Free考研资料 - 免费考研论坛

 找回密码
 注册
打印 上一主题 下一主题

2017年一级建造师《机电工程管理与实务》历年真题与模拟试题详解【11小时视频

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
ooo 发表于 17-8-14 20:03:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下载地址:http://free.100xuexi.com/Ebook/156624.html
目录                                                                                        封面
内容简介
视频讲解教师简介
目录
第一部分 历年真题及详解[11小时视频讲解]
 2016年一级建造师《机电工程管理与实务》真题及详解
 2015年一级建造师《机电工程管理与实务》真题及详解[视频讲解]
 2014年一级建造师《机电工程管理与实务》真题及详解[视频讲解]
 2013年一级建造师《机电工程管理与实务》真题及详解[视频讲解]
 2012年一级建造师《机电工程管理与实务》真题及详解[视频讲解]
 2011年一级建造师《机电工程管理与实务》真题及详解
 2010年一级建造师《机电工程管理与实务》真题及详解
 2009年一级建造师《机电工程管理与实务》真题及详解
第二部分 模拟试题及详解
 一级建造师《机电工程管理与实务》模拟试题及详解(一)
 一级建造师《机电工程管理与实务》模拟试题及详解(二)
 一级建造师《机电工程管理与实务》模拟试题及详解(三)
 一级建造师《机电工程管理与实务》模拟试题及详解(四)
                                                                                                                                                                                                    内容简介                                                                                            
为了帮助考生顺利通过全国一级建造师执业资格考试,我们根据最新考试大纲、考试用书和相关法律法规编写了全国一级建造师“机电工程管理与实务”的辅导资料(均提供免费下载,免费升级):一级建造师《机电工程管理与实务》历年真题与模拟试题详解【11小时高清视频】
本书是全国一级建造师执业资格考试科目《机电工程管理与实务》的历年真题与模拟试题详解。全书由两部分组成:
不同一般意义的传统图书,本书是一种包含高清视频课程的可互动学习的“图书”,是用“高清视频”和“传统电子书”两种方式结合详解全国一级建造师执业资格考试科目《机电工程管理与实务》历年真题与模拟试题的3D电子书【电子书+高清视频课程(11小时)】。本书提供历年真题与模拟试题的详解内容,同时也提供2012~2015年真题的高清视频讲解(最新考试真题和视频课程,可免费升级获得)。具体来说包括以下两部分:
(1)历年真题及详解[11小时视频讲解],包括:
①2016年一级建造师《公路工程管理与实务》真题及详解
②2015年一级建造师《公路工程管理与实务》真题及详解[视频讲解]
③2014年一级建造师《公路工程管理与实务》真题及详解[视频讲解]
④2013年一级建造师《公路工程管理与实务》真题及详解[视频讲解]
⑤2012年一级建造师《机电工程管理与实务》真题及详解[视频讲解]
⑥2011年一级建造师《公路工程管理与实务》真题及详解
⑦2010年一级建造师《公路工程管理与实务》真题及详解
⑧2009年一级建造师《公路工程管理与实务》真题及详解
(2)模拟试题及详解。根据历年考试真题的命题规律及常考考点精心编写了4套模拟试题,其试题数量、难易程度、出题风格与考试真题完全一样,方便考生检测学习效果,评估应试能力。
圣才学习网│工程类(gc.100xuexi.com)提供全国一级建造师等各种工程类考试辅导方案【保过班、网授班、3D电子书、3D题库等】。本书特别适用于参加全国一级建造师执业资格考试的考生,也适用于各大院校工程管理专业的师生参考。

内容预览
第一部分 历年真题及详解[11小时视频讲解]
2016年一级建造师《机电工程管理与实务》真题及详解
一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1.下列非金属风管材料中,适用于酸碱性环境的是( )。
A.聚氨酯复合板材
B.酚醛复合板材
C.硬聚氯乙烯板材
D.玻璃纤维复合板材
【答案】C查看答案
【考点】非金属风管材料的应用
【解析】A项,聚氨酯复合风管适用于低、中、高压洁净空调系统及潮湿环境,但对酸碱性环境和防排烟系统不适用。B项,酚醛复合风管适用于低、中压空调系统及潮湿环境,但对高压及洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统不适用。C项,硬聚氯乙烯风管适用于洁净室含酸碱的排风系统。D项,玻璃纤维复合风管适用于中压以下的空调系统,但对洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统以及相对湿度90%以上的系统不适用。
2.下列电工测量仪器仪表中,属于较量仪表的是( )。
A.兆欧表
B.机械示波器
C.钳形表
D.电位差计
【答案】D查看答案
【考点】电工测量仪器仪表的分类
【解析】电工测量仪器仪表分为电工测量指示仪表(直读仪表)和较量仪表两大类。如电压表、电流表、钳形表、电能(度)表、万用表、兆欧表等都是指示仪表。较量仪表包括电桥、电位差计等。
3.起重吊装中,安全系数是4.5的6×19钢丝绳宜做(  )。
A.缆风绳
B.滑轮组跑绳
C.吊索
D.用于载人的绳索
【答案】A查看答案
【考点】钢丝绳
【解析】钢丝绳的规格较多,起重吊装常用6×19+FC(IWR)、6×37+FC(IWR)、6×61+FC(IWR)三种规格的钢丝绳。其中6代表钢丝绳的股数,19(37、61)代表每股中的钢丝数,“+”后面为绳股中间的绳芯,FC为纤维芯、IWR为钢芯。在同等直径下,6×19钢丝绳中的钢丝直径较大,强度较高,但柔性差,常用作缆风绳。6×61钢丝绳中的钢丝最细,柔性好,但强度较低,常用来做吊索。6×37钢丝绳的性能介于上述二者之间。后两种规格钢丝绳常用作穿过滑轮组牵引运行的跑绳和吊索。吊索俗称千斤绳或绳扣,用于连接起重机吊钩和被吊装设备。
4.常用于设备安装标高控制的测量仪器是( )。
A.水准仪
B.经纬仪
C.全站仪
D.合像仪
【答案】A查看答案
【考点】常用测量仪器的应用
【解析】A项,水准仪主要应用于建筑工程测量控制网标高基准点的测设及厂房、大型设备基础沉降观察的测量。在设备安装工程项目施工中用于连续生产线设备测量控制网标高基准点的测设及安装过程中对设备安装标高的控制测量。B项,经纬仪主要应用于机电工程建(构)筑物建立平面控制网的测量以及厂房(车间)柱安装垂直度的控制测量。C项,全站仪主要应用于建筑工程平面控制网水平距离的测量及测设、安装控制网的测设、建安过程中水平距离的测量等。D项,光学合像仪广泛应用于测量平面和圆柱面对水平方向的倾斜度,以及机床与光学机械仪器的导轨或机座等平面度、直线度和设备安装位置的正确度。
5.关于焊接工艺评定的说法,正确的是( )。
A.针对一种钢号母材评定为合格的焊接工艺评定不可用于同组别号的其他钢号母材
B.一份焊接工艺评定报告只能作为一份焊接工艺卡的依据
C.国内新开发的钢种应由钢厂进行焊接工艺评定
D.改变焊后热处理类别须重新进行焊接工艺评定
【答案】D查看答案
【考点】焊接工艺评定规则
【解析】焊接工艺评定规则包括:①改变焊接方法必须重新评定;当变更焊接方法的任何一个工艺评定的重要因素时,须重新评定;当增加或变更焊接方法的任何一个工艺评定的补加因素时,按增加或变更的补加因素增焊冲击试件进行试验。②任一钢号母材评定合格的,可以用于同组别号的其他钢号母材;同类别号中,高组别号母材评定合格的,也适用于该组别号与低组别号的母材组成的焊接接头。③改变焊后热处理类别,须重新进行焊接工艺评定。④首次使用的国外钢材,必须进行工艺评定。⑤常用焊接方法中焊接材料、保护气体、线能量等条件改变时,需重新进行工艺评定。
6.采用电化学保护方法进行防腐施工时,不属于阳极保护系统的是( )。
A.参比电极
B.牺牲阳极
C.点状阴极
D.电线电缆
【答案】B查看答案
【考点】阳极保护系统的构成
【解析】当具有钝化性能倾向的金属浸入到浓酸中,向其施加阳极电流,当电位上升到自然腐蚀电位以上时,电流密度就会开始增加。此时,在金属表面能够生成一层具有很高耐蚀性能的钝化膜而使电流减少,当薄膜形成后,电流实际就降到了一个非常低的值,在此状态下,不再发生金属腐蚀,此时称金属被“钝化”。继续施加较小的电流就可以维持这种钝化状态,钝态金属表面溶解量很小从而防止了金属的腐蚀,这就是阳极保护。阳极保护系统由被保护设备(阳极)、主阴极及主阴极绝缘套管、参比电极、点状阴极和控制仪器、电线电缆等部分构成。
7.关于选用保冷材料的说法,正确的是( )。
A.导热系数乘以材料单价,值越大越经济
B.宜选用闭孔型材料
C.纤维状保冷材料密度越小,导热系数越小
D.保冷材料的吸湿率越高越好
【答案】B查看答案
【考点】保冷材料的选用要求
【解析】A项,导热系数又称热导率,是衡量保温材料及制品保温性能的重要标志。当有数种保温材料可供选择时,应首选导热系数小、材料价格便宜的材料。即材料的导热系数乘以材料的单位价格(元/m3),值越小越经济。BD两项,在物理、化学性能满足工艺要求的前提下,应先选用经济的保冷材料或制品,材料或制品宜为闭孔型,吸水及吸湿率低,耐低温性能好,并具有阻燃性,氧指数应不小于30%。C项,对纤维状材料,当密度小到一定值时,在材料的气孔中辐射、对流两种传热方式的影响加强了,反而使导热系数增加。
8.耐火喷涂料喷涂完毕后,应及时( )。
A.作防水处理
B.进行烘干
C.开设膨胀缝
D.敲击释放应力
【答案】C查看答案
【考点】耐火喷涂料施工工艺
【解析】耐火喷涂料施工的主要技术要求包括:①喷涂料应采用半干法喷涂,喷涂料加入喷涂机之前,应适当加水润湿,并搅拌均匀;②喷涂时,料和水应均匀连续喷射,喷涂面上不允许出现干料或流淌;③喷涂方向应垂直于受喷面,喷嘴与喷涂面的距离宜为1~1.5m,喷嘴应不断地进行螺旋式移动,使粗细颗粒分布均匀;④喷涂应分段连续进行,一次喷到设计厚度,内衬较厚需分层喷涂时,应在前层喷涂料凝结前喷完次层;⑤施工中断时,宜将接槎处做成直槎,继续喷涂前应用水润湿;⑥喷涂完毕后,应及时开设膨胀缝线,可用1~3mm厚的楔形板压入30~50mm而成。
9.下列电梯安装工程文件中,应由电梯制造单位提供的是( )。
A.电梯安装告知书
B.电梯安装许可证
C.电梯安装方案
D.电梯维修说明书
【答案】D查看答案
【考点】电梯安装前应履行的手续
【解析】电梯制造资料包括:①制造许可证明文件;②电梯整机型式检验合格证书或报告书;③产品质量证明文件;④门锁装置、限速器、安全钳、缓冲器、含有电子元件的安全电路(如果有)、轿厢上行超速保护装置、驱动主机、控制柜等安全保护装置和主要部件的型式检验合格证,以及限速器和渐进安全钳的调试证书;⑤机房或者机器设备间及井道布置图;⑥电气原理图;⑦安装使用维护说明书,包括安装、使用、日常维护保养和应急救援等方面操作说明的内容。
10.用于阻挡烟、火和冷却分隔物,不具备直接灭火能力的是( )。
A.水幕系统
B.预作用系统
C.干式系统
D.干湿式系统
【答案】A查看答案
【考点】灭火系统的类别及功能
【解析】自动喷水灭火系统可分为闭式系统、雨淋系统、水幕系统和喷水泡沫联用系统。其中,闭式喷水灭火系统分为湿式系统、干式系统、干湿式系统和预作用系统。水幕系统分为防火分隔水幕和防护冷却水幕两种。A项,防火分隔水幕用以阻止火焰或火灾高温的穿透以及降低烟气温度,达到保护处于水幕背后的设备和建筑物安全的目的。防护冷却水幕可直接向设备和建筑物喷洒,以降低火焰辐射热对设备和建筑物的影响。但这两种都不具备直接灭火的能力,属于防火系统。BCD三项,当火灾发生时,喷水灭火,具备直接灭火能力。
11.机电工程项目实施阶段的工作不包括( )。
A.勘察
B.设计
C.建设准备
D.环境影响评价
【答案】D查看答案
【考点】机电工程项目的建设程序
【解析】可行性研究报告经审查批准后,一般不允许作变动,项目建设进入实施阶段。实施阶段的主要工作包括勘察设计、建设准备、项目施工、竣工验收投入使用等四个程序。
12.机电工程项目服务采购包括( )。
A.招标文件编制
B.机电设备调试
C.机电设备运输
D.机电工程保修
【答案】A查看答案
【考点】采购阶段项目管理的任务
【解析】机电工程项目服务采购属于无形采购,可分为以下四类:①决策阶段。项目投资前期准备工作的咨询服务,如可行性研究,项目评估。②设计、招投标阶段。工程设计和招标文件编制服务。③施工阶段。项目管理、施工监理等执行性服务。④其他。技术援助和培训等服务。
13.电子招投标在投标截止时间前,可解密提取投标文件的是( )。
A.招投标管理部门
B.招投标监督部门
C.招标人
D.投标人
【答案】D查看答案
【考点】电子招标投标方法
【解析】电子招标投标交易平台收到投标人送达的投标文件,应当即时向投标人发出确认回执通知,并妥善保存投标文件。在投标截止时间前,除投标人补充、修改或者撤回投标文件外,任何单位和个人不得解密、提取投标文件。
14.下列文件中,属于施工承包合同文件的是( )。
A.中标通知书
B.设计变更申请书
C.监理下达的整改通知书
D.工程结算文件
【答案】A查看答案
【考点】施工承包合同
【解析】施工承包合同文件除合同外,一般还包括:中标通知书、投标书及其附件、有关的标准、规范及技术文件、图纸、工程量清单、工程报价单或预算书等。
15.下列设备验收内容中,不属于外观检查的是( )。
A.润滑油脂
B.非加工表面
C.管缆布置
D.焊接结构件
【答案】A查看答案
【考点】设备验收的内容
【解析】设备验收项目的外观检查应包括但不限于下列内容:安装完整性、管缆布置、工作平台、加工表面、非加工表面、焊接结构件、涂漆、外观、贮存、接口、非金属材料、连接件、备件、附件专用工具、包装、运输、各种标志应符合供货商技术文件的规定和采购方的要求。产品标志还应符合相关特定产品标准的规定。
16.施工方案编制内容的核心是( )。
A.施工进度计划
B.施工方法
C.安全技术措施
D.质量管理措施
【答案】B查看答案
【考点】施工方案的编制内容及要点
【解析】施工方案的编制内容及要点有:①工程概况。用于介绍施工技术方案包括的工程基本情况,主要包括现场情况、施工工期安排、主要实物量、主要技术参数。②编制依据。应针对工程的具体内容和特点进行列举,规范、标准应是现行有效的。③施工程序。应明确各工序之间的顺序、平行、交叉等逻辑关系。④施工方法是施工方案的核心,应优先选择企业成熟的工法或工艺。施工方法应明确工序操作要点、机具选择、检查方法和要求,明确有针对性的技术要求和质量标准。⑤进度计划。应按照施工程序,结合工期安排,合理安排平行、交叉作业。⑥资源配置计划。应依据进度计划进行编制,满足施工工期要求。⑦安全技术措施。提出可能发生的问题并提出防治措施。⑧质量管理措施。制定工序控制点,明确工序质量控制方法。⑨施工平面布置。明确本方案中预制区域、材料堆场及检(试)验场所等位置。
17.关于机电工程无损检测人员的说法,正确的是( )。
A.无损检测人员的资格证书有效期以上级公司规定为准
B.无损检测Ⅰ级人员可评定检测结果
C.无损检测Ⅱ级人员可审核检测报告
D.无损检测Ⅲ级人员可根据标准编制无损检测工艺
【答案】D查看答案
【考点】无损检测人员的要求
【解析】无损检测人员的级别分为:①Ⅰ级(初级),可进行无损检测操作,记录检测数据,整理检测资料;②Ⅱ级(中级),可编制一般的无损检测程序,并按检测工艺独立进行检测操作,评定检测结果,签发检测报告;③Ⅲ级(高级),可根据标准编制无损检测工艺,审核或签发检测报告,解释检测结果,仲裁Ⅱ级人员对检测结论的技术争议。持证人员的资格证书有效期以相关主管部门规定为准。
18.关于压力容器归类的说法,正确的是( )。
A.低压管壳式余热锅炉属于Ⅰ类压力容器
B.铁路油罐车属于Ⅰ类压力容器
C.中压搪玻璃容器属于Ⅱ类压力容器
D.容积80m3的球形容器属于Ⅲ类压力容器
【答案】D查看答案
【考点】压力容器的分类
【解析】压力容器按类别划分为:Ⅰ类压力容器、Ⅱ类压力容器、Ⅲ类压力容器。Ⅰ类压力容器包括低压容器。Ⅱ类压力容器包括:①中压容器;②极度和高度毒性介质的低压容器;③易燃或中度毒性介质的低压反应容器和低压储存容器;④低压管壳式余热锅炉;⑤低压搪玻璃容器。Ⅲ类压力容器包括:①高压容器;②超高压容器;③中压容器:极度和高度毒性介质的中压容器,易燃或中度毒性介质且p·V≥10MPa·m3的中压储存容器,易燃或中度毒性介质且p·V≥0.5MPa·m3的中压反应容器,中压管壳式余热锅炉,中压搪玻璃容器;④低压容器:极度和高度毒性介质且p·V≥0.2MPa·m3的低压容器;⑤使用强度级别较高材料制造的压力容器(抗拉强度下限σb≥540MPa);⑥移动式压力容器(包括铁路罐车、汽车罐车和罐式集装箱);⑦球形容器(容积V≥50m3);⑧低温液体储存容器(容积V≥5m3)。
19.工业安装分项工程质量验收时,验收成员不包括( )。
A.建设单位专业技术负责人
B.设计单位驻现场代表
C.施工单位专业技术质量负责人
D.监理工程师
【答案】B查看答案
【考点】分项工程质量验收评定合格的标准
【解析】工业安装分项工程质量验收记录应由施工单位质量检验员填写,验收结论由建设(监理)单位填写。填写的主要内容:检验项目;施工单位检验结果;建设(监理)单位验收结论。结论为“合格”或“不合格”。记录表签字人为施工单位专业技术质量负责人、建设单位专业技术负责人、监理工程师。
20.建筑安装分部工程施工完成后,由( )组织内部验评。
A.专业质检员
B.专业技术负责人
C.项目技术负责人
D.项目部副经理
【答案】C查看答案
【考点】建筑安装工程分部工程质量验收评定
【解析】组成分部(子分部)工程的各分项工程施工完毕后,经项目经理或项目技术负责人组织内部验评合格后,填写“分部(子分部)工程验收记录”,项目经理签字后报总监理工程师(建设单位项目负责人)组织验评签认。分部工程(子分部工程)应由总监理工程师(建设单位项目负责人)组织施工单位的项目负责人和项目技术、质量负责人及有关人员进行验收。
二、多项选择题(共10题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
21.电机与减速机联轴器找正时,需测量的参数包括( )。
A.径向间隙
B.两轴心径向位移
C.端面间隙
D.两轴线倾斜
E.联轴器外径
【答案】BCD查看答案
【考点】联轴器装配要求
【解析】联轴器装配时,两轴心径向位移、两轴线倾斜和端面间隙的测量方法,应符合下列要求:①将两个半联轴器暂时互相连接,应在圆周上画出对准线或装设专用工具,其测量工具可采用塞尺直接测量、塞尺和专用工具测量或百分表和专用工具测量。②将两个半联轴器一起转动,应每转90°测量一次,并记录5个位置的径向位移测量值和位于同一直径两端测点的轴向测量值。③两轴心径向位移、两轴线倾斜计算值应符合GB 50231—2009的规定。④测量联轴器端面间隙时,应将两轴的轴向相对施加适当的推力,消除轴向窜动的间隙后,再测量其端面间隙值。A项,径向间隙是汽轮机转子找中;E项,联轴器外径是不需要测量的参数。
22.工业管道工程交接验收前,建设单位应检查施工单位的技术文件,其中包括(  )。
A.材料代用单
B.安全阀校验报告
C.管道元件检查记录
D.管道安装竣工图
E.管道元件复检报告
【答案】ADE查看答案
【考点】工程交接验收的技术资料
【解析】工程交接验收前,建设单位应检查的工业管道工程施工的技术文件包括:①管道元件的产品合格证、质量证明文件和复检、试验报告。②管道安装竣工图、设计修改文件及材料代用单。③无损检测和焊后热处理的管道,在管道轴测图上准确表明焊接工艺信息。
23.金属储罐中幅板搭接接头采用手工焊接时,控制焊接变形的主要工艺措施有(  )。
A.先焊短焊缝,后焊长焊缝
B.焊工均匀分布,同向分段焊接
C.焊工均匀分布,对称施焊
D.初层焊道采用分段退焊法
E.初层焊道采用跳焊法
【答案】ADE查看答案
【考点】金属储罐的焊接工艺及顺序
【解析】焊接顺序与控制焊接变形的主要工艺措施包括:①中幅板。搭接焊接接头可采用焊条电弧焊。先焊短焊缝,后焊长焊缝。初层焊道应采用分段退焊或跳焊法。②弓形边缘板。对接焊缝的初层焊,宜采用焊工均匀分布、对称施焊的方法;罐底边缘板与中幅板之间的收缩缝第一层焊接,采用分段退焊法或跳焊法。③罐底与罐壁连接的角焊缝。由数对焊工对称均匀分布,从罐内、外沿同一方向进行分段焊接。初层焊道采用分段退焊或跳焊法。
24.电站锅炉安装质量控制要点包括( )。
A.安装前确认钢结构高强螺栓连接点安装方法
B.锅炉受热面安装前编制专项施工方案并确认符合制造要求
C.燃烧器就位再次检查内外部结构
D.对炉膛进行气密试验
E.蒸汽管路冲洗与清洁
【答案】ABCD查看答案
【考点】电站锅炉安装质量控制要点
【解析】电站锅炉安装质量控制要点包括:①审查钢结构安装施工方案。安装前应确认高强螺栓连接点安装方法,临时螺栓、定位销数量符合规程要求。②锅炉受热面安装质量控制。安装前编制专项施工方案,确认符合制造要求。③燃烧器安装质量控制。燃烧器就位再次检查内外部结构,调平喷口并用压缩空气作冷态调整。④锅炉密封质量控制。锅炉密封工作结束后,对炉膛进行气密试验,并处理缺陷至合格。⑤锅炉整体水压试验质量控制。锅炉水压前保证必备资料及锅炉安装、焊接、热处理记录报告检查验收鉴证齐全。⑥回转式空气预热器安装质量控制。严格按照回转式空气预热器安装说明书、图纸及说明规定施工,并认真填写该说明书中规定的项目。
25.氧气管道上仪表取源部件的安装要求有( )。
A.取源部件的焊接部件应在管道预制时安装
B.应脱脂合格后安装取源部件
C.不应在管道的焊缝上开孔安装
D.在管道防腐完成后开孔安装
E.取源部件与管道同时进行试压
【答案】ABCE查看答案
【考点】取源部件安装
【解析】取源部件安装的一般规定包括:①设计文件要求或规范规定脱脂的取源部件,应脱脂合格后安装。②设备上的取源部件应在设备制造时同时安装。管道上的取源部件应在管道预制、安装时同时安装。③在设备或管道上安装取源部件的开孔和焊接工作,必须在设备或管道的防腐、衬里和压力试验前进行。④在高压、合金钢、有色金属设备和管道上开孔时,应采用机械加工的方法。⑤在砌体和混凝土浇筑体上安装的取源部件,应在砌筑或浇筑的同时埋入,埋设深度、露出长度应符合设计和工艺要求,当无法同时安装时,应预留安装孔。⑥安装取源部件时,不应在焊缝及其边缘上开孔及焊接。⑦取源阀门与设备或管道的连接不宜采用卡套式接头。⑧取源部件安装完毕后,应与设备和管道同时进行压力试验。
26.关于成套配电装置开箱检查注意事项的说法,正确的有( )。
A.柜内电器、元部件和绝缘瓷瓶无损伤和裂纹
B.备件的供应范围和数量应符合合同要求
C.柜内的接地线应符合有关技术要求
D.柜内的关键部件应有产品制造许可证的复印件
E.柜内的电器设备和元件均应有合格证的复印件
【答案】ABCD查看答案
【考点】成套配电装置进入现场的检查
【解析】成套配电装置进入现场的检查时,开箱检查应注意事项包括:①包装及密封应良好;②设备和部件的型号、规格、柜体几何尺寸应符合设计要求;③备件的供应范围和数量应符合合同要求;④柜内电器及元部件、绝缘瓷瓶齐全,无损伤和裂纹等缺陷;⑤接地线应符合有关技术要求;⑥技术文件应齐全;⑦所有的电器设备和元件均应有合格证;⑧关键部件应有产品制造许可证的复印件,其证号应清晰。
27.建筑管道工程中,关于虹吸式雨水管道安装要求的说法,正确的有( )。
A.雨水管道穿过楼板时应设置金属或塑料套管
B.雨水立管设置检查口的中心宜距地面1m
C.连接管与悬吊管的连接宜采用正三通
D.立管与排出管的连接应采用2个45°弯头
E.雨水斗安装应在屋面防水施工前进行
【答案】ABD查看答案
【考点】虹吸式雨水管道安装要求
【解析】虹吸式雨水管道敷设的设计及规范规定包括:①雨水立管应按设计要求设置检查口,检查口中心宜距地面1m。②当采用高密度聚乙烯(HDPE)管时,检查口的最大设置间距不宜大于30m;雨水管道应按设计规定的位置安装;连接管与悬吊管的连接宜采用45°三通;悬吊管与立管、立管与排出管的连接应采用2个45°弯头或R不小于4D的90°弯头;高密度聚乙烯(HDPE)管道穿过墙壁、楼板或有防火要求的部位时,应按设计要求设置阻火圈、防火胶带或防火套管;雨水管穿过墙壁和楼板时,应设置金属或塑料套管。③楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm,底部与楼板底面齐平。④墙壁内的套管,其两端应与饰面齐平。⑤套管与管道之间的缝隙应采用阻燃密实材料填实;在安装过程中管道和雨水斗的敞开口应采取临时封堵措施。E项,雨水斗安装时,应在屋面防水施工完成、确认雨水管道畅通、清除流入短管内的密封膏后,再安装整流器、导流罩等部件。
28.关于电缆排管敷设要求的说法,正确的有( )。
A.排管孔径应不小于电力电缆外径的1.5倍
B.埋入地下的电力排管至地面距离应不小于0.4m
C.交流单芯电力电缆不得单独穿入钢管内
D.敷设电力电缆的排管孔径应不小于100mm
E.电力排管通向电缆井时应有不小于0.1%坡度
【答案】ACDE查看答案
【考点】电力电缆敷设技术要求
【解析】排管电缆敷设要求包括:①电力电缆的排管孔径一般应不小于电缆外径的1.5倍,敷设电力电缆的排管孔径应不小于100mm,控制电缆孔径应不小于75mm。②人行道上埋入地下的排管顶部至地面的距离应不小于500mm。在直线距离超过100m的排管转弯和分支处都要设置电缆井,以便检修或更换电缆。排管通向电缆井应有不小于0.1%的坡度,以便管内的水流入井坑内。③穿入管中的电缆数量应符合设计要求,交流单芯电缆不得单独穿入钢管内。
29.通风与空调系统的节能性能检测项目有( )。
A.室内温度
B.室内湿度
C.风口风量
D.冷热水总流量
E.冷却水总流量
【答案】ACDE查看答案
【考点】通风与空调节能验收要求
【解析】通风与空调系统节能性能检测的项目包括:①室内温度;②各风口的风量;③通风与空调系统的总风量;④空调机组的水流量;⑤空调系统冷热水、冷却水总流量等。
30.敷设光缆的技术要求包括(  )。
A.光缆的牵引力应加在所有的光纤芯上
B.光缆的牵引力不应小于150kg
C.光缆的牵引力速度宜为10m/min
D.光纤接头的预留长度不应小于8m
E.敷设中光缆弯曲半径应大于光缆外径的20倍
【答案】CD查看答案
【考点】光缆的施工要求
【解析】敷设光缆时,其最小动态弯曲半径应大于光缆外径的20倍。光缆的牵引端头应作好技术处理,可采用自动控制牵引力的牵引机进行牵引。牵引力应加在加强芯上,其牵引力不应超过150kg;牵引速度宜为10m/min;一次牵引的直线长度不宜超过1km,光纤接头的预留长度不应小于8m。
三、案例分析题(共5题,(一)、(二)、(三)题各20分,(四)、(五)题各30分)
(一)
【背景资料】
某制氧站经过招投标,由具有安装资质的公司承担全部机电安装工程和主要机械设备的采购。安装公司进场后,按合同工期,工作内容,设备交货时间,逻辑关系及工作持续时间(见表1)编制了施工进度计划。
表1 制氧站安装公司工作内容、逻辑关系及持续时间表

在计划实施过程中,电气安装滞后10天,调试滞后3天。
设备订货前,安装公司认真对供货商进行了考察,并在技术、商务评审的基础上对供货商进行了综合评审,最终选择了各方均满意的供货商。
由于安装公司进场后,未向当地(市级)特种设备安装监督部门书面告知,致使安装工作受阻。经补办相关手续后,工程得以顺利进行。
在制氧机法兰和管道法兰连接时,施工班组未对法兰的偏差进行检验,即进行法兰连接,遭到项目工程师的制止。
问题:
1.根据表1计算总工期需多少天?电气安装滞后及调试滞后是否影响总工期?并分别说明理由。
2.设备采购前的综合评审除考虑供货商的技术和商务外,还应从哪些方面进行综合评价?
3.安装公司开工前向当地(市级)安全监督部门提交哪些书面告知材料?
4.制氧机法兰与管道法兰的偏差应在何种状态下进行检验?检验的内容有哪些?
【参考答案】
1.根据表1计算总工期需多少天?电气安装滞后及调试滞后是否影响总工期?并分别说明理由。
【分析】本小题主要考查双代号网络计划图的绘制以及相关参数的计算,计划图的绘制有一定的难度。
答:(1)根据表1所示的逻辑关系可绘制出双代号网络计划图如图1所示。

图1
由图1可知,关键线路为①→③→⑤→⑥→⑦。根据关键线路计算总工期得,T=60+70+20+10=160(天)。
(2)①电气安装滞后不影响总工期。
电气安装所在线路工期=10+30+20+10=70(天),总时差=160-70=90(天)。
理由:电气安装具有90天的总时差,滞后延误10天不影响总工期。
②调试滞后导致总工期延误3天。
理由:调试工作为关键工作,总时差为0,调试工作延误3天会导致总工期延长3天。
【考点解析】
(1)网络图施工进度计划(双代号)能够明确表达各项工作之间的逻辑关系,通过网络计划时间参数的计算,可以找出关键线路和关键工作,也可以明确各项工作的机动时间。
(2)若出现偏差的工作为关键工作,则无论偏差大小,都对后续工作及总工期产生影响,必须采取相应的调整措施。若出现偏差的工作不是关键工作,需要根据偏差值与总时差和自由时差的大小关系,确定对后续工作和总工期的影响程度。
2.设备采购前的综合评审除考虑供货商的技术和商务外,还应从哪些方面进行综合评价?
【分析】本小题主要考查设备采购前综合评审时应考虑的因素,要对其进行全面性分析,总结作答。
答:设备采购前的综合评审既要考虑技术,也要考虑商务,并从质量、进度、费用、厂商执行合同的信誉、同类产品业绩、交通运输条件等方面综合评价并列出推荐顺序。
【考点解析】
综合评审的相关规定:
(1)采购经理在技术评审和商务评审的基础上组织综合评审。评审人员由有资质的专家组成,按规定的程序进行评审。
(2)综合评审既要考虑技术,也要考虑商务,并从质量、进度、费用、厂商执行合同的信誉、同类产品业绩、交通运输条件等方面综合评价并排出推荐顺序。
(3)项目经理依据推荐的供货商排名审批评审结果。对于价格高、制造周期长的重要设备还需要按程序报请业主(如果合同上有规定的)和上级主管单位审批。
(4)如果报价突破已经批准的预算,则需要从费控工程师开始逐级办理审批手续。  (5)最终按经过批准的修正预算进行控制。
3.安装公司开工前向当地(市级)安全监督部门提交哪些书面告知材料?
【分析】本小题主要考查安装公司开工前应向当地(市级)特种设备安全监督部门提交的书面告知材料,记忆性内容,比较简单。
答:安装公司开工前应当向当地(市级)特种设备安全监督部门提交的书面告知材料包括:
(1)《特种设备安装改造维修告知书》。
(2)施工单位及人员资格证件。
(3)施工组织与技术方案(包括项目相关责任人员任命、责任人员到岗质控点位图)。
(4)工程合同。
(5)安装改造维修监督检验约请书。
(6)特种设备制造单位的资质证件。
4.制氧机法兰与管道法兰的偏差应在何种状态下进行检验?检验的内容有哪些?
【分析】本小题主要考查制氧机法兰与管道法兰的偏差试验进行状态及其检验的内容,有一定难度。
答:(1)制氧机法兰与管道法兰连接前,应在自由状态下进行检验。
(2)检验的内容包括:法兰的平行度和同轴度,偏差应符合规定要求。管道与机械设备最终连接时,应在联轴节上架设百分表监视机器位移。管道经试压、吹扫合格后,应对该管道与制氧机的结构进行复位检验。管道安装合格后,不得承受设计以外的附加载荷。
【考点解析】
管道与大型设备或动设备连接(比如空压机、制氧机、汽轮机等),应在设备安装定位并紧固地脚螺栓后进行。无论是焊接还是法兰连接,连接时都不应使动设备承受附加外力。
例如,管道与机械设备连接前,应在自由状态下检验法兰的平行度和同轴度,偏差应符合规定要求。管道与机械设备最终连接时,应在联轴节上架设百分表监视机器位移。管道经试压、吹扫合格后,应对该管道与机器的接口进行复位检验。管道安装合格后,不得承受设计以外的附加载荷。
(二)
【背景资料】
安装公司承接某商务楼的机电安装工程,工程主要内容是通风与空调,建筑给排水、建筑电气和消防等工程。
安装公司项目部进场后,依据合同和设计要求,编制了施工组织设计,内容有:各专业工程主要工作量、施工进度总计划、项目成本控制措施和项目信息管理措施等。项目部编制施工组织设计并报安装公司审批,安装公司以施工组织设计中的项目成本控制措施不够完善为由,要求项目部修改后重新报送。施工组织设计修改后得到安装公司批准。
通风空调风管采用工厂化预制,在风管批量制作之前,项目部检验了风管的制作工艺,对风管进行了严密性试验;风管系统安装完成后,项目部对主、干风管分段进行了漏光试验。项目部报监理验收时,监理认为项目部对风管试验与检测项目不全,要求项目部完善试验与检测项目。
通风空调工程安装、试验调整合格,在试运行验收中部分房间的风机盘管有滴水现象,经检查是冷凝水管道的坡度不够,造成风机盘管道的冷凝水溢出。经返工,通风空调工程试运行验收合格。

图2
问题:
1.在施工组织设计中,项目成本控制主要包括哪些措施?
2.项目部在风管批量制作前及风管安装完成后还应进行哪些试验与检测?
3.指出图2中的风管机喷漆件安装不符合规范要求之处,写出正确的规范要求。
4.在试运行验收中,需返工的是哪个分项工程?写出其合格的技术要求。
【参考答案】
1.在施工组织设计中,项目成本控制主要包括哪些措施?
【分析】本小题主要考查施工组织设计中,项目成本控制的主要措施,记忆性内容,比较简单。
答:项目成本控制措施主要包括:成本管理责任体系、成本指标高低的分析及评价、成本控制措施等。
2.项目部在风管批量制作前及风管安装完成后还应进行哪些试验与检测?
【分析】本小题主要考查风管批量制作前及风管安装完成后,项目部应进行的试验与检测。作答时要进行全面考虑,比较简单。
答:风管批量制作前,除了进行严密性试验外还应对风管的强度进行试验;风管系统安装完成后,应对安装后的主、干风管分段进行严密性试验,包括漏光试验与漏风量检测。
3.指出图2中的风管机喷漆件安装不符合规范要求之处,写出正确的规范要求。
【分析】本小题主要考查风管机喷漆件和防火排烟系统安装的施工工艺要求,分析时容易遗漏,有一定的难度。
答:图2中的风管机喷漆件安装不符合规范要求之处,及正确的规范要求如下:
(1)不符合规范要求之处:穿墙套管厚度(δ=1.2mm)。
正确的规范要求:当风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时,应设钢板厚度不小于1.6mm的预埋管或防护套管。
(2)不符合规范要求之处:风管与穿墙套管之间采用水泥砂浆密封。
正确的规范要求:风管与防护套管之间应采用不燃且对人体无害的柔性材料封堵。
(3)不符合规范要求之处:防火阀未设置独立支吊架。
正确的规范要求:边长或直径大于等于630mm的防火阀应设置独立支吊架。
(4)不符合规范要求之处:防火阀的安装位置距防火墙250mm。
正确的规范要求:防火分区隔墙两侧的防火阀,距离墙表面应不大于200mm。
【考点解析】
(1)风管与配件及部件安装的技术要求规定:风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时,应设钢板厚度不小于1.6mm的预埋管或防护套管,风管与防护套之间采用不燃且对人体无害的柔性材料封堵。风管穿越建筑物变形缝空间时,应设置柔性短管,穿越变形缝墙体时,应设置钢制套管,风管与套管之间应采用柔性防水材料填充密实。
(2)防烟排烟系统的安装要求规定:防火阀、排烟阀(口)的安装方向、位置应正确。防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面应不大于200mm。防火阀直径或长边尺寸大于等于630mm时,宜设独立支吊架。排烟阀(口)及手控装置(包括预埋套管)的位置应符合设计要求,预埋套管不得有瘪陷。
4.在试运行验收中,需返工的是哪个分项工程?写出其合格的技术要求。
【分析】本小题主要考查试运行验收中不合格的内容及其合格的技术要求,属于理解记忆性内容,难度不大。
答:(1)在试运行验收中,应返工的是风机盘管安装分项工程。
(2)风机盘管的供回水管和凝结水管应注意坡度和坡向,凝结水管应低于集水盘,坡度不小于2%,并坡向立管。
(三)
【背景资料】
A单位中标某厂新建机修车间的机电工程,除两台20吨桥式起重机安装工作分包给具有专业资质的B单位外,余下的工作均自行完成。B单位将起重机安装工作分包给C劳务单位。
在机器设备就位后,A单位的专业质检员发现设备安装的垫铁组有20组不合格,统计表如表2所示。
表2垫铁组质量检查情况统计表

A单位项目部分析了垫铁组超标成因并进行了整改,达到规范要求。
B单位检查了桥式起重机安装有关的安装精度和隐藏工程记录等资料;编写了桥式起重机试车方案,经获批准后,由C单位组织进行桥式起重机满负荷载重行走试验。桥式起重机在试验中,由于大车的限位开关失灵,大车在碰撞车档后停止,剧烈的甩动造成试验配种脱落,砸坏了停在下方的一辆叉车,造成8万元的经济损失。
经查,行程开关失灵的原因是其控制线路虚接。之后按规范接线及测试,达到合格要求。该事故致使项目工期超过合同约定3天后才交工。
建设单位根据与A单位的合同约定,对A单位处3万元的延迟交工罚款。A单位向C单位要求11万元的索赔,C单位予以拒绝。A单位按规定的程序进行了索赔,并获得了经济补偿。
问题:
1.从施工技术管理和质量管理的角度分析垫铁组安装不符合规范的主要原因。
2.将统计表中不合格的垫铁组按累计频率分为A类、B类、C类。
3.从桥式起重机发生的事故分析,试运行工作中存在哪些主要问题?
4.A单位向C单位索赔11万元是否合理?说明原因,A单位应如何索赔?
【参考答案】
1.从施工技术管理和质量管理的角度分析垫铁组安装不符合规范的主要原因。
【分析】本小题主要考查垫铁组安装的施工工艺要求和施工质量检验的规定,属于理解记忆性内容,部分内容容易遗漏,有一定难度。
答:(1)从施工技术管理的角度分析:
①垫铁放置方法未严格按规定进行。
②每个地脚螺栓旁至少放置一组垫铁,并放置在靠近地脚螺栓和底座主要受力部位下方。
③相邻垫铁组间距宜为500~1000mm。
④每组垫铁的块数不宜超过5块。平垫铁厚的宜放在下面,薄的宜放在中间,厚度不宜小于2mm。
⑤除铸铁垫铁外,设备调整完后各垫铁互相间应用定位焊焊牢。
(2)从质量管理的角度分析:
①对于垫铁设置重要的工序未严格执行三检制、即自检、互检、专检。
②对垫铁设置控制点未进行详细的技术交底。
【考点解析】
垫铁组的设置应符合下列要求:
(1)每组垫铁的面积应按随机技术文件或规范进行验算和选用,垫铁的规格和尺寸宜按规范要求进行制作和使用。
(2)垫铁放置方式主要有坐浆法和压浆法两种,坐浆层或压浆层混凝土配制应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231—2009的规定。
(3)垫铁与设备基础之间应接触良好,每组垫铁应放置整齐平稳,压紧压实。
(4)每个地脚螺栓旁边至少应放置一组垫铁,并放在靠近地脚螺栓和底座主要受力部位下方;相邻两垫铁组间的距离,宜为500~1000mm;设备底座有接缝处的两侧,应各设置一组垫铁。
(5)每组垫铁的块数不宜超过5块,放置平垫铁时,厚的宜放在下面,薄的宜放在中间,垫铁的厚度不宜小于2mm。
(6)设备调平后,垫铁端面应露出设备底面外缘,平垫铁宜露出10~30mm,斜垫铁宜露出10~50mm;垫铁组伸入设备底座底面的长度应超过设备地脚螺栓的中心。
(7)除铸铁垫铁外,设备调整完毕后各垫铁相互间应用定位焊焊牢。
2.将统计表中不合格的垫铁组按累计频率分为A类、B类、C类。
【分析】本小题主要考查不合格垫铁组按累计频率的分类,属于记忆性内容,简单。
答:根据统计表中的数据绘制的垫铁组质量不合格点排列如图3所示。

图3
垫铁组超厚属于A类问题,垫铁组距超标属于B类问题,垫铁组超薄和垫铁翘曲属于C类问题。
【考点解析】
质量统计分析方法有关排列图法的规定:
排列图是将质量改进项目按照从重要到次要进行排列分析,从而寻找影响质量主次因素的一种有效方法。排列图由一个横坐标、两个纵坐标、几个按高低顺序排列的矩形和一条累计百分比折线组成。左侧坐标表示频数,右侧坐标表示累计频率,横坐标表示影响质量的因素或项目。排列图中的每个直方形都表示一个质量问题或影响因素,影响程度与直方形的高度成正比。通常按累计频率划分为主要因素A类(0%~80%)、次要因素B类(80%~90%)和一般因素C类(90%~100%)三类。
3.从桥式起重机发生的事故分析,试运行工作中存在哪些主要问题?
【分析】本小题主要考查用事故原因分析试运行工作中存在的主要问题,要结合背景资料进行全面作答,分析时容易遗漏,有难度。
答:试运行工作中存在的问题有:
(1)试运行应由专业分包B单位组织运行,不应由劳务分包C单位组织运行。
(2)试运行方案批准后未进行安全技术交底工作,未编制事故应急处理预案。
(3)未对参加试运行人员进行培训,并应审查试运行人员是否取得相关证件,持证上岗。
(4)桥式起重机满载负荷试运行前应做无负荷试运行,保证工作系统各运动部件的运转正常。
(5)试运行前应划定禁区,清除与试运行无关的障碍物,在施工现场有与调试无关的叉车。
4.A单位向C单位索赔11万元是否合理?说明原因,A单位应如何索赔?
【分析】本小题主要考查工程索赔的合理性判定,结合案例具体分析,比较简单。
答:A单位向C单位索赔11万元不合理。
理由:由于A单位和B单位具有直接合同关系,而与C单位无直接合同关系。所以A单位不能直接向C单位进行索赔。
正确的做法:此起事故主要由于专业分包B单位的监管不力,将专业分包工程桥式起重机安装分包给无相关资质的劳务分包C,属于B单位的过错,且B单位应对C单位事故承担全部责任,所以A单位可就C单位造成损坏叉车8万元经济损失直接向B单位进行索赔,同时可以依据合同条款相关内容的约定向B公司提出因C单位延误所造成工期延误3万元的罚款,共计11万元。
【考点解析】
建设工程索赔通常是指在工程合同履行过程中,合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害,通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。
(四)
【背景资料】
A公司承保一个10MW光伏发电、变电和输电工程项目。该项目工期150天,位于北方某草原,光伏板金属支架采用工厂制作现场安装,每个光伏发电回路(660VDC,5kW)用二芯电缆接至直流汇流箱,由逆变器转换成0.4kV三相交流电,通过变电站升至35kV,用架空线路与电网链接。A公司项目部进场后,依据合同、设计要求和工程特点编制了施工进度计划、施工方案、安全技术措施和绿色施工要点。在10MW光伏发电工程施工进度计划(见表3)审批时,A公司总工程师指出项目部编制的进度计划中某两项施工内容的工作时间安排不合理,不符合安全技术措施要求,重点是防止触电的安全技术措施和草原绿色施工(环境保护)要点。
表3 10MW光伏发电工程施工进度计划

A公司因施工资源等因素的制约,将35kV变电站和35kV架空线路分包B公司和C公司,并要求B公司和C公司依据10MW光伏发电工程的系统送电验收。
依据A公司项目部的进度要求,B公司按计划完成35kV变电站的安装调试工作,C公司在9月10日前完成了导线的架设链接(见图4架空线路),在开始35kV架空导线测量、试验时,被A公司项目部要求暂停整改,导线架设链接返工后检查符合规范要求。

图4 光伏发电、变电和办理电工程示意图
光伏发电工程、35kV变电站和35kV架空线路在9月30日前系统发送验收合格,按合同要求将工程及竣工资料移交给建设单位。
问题:
1.项目部依据进度计划安排施工时可能受到哪些因素的制约?工程分包的施工进度协调管理有哪些作用?
2.项目部应如何调整施工进度计划(表3)中施工内容的工作时间?为什么说该施工安排容易造成触电事故?
3.说明架空导线(图4)在测试时被叫停的原因。写出导线连接的合格要求。
4.C公司在9月20日前应完成35kV架空线路的哪些测试内容?
5.写出本工程绿色施工中的土壤保护要点。
【参考答案】
1.项目部依据进度计划安排施工时可能受到哪些因素的制约?工程分包的施工进度协调管理有哪些作用?
【分析】本小题主要考查项目部依据进度计划安排施工时的制约因素,工程分包的施工进度协调管理的作用,属于理解记忆性内容,比较简单。
答:(1)项目部依据进度计划安排施工可能受到如下因素的制约:
①相关单位如建设、设计、监理、物资供应,以及交通、通信、供水、供电等政府有关部门的影响。
②施工过程中需要的工程设备、材料、构配件和施工机具等,不能按计划运抵施工现场,或是运抵现场检查时,发现其质量不符合有关标准的要求。
③建设单位没有给足工程预付款,拖欠工程进度款,影响承包单位的流动资金。影响承包单位的材料采购,劳务费的支付,影响施工进度。
④业主对工程提出了新的要求,设计变更或者是施工单位要求设计修改,都会影响施工进度计划。
⑤施工过程中遇到气候、水文、地质及周围环境等方面的不利因素,承包单位寻求相关单位解决而造成工期拖延。
⑥各种风险因素的影响。例如:在固定总价合同中,碰到设备、材料价格上涨。
⑦施工单位的自身管理、技术水平以及项目部在现场的组织、协调与管控能力的影响。
(2)工程分包的施工进度协调管理的作用是把制约作用转化成为和谐有序相互创造施工条件,使进度计划安排衔接合理、紧凑可行,符合总进度计划要求。
【考点解析】
机电工程施工进度计划安排受工程实体现状、机电安装工艺规律、设备材料进场时机、施工机具和作业人员配备等诸因素的制约,协调管理的作用把制约作用转化成和谐有序相互创造施工条件,使进度计划安排衔接合理、紧凑可行,符合总进度计划要求。
2.项目部应如何调整施工进度计划(表3)中施工内容的工作时间?为什么说该施工安排容易造成触电事故?
【分析】本小题主要考查施工进度计划中施工内容的调整及相关注意事项,相对有一定难度。
答:(1)将“汇流箱安装、电缆接线”和“逆变器安装、电缆接线”调整到“光伏板电缆接线”前,即将“光伏板电缆接线”调整到“系统试验调整”前,“光伏板电缆接线”的时间调整后为8月21日~9月10日。“汇流箱安装、电缆接线”和“逆变器安装、电缆接线”在工期上不能搭接,需要调整。在不影响后续工作及总工期的前提下,“电缆敷设”可优先敷设汇流箱、逆变器需要接线的电缆。“汇流箱安装、电缆接线”的时间调整后为7月16日~8月5日,“逆变器安装、电缆接线”的时间调整后为8月6日~8月20日。
(2)该施工安排容易造成触电事故的原因:若按照原计划,光伏板接线后,光伏组件在有光照的情况下会产生直流电,电流随着光线的增加而增强,电流通过光伏板传递到其他设备,如安装工人未做好防护措施或没有做好安全技术交底,汇流箱、逆变器接线时碰触组件,容易发生触电事故。
3.说明架空导线(图4)在测试时被叫停的原因。写出导线连接的合格要求。
【分析】本小题主要考查导线连接的要求,属于记忆性内容,结合案例分析,难度不大。
答:(1)架空导线在测试时被叫停的原因:在河流上方出现了导线接头,不符合导线连接的要求。
(2)导线连接的合格要求如下:
①每根导线在每一个档距内只准有一个接头,但在跨越公路、河流、铁路、重要建筑物、电力线和通信线等处,导线和避雷线均不得有接头。
②不同材料、不同截面或不同捻回方向的导线连接,只能在杆上跳线内连接。
③接头处的机械强度不低于导线自身强度的90%。电阻不超过同长度导线电阻的1.2倍。
④耐张杆、分支杆等处的跳线连接,可以采用T形线架和并沟为线夹连接。
⑤架空线的压接方法,可分为钳压连接、液压连接和爆压连接。
4.C公司在9月20日前应完成35kV架空线路的哪些测试内容?
【分析】本小题主要考查线路试验的相关内容,属于记忆性内容,难度不大。
答:C公司在9月20日前应完成35kV架空线路的测试内容包括:
(1)测量绝缘子和线路的绝缘电阻。
(2)测量35kV以上线路的工频参数可根据继电保护、过电压等专业的要求进行。
(3)检查线路各相两侧的相位应一致。
(4)冲击合闸试验。
(5)测量杆塔的接地电阻值,应符合设计的规定。
(6)导线接头测试。
5.写出本工程绿色施工中的土壤保护要点。
【分析】本小题主要考查绿色施工中的土壤保护要点,属于记忆性内容,需结合背景资料进行具体分析。
答:本工程绿色施工中的土壤保护要点如下:
(1)保护地表环境,防止土壤侵蚀、流失。因施工造成的裸土应及时覆盖。
(2)污水处理设施等不发生堵塞、渗漏、溢出等现象。
(3)防腐保温用油漆、绝缘脂和易产生粉尘的材料等应妥善保管,对现场地面造成污染时应及时进行清理。
(4)对于有毒有害废弃物应回收后交有资质的单位处理,不能作为建筑垃圾外运。
(5)施工后应恢复施工活动破坏的植被。
(五)
【背景资料】
某城市基础设施升级改造项目为市郊的热电站二期2×330WM凝汽式机组向城区集中供热及配套管网,工艺流程如图5。业主通过招标与A公司签订施工总承包合同,工期为12个月。

图5 工艺流程示意图
公用管网敷设采用闭式双管制,以电站热计量表井为界,一组高温水供热管网16km,二级供热管网9km,沿线新建6座隔压换热站,隔压站出口与原城市一级管网连接。
针对公用管网施工,A公司以质量和案例为安全进行控制策划,制定危险性较大的分部分项目工程清单及安全技术措施,确定主要方案的施工技术方法包括:管道预制、保温及外护管工厂化生产;现场施焊采取氩弧焊打底,自动焊填充,手工焊盖面;直埋保温管道无补偿电预热安装;管网穿越干渠暗挖施工,穿越河流架空施工,穿越干道管施工;管道清洗采用密闭循环水力冲洗方式等。其中,施工装备全位置自动焊机和大容量电加热装置是A公司与厂家联合研发的新设备。
项目实施过程中,发生了下列情况:
现场用电申请已办理,但地处较偏僻的管道分段电预热超市政网负荷,为不影响工程进度,A公司自行决定租用大功率柴油发电机组,解决电网负荷不足问题,被供电部门制止。
330MW机组轴系对轮中心初找正后,为缩短机组安装工期,钳工班组提出通过提高精度等级,在基础二次灌浆前的工序阶段,一次性对轮中心进行复查和找正,被A公司否定。
公用管网焊接过程中,发现部分焊工的焊缝不稳定,经无损检测结果分析,主要缺陷是气孔数量超标。A公司排除焊工操作和焊接设备影响因素后,及时采取针对性的质量预控措施。
问题:
1.针对公用管网施工,A公司应编制哪些需要组织专家论证的案例专项方案?
2.公用管网工程采用了建筑十项新技术中哪些子项新技术?
3.供电部门为何制止A公司自行解决用电问题?指出A公司使用自备电源的正确做法。
4.针对330MW机组轴系调整,钳工班组还应在哪些工序阶段多次对轮中心进行复查和找正?
5.针对气孔数量超标缺陷,A公司在管道焊接过程中应采取哪些质量预控措施?
【参考答案】
1.针对公用管网施工,A公司应编制哪些需要组织专家论证的安全专项方案?
【分析】本小题主要考查危险性较大的分部分项工程安全管理办法,需要结合案例分析,有一定的难度。
答:针对公用管网施工,A公司需要组织专家论证的安全专项方案有:
(1)直埋保温管道无补偿电预热安装专项施工方案。
(2)管网穿越干渠暗挖专项施工方案。
(3)全位置自动焊机安装施工方案。
(4)大容量电加热装置安装施工方案。
(5)管道密闭循环水力冲洗专项施工方案。
【考点解析】
根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质(2009)87号规定:
施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案;专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工、技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的,由施工单位技术负责人签字。实行施工总承包的,专项方案应当由总承包单位技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字。
大型设备的吊装方案和专项安全技术措施的审批程序不符合规定要求。根据规定,该项目的设备吊装属于超过一定范围的危险性较大的分部分项工程,其安全专项施工方案,除由企业技术负责人和项目总监审批外,必须由施工单位组织相关专家进行专项安全方案的论证。
2.公用管网工程采用了建筑十项新技术中哪些子项新技术?
【分析】本小题主要考查建筑十项新技术的内容,根据案例具体分析,难度不大。
答:公用管网工程采用的建筑十项新技术中的子项新技术有:管道工厂化预制技术、大管道闭式循环冲洗技术、管线综合布置技术。
【考点解析】
建筑十项新技术中机电安装工程技术的子项新技术有:
(1)管线综合布置技术。
(2)金属矩形风管薄钢板法兰连接技术。
(3)变风量空调技术。
(4)非金属复合板风管施工技术。
(5)大管道闭式循环冲洗技术。
(6)薄壁金属管道新型连接方式。
(7)管道工厂化预制技术。
(8)超高层高压垂吊式电缆敷设技术。
(9)预分支电缆施工技术。
(10)电缆穿刺线夹施工技术。
(11)大型储罐施工技术。
3.供电部门为何制止A公司自行解决用电问题?指出A公司使用自备电源的正确做法。
【分析】本小题主要考查用电办理手续的相关内容,需要结合案例进行分析,难度不大。
答:(1)A公司增加用电容量未按照规定的程序办理手续。
(2)A公司使用自备电源应告知供电部门并征得同意,同时要妥善采取安全技术措施,防止自备电源误入市政电网。
【考点解析】
申请新装用电、临时用电、增加用电容量、变更用电和终止用电,应当依照规定的程序办理手续:
(1)用户新装或增加用电,在供电方案确定后,应按国家的有关规定向供电企业交纳新装增容供电补贴费。
(2)工程项目地处偏僻,虽用电申请已受理,但自电网引入的线路施工和通电尚需一段时间,而工程又急需开工,则总承包单位通常是用自备电源(如柴油发电机组)先行解决用电问题。此时,总承包单位要告知供电部门并征得同意。同时要妥善采取安全技术措施,防止自备电源误入市政电网。
4.针对330MW机组轴系调整,钳工班组还应在哪些工序阶段多次对轮中心进行复查和找正?
【分析】本小题主要考查汽轮机主要设备的安装技术要求,记忆性内容,比较简单。
答:针对330MW机组轴系调整,钳工班组还应多次对轮中心进行复查和找正的工序阶段包括:
(1)凝汽器灌水至运行重量后的复找。
(2)汽缸扣盖前的复找。
(3)基础二次灌浆前的复找。
(4)基础二次灌浆后的复找。
(5)轴系联结时的复找。
【考点解析】
轴系对轮中心找正主要是对高中压对轮中心、中低压对轮中心、低压对轮中心和低压转子——电转子对轮中心的找正。在轴系对轮中心找正时,首先要以低压转子为基准;其次对轮找中心通常都以全实缸、凝汽器灌水至模拟运行状态进行调整;再次各对轮找中时的开口和高低差要有预留值;最后一般在各不同阶段要进行多次对轮中心的复查和找正。
例如,某工程600MW机组轴系中心找正内容及其各对轮找中时的开口和高低差预留值分别为:轴系中心找正要进行多次,即:轴系初找;凝汽器灌水至运行重量后的复找;汽缸扣盖前的复找;基础二次灌浆前的复找;基础二次灌浆后的复找;轴系联结时的复找。除第一次初找外,所有轴系中心找正工作都是在凝汽器灌水至运行重量的状态下进行的。
5.针对气孔数量超标缺陷,A公司在管道焊接过程中应采取哪些质量预控措施?
【分析】本小题主要考查质量预控方案中制定的预控措施,比较简单。
答:针对气孔数量超标缺陷,A公司在管道焊接过程中应采取的质量预控措施包括:(1)进行焊材烘干;(2)配备焊条保温桶;(3)采取防风措施;(4)控制氩气纯度;(5)焊接前进行预热;(6)雨、雾天气禁止施焊。
【考点解析】
质量预控方案中质量预控措施有:
(1)检查焊接人员的合格项目;建立焊接指令卡,明确焊工可以施焊的部位、材质和焊接方法。
(2)施焊前进行焊接工艺评定,编制焊接工艺卡并进行交底。
(3)检查焊材质量,控制焊材发放,防止材料错用;对焊材进行烘干,配备焊条保温桶。
(4)检查设备完好情况。
(5)焊前预热,焊后进行缓冷或热处理。
(6)控制焊接电流、电压。

下载地址:http://free.100xuexi.com/Ebook/156624.html