施及器材。


图1-19-1 建筑总平面图
请结合案例分析并回答以下问题:
1.判断下列说法是否正确并说明理由或依据。
2.如果该综合楼在建设时受选址条件所限,综合楼主楼与周边同属同一单位的一栋已建耐火等级二级的单层商店建筑之间的防火间距仅为4m,问:通常情况下,两者之间的防火间距不应小于多少米?如果防火间距不足,可采取哪些措施解决并说明原因?
【参考答案】
1.判断下列说法是否正确并说明理由或依据。
(1)该综合楼的周围已设有环形消防车道,但因该建筑的沿街长度超过150m,故还应在该建筑的适中位置设置穿过建筑的消防车道。
答:(1)该说法错误。
(2)理由:消防车道是供消防车灭火时通行的道路。消防车道的设置应根据当地消防部队使用的消防车辆的外形尺寸、载重、转弯半径等消防车技术参数,以及建筑物的体量大小、周围通行条件等因素确定。对于那些高度高、体量大、功能复杂、扑救困难的建筑应设环形消防车道。对于一些使用功能多、面积大、建筑长度长的建筑,如L形、U形、口形建筑,当其沿街长度超过150m或总长度大于220m时,应在适当位置设置穿过建筑物的消防车道,确有困难时,应设置环形消防车道。该综合楼的周围已设有环形消防车道,无需再设置穿过建筑物的消防车道,故该说法错误。
(2)该综合楼地下二层使用功能为设备用房的防火分区的建筑面积为900m2,其中设置自动灭火系统的建筑面积为750m2,该防火分区的建筑面积符合规范要求。
答:(1)该说法正确。
(2)理由:根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)规定,部分防火分区的允许最大建筑面积,不应超过表1-19-1的规定。该建筑设备用房的防火分区的建筑面积为900m22,故该说法正确。

表1-19-1防火分区的最大允许建筑面积


(3)该综合楼中设有机械排烟系统的地下汽车库,其每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m2;其他部分设置排烟设施的走道、净高度不超过6m的房间,其每个防烟分区的建筑面积不宜超过500m2;防烟分区不应跨越防火分区,防烟分区应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于0.50m的梁划分。
答:(1)该说法正确。
(2)理由:设置排烟系统的场所或部位应划分防烟分区。防烟分区不宜大于2000m2。设置防烟分区应满足以下几个要求:①防烟分区应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于0.5m的梁等划分。②防烟分区不应跨越防火分区。③每个防烟分区的建筑面积不宜超过规范要求。④采用隔墙等形成封闭的分隔空间时,该空间宜作为一个防烟分区。⑤储烟仓高度不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm,同时应保证疏散所需的清晰高度;最小清晰高度应由计算确定。⑥有特殊用途的场所应单独划分防烟分区。
2.如果该综合楼在建设时受选址条件所限,综合楼主楼与周边同属同一单位的一栋已建耐火等级二级的单层商店建筑之间的防火间距仅为4m,问:通常情况下,两者之间的防火间距不应小于多少米?如果防火间距不足,可采取哪些措施解决并说明原因?
答:(1)根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)规定,耐火等级一、二级的高层民用建筑与耐火等级一、二级的其他民用建筑之间的防火间距不应小于9m。因此,通常情况下,综合楼主楼与单层商店之间的防火间距不应小于9m。该题中二者之间间距为4m2,占地面积3157.2m2。主楼地上15层,地下1层。地下一层为设备用房,一层为超市,划分为两个防火分区面积为2330m2和760m2,二至三层为餐饮,防火分区面积分别为2850m2和2430m2,四层为设备层,五至十五层为旅馆及部分会议室,其防火分区面积均小于2000m2,建筑内部装修材料均采用不燃烧材料。该建筑按有关国家工程建设消防技术标准配置了火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统等消防设施及器材。
结合案例分析并回答以下问题:
1.如何设置安全出口宽度?
2.如何划分防火分区?
3.请简述火灾报警系统日常检查都包括哪些内容?
【参考答案】
1.如何设置安全出口宽度?
答:该建筑一层共有安全出口4个,宽度均不小于1.20m,符合规范。安全出口总宽度为14m,根据《建筑设计防火规范》规定,高层建筑首层疏散外门的总宽度,应按人数最多的一层每100人不小于1m计算。
2.如何划分防火分区?
答:该建筑一层为超市,将该层分为两个防火分区,面积分别为2330m2和760m2,由于其设有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统,且采用不燃烧材料装修,符合规定。二层、三层两层的防火分区面积分别为2850m2和2430m2,符合规定。四至十层防火分区面积均小于2000m2,符合规定。十一至十五层防火分区面积小于2000m2,符合规定。
3.请简述火灾报警系统日常检查都包括哪些内容?
答:火灾自动报警系统日常检查包括:
(1)检查火灾探测器、手动火灾报警按钮、消火栓按钮、输入模块、输出模块等组件的外观及运行状态。
(2)检查火灾报警控制器、火灾显示盘、消防控制室图形显示装置运行状况。
(3)检查消防联动控制器外观及运行状况。
(4)检查声光报警器外观。
(5)检查系统接地装置外观及牢固性。
(6)检查消防控制室工作环境。
案例二十一
某房地产开发公司拟建1栋建筑高度为80.1m(建筑室外设计地面标高-0.1m,建筑首层室内地面标高±0.0m),耐火等级为一级的综合楼。该综合楼地下部分3层,每层层高均为4m,每层建筑面积均为5000m2;地上部分由高层建筑主体和裙房组成,裙房与高层建筑主体之间设有防火墙。高层建筑主体地上20层,每层建筑面积均为4000m2,每层层高均为4m,首层至五层的使用功能均为商店营业厅,六层的使用功能为展览厅,七层至二十层的使用功能均为办公室及会议室,首层至六层设有1个中庭,二层至六层中庭均设有环廊(为追求通透、开放的空间效果,二层至六层中庭与环廊之间均采用不设自动喷水灭火系统保护的钢质防火卷帘进行防火分隔),中庭内设有咖啡厅。裙房地上3层,每层建筑面积均为5000m2,首层、二层每层层高均为4m,三层层高为12.5m,首层、二层每层的使用功能均为商店营业厅,三层的使用功能为展览厅。地下一层的使用功能为商店营业厅;地下二层的使用功能为展览厅;地下三层为设备用房层,设有常压燃气锅炉房(使用相对密度为0.60的天然气)、配电室、通风空调机房、消防控制室、消防泵房、柴油发电机房、排烟机房等设备用房。该建筑每层均设有吊顶。该建筑内已按现行有关国家工程建设消防技术标准的规定,设置室内消火栓系统、自动灭火系统、火灾自动报警系统、电气火灾监控系统等消防设施,并在商店营业厅和展览厅内均采用不燃或难燃装修材料。
请结合案例分析并回答以下问题:
1.该综合楼的防火分区应如何划分?
2.请指出情景描述中与现行有关国家工程建设消防技术标准不符之处,并在不影响空间效果的前提下提出整改措施。
【参考答案】
1.该综合楼的防火分区应如何划分?
答:地下三层(设备用房层)应按最大允许建筑面积2000m2划分防火分区,高层建筑主体七层至二十层(办公室及会议室)均应按最大允许建筑面积3000m2划分防火分区,裙房首层至三层均应按最大允许建筑面积5000m2划分防火分区。
地下二层(展览厅)和地下一层(商店营业厅)均按最大允许建筑面积2000m2划分防火分区,高层建筑主体首层至五层(商店营业厅)和六层(展览厅)均按最大允许建筑面积4000m2划分防火分区。
2.请指出情景描述中与现行有关国家工程建设消防技术标准不符之处,并在不影响空间效果的前提下提出整改措施。
答:(1)情景描述中与现行有关国家工程建设消防技术标准不符之处如下:
①燃气锅炉房、消防泵房、消防控制室、柴油发电机房设置在地下三层。
②二层至六层中庭与环廊之间均采用不设置自动喷水灭火系统保护的钢质防火卷帘(其耐火极限仅满足现行国家标准《门和卷帘耐火试验方法》(GB/T 7633—2008)有关耐火完整性的判定条件)进行防火分隔。
③中庭内设有咖啡厅。
(2)整改措施:
①消防控制室宜设置在首层或地下一层,并宜布置在靠外墙部位;不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备工作的设备用房附近;疏散门应直通室外或安全出口。
②消防水泵房不应设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层,消防水泵房的疏散门应直通室外或安全出口。
③常压燃气锅炉房不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻,应设置在首层、地下一层、地下二层的靠外墙部位或设置在或屋顶上(设置在屋顶上的常压燃气锅炉距离通向屋面的安全出口不应小于6m),锅炉房的疏散门均应直通室外或安全出口。
④柴油发电机房宜布置在首层或地下一、二层,不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。
⑤二层至六层中庭与环廊之间均应采用有自动喷水灭火系统保护,耐火极限不应低于3.00h且耐火极限符合现行国家标准《门和卷帘耐火试验方法》(GB/T 7633—2008)有关耐火完整性判定条件的防火卷帘;或采用耐火极限不应低于3.00h,且耐火极限符合现行国家标准《门和卷帘耐火试验方法》(GB/T 7633—2008)有关耐火完整性和耐火隔热性判定条件的防火卷帘。
⑥取消中庭内设置的咖啡厅,且中庭内不应布置可燃物。
案例二十二
某建筑高度为19.8m的综合建筑物,地下1层(标高为-5.100m,室外地面标高为-0.600m),地上4层,建筑耐火等级为一级,每层的建筑面积约为8830m2,该建筑按国家规范规定设置了相应的消防给水及室内消火栓系统、建筑灭火器、排烟设施和应急照明及疏散指示标志等消防设施。开发商拟在其中设置一个大型娱乐城,营业面积约为6200m2。
请结合案例分析并回答以下问题:
1.该娱乐城可否在该建筑物的每一层均设一部分?
2.若其中某些楼层不宜设大型娱乐城,但又确需要设置时,应当满足什么要求?
3.该大型娱乐城与建筑物其他部位之间的防火分隔有何要求?
4.该大型娱乐城应当如何设置安全疏散通道和出口?
5.该大型娱乐城室内装修对材料有什么要求?
6.该建筑物的消防车道应当如何设置?
【参考答案】
1.该娱乐城可否在该建筑物的每一层均设一部分?
答:(1)该娱乐城不宜设置在该建筑物的每一层。
(2)理由:根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第5.4.9条规定,歌舞厅、录像厅、夜总会、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所(不含剧场、电影院)宜布置在一、二级耐火等级建筑物内的首层、二层或三层的靠外墙部位,不宜布置在袋形走道的两侧或尽端。
2.若其中某些楼层不宜设大型娱乐城,但又确需要设置时,应当满足什么要求?
答:大型娱乐城等歌舞娱乐放映游艺场所应布置在建筑的首层或二、三层,宜靠外墙设置,不应布置在袋形走道的两侧和尽端。当必须设置在其他楼层时,应符合下列规定:
(1)不应设置在地下2层及2层以下,设置在地下1层时,地下1层的地面与室外出入口地坪的高差不大于10m。
(2)当需要布置在地下1层或地上4层时,一个厅、室(指歌舞娱乐放映游艺场所中一个相互分隔的独立单元)的建筑面积不得大于200m2。
(3)一个厅、室的出口不少于两个,当一个厅、室的面积少于50m2且经常停留人数不超过15人时,可设一个出口。
(4)应设置自动报警系统、自动喷水灭火系统和防排烟系统。
3.该大型娱乐城与建筑物其他部位之间的防火分隔有何要求?
答:根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)规定,该娱乐城与建筑物其他部位应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的不燃烧性楼板隔开,当墙上必须开门时,该娱乐城与建筑内其他部位相通的门应设置不低于乙级的防火门。
4.该大型娱乐城应当如何设置安全疏散通道和出口?
答:该大型娱乐城安全疏散通道和出口的设置应满足下列要求:
(1)安全出口数量按每个防火分区或一个防火分区的每个楼层经计算确定,且不少于2个。对于一级耐火等级的公共建筑,建筑面积大于1000m2的防火分区应设置不少于2个直通室外的安全出口,确有困难时,可利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口。
(2)设置歌舞娱乐游艺放映场所的多层公共建筑,包括地下建筑和半地下建筑或建筑的地下室的疏散楼梯应采用封闭楼梯间,并按每个防火分区不少于2个布置。
(3)地下或半地下人员密集的厅、室和歌舞娱乐放映游艺场所,其疏散走道、安全出口、疏散楼梯和房间疏散门的各自总净宽度,应根据其通过人数按每100人不小于1.00m计算确定。
(4)人员密集的公共场所安全出口、疏散门的净宽度不应小于1.40m,建筑内疏散走道和楼梯的净宽度不应小于1.10m。
5.该大型娱乐城室内装修对材料有什么要求?
答:该娱乐城地上部分室内装修材料的燃烧性能应满足表1-22-1的要求,地下部分应满足表1-22-2的要求。
表1-22-1单层、多层民用建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级(部分)


表1-22-2地下民用建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级

(1)地上一、二、三层的装修应当满足以下要求:
①顶棚采用燃烧性能等级为A级的材料,如玻璃、金属、合金、石膏板、石灰制品等。
②墙面隔断采用燃烧性能等级不低于B1级的材料,如纸面石膏板、彩色阻燃人造板、难燃墙布等。
③窗帘采用燃烧性能等级不低于B1级的材料,如经过阻燃处理的各类难燃织物。
④地面采用燃烧性能等级不低于B1级的材料,如硬PVC塑料地板、水泥木丝板、氯丁橡胶板。
⑤固定家具采用燃烧性能等级不低于B2级的材料。
(2)地上四层的装修应当满足:顶棚采用燃烧性能等级为A级的材料,其他部位采用燃烧性能等级不低于B1级的材料。
(3)地下一层的装修应当满足:顶棚、墙面采用燃烧性能等级为A级的材料,其他部位采用燃烧性能等级不低于B1级的材料。
6.该建筑物的消防车道应当如何设置?
答:消防车道的设置应根据建筑物的体量大小、周围通行条件以及消防车辆的技术参数综合确定。根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第7.1.2条、第7.1.3条、第7.1.8条规定:
(1)高层民用建筑、超过3000个座位的体育馆、超过2000个座位的会堂、占地面积大于3000m2的商店建筑、展览建筑等单层或多层公共建筑,应设置环形消防车道。
(2)高层厂房、占地面积大于3000m2的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于1500m2的乙、丙类仓库,应设置环形消防车道,确有困难时,应沿建筑物的两个长边设置消防车道。消防车道应符合下列规定:①车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m;②转弯半径满足消防车转弯的要求;③消防车道的坡度不宜大于8%。
因为该建筑物每层的建筑面积约为8830m2,属于占地面积大于3000m2的多层公共建筑,因此应当设置环形消防车道,确有困难时,可沿建筑物的两条长边设置消防车道并应满足消防车道设置参数规定。
案例二十三
某商业中心地上四层,地下一层,建筑高度为20m,耐火等级一级,地下一层地面与室外出入口地坪的高差为9m,每层层高均为5m,每层建筑面积均为10000m2,按有关国家工程建设消防技术标准配置了自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统等消防设施及器材。某歌舞厅位于该商业中心的地下一层至地上四层,每层歌舞厅的厅、室总建筑面积均为3000m2,位于地下一层至地上四层的每个厅、室的建筑面积均不大于200m2。
请结合案例分析并回答以下问题:
1.公共娱乐场所的设置应满足哪些要求?
2.该歌舞厅的平面布置是否合理?说明理由。
3.该歌舞厅能否在窗口设置封闭的金属栅栏?如果可以,应该注意什么?
4.该歌舞厅如果设置净宽度为1.1m的室外楼梯,是否合理?
5.该歌舞厅如果设置防烟楼梯间,应符合什么规定?
6.该歌舞厅对安全疏散距离有何要求?
【参考答案】
1.公共娱乐场所的设置应满足哪些要求?
答:根据《公共娱乐场所消防安全管理规定》(公安部令第39号)规定,公共娱乐场所设置应满足以下要求:
(1)公共娱乐场所宜设置在耐火等级不低于二级的建筑物内;已经核准设置在三级耐火等级建筑内的公共娱乐场所,应当符合特定的防火安全要求。
(2)公共娱乐场所不得设置在文物古建筑和博物馆、图书馆建筑内,不得毗连重要仓库或者危险物品仓库;不得在居民住宅楼内改建公共娱乐场所。
(3)公共娱乐场所与其他建筑相毗连或者附设在其他建筑物内时,应当按照独立的防火分区设置;商住楼内的公共娱乐场所与居民住宅的安全出口应当分开设置。
2.该歌舞厅的平面布置是否合理?说明理由。
答:(1)歌舞厅的平面布置合理。
(2)理由:根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)规定,歌舞娱乐游艺放映场所,应布置在建筑的首层或二、三层,宜靠外墙设置,不应布置在袋形走道的两侧和尽端,并应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和不低于1.00h的不燃性楼板与其他场所隔开,设置在厅、室墙上的门和该场所与建筑内其他部位相通的门均应采用乙级的防火门。当必须设置在其他楼层时,应符合下列规定:
①不应设置在地下二层及二层以下,设置在地下一层时,地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m。
②一个厅、室的建筑面积不应超过200m2;
③一个厅、室的出口不应少于两个,当一个厅、室的建筑面积小于50m2且经常停留人数不超过15人时,可设置一个出口。
④应设置防烟、排烟设施,火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统。
⑤疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志。
该歌舞厅位于该商业中心的地下一层至地上四层,地下一层地面与室外出入口地坪的高差为9m小于10m,位于地下一层至地上四层的每个厅、室的建筑面积均不大于200m2,均符合规范的要求,故其平面布置合理。
3.该歌舞厅能否在窗口设置封闭的金属栅栏?如果可以,应该注意什么?
答:(1)该歌舞厅不宜在窗口、阳台等部位设置封闭的金属栅栏。
(2)确需设置时,应能从内部易于开启;窗口、阳台等部位宜根据其高度设置适用的辅助疏散逃生设施。
4.该歌舞厅如果设置净宽度为1.1m的室外楼梯,是否合理?
答:(1)该歌舞厅设置净宽度为1.1m的室外楼梯合理。
(2)理由:根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第6.4.5条规定,室外疏散楼梯的净宽度不应小于0.90m。
5.该歌舞厅如果设置防烟楼梯间,应符合什么规定?
答:该歌舞厅如设置防烟楼梯间,应符合下列规定:
(1)当不能天然采光和自然通风时,楼梯间应按规范的规定设置防烟设施。
(2)在楼梯间入口处应设置防烟前室、开敞式阳台或凹廊等。
(3)前室的使用面积不应小于6m2,与消防电梯间合用时,合用前室的使用面积不应小于10m2。
(4)疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启。
(5)除楼梯间门和前室门外,防烟楼梯间及其前室的内墙上不应开设除疏散门和送风口外的其他门窗洞口。
(6)楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间前室内,形成扩大的防烟前室,但应采用乙级防火门等措施与其他走道和房间隔开。
(7)楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道。
(8)楼梯间内不应有影响疏散的突出物或其他障碍物。
(9)楼梯间及其前室,不应设置卷帘门。
(10)楼梯间及其前室内禁止穿过或设置可燃气体管道。
6.该歌舞厅对安全疏散距离有何要求?
答:根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)规定,建筑内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可按表1-23-1的规定增加25%。本题中,耐火等级为一级的歌舞厅安全疏散距离:25+25×25%=31.25m;位于袋形走道两侧或尽端的直接通向疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的距离,及房间内任一点到该房间直接通向疏散走道的疏散门的距离,均不应大于:9+9×25%=11.25m。




表1-23-1 直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离(m)


案例二十四
某礼堂的建筑高度为23m,设置1400个座位。礼堂东侧有一住宅楼,建筑高度为20m。礼堂与住宅楼相邻一侧设有防火门窗。两座建筑物耐火等级均为一、二级。
请结合案例分析并回答以下问题:
1.该礼堂与住宅楼之间的防火间距应如何确定?
2.该礼堂观众厅安全出口的数目应如何确定?
3.在观众厅中布置疏散走道时,走道净宽度应满足什么要求?
1.该礼堂与住宅楼之间的防火间距应如何确定?
答:根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第5.2.2条规定,民用建筑之间的防火间距不应小于表1-24-1的规定。
表1-24-1 民用建筑之间的防火间距(m)

礼堂与住宅楼均为多层建筑,不需要考虑扑救高层建筑需要使用曲臂车、云梯登高消防车等车辆火灾。实例表明,一、二级耐火等级的多层建筑,保持6~10m的防火间距,在有消防队进行扑救的情况下,一般不会蔓延到相邻建筑物。根据表1-24-1规定,该礼堂与住宅楼的间距不应小于6m,但当礼堂与住宅楼相邻一侧设有防火门窗时,防火间距可适当减少,但不应小于3.5m。
2.该礼堂观众厅安全出口的数目应如何确定?
答:根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第5.5.16条规定,剧场、电影院、礼堂和体育馆的观众厅或多功能厅,其疏散门的数量应经计算确定且不应少于2个,对于剧场、电影院、礼堂的观众厅或多功能厅,每个疏散门的平均疏散人数不应超过250人。
因此,该礼堂观众厅每个安全出口平均疏散人数不应超过250人,

,故观众厅安全出口的数目不能少于6个。
3.在观众厅中布置疏散走道时,走道净宽度应满足什么要求?
答:根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第5.5.20条规定,在剧场观众厅中布置疏散走道时,走道的净宽度应按每100人不小于0.60m计算,且不应小于1.00m,边走道的净宽度不宜小于0.80m。
案例二十五
某大型商场,共10层,地下2层,地上8层,建筑高度54m,任一楼层建筑面积均为1500m2。该商场地下2层均为停车库,地上一层至六层为商业服务网点,有建材、家具和灯饰商店,地上七层为歌舞娱乐放映游艺场所,地上八层为办公室。
为了满足火灾发生时,能快速、有秩序地疏散人员,该商场设置了避难走道、安全出口、疏散楼梯间、疏散走道、避难层(间)等,配置了灭火器、室内外消火栓、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统等消防设施,制定了消防安全制度,组建了义务消防队,定期进行灭火和应急疏散预案演练等。
请结合案例分析并回答以下问题:
1.简述安全疏散的基本参数。
2.计算该商场建材商店的疏散人数。
3.简述避难走道的设置要求。
4.该商场设置的疏散楼梯间的净宽度应为多少?
5.该商场可设置的逃生疏散辅助设施有哪些?
【参考答案】
1.简述安全疏散的基本参数。
答:安全疏散的基本参数有:人员密度计算、疏散宽度指标、疏散距离指标等。
2.计算该商场建材商店的疏散人数。
答:根据《建筑设计防火规范》规定,商店的疏散人数应按每层营业厅的建筑面积乘以疏散人数的人员密度规定的人员密度计算。对于建材商店、家具和灯饰展示建筑,其人员密度可按规定值的30%确定。
(1)建材商店位于地上一、二层的疏散人数的计算:营业厅的建筑面积乘以厅内的人员密度(取值,0.43~0.6人/m2),也可再乘以30%。
(2)建材商店位于地上三层的疏散人数的计算:营业厅的建筑面积乘以厅内的人员密度(取值,0.39~0.54人/m2),也可再乘以30%。
(3)建材商店位于地上四层至六层的疏散人数的计算:营业厅的建筑面积乘以厅内的人员密度(取值,0.3~0.42人/m2),也可再乘以30%。
3.简述避难走道的设置要求。
答:避难走道的设置要求如下:
(1)避难走道防火隔墙的耐火极限不应低于3.00h,楼板的耐火极限不应低于1.50h。
(2)避难走道直通地面的出口不应少于2个,并应设置在不同方向;当避难走道仅与一个防火分区相通且该防火分区至少有1个直通室外的安全出口时,可设置1个直通地面的出口。任一防火分区通向避难走道的门至该避难走道最近直通地面的出口的距离不应大于60m。
(3)避难走道的净宽度不应小于任一防火分区通向该避难走道的设计疏散总净宽度。
(4)避难走道内部装修材料的燃烧性能应为A级。
(5)防火分区至避难走道入口处应设置防烟前室,前室的使用面积不应小于6.0m2,开向前室的门应采用甲级防火门,前室开向避难走道的门应采用乙级防火门。
(6)避难走道内应设置消火栓、消防应急照明、应急广播和消防专线电话。
4.该商场设置的疏散楼梯间的净宽度应为多少?
答:(1)根据《建筑设计防火规范》规定,除本规范另有规定外,公共建筑内疏散门和安全出口的净宽度不应小于0.90m,疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.10m。高层公共建筑内楼梯间的首层疏散门、首层疏散外门、疏散走道和疏散楼梯的最小净宽度应符合表1-21-1的规定。

表1-25-1高层公共建筑内楼梯间的首层疏散门、首层疏散外门、
疏散走道和疏散楼梯的最小净宽度(m)

(2)该商场建筑高度54m,根据《建筑设计防火规范》规定,其属于高层公共建筑,参照表1-25-1,其疏散楼梯间的净宽度应不小于1.2m。
5.该商场可设置的逃生疏散辅助设施有哪些?
答:该商场可设置的逃生疏散辅助设施主要有:应急照明、疏散指示标志、避难袋、缓降器、避难滑梯、室外疏散救援舱和缩放式滑道等。
案例二十六
某大学体育馆长95m,宽48m,比赛场地位于一层中部,观众席共三层,总建筑面积为13275.4m2,总座位数6316座,其中固定座椅4054座,活动座椅2262座。一层层高4.10m,二层层高2.70m~11.45m,三层落座距屋顶结构层最小高差为3.10m,比赛主馆屋面结构处标高为27.5m。建筑耐火等级为一级。并按现行有关国家工程建设消防技术标准配置了室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统等消防设施及器材。
请结合案例分析并回答以下问题:
1.该体育馆周围的消防车道应采用什么形式?
2.该体育馆的消防车道有何要求?
3.该体育馆内的防火分区如何划分?
4.确定该体育馆观众厅的疏散门数量。
5.确定该体育馆疏散门的宽度。
【参考答案】
1.该体育馆周围的消防车道应采用什么形式?
答:根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)规定,超过3000个座位的体育馆应设置环形消防车道,确有困难时,可沿建筑的两个长边设置消防车道。因为该体育馆有座位6316个,超过了3000座,应在该体育馆周围设置环形消防车道,如果有困难可沿体育馆两条长边设置消防车道。
2.该体育馆的消防车道有何要求?
答:该体育馆消防车道的要求如下:
(1)根据《体育建筑设计规范》(JGJ 31—2003)规定,体育建筑周围消防车道应环通;当因各种原因消防车不能按规定靠近建筑物时,应采取下列措施之一满足对火灾扑救的需要:
①消防车在平台下部空间靠近建筑主体。
②消防车直接开入建筑内部。
③消防车到达平台上部以接近建筑主体。
④平台上部设消火栓。
(2)根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)的规定,超过3000个座位的体育馆宜设置环形消防车道。消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4m。转弯半径应满足消防车转弯的要求。消防车道的坡度不宜大于8%。消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物。消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m。环形消防车道至少应有两处与其他车道连通。尽头式消防车道应设置回车道或回车场,回车场的面积不应小于12m×12m;供重型消防车使用时,不宜小于18m×18m。消防车道路面、救援操作场地、消防车道和救援操作场地下面的管道和暗沟等,应能承受重型消防车的压力。消防车道可利用城乡、厂区道路等,但该道路应满足消防车通行、转弯和停靠的要求。
3.该体育馆内的防火分区如何划分?
答:根据《体育建筑设计规范》(JGJ 31—2003)和《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)的规定,该体育馆的防火分区划分应符合以下要求:
(1)体育建筑的防火分区尤其是比赛大厅、训练厅和观众休息厅等大空间处应结合建筑布局、功能分区和使用要求加以划分。
(2)体育馆的比赛场地和观众看台之间无法进行分隔,因此可以作为一个防火分区考虑,而观众休息厅和周边赛事用房可作为另一个防火分区考虑,这样既考虑了体育建筑空间的特殊性,又可以避免观众厅防火分区面积的无限扩大。
(3)一、二级耐火等级体育馆地上建筑防火分区的最大允许建筑面积为2500m2;建筑内设置自动灭火系统时,该防火分区的最大允许建筑面积可按规定增加1倍;局部设置时,增加面积可按该局部面积的1倍计算。体育馆观众厅的防火分区最大允许建筑面积可适当放宽。
该体育馆属于耐火等级为一级的高层建筑,其防火分区的面积最大允许面积为2500m2,并且对体育馆可以适当放大,因为该体育馆属于人员密集场所,按规范要求设置了自动喷水灭火系统,其防火分区的面积可达5000m2。可将比赛场地和观众席划分为一个防火分区,其他区域按实际情况进行划分。
4.确定该体育馆观众厅的疏散门数量。
答:根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)规定,体育馆的观众厅,其疏散门的数量应经计算确定,且不应少于2个,每个疏散门的平均疏散人数不宜超过400~700人。该体育馆总座位数6316座,因此该体育馆的疏散门最少应为10个(6316÷700)。
5.确定该体育馆疏散门的宽度。
答:(1)根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)规定,体育馆供观众疏散的所有内门、外门、楼梯和走道的各自总宽度,应按表1-26-1的规定计算确定。
表1-26-1 体育馆每百人所需最小疏散净宽度(单位:m)

(2)由表1-26-1可知,该体育馆每百人所需最小疏散净宽度为0.37m,则该体育馆总的疏散宽度最小为0.37×63.16≈23.37m。若采用10扇疏散门,则每扇疏散门的宽度为2.4m。
案例二十七
某体育馆建筑高度23m,总建筑面积1.70万m2,采用框架及大跨度钢屋架结构体系,由主体建筑(比赛馆)和附属建筑(训练馆)两部分组成。比赛馆为单层大空间建筑,可容纳观众席4500个,其中固定席3500个,活动席1000个;其观众厅共设有12个疏散门(净宽均为2.20m);比赛场地和观众厅内任何一点到达疏散出口的距离均不超过30m。训练馆地上2层(局部1层),作训练用房用,设有两部敞开疏散楼梯间。该体育馆共设有6个防火分区,其中最大一个防火分区使用功能为比赛场地及观众厅,每个防火分区均至少设有两个安全出口。该体育馆按现行有关国家工程建设消防技术标准配置了自动喷水灭火系统等消防设施及器材。
请结合案例分析并回答以下问题:
1.体育建筑可分为几个等级?该体育馆的耐火等级最低应为几级?
2.该体育馆内的最大防火分区的建筑面积最多为多少?
3.体育馆是否应设置环形车道?说明理由,其车道的净宽度、净空高度和供消防车停留的空地的坡度有何要求?
4.该体育馆观众厅疏散门数量及其宽度是否合理?说明理由。
【参考答案】
1.体育建筑可分为几个等级?该体育馆的耐火等级最低应为几级?
答:(1)体育建筑等级分为特级、甲级、乙级、丙级四级。
(2)该体育馆的耐火等级应为二级。
理由:除特级体育建筑的耐火等级应为一级外,其他体育建筑的耐火等级均不应低于二级。情景描述中该体育馆的主要用途为举办地区性比赛,根据《体育建筑设计规范》(JGJ 31—2003)的规定,该体育馆的建筑等级应为乙级,其耐火等级不应低于二级。
2.该体育馆内的最大防火分区的建筑面积最多为多少?写明理由。
答:(1)该体育馆内的最大防火分区的建筑面积最多为5000m2。
(2)理由:一、二级耐火等级体育馆地上建筑防火分区的最大允许建筑面积为2500m2;建筑内设置自动灭火系统时,该防火分区的最大允许建筑面积可按规定增加1倍,该体育馆耐火等级最低为二级,且按现行有关国家工程建设消防技术标准配置了自动喷水灭火系统等消防设施及器材,故防火分区的最大允许建筑面积为5000m2。
3.体育馆是否应设置环形车道?说明理由,其车道的净宽度、净空高度和供消防车停留的空地的坡度有何要求?
答:(1)体育馆应设置环形车道,根据《建筑设计防火规范》(GB50016—2014)的规定,超过3000个座位的体育馆宜设置环形消防车道。
(2)消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4m。供消防车停留的空地,其坡度不宜大于3%。
4.该体育馆观众厅疏散门数量及其宽度是否合理?说明理由。
答:(1)该体育馆疏散门的宽度合理。
(2)理由:根据《体育建筑设计规范》(JGJ 31—2003)和《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)的规定,体育馆的观众厅,其疏散门的数量应经计算确定,且不应少于2个。每个疏散门的平均疏散人数不宜超过400~700人;人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛,其净宽度不应小于1.40m;体育馆供观众疏散的所有内门、外门、楼梯和走道的各自总净宽度,应按表1-27-1的规定计算确定。
表1-27-1 体育馆每百人所需最小疏散净宽度(单位:m)

该体育场可容纳观众席4500个,观众厅疏散门为12个,每个疏散门的平均疏散人数为375人,数量符合要求,根据表1-23-1要求。该体育馆每个疏散门的平均净宽度为:[(4500÷100)×0.5]÷12=1.88m2,主要使用功能为厨房、包房和宴会厅。该建筑在地下一层和地上三、六层各设1个厨房,均通过1个燃气管井供气,均使用天然气燃气炊具,均未设外窗。该建筑的包房和宴会厅均具有卡拉OK功能。该建筑的地下一层至地上六层设有一个中庭,中庭底部投影建筑面积为200m2,除首层以外的其他各层中庭的周边均采取防火分隔措施。该建筑地下一层划分为5个防火分区,首层至地上六层每层均划分为1个防火分区。该建筑按现行有关国家工程建设消防技术标准配置了室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防设施及器材。
请结合案例分析并回答以下问题:
1.如果该建筑具有卡拉OK功能的厅、室布置在地下一层和地上四层至地上六层,需要符合哪些规定?
2.该建筑中庭设置应符合什么规定?
3.该建筑室内装修材料要求如何设置?
4.该建筑燃气厨房应符合什么要求?
5.该建筑的燃气管井应符合哪些规定?
【参考答案】
1.如果该建筑具有卡拉OK功能的厅、室布置在地下一层和地上四层至地上六层,需要符合哪些规定?
答:根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)规定,该建筑具有卡拉OK功能的厅、室布置在地下一层和地上四层至地上六层时,应符合下列规定:
(1)当布置在地下一层时,地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m。
(2)确需布置在地下或地上四层及以上楼层时,每个厅、室的建筑面积均不应大于200m2。
(3)厅、室之间及与建筑的其他部位之间,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和不低于1.00h的不燃性楼板分隔,设置在厅、室墙上的门和该场所与建筑内其他部位相通的门均应采用乙级防火门。
(3)应按规范的规定设置防烟与排烟设施。
2.该建筑中庭设置应符合什么规定?
答:(1)根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)的规定,该建筑高度为24m,每层建筑面积均为4000m2,属于一类高层民用建筑。且设置自动灭火系统,故其防火分区的最大允许建筑面积为3000m2。
(2)该建筑内设置中庭,其防火分区面积应按上下层相连通的面积叠加计算,叠加后的建筑面积超过一个防火分区最大允许建筑面积,故应符合下列规定:
①中庭应与周围相连通的空间进行防火分隔。采用防火隔墙时,其耐火极限不应低于1.00h;采用防火玻璃墙时,防火玻璃与其固定部件整体的耐火极限不应低于1.00h,但采用耐火完整性不低于1.00h的非隔热性防火玻璃墙时,应设置闭式自动喷水灭火系统保护;采用防火卷帘时,其耐火极限不应低于3h,并应符合规范的相关规定;与中庭相连通的门、窗,应采用火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗。
②高层建筑内的中庭回廊应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。
③中庭应设置排烟设施。
④中庭内不应布置可燃物。
3.该建筑室内装修材料要求如何设置?
答:根据《建筑内部装修设计防火规范(2001年版)》(GB 50222—1995)规定,建筑物内设有上下层相连通的中庭、走马廊、开敞楼梯、自动扶梯时,其连通部位的顶棚、墙面应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于B1级的装修材料。建筑物内的厨房,其顶棚、墙面、地面均应采用A级装修材料。
4.该建筑燃气厨房应符合什么要求?
答:根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)和《城镇燃气设计规范》(GB 50028—2006)的规定,该建筑的燃气厨房应符合下列要求:
(1)应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙与其他部位隔开,隔墙上的门窗应为乙级防火门窗。
(2)燃气引入管应设手动快速切断阀和紧急自动切断阀;紧急自动切断阀停电时必须处于关闭状态(常开型)。
(3)燃气炊具应有熄火保护装置。
(4)厨房应设置燃气浓度检测报警器,并由管理室集中监视和控制。
(5)宜设烟气一氧化碳浓度检测报警器。
(6)燃气管道净高不宜小于2.20m。
(7)应有固定的防爆照明设备。
(8)设置独立的机械送、排风系统;其送、排风系统应采用防爆型的通风设备,当送风机设置在单独隔开的通风机房内且送风干管上设置了止回阀门时,可采用普通型的通风设备。
5.该建筑的燃气管井应符合哪些规定?
答:根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)和《城镇燃气设计规范》(GB 50028—2006)的规定,该建筑的燃气管井应符合下列规定:
(1)燃气管井应独立设置,其井壁应为耐火极限不低于1.00h的不燃烧体,井壁上的检查门应采用丙级防火门。
(2)燃气管井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火封堵材料封堵。
(3)燃气管井与房间、走道等相连通的孔洞应采用防火封堵材料封堵。
(4)竖井内的燃气管道尽量不设或少设阀门等附件;竖井内的燃气管道的最高压力不得大于0.20MPa;燃气管道应涂黄色防腐识别漆。
(5)每隔4~5层设一燃气浓度检测报警器,上、下两个报警器的高度差不应大于20m。
案例二十九
某星级宾馆,建筑高度52m,地上10层、地下2层,采用框架剪力墙结构,设有集中空气调节系统,总建筑面积5万m2。该宾馆地下二层主要为消防泵房,柴油发电机房,配电室和通风、空调机房等设备用房;地下一层主要为汽车库和办公室;地上一层为消防控制室、接待大厅,地上二层为健身房和餐厅,地上三层至十层为客房,每层容纳人数为350人。该宾馆各层均划分为两个防火分区,每个防火分区均设有:2个及以上的安全出口,安全出口之间的距离为5.5m;2部上下直通的防烟楼梯间;室内外消火栓给水系统;自动喷水灭火系统;火灾自动报警系统等。
请结合案例分析并回答以下问题:
1.该星级宾馆的建筑类型属于哪种类型?耐火等级要求是什么?
2.简述该建筑可设置一个安全疏散门的情形。
3.该宾馆设置的防烟楼梯间应满足的要求有哪些?
4.当该宾馆的疏散楼梯分散设置确有困难,且从任一疏散门至最近疏散楼梯间入口的距离小于10m时,是否可采用剪刀楼梯间?
【参考答案】
1.该星级宾馆的建筑类型属于哪种类型?耐火等级要求是什么?
答:(1)根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)规定,该星级宾馆建筑高度50m,为建筑高度大于50m的公共建筑。故属于一类高层公共建筑。
(2)耐火等级应不低于一级。
2.简述该建筑可设置一个安全疏散门的情形。
答:(1)位于两个安全出口之间或袋形走道两侧的房间,建筑面积不大于120m2。
(2)位于走道尽端的房间,建筑面积小于50m2且疏散门的净宽度不小于0.90m,或由房间内任一点至疏散门的直线距离不大于15m、建筑面积不大于200m2且疏散门的净宽度不小于1.40m。
(3)歌舞娱乐放映游艺场所内建筑面积不超过50m2,且经常停留人数不超过15人的厅、室。
3.该宾馆设置的防烟楼梯间应满足的要求有哪些?
答:(1)当不能天然采光和自然通风时,应设置防烟设施。
(2)前室可与消防电梯间前室合用。
(3)楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道。
(4)前室的使用面积不应小于6.0m2;与消防电梯间前室合用时,合用前室的使用面积不应小于10.0m2。
(5)楼梯间内不应有影响疏散的突出物或其他障碍物。
(6)楼梯间及其前室,不应设置卷帘门。
(7)疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启。
(8)除楼梯间和前室的出入口、楼梯间和前室内设置的正压送风口和住宅建筑的楼梯间前室外,防烟楼梯间和前室的内墙上不应开设其他门、窗、洞口。
(9)楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间前室内,形成扩大的前室,但应采用乙级防火门等与其他走道和房间分隔。
(10)楼梯间及其前室内禁止穿过或设置可燃气体管道。
(11)楼梯间的宽度设计还需考虑采取措施,以保证人行宽度不宜过宽,防止人员疏散时失稳跌倒而导致踩踏等意外。
4.当该宾馆的疏散楼梯分散设置确有困难,且从任一疏散门至最近疏散楼梯间入口的距离小于10m时,是否可采用剪刀楼梯间?
答:(1)应采用防烟楼梯间。
(2)梯段之间应设置耐火极限不低于1.00h的防火隔墙。
(3)楼梯间的前室不宜共用;共用时,前室的使用面积不应小于6.0m2。
(4)楼梯间的前室或共用前室不宜与消防电梯的前室合用;合用时,合用前室的使用面积不应小于12.0m2,且短边不应小于2.4m。
(5)两个楼梯间的加压送风系统不宜合用。
案例三十
图1-30-1为某建筑高度为64.5m的宾馆疏散楼梯间的平面图,该建筑耐火等级为一级。

图1-30-1某宾馆疏散楼梯间平面图
请结合案例分析并回答以下问题:
1.图中a、b楼梯间各是什么类型的楼梯间?
2.图中标示A、B区域的面积分别为多少?
3.图中编号为1~4的门分别为什么门?
4.除了上图中编号为1~4的门以外,内墙上还能否开设其他洞口?
5.图中楼梯及编号为1~4的门的净宽度应如何确定?对楼梯阶梯有什么要求?
【参考答案】
1.图中a、b楼梯间各是什么类型的楼梯间?
答:(1)图中a、b楼梯间属于防烟楼梯间。
(2)防烟楼梯间是指在楼梯间入口处设有前室或阳台、凹廊,通向前室、阳台、凹廊和楼梯间的门均为防火门以防止火灾的烟和热进入楼梯间。防烟楼梯间设有两道防火门和防排烟设施,发生火灾时能作为安全疏散通道,是高层建筑中常用的楼梯间形式。
(3)本题中,该酒店的建筑高度为64.5m,属于一类高层公共建筑,疏散楼梯间平面图中均设有两道防火门,因此其疏散楼梯间应为防烟楼梯间。
2.图中标示A、B区域的面积分别为多少?
答:(1)根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)规定,防烟楼梯间应符合以下规定:
①前室的使用面积:公共建筑、高层厂房(仓库),不应小于6.0m2;住宅建筑,不应小于4.5m2。
②与消防电梯间前室合用时,合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房(仓库),不应小于10.0m2;住宅建筑,不应小于6.0m2。
(2)本题中,图a中标示A的区域为防烟楼梯间前室,其面积不小于6.0m2,图b中标示B的区域为防烟楼梯间的合用前室,其面积不小于10.0m2。
3.图中编号为1~4的门分别为什么门?
答:根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)规定,防烟楼梯间应符合以下规定:疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门。因此图中编号为1~4的门均为乙级防火门。
4.除了上图中编号为1~4的门以外,内墙上还能否开设其他洞口?
答:根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)规定,除楼梯间和前室的出入口、楼梯间和前室内设置的正压送风口和住宅建筑的楼梯间前室外,防烟楼梯间和前室的墙上不应开设其他门、窗、洞口。因此,除了上图中编号为1~4的门以外,防烟楼梯间和前室的墙上不能开设其他洞口。
5.图中楼梯及编号为1~4的门的净宽度应如何确定?对楼梯阶梯有什么要求?
答:(1)图中编号为1~4的门为疏散门,其净宽度按火灾时需要从此门疏散的人数每百人净宽度不小于1.00m确定,且不小于1.4m。
理由:根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)规定,公共建筑内疏散门和安全出口的净宽度不应小于0.90m,疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.10m。人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛,其净宽度不应小于1.40m,且紧靠门口内外各1.40m范围内不应设置踏步。
(2)对楼梯阶梯的要求:
根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)规定,疏散用楼梯和疏散通道上的阶梯不宜采用螺旋楼梯和扇形踏步;确需采用时,踏步上、下两级所形成的平面角度不应大于10°,且每级离扶手250mm处的踏步深度不应小于220mm。建筑内的公共疏散楼梯,其两梯段及扶手间的水平净距不宜小于150mm。
案例三十一
图1-31-1为一高层建筑内的会议厅布置图,该会议厅可容纳200人,建筑面积为386m2。

图1-31-1某会议厅的布置图
请结合案例分析并回答以下问题:
1.会议厅可以设在建筑物的哪些楼层?
2.若设在图示楼层,建筑面积是否满足规范要求?
3.若设在图示楼层,其安全出口的数量应为多少?图中是否符合要求?
4.若设在图示楼层,对装修和消防设施有何要求?
【参考答案】
1.会议厅可以设在建筑物的哪些楼层?
答:(1)会议厅可以设在建筑物的首层或二、三层。
(2)理由:根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)规定,高层建筑内的会议厅应设在建筑物的首层或二、三层。设置在三级耐火等级的建筑内时,不应布置在三层及以上楼层。当必须设在一、二级耐火等级建筑的其他楼层时,应符合下列规定:
①一个厅、室的疏散门不应少于2个,且建筑面积不宜大于400m2。
②设置在地下或半地下时,宜设置在地下一层,不应设置在地下三层及以下楼层。
③设置在高层建筑内时,应设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统等自动灭火系统。
2.若设在图示楼层,建筑面积是否满足规范要求?
答:(1)若设在图示楼层,建筑面积满足规范要求。
(2)理由:图中显示该会议厅设在四层,《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)规定若设在首层或二、三层以外的其他楼层,则其建筑面积不宜超过400m2,而本会议室建筑面积为386m2,因此符合规定。
3.若设在图示楼层,其安全出口的数量应为多少?图中是否符合要求?
答:(1)图中显示该会议厅设在四层,根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)规定,若设在首层或二、三层以外的其他楼层,其安全出口不应少于两个。
(2)图中显示会议室有两个出口,一个通向楼梯间前室,一个通向三层屋面,都为安全区域,两个均为安全出口,因此符合要求。
4.若设在图示楼层,对装修和消防设施有何要求?
答:若设在图示楼层,根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第5.4.8条规定,必须设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统等自动灭火系统。
案例三十二
某办公楼建筑,建筑高度76m,建筑面积32000m2,耐火等级为一级,地下1层,地上20层。地下1层为设备房;地上1层裙房为会议报告厅,有固定座椅1550个;2~20层为标准层,走道两侧布置办公房间,小会议室,内走道长度29m,设有可开启外窗。该办公楼建筑按现行有关国家工程建设消防技术标准配置了室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、排烟设施和火灾自动报警系统等消防设施及器材。
请结合案例分析并回答以下问题:
1.一层会议报告厅的疏散出口最少应设多少个?
2.标准层内走道的最小宽度应为多少?
3.标准层内走道如果不满足自然排烟,而房间满足自然排烟,走道的机械排烟量为多少?
4.底层报告厅的顶棚、墙面、地面装修材料最低标准是什么?
【参考答案】
1.一层会议报告厅的疏散出口最少应设多少个?
答:(1)一层会议报告厅的疏散出口最少应设7个。
(2)理由:根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第5.5.16条规定,剧场、电影院、礼堂和体育馆的观众厅或多功能厅,其疏散门的数量应经计算确定且不应少于2个,每个疏散门的平均疏散人数不应超过250人;当容纳人数超过2000人时,其超过2000人的部分,每个疏散门的疏散人数不应超过400人。
由于该1层裙房会议报告厅属于设置在高层建筑内有固定座位的人员密集场所,其疏散出口数目及观众厅每个疏散出口的平均疏散人数应符合上述规定。因为本会议报告厅有固定座椅1550个,通过计算可知,至少需要7个疏散出口,即1550/250=7个(取整)。
2.标准层内走道的最小宽度应为多少?
答:(1)标准层内走道的最小宽度应为1.4m。
(2)理由:由于本建筑标准层内走道长度为29m,且采用双面布房,故查表可知,其走道的最小宽度应为1.40m。
3.标准层内走道如果不满足自然排烟,而房间满足自然排烟,走道的机械排烟量为多少?
答:(1)标准层内走道如果不满足自然排烟,而房间满足自然排烟,走道的机械排烟量为13000m3/h。
(2)理由:根据有关规定,建筑内应设排烟设施,但不具备自然排烟条件的房间、走道及中庭等,均应采用机械排烟方式,且在同一个防烟分区内不应同时采用自然排烟方式和机械排烟方式。一个防烟分区的排烟量应根据场所内的热释放量按相关规定的计算确定,但当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时,机械排烟量不应小于13000m3/h,或在走道两端(侧)均设置面积不小于2m2的排烟窗,且两侧排烟窗的距离不应小于走道长度的2/3。因为标准层内走道不满足自然排烟,而房间满足自燃排烟,所以该建筑仅需在内走道设置机械排烟,机械排烟量不应小于13000m3/h。
4.底层报告厅的顶棚、墙面、地面装修材料最低标准是什么?
答:(1)底层报告厅的顶棚、墙面装修材料最低标准为A级,地面装修材料最低标准为B1级。
(2)理由:根据有关规定,单层、多层民用建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级不应低于表1-32-1的规定。
表1-32-1单层、多层民用建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级(部分)

底层会议报告厅座位数1550个,属于座位超过800个的会议厅,查表可知,其顶棚、墙面装修材料最低标准为A级,地面装修材料最低标准为B1级。
案例三十三
某连塔式商务写字楼,由两个塔座组成,地上均为10层,地下均为2层,建筑高度均为37m(建筑室外设计地面标高-0.1m,建筑首层室内地面标高±0.0m),每层每个塔座的建筑面积均为3000m2,屋顶均为上人平屋顶,其建筑构件均按一级耐火等级建筑内相应的最低建筑构件耐火极限设计,每个塔座均在其中心部位设置1个剪刀楼梯间(每层每个塔座从任一房间疏散门至最近疏散楼梯间入口的距离均按不大于12m设计),建筑外墙上的门、窗均采用普通门、窗,该建筑每层每个塔座均划分为1个防火分区,防火分区之间的防火墙均设置在承重梁、柱上;每层紧靠防火墙的两侧均设有外窗,且其两者之间最近边缘的水平距离均为1.0m。该建筑采用外墙外保温系统,其与基层墙体、装饰层之间无空腔,均采用B1级保温材料,每层均设置水平防火隔离带(其采用燃烧性能为A级的材料,且高度均为100mm),外墙外保温系统均采用不燃材料在其表面设置防护层(防护层厚度首层为10mm,其他层为5mm)。该建筑的屋面采用外保温系统,其采用燃烧性能为B2级的保温材料,采用厚度为5mm的不燃材料作防护层;屋面与外墙之间采用宽度为300mm的不燃材料设置防火隔离带进行分隔。该建筑已按现行有关国家工程建设消防技术标准的规定设置了消防设施。
请结合案例分析并回答以下问题:
1.请确定该建筑的建筑分类。
2.请指出情景描述中与现行有关国家工程建设消防技术标准不符之处,并在经济合理且不影响原有建筑外立面外观效果的前提下提出整改措施。
【参考答案】
l.请确定该建筑的建筑分类。
答:该建筑的建筑分类应为二类高层公共建筑。
2.请指出情景描述中与现行有关国家工程建设消防技术标准不符之处,并在经济合理且不影响原有建筑外立面外观效果的前提下提出整改措施。
答:(1)情景描述中与现行有关国家工程建设消防技术标准不符之处如下:
①每层每个塔座从任一房间疏散门至最近疏散楼梯间入口的距离均按不大于12m设计。
②建筑外墙上的门、窗均采用普通门、窗。
③支撑防火墙的承重梁的耐火极限为2.00h(关于民用建筑的建筑构件耐火极限已在案例10中描述)。
④该建筑外墙外保温系统的水平防火隔离带高度现均为100mm,其首层的防护层厚度为10mm。
⑤该建筑屋面外保温系统的防护层厚度现为5mm;屋面与外墙之间现采用宽度为300mm的不燃材料设置防火隔离带进行分隔。
(2)整改措施:
①每层每个塔座从任一房间疏散门至最近疏散楼梯间入口的距离均应不大于10m。
②把每层紧靠防火墙的两侧且两者之间最近边缘的水平距离不大于2.0m的外窗,均改为乙级防火窗;除此以外,把建筑外墙上的门和其他外窗均改为耐火完整性不应低于0.50h的门、窗。
③支撑防火墙的承重梁的耐火极限不应低于3.00h。
④该建筑外墙外保温系统的水平防火隔离带高度均不应小于300mm,其首层的防护层厚度不应小于15mm。
⑤该建筑屋面外保温系统的防护层厚度不应小于10mm;屋面与外墙之间应采用宽度不小于500mm的不燃材料设置防火隔离带进行分隔。
案例三十四
某医院外科病房楼,是一栋多功能综合性高层建筑。建筑结构为框、剪结构。主楼地下二层,地上十九层,建筑面积约70890m2。该工程为一类建筑,属一级保护对象。设有消火栓给水系统、自动喷淋给水系统和水喷雾灭火系统、防排烟系统及消防自动报警系统。病房大楼的消防报警系统采用控制中心报警系统,对以上各灭火系统实行统一指挥、管理。病房大楼的消防报警系统主要包括:集中火灾报警控制器、消防联动控制设备、联动电源、消防电话设备等。在公共走道、办公室、病房、电梯机房、设备用房等设置带地址编码的感烟探测器,厨房、配餐间、蒸汽消毒室及地下室的车库安装带地址编码的感温探测器,对于大空间的大堂上空装设红外感烟探测器,变配电所内安装感烟感温复合探测器,厨房内安装燃气泄漏报警器。在适当的位置设置手动报警按钮及消防对讲电话插孔,在地下室的配电所、冷冻机房及消防水泵房、消防控制中心、排烟机房及消防电梯机房等处设置消防电话分机。
结合案例分析并回答以下问题:
1.该高层病房楼属于几类建筑?
2.如何做好该高层病房楼的电梯井的防火构造?
3.简述如何进行消防应急照明灯具检查。
4.消防电梯设置要点有哪些?
【参考答案】
1.该高层病房楼属于几类建筑?
答:(1)该病房楼属于一类建筑。
(2)理由:根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第5.1.1条规定,民用建筑根据其建筑高度和层数可分为单、多层民用建筑和高层民用建筑。高层民用建筑根据其建筑高度、使用功能和楼层的建筑面积可分为一类和二类。民用建筑的分类见下表1-34-1。
表1-34-1民用建筑的分类

根据上表可知,公共建筑中的医疗建筑属于一类高层民用建筑,故该病房楼属于一类建筑。
2.如何做好该高层病房楼的电梯井的防火构造?
答:电梯井应独立设置,井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,并不应敷设与电梯无关的电缆、电线等。电梯井的井壁除设置电梯门、安全逃生门和通气孔洞外,不应设置其他开口。
3.简述如何进行消防应急照明灯具检查。
答:消防应急照明灯具检查的内容包括:
(1)检查消防应急灯具的工作状态指示灯,查看灯具是否有故障。
①日常检查:每月按下“试验开关”,应急灯亮起说明正常,否则进行维修。
②定期放电与充电:每6个月按下“开”应急灯亮起进行放电,持续时间达60~90min说明完好,否则进行维修;放电完成后,按“关”关闭应急灯,自动进行充电。
(2)检查消防应急标志灯具的疏散标志指示方向是否与实际疏散方向一致。
(3)模拟消防联动控制信号,使灯具转入应急工作状态。
(4)记录灯具应急工作时间,其不应小于灯具本身标称的应急工作时间。
(5)检查安装区域的最低照度是否符合设计要求。
4.消防电梯设置要点有哪些?
答:消防电梯设置的要点包括:
(1)消防电梯应分别设置在不同防火分区内,且每个防火分区不应少于1台。
(2)消防电梯间应设前室,宜靠外墙设置,面积符合规范要求。
(3)电梯前室的门应用乙级防火门,不应设置卷帘。
(4)消防电梯轿厢内应设专用消防对讲电话,首层消防电梯人口处应设置供消防队员专用操作按钮。
(5)消防电梯载重量不应小于800kg,电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于60s。
案例三十五
某医院医技楼为地上7层,地下1层,建筑高度为31.2m,总建筑面积为12321.5m2,框架剪力墙结构。地下一层为停车库及设备用房;地上一层至三层设有一个中庭,并采用防火卷帘作为防火分区分隔设施;首层主要使用功能为接待大厅、收费室、消防控制室等;地上二层至七层为检查科室。医技楼设两部封闭楼梯间和两部电梯,其中一部兼做消防电梯使用。该建筑按有关技术标准配置了室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。
请结合案例分析并回答以下问题:
1.按照建筑防火技术标准分类,该医技楼属于什么类型建筑,其耐火等级最低要求为几级?
2.该建筑中,中庭部分防火设计应如何要求?
3.该建筑中,对消防电梯有哪些设置要求?
4.在火灾自动报警系统联动控制设计中,中庭部位防火卷帘应如何联动控制?
【参考答案】
1.按照建筑防火技术标准分类,该医技楼属于什么类型建筑,其耐火等级最低要求为几级?
答:(1)该医技楼属于一类高层民用建筑。
理由:根据《建筑设计防火规范》(GB50016—2014)规定,医疗建筑、重要公共建筑属于一类高层公共建筑,故该医技楼属于一类高层民用建筑。
(2)该医技楼的耐火等级最低要求为一级。
理由:根据《建筑设计防火规范》(GB50016—2014)第5.1.3条规定,民用建筑的耐火等级应根据其建筑高度、使用功能、重要性和火灾扑救难度等确定,并应符合:地下或半地下建筑(室)和一类高层建筑的耐火等级不应低于一级,故该医技楼的耐火等级不应低于一级。
2.该建筑中,中庭部分防火设计应如何要求?
答:根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)规定,中庭建筑火灾的防火设计要求如下:
建筑物内设置中庭时,防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算。当叠加计算之和大于一个防火分区的最大允许建筑面积时,应符合下列规定:
(1)中庭应与周围相连通空间进行防火分隔。采用防火隔墙时,其耐火极限不应低于1.00h;采用防火玻璃墙时,其耐火隔热性和耐火完整性不应低于1.00h;采用耐火完整性不低于1.00h的非隔热性防火玻璃墙时,应设置自动喷水灭火系统保护;采用防火卷帘时,其耐火极限不应低于3.00h,并应符合规范的相关规定;与中庭相连通的门、窗,应采用火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗。
(2)高层建筑内的中庭回廊应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。
(3)中庭应设置排烟设施。
(4)中庭内不应布置可燃物。
3.该建筑中,对消防电梯有哪些设置要求?
答:根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第7.3.8条规定,该建筑对消防电梯的设置要求如下:
(1)应能每层停靠。
(2)电梯的载重量不应小于800kg。
(3)电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于60s。
(4)电梯的动力与控制电缆、电线、控制面板应采取防水措施。
(5)在首层的消防电梯入口处应设置供消防队员专用的操作按钮。
(6)电梯轿厢的内部装修应采用不燃材料。
(7)电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话。
4.在火灾自动报警系统联动控制设计中,中庭部位防火卷帘应如何联动控制?
答:在火灾自动报警系统联动控制设计中,中庭部位防火卷帘的联动控制设计,应符合下列规定:
(1)联动控制方式,应由防火卷帘所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号(“与”逻辑),作为防火卷帘下降的联动触发信号,防火卷帘控制器在接收到满足逻辑关系的联动触发信号后,联动控制防火卷帘直接下降到楼板表面。
(2)手动控制方式,应由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降,并应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制防火卷帘的降落。
案例三十六
某市拟在1栋地上6层,地下1层,建筑高度为25.1m(建筑室外设计地面标高-0.1m,建筑首层室内地面标高±0.0m),每层建筑面积均为960m2,除首层层高为5m外,其他各层层高均为4m的已建医疗建筑的东侧,建设1栋建筑高度为32m(建筑室外设计地面标高-0.1m,建筑首层室内地面标高±0.0m),藏书量为90万册的图书馆。该图书馆由高层建筑主体和裙房两部分组成;高层建筑主体地上8层,地下3层,首层至七层层高均为4m,八层层高为3.9m,每层建筑面积均为1600m2;裙房地上3层。
该图书馆和医疗建筑的外围护结构均采用无窗槛墙的单层玻璃幕墙,其耐火等级均符合现行有关国家工程建设消防技术标准的规定。该图书馆均在二层及以上层每层楼板外沿设置耐火极限为0.50h、高度为0.60m(含楼板及楼板外沿反梁的厚度)的C类防火玻璃裙墙,玻璃幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙采用玻璃棉封堵。
受建筑用地限制,该图书馆高层建筑主体与医疗建筑之间的防火间距为12m,该图书馆裙房与医疗建筑之间的防火间距为7m。该图书馆按现行有关国家工程建设消防技术标准设有自动灭火系统等消防设施。
请结合案例分析并回答以下问题:
l.请确定以上两栋建筑的建筑分类。
2.请确定以上两栋建筑的耐火等级。
3.请确定以上两栋建筑内疏散楼梯的设置形式,并说明原因。
4.请确定情景描述中图书馆外立面玻璃幕墙的层间防火分隔措施,以及其与每层楼板、隔墙处的缝隙采取的防火封堵措施,是否符合现行有关国家工程建设消防技术标准的规定;如不符合,请提出整改措施。
5.请确定情景描述中两栋建筑之间的防火间距是否符合现行有关国家工程建设消防技术标准的规定,并说明原因;如不符合,请在考虑工程造价的前提下提出整改措施。
【参考答案】
l.请确定以上两栋建筑的建筑分类。
答:情景描述中图书馆的建筑分类应为二类高层公共建筑,医疗建筑的建筑分类应为一类高层公共建筑。
2.请确定以上两栋建筑的耐火等级。
答:情景描述中图书馆地上部分的耐火等级不应低于二级,地下部分的耐火等级应为一级;医疗建筑的耐火等级应为一级。
3.请确定以上两栋建筑内疏散楼梯的设置形式,并说明原因。
答:(1)一类高层公共建筑的疏散楼梯应采用防烟楼梯间,且室外疏散楼梯可作为防烟楼梯间使用;因此情景描述中医疗建筑的疏散楼梯应采用防烟楼梯间,也可采用室外疏散楼梯。又除住宅建筑套内的自用楼梯外,室内地面与室外出入口地坪高差大于10m或3层及以上的地下室,其疏散楼梯应采用防烟楼梯间;所以情景描述中图书馆的地下室应采用防烟楼梯间。
(2)裙房和建筑高度不大于32m的二类高层公共建筑均应采用封闭楼梯间,室外疏散楼梯可作为封闭楼梯间使用,因此情景描述中图书馆的地上部分应采用封闭楼梯间,也可采用室外疏散楼梯或防烟楼梯间。
4.请确定情景描述中图书馆外立面玻璃幕墙的层间防火分隔措施,以及其与每层楼板、隔墙处的缝隙采取的防火封堵措施,是否符合现行有关国家工程建设消防技术标准的规定;如不符合,请提出整改措施。
答:(1)图书馆外立面玻璃幕墙的层间防火分隔措施,以及其与每层楼板、隔墙处的缝隙采取的防火封堵措施,均不符合现行有关国家工程建设消防技术标准的规定。
(2)图书馆外立面玻璃幕墙的层间防火分隔采取下列任一条整改措施即可:
①该图书馆应在二层及以上层每层楼板外沿设置耐火极限不低于1.00h、高度不小于0.80m(含楼板及楼板外沿反梁的厚度)的不燃性实体裙墙。
②该图书馆应在二层及以上层每层楼板外沿设置耐火极限不低于1.00h、高度不小于0.80m(含楼板及楼板外沿反梁的厚度)的C类防火玻璃裙墙。
③该图书馆应在二层及以上层每层楼板外沿设置耐火极限不低于1.00h、高度不小于0.80m的C类防火玻璃墙。
④如因该图书馆的玻璃幕墙设有外窗的原因,导致该图书馆在二层及以上层每层楼板外沿设置的耐火极限不低于1.00h的C类防火玻璃墙的高度小于0.80m时,玻璃幕墙的相关外窗应采用耐火极限不低于1.00h的C类防火窗。
⑤该图书馆应在二层及以上层每层楼板外沿设置挑出宽度不小于1.0m、长度不小于每层建筑投影周长、耐火极限不低于1.00h的防火挑檐。
(3)防火封堵整改措施:应采用具有一定弹性和防火性能的材料(不燃或难燃材料)进行防火封堵。
5.请确定情景描述中两栋建筑之间的防火间距是否符合现行有关国家工程建设消防技术标准的规定,并说明原因;如不符合,请在考虑工程造价的前提下提出整改措施。
答:(1)情景描述两栋建筑之间的防火间距不符合现行有关国家工程建设消防技术标准的规定。
(2)理由:高层民用建筑之间的防火间距不应小于13m,裙房与高层民用建筑之间的防火间距不应小于9m。
(3)在考虑工程造价的前提下,可采取以下整改措施:
①图书馆高层建筑主体与医疗建筑之间的防火间距
a.可不限的情形:把两座建筑中图书馆高层建筑主体相邻一面外墙改造为防火墙。
b.不应小于4m的情形:使相邻两座建筑中医疗建筑屋顶无天窗,图书馆高层建筑主体相邻一面外墙的开口部位设置甲级防火门、窗,或设置符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084—2001)(2005年版)规定的防火分隔水幕或《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第6.5.3条规定的防火卷帘。
②图书馆裙房与医疗建筑之间的防火间距
a.可不限的情形:把两座建筑中医疗建筑相邻一面外墙改造为防火墙;或把两座建筑中医疗建筑相邻一面外墙改造为防火墙且屋顶无天窗,屋顶的耐火极限不低于1.00h。
b.不应小于4m的情形:把两座建筑中图书馆裙房相邻一面外墙改造为防火墙且屋顶无天窗,屋顶的耐火极限不低于1.00h。或使相邻两座建筑中图书馆裙房屋顶无天窗,医疗建筑相邻一面外墙的开口部位设置甲级防火门、窗,或设置符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084—2001)(2005年版)规定的防火分隔水幕或《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第6.5.3条规定的防火卷帘。
案例三十七
某房地产开发公司拟建1栋建筑高度为80.1m(建筑室外设计地面标高-0.1m,建筑首层室内地面标高±0.0m),耐火等级为一级的综合楼。该综合楼地下部分3层,每层层高均为4m,每层建筑面积均为5000m2;地上部分裙房与高层建筑主体之间设有防火墙。高层建筑主体地上20层,每层建筑面积均为4000m2,每层层高均为4m,首层至五层的使用功能均为商店营业厅,六层的使用功能为展览厅,七层至二十层的使用功能均为办公室及会议室,首层至六层设有1个中庭,二层至六层中庭均设有环廊(为追求通透、开放的空间效果,二层至六层中庭与环廊之间均采用不设自动喷水灭火系统保护的钢质防火卷帘进行防火分隔),中庭内设有咖啡厅。裙房地上3层,每层建筑面积均为5000m2,首层、二层每层层高均为4m,三层层高为12.5m,首层、二层每层的使用功能均为商店营业厅,三层的使用功能为展览厅。地下一层的使用功能为商店营业厅;地下二层的使用功能为展览厅;地下三层为设备用房层,设有常压燃气锅炉房(使用相对密度为0.60的天然气)、配电室、通风空调机房、消防控制室、消防泵房、柴油发电机房、排烟机房等设备用房。该建筑每层均设有吊顶。该建筑内已按现行有关国家工程建设消防技术标准的规定,设置室内消火栓系统、自动灭火系统、火灾自动报警系统、电气火灾监控系统等消防设施,并在商店营业厅和展览厅内均采用不燃或难燃装修材料。
请结合案例分析并回答以下问题:
1.该综合楼的防火分区应如何划分?
2.请指出情景描述中与现行有关国家工程建设消防技术标准不符之处,并在不影响空间效果的前提下提出整改措施。
【参考答案】
1.该综合楼的防火分区应如何划分?
答:(1)地下三层(设备用房层)应按最大允许建筑面积2000m2划分防火分区,高层建筑主体七层至二十层(办公室及会议室)均应按最大允许建筑面积3000m2划分防火分区,裙房首层至三层均应按最大允许建筑面积5000m2划分防火分区。
(2)地下二层(展览厅)和地下一层(商店营业厅)均按最大允许建筑面积2000m2划分防火分区,高层建筑主体首层至五层(商店营业厅)和六层(展览厅)均按最大允许建筑面积4000m2划分防火分区。
2.请指出情景描述中与现行有关国家工程建设消防技术标准不符之处,并在不影响空间效果的前提下提出整改措施。
答:(1)情景描述中与现行有关国家工程建设消防技术标准不符之处如下:
①燃气锅炉房、消防泵房、消防控制室、柴油发电机房设置在地下三层。
②二层至六层中庭与环廊之间均采用不设置自动喷水灭火系统保护的钢质防火卷帘(其耐火极限仅满足现行国家标准《门和卷帘耐火试验方法》(GB/T 7633—2008)有关耐火完整性的判定条件)进行防火分隔。
③中庭内设有咖啡厅。
(2)整改措施:
①消防控制室宜设置在首层或地下一层,并宜布置在靠外墙部位;不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备工作的设备用房附近;疏散门应直通室外或安全出口。
②消防水泵房不应设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层,消防水泵房的疏散门应直通室外或安全出口。
③常压燃气锅炉房不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻,应设置在首层、地下一层、地下二层的靠外墙部位或设置在屋顶上(设置在屋顶上的常压燃气锅炉距离通向屋面的安全出口不应小于6m),锅炉房的疏散门均应直通室外或安全出口。
④柴油发电机房宜布置在首层或地下一、二层,不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。
⑤二层至六层中庭与环廊之间均应采用有自动喷水灭火系统保护,耐火极限不应低于3.00h且耐火极限符合现行国家标准《门和卷帘耐火试验方法》(GB/T 7633—2008)有关耐火完整性判定条件的防火卷帘;或采用耐火极限不应低于3.00h,且耐火极限符合现行国家标准《门和卷帘耐火试验方法》(GB/T 7633—2008)有关耐火完整性和耐火隔热性判定条件的防火卷帘。
⑥取消中庭内设置的咖啡厅,且中庭内不应布置可燃物。
案例三十八
某地一栋超高层建筑,建筑高度为229.5m,耐火等级为一级,地上部分共76层,地上一层至五层用作餐饮,五层以上被用作宾馆和写字楼,每层的建筑面积为2087.2m2~2869.5m2,该超高层建筑内设置有防烟楼梯间及其前室、消防电梯间和合用前室。建筑内按现有规范设置了自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防烟和排烟设施、消防应急照明、消防疏散指示标识和室内消火栓系统等消防设施和器材。
请结合案例分析并回答以下问题:
1.本建筑物是否需要设置避难层?如果需要设置,需要设置几个避难层?
2.如果需要设置,避难层应满足什么要求?
3.本建筑物是否需要直升机停机坪?
4.如果需要设置,直升机停机坪应满足什么要求?
5.本建筑需要设多少部消防电梯?
6.消防电梯应满足什么要求?
【参考答案】
1.本建筑物是否需要设置避难层?如果需要设置,需要设置几个避难层?
答:(1)本建筑物需要设置避难层。
理由:根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第5.5.23条规定,建筑高度大于100m的公共建筑,应设置避难层(间)。因为本建筑物高度229.5m超过100m,所以需要设置避难层。
(2)本建筑物至少需要设置4个避难层。
理由:根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第5.5.23条规定,第一个避难层(间)的楼地面至灭火救援场地地面的高度不应大于50m,两个避难层(间)之间的高度不宜大于50m。本建筑高度为229.5m,因此至少需要4个避难层。
2.如果需要设置,避难层应满足什么要求?
答:根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)规定,避难层应满足的要求有以下几点:
(1)第一个避难层(间)的楼地面至灭火救援场地地面的高度不应大于50m,两个避难层(间)之间的高度不宜大于50m。
(2)通向避难层(间)的疏散楼梯应在避难层分隔、同层错位或上下层断开。
(3)避难层(间)的净面积应能满足设计避难人数避难的要求,并宜按5.0人/m2计算。
(4)避难层可兼作设备层。设备管道宜集中布置,其中的易燃、可燃液体或气体管道应集中布置,设备管道区应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与避难区分隔。管道井和设备间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与避难区分隔,管道井和设备间的门不应直接开向避难区;确需直接开向避难区时,与避难层区出入口的距离不应小于5m,且应采用甲级防火门。
(5)避难间内不应设置易燃、可燃液体或气体管道,不应开设除外窗、疏散门之外的其他开口。
(6)避难层应设置消防电梯出口。
(7)应设消火栓和消防软管卷盘。
(8)应设消防专线电话和应急广播。
(9)在避难层(间)进入楼梯间的入口处和疏散楼梯通向避难层(间)的出口处,应设置明显的指示标志。
(10)应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗。
(11)避难层(间)应设置应急疏散照明,其供电时间不应小于1.5h,其地面最低水平照度不应低于3.0lx。
3.本建筑物是否需要直升机停机坪?
答:(1)本建筑物需要直升机停机坪。
(2)理由:根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第7.4.1条规定,建筑高度大于100m,且标准层建筑面积大于2000m2的公共建筑,宜在屋顶设置直升机停机坪或供直升机救助的设施。该建筑高度为229.5m大于100m,每层的建筑面积为2087.2m2~2869.5m2大于2000m2,故需要设置直升机停机坪。
4.如果需要设置,直升机停机坪应满足什么要求?
答:根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)规定,直升机停机坪应满足以下几点要求:
(1)设置在屋顶平台上时,距离设备机房、电梯机房、水箱间、共用天线等突出物不应小于5m。
(2)建筑通向停机坪的出口不应少于2个,每个出口的宽度不宜小于0.90m。
(3)四周应设置航空障碍灯,并应设置应急照明。
(4)应在停机坪出入口处或非电器设备机房处设置消火栓,且距停机坪机位边缘的距离不应小于5.0m。
(5)其他要求应符合国家现行航空管理有关标准的规定。
5.本建筑需要设多少部消防电梯?
答:(1)本建筑需要设一部消防电梯。
(2)理由:根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第7.3.2条规定,消防电梯应分别设置在不同防火分区内,且每个防火分区不应少于1台,相邻两个防火分区可共用1台消防电梯。本建筑属于耐火等级一级的高层民用建筑,根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)规定,本建筑的防火分区的最大允许建筑面积为1500m2,且因本建筑设有自动灭火系统,防火分区最大允许建筑面积可增加1.0倍为3000m2,本建筑五层以上部分每层建筑面积为2087.2m2~2869.5m2小于3000m2,故可以划分为一个防火分区,因此本建筑需要设一部消防电梯。
6.消防电梯应满足什么要求?
答:根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)规定,消防电梯应满足下列要求:
(1)消防电梯应分别设置在不同防火分区内,且每个防火分区不应少于1台。
(2)符合消防电梯要求的客梯或货梯可兼作消防电梯。
(3)消防电梯应设置前室,并应符合下列规定:
①前室宜靠外墙设置,并应在首层直通室外或经过长度不大于30m的通道通向室外。
②前室的使用面积:公共建筑,不应小于6.0m2;住宅建筑,不应小于4.5m2。与消防电梯间前室合用时,合用前室的使用面积:公共建筑,不应小于10.0m2;住宅建筑,不应小于6.0m2。
③除前室的出入口、前室内设置的正压送风口外,前室内不应开设其他门、窗、洞口。
④前室或合用前室的门应采用乙级防火门,不应设置卷帘。
(4)消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门。
(5)消防电梯的井底应设置排水设施,排水井的容量不应小于2m3,排水泵的排水量不应小于10L/s。消防电梯间前室的门口宜设置挡水设施。
(6)消防电梯应符合下列规定:
①应能每层停靠。
②电梯的载重量不应小于800kg。
③电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于60s。
④电梯的动力与控制电缆、电线、控制面板应采取防水措施。
⑤在首层的消防电梯入口处应设置供消防队员专用的操作按钮。
⑥电梯轿厢的内部装修应采用不燃材料。
⑦电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话。
案例三十九
某汽车库地下三层,每层建筑面积均为4000m2,每层均设有四部封闭楼梯间,共设有420个停车车位;地下三层主要为复式汽车库和风机房,划分为两个防火分区(建筑面积均为2000m2,均设有两部防烟楼梯间);地下二层主要为普通汽车库、消防泵房、变配电室和风机房,地下一层主要为普通汽车库、风机房和消防控制室,地下一、二层均为每层一个防火分区。该汽车库按有关国家工程建设消防技术标准配置了火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统等消防设施及器材。
请结合案例分析并回答以下问题:
1.该汽车库属于哪类汽车库?
2.如果汽车库发生火灾,其火灾危险性有哪些?
3.该汽车库的防火分区设置是否合理?为什么?
4.该汽车库的室内疏散楼梯应设置成哪种类型?
【参考答案】
1.该汽车库属于哪类汽车库?
答:该汽车库属于Ⅰ类地下汽车库。
理由:根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB 50067—2014)第3.0.1条的规定,车库的防火分类分为四类,并应符合表1-39-1的规定。
表1-39-1汽车库、修车库、停车场的分类

注:①当屋面露天停车场与下部汽车库共用汽车坡道时,其停车数量应计算在汽车库的总车辆数内。
②室外坡道、屋面露天停车场的建筑面积可不计入车库的建筑面积之内。
③公交汽车库的建筑面积可按本表的规定值增加2.0倍。
该汽车库地下三层,每层建筑面积均为4000m2,总建筑面积12000m2>10000m2,共设有停车车位420个>300,故其属于Ⅰ类地下汽车库。
2.如果汽车库发生火灾,其火灾危险性有哪些?
答:汽车库发生火灾,其火灾危险性包括:
(1)起火快,燃烧猛。
(2)火灾类型多,难以扑救。
(3)通风排烟难。
(4)灭火救援困难。
(5)火灾影响范围大。
3.该汽车库的防火分区设置是否合理?为什么?
答:(1)该汽车库的防火分区设置合理。
(2)理由:根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB 50067—2014)第5.1.1条规定,汽车库每个防火分区的最大允许建筑面积应符合表1-39-2的规定。
表1-39-2汽车库防火分区最大允许建筑面积(m2)

注:①敞开式、错层式、斜楼板式汽车库上下连通层面积应叠加计算,每个防火分区的最大允许建筑面积可按本表规定值增加1.0倍。
②半地下汽车库、设在建筑物首层的汽车库的防火分区最大允许建筑面积不应超过 2500m2。
③室内有车道且有人员停留的机械式汽车库,其防火分区最大允许建筑面积应按本表的规定减少35%。
④除本规范另有规定者外,汽车库的防火分区可采用符合本规范规定的防火墙、防火卷帘等防火分隔设施。
第5.1.2条规定,设置自动灭火系统的汽车库,每个防火分区的最大允许建筑面积可按本规范5.1.1条的规定增加1.0倍。
案例中汽车库内设有自动灭火系统,故其地下一、二层汽车库防火分区的最大允许建筑面积应为2000车库内4000m2,地下三层主要为复式汽车库和风机房,故防火分区的最大允许建筑面积应为4000的(1-35%)=2600m2>2000m2,故该汽车库的防火分区设置合理。
4.该汽车库的室内疏散楼梯应设置成哪种类型?
答:(1)根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB 50067—2014)第6.0.3条的规定,汽车库、修车库的疏散楼梯应符合下列规定:
①除建筑高度超过32m的高层汽车库、室内地面与室外出入口地坪的高差大于10m的地下汽车库应采用防烟楼梯间外,均应采用封闭楼梯间。
②地下、半地下汽车库和高层汽车库以及设在高层建筑裙房内的汽车库,其楼梯间、前室的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启。
③疏散楼梯的宽度不应小于1.1m。
(2)因此,该汽车库的室内疏散楼梯应设置封闭楼梯间;楼梯间、前室的门应采用乙级防火门;楼梯间和前室的门应向疏散方向开启;疏散楼梯的宽度不应小于1.10m。
案例四十
某一类高层综合楼,地下一层为汽车库和设备用房,车库部分建筑面积约为5900m2,可停放车辆约170辆,车库高度为4.8m,图1-40-1为其平面图。该汽车库按现行有关国家工程建设消防技术标准配置了消防设施及器材。

图1-40-1某一类高层综合楼负一层平面图
请结合案例分析并回答以下问题:
1.确定地下车库的耐火等级。
2.该地下车库需要设置什么消防设施?
3.该地下车库需要如何划分防火分区?
4.该地下车库如果需要设置火灾探测器,应采用何种类型?
5.该地下车库如果需要设置排烟,应采用何种形式?排烟量为多少?
6.该地下车库与图中配电室之间的墙体应为何种墙体?
7.该地下车库的人员出入口是否满足要求?如果不满足,应如何整改?
【参考答案】
1.确定地下车库的耐火等级。
答:(1)该地下车库的耐火等级为一级。
(2)理由:该车库属于一类高层综合楼的地下车库,根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第5.1.3条的规定,民用建筑的耐火等级应根据其建筑高度、使用功能、重要性和火灾扑救难度等确定,并应符合下列几项规定:
①地下或半地下建筑(室)和一类高层建筑的耐火等级不应低于一级。
②单、多层重要公共建筑和二类高层建筑的耐火等级不应低于二级。因此,该车库耐火等级应为一级。
2.该地下车库需要设置什么消防设施?
答:因为该地下车库部分建筑面积约为5900m2,可停放车辆约170辆,根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB 50067—2014)第3.0.1条的规定,其属于Ⅱ类车库,根据第7.1.2条的规定,应设消防给水系统,根据第7.2.1条的规定,应设自动喷水灭火系统,另外还需要设置的消防设施有室内外消火栓系统、火灾自动报警系统、机械排烟系统、疏散指示标志和应急照明、灭火器。
3.该地下车库需要如何划分防火分区?
答:耐火等级为一级的地下车库的防火分区最大允许面积为2000m2。本车库设置了自动喷水灭火系统,其防火分区可扩大一倍,即其防火分区最大允许面积为4000m2,该地下车库建筑面积约为5900m2,因此该地下车库可以在其中部通过加设防火墙、防火门、防火卷帘,将其划分为两个面积均小于4000m2的防火分区。
4.该地下车库如果需要设置火灾探测器,应采用何种类型?
答:因为地下车库在车辆运行时会产生大量粉尘,因此如果需要设置火灾探测器,应采用A1、A2和B型点型感温火灾探测器。
5.该地下车库如果需要设置排烟,应采用何种形式?排烟量为多少?
答:(1)根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB 50067—2014)第8.2.3条的规定,当采用自然排烟方式时,自然排烟口的总面积不应小于室内地面面积的2%。故该地下车库排烟口面积不小于5900×0.02=118m2,从图中可知仅有汽车出入口与室外相通,自然排烟口的面积非常有限,因此需要设置机械排烟。
(2)根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB 50067—2014)第8.2.4条的规定,汽车库的排烟量不应小于30000m3/h且不应小于表1-40-1中的数值。
表1-40-1车库的排烟量

该地下车库高度为4.8m,查表可知其排烟量应为33000m3/h。
6.该地下车库与图中配电室之间的墙体应为何种墙体?
答:根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第6.2.7条的规定,附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和不低于1.50h的楼板与其他部位分隔。因此,该地下车库与图中配电室之间的墙体应为防火墙,耐火极限不低于2.00h。
7.该地下车库的人员出入口是否满足要求?如果不满足,应如何整改?
答:(1)该地下车库的人员出入口不满足要求。
(2)整改措施:根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB 50067—2014)第6.0.2条的规定,除室内无车道且无人员停留的机械式汽车库外,汽车库、修车库内每个防火分区的人员安全出口不应少于2个,Ⅳ类汽车库和Ⅲ、Ⅳ类的修车库可设置1个。图中左侧防火分区只有一个人员出入口,右侧防火分区有两个人员出入口,故不满足要求,应在左侧防火分区的左下角或右下角增加一个安全出口。
案例四十一
某汽车库地下三层,负三层室内地面标高为-13.500m,室外地坪标高为-0.600m,停车区域每层建筑面积为4580~5520m2,每层均设有四部封闭楼梯间,共设有400个停车车位;地下三层主要使用功能为汽车库和风机房,划分为两个防火分区;地下二层主要使用功能为汽车库、消防泵房、变配电室和风机房,地下一层主要使用功能为汽车库、风机房和消防控制室,地下一、二层每层均划分两个防火分区。该汽车库按现行有关国家工程建设消防技术标准配置了自动喷水灭火系统等消防设施及器材。
请根据案例分析并回答以下问题:
1.汽车库如何做好安全防火疏散?
2.该汽车库为几类车库?
3.楼梯间的形式是否满足要求?为什么?
4.该车库需要几个汽车出入口?应如何布置?
【参考答案】
1.汽车库如何做好安全防火疏散?
答:根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB 50067—2014)的规定,汽车库做好安全防火措施的内容包括:
(1)该汽车库的人员安全出口和汽车疏散出口应分开设置。
(2)该汽车库内每个防火分区的人员安全出口不应少于2个。
(3)该汽车库的室内疏散楼梯应设置封闭楼梯间,疏散楼梯的宽度不应小于1.1m。
(4)该汽车库内设有自动灭火系统,故其室内任一点至最近人员安全出口的疏散距离不应大于60m。
(5)该汽车库的汽车疏散出口总数不应少于2个。
(6)汽车疏散坡道的宽度不应小于3m,双车道不宜小于5.5m。
(7)两个汽车疏散出口之间的间距不应小于10m;两个汽车坡道毗邻设置时应采用防火隔墙隔开。
2.该汽车库为几类车库?
答:(1)该汽车库为Ⅰ类车库。
(2)理由:根据汽车库、修车库、停车场的分类表,该汽车库共有停车位400个大于300个,总建筑面积约为13740m2大于10000m2,故该汽车库为Ⅰ类车库。
3.楼梯间的形式是否满足要求?为什么?
答:(1)楼梯间的形式不满足要求。
(2)理由:根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB 50067—2014)第6.0.3条的规定,建筑高度超过32m的高层汽车库、室内地面与室外出入口地坪的高差大于10m的地下汽车库应采用防烟楼梯间,其余类型汽车库均应采用封闭楼梯间。而该汽车库的室内地面与室外出入口地坪的高差为12.9m>10m,故其应设置防烟楼梯间,而不是封闭楼梯间,故楼梯间的形式不满足要求。
4.该车库需要几个汽车出入口?应如何布置?
答:(1)该车库至少需要2个汽车出入口,且应布置在不同的防火分区。
(2)理由:根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB 50067—2014)规定,汽车库、修车库的汽车疏散出口总数不应小于2个,且应分散布置。当符合下列条件之一时,汽车库的汽车疏散出口可设置1个:
①Ⅳ类汽车库。
②设置双车道汽车疏散出口的Ⅲ类地上汽车库。
③设置双车道汽车疏散出口、停车数量小于或等于100辆且建筑面积小于4000m2的地下或半地下汽车库。
案例四十二
拟在位于县城中心区的某县政府办公楼20m处,建有两个50m3埋地汽油罐和一个40m3的埋地柴油罐的市政加油站(无油气回收系统)。该加油站距小学(600人)50m,距一宾馆停车场(50个车位)12m,距10m杆高有绝缘层的架空电线10m,站内设不发火花的沥青地面,油罐区设3m宽的环形车道。该加油站按现行有关国家工程建设消防技术标准配置了消防设施及器材。
请结合案例分析并回答以下问题:
1.该加油站是否可建?为什么?
2.设计中有什么问题?
3.现有一座一级加油站(无油气回收系统)在总平面布置时,汽油埋地储罐与一类保护物的距离最多只能控制在21m,需采取什么措施?
【参考答案】
1.该加油站是否可建?为什么?
答:(1)该加油站可以建设。
(2)理由:①根据《汽车加油加气站设计与施工规范(2014年版)》(GB 50156—2012)第3.0.9条的规定,加油站的等级划分,应符合表1-42-1的规定。
表1-42-1加油站等级划分

注:V为油罐总容积;柴油罐容积可折半计入油罐总容积。
该加油站油罐总容积为50+40/2=70m3未超过150m3,单罐容积未超过50m3,属于二级加油站,可以建在城市中心区。
②根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156—2012)的规定,城市建成区内的加油加气站,宜靠近城市道路,但不宜选在城市干道的交叉路口附近。加油站、加油加气合建站的汽油设备与站外建(构)筑物的安全间距,不应小于表1-42-2的规定;柴油设备与站外建(构)筑物的安全间距,不应小于表1-42-3的规定。
表1-42-2 汽油设备与站外建(构)筑物的安全间距(m)



表1-42-3 柴油设备与站外建(构)筑物的安全间距(m)



综上,该加油站距重要公共建筑(600人的小学)50m、距三类保护物(50个车位的宾馆停车场)12m、距一类保护物(区政府办公楼)20m、距10m杆高有绝缘层的架空电线一倍杆高,经查表均符合要求,故该加油站可以建设。
2.设计中有什么问题?
答:(1)设计中存在的问题包括:站内的加油作业区采用沥青地面;车道宽度为3m。
(2)理由:根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB 50156—2012)第5.0.2条~5.0.13条的规定,站内车道宽度应按车辆类型确定,单车道宽度不应小于4m,双车道宽度不应小于6m;站内的道路转弯半径应按行驶车型确定,且不宜小于9m;站内的道路坡度不应大于8%,且宜坡向站外;加油作业区内的停车位和道路路面不应采用沥青路面。
3.现有一座一级加油站(无油气回收系统)在总平面布置时,汽油埋地储罐与一类保护物的距离最多只能控制在21m,需采取什么措施?
答:一级加油站(无油气回收系统)汽油埋地储罐与一类民用建筑保护物的防火距离为25m,当防火距离不足时,可以采取以下措施:
(1)设置卸油油气回收系统(防火距离为20m)。
(2)同时设置卸油和加油油气回收系统(防火距离为17.5m)。
案例四十三
某甲醇(闪点为12.22℃)合成厂房,地上一层,建筑高度为6m,总建筑面积为4000m2,划分为一个防火分区,建筑平面几何外形为长方形(长为100m,宽为40m),按一个空间设计,承重结构采用钢框架结构,耐火等级一级,屋顶形式为平屋顶并全部采用单位质量为70kg/m2的不燃烧体轻质屋面板作为泄压设施。
厂房内东侧设有建筑面积400m2的办公、休息区,采用耐火极限2.50h的防火隔墙与车间分隔,防火隔墙上设有双扇弹簧门。该厂房按有关国家工程建设消防技术标准设置了消防给水及室内消火栓系统、建筑灭火器、排烟设施和应急照明及疏散指示标志等消防设施及器材。
请结合案例分析并回答以下问题:
1.该厂房生产的火灾危险性类别属于哪种?若在该厂房附近再建一座生产铝粉的厂房,建筑高度为10m,共两层,且耐火等级为一级,同时在第二层存放有甲烷和汽油,且甲烷气体在标准状态下的存量为20m3,汽油占本层面积的4%,那么这两座厂房之间的防火间距应该为多少?为什么?
2.该厂房的防爆应符合哪些要求?
3.分析利用70kg/m2的不燃烧体轻质屋面板作为泄压设施是否可行,并说明理由。
4.该厂房划分为一个防火分区是否合理?并说明理由。
5.情景描述中的厂房,用于防火分区分隔的防火墙耐火极限应保持不低于多少小时?请说明理由。当办公室、休息室必须与该厂房贴邻建造时,应满足什么要求?
【参考答案】
1.该厂房生产的火灾危险性类别属于哪种?若在该厂房附近再建一座生产铝粉的厂房,建筑高度为10m,共两层,且耐火等级为一级,同时在第二层存放有甲烷和汽油,且甲烷气体在标准状态下的存量为20m3,汽油占本层面积的4%,那么这两座厂房之间的防火间距应该为多少?为什么?
答:(1)该厂房的火灾危险性类别属于甲类。
理由:厂房为甲醇合成厂房,甲醇闪点为12.22℃。该厂房所生产的甲醇的闪点小于28℃,故该厂房生产的火灾危险性类别应为甲类。
(2)两座厂房之间的防火间距为12m。
理由:铝粉厂房本身危险类别为乙类,但是储存的甲烷气体在标准状态下的存量为20m3,小于标准状态下允许的最大储存量25m3,汽油占本层面积的4%,小于5%,所以新建的厂房危险级别为乙类。该甲醇厂房火灾危险性类别为甲类,单层厂房,耐火等级一级,铝粉厂房火灾危险性类别为乙类,两层厂房,耐火等级一级。根据建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)规定,两座厂房之间的防火间距为12m。
2.该厂房的防爆应符合哪些要求?
答:该厂房属于有爆炸危险的甲类厂房,根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)的规定,该厂房的防爆应符合以下要求:
(1)该厂房宜独立设置,并宜采用敞开或半敞开式。其承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构。
(2)该厂房有爆炸危险的部位应设置泄压设施。泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等,应采用安全玻璃等在爆炸时不产生尖锐碎片的材料。泄压设施的设置应避开人员密集场所和主要交通道路,并宜靠近有爆炸危险的部位;作为泄压设施的轻质屋面板和轻质墙体的单位质量不宜超过60kg/m2;屋顶上的泄压设施应采取防冰雪积聚措施。
(3)该厂房的长径比为1.75小于3,泄压面积宜按公式A=10CV2/3计算。式中,A为泄压面积,m2;V为厂房的容积,m3;C为厂房容积为1000m3时的泄压比。
甲醇的泄压比应大于或等于0.11m2/m3,经计算,该厂房的泄压面积不应小于10×0.11×(6×4000)2/3=915.20m2。
(4)因甲醇(常态下为液体)挥发的蒸气较空气重,故该厂房应采用不发火花地面,采用绝缘材料作地面整体面层时,应采取防静电措施;厂房内不宜设置地沟,必须设置时,其盖板应严密,地沟应采取防止可燃蒸气在地沟积聚的有效措施,且与相邻厂房连通处应采用防火材料密封。
(5)该厂房的管、沟不应和相邻厂房的管、沟相通,该厂房的下水道应设置隔油设施。
(6)该厂房有爆炸危险的生产部位,宜布置在厂房靠外墙的泄压设施附近,有爆炸危险的设备宜避开厂房的梁、柱等主要承重构件布置。
(7)该厂房的总控制室应独立设置;分控制室宜独立设置,当贴邻外墙设置时,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与其他部位分隔。
3.分析利用70kg/m2的不燃烧体轻质屋面板作为泄压设施是否可行,并说明理由。
答:(1)利用70kg/m2的不燃烧体轻质屋面板作为泄压设施不可行。
(2)理由:根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第3.6.3条规定,泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等,应采用安全玻璃等在爆炸时不产生尖锐碎片的材料。作为泄压设施的轻质屋面板和墙体的质量不宜大于60kg/m2,所以该厂房采用单位质量为70kg/m2的不燃烧体轻质屋面板作为泄压设施不可行。
4.该厂房划分为一个防火分区是否合理?并说明理由。
答:(1)该厂房划分为一个防火分区合理。
(2)理由:该厂房的火灾危险性类别为甲级,单层厂房,且耐火等级为一级,根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)规定,该类厂房防火分区的最大允许建筑面积为4000m2。该厂房总建筑面积为4000m2,故划分为一个防火分区合理。
5.情景描述中的厂房,用于防火分区分隔的防火墙耐火极限应保持不低于多少小时?请说明理由。当办公室、休息室必须与该厂房贴邻建造时,应满足什么要求?
答:(1)根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)的规定,耐火等级为一级的甲类厂房的防火墙耐火极限一般要求为3.00h,对甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库,因火灾时延续时间较长,燃烧过程中所释放的热量较大,因而用于防火分区分隔的防火墙耐火极限要保持不低于4.00h。
(2)根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第3.3.5条规定,办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内,确需贴邻本厂房时,其耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与厂房分隔,且应设置独立的安全出口。
案例四十四
某市拟新建一处甲醇合成厂区(闪点为12.22℃),主要包括甲醇合成厂房1座、办公楼1座和100kV变压器室1座:其中,甲醇合成厂房为地上一层,建筑高度为6m,总建筑面积为4000m2;办公楼为地上六层,建筑高度22m,建筑面积为8000m2;变压器室为面积300m2的单体独立建筑。该厂房按照国家工程建设消防技术标准设计了消防设施及器材。
请结合案例分析并回答以下问题:
1.从消防安全角度,在进行厂房选址时,应考虑哪些因素?
2.甲醇合成厂房内选用电气设备,应遵循什么原则?
3.变压器本体防火防爆措施有哪些?
4.该厂区内甲醇合成厂房与办公楼,变压器室的防火间距应如何设置?厂区围墙与厂区内建筑的间距应为多少?
【参考答案】
1.从消防安全角度,在进行厂房选址时,应考虑哪些因素?
答:在进行厂房选址时,应考虑的因素包括:周围环境、地势条件及主导风向。
2.甲醇合成厂房内选用电气设备,应遵循什么原则?
答:甲醇合成厂房内选用电气设备应遵循的原则包括:
(1)电气设备的防爆形式应与爆炸危险区域相适应。
(2)电气设备的防爆性能应与爆炸危险环境物质的危险性相适应。
(3)应与环境条件相适应。
(4)应符合整体防爆的原则,即:安全可靠、经济合理、使用维修方便。
3.变压器本体防火防爆措施有哪些?
答:变压器本体防火防爆措施包括:(1)防止变压器过载运行;(2)保证绝缘油质量;(3)防止变压器铁芯绝缘老化损坏;(4)防止检修不慎破坏绝缘;(5)保证导线绝缘良好;(6)防止雷击;(7)短路保护要可靠;(8)保持良好的接地;(9)防止超温;(10)变压器室应配备相应消防设施;(11)应经常对运行中的变压器进行检查、维护,及早发现隐患并即时处理。
4.该厂区内甲醇合成厂房与办公楼,变压器室的防火间距应如何设置?厂区围墙与厂区内建筑的间距应为多少?
答:(1)甲醇合成厂房与办公楼的防火间距为25m,与变压器室的防火间距为25m。
理由:根据《建筑设计防火规范》(GB50016—2014)规定,厂房之间及与民用建筑等的防火间距不应小于表1-44-1的规定。
表1-44-1厂房之间及与乙、丙、丁、戊仓库、民用建筑等的防火间距(m)



(2)围墙与厂区内建筑的间距不宜小于5m。
理由:根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第3.4.12条规定,厂区围墙与厂区内建筑的间距不宜小于5m,围墙两侧建筑的间距应满足相应建筑的防火间距要求。
5.该厂房的承重结构除了可以采用钢框架结构外还可以采用什么结构?
答:该厂房属于有爆炸危险的甲类厂房,根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第3.6.1条规定,该厂房宜独立设置,并宜采用敞开或半敞开式,其承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构。

下载地址:http://free.100xuexi.com/Ebook/157236.html
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|Free考研资料 ( 苏ICP备05011575号 )

GMT+8, 24-11-27 09:56 , Processed in 0.152203 second(s), 10 queries , Gzip On, Xcache On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表