Free考研资料 - 免费考研论坛

 找回密码
 注册
打印 上一主题 下一主题

2018年二级建造师《建筑工程管理与实务》题库【历年真题(视频讲解)+章节题库

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
ooo 发表于 17-8-13 16:30:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下载地址:http://free.100xuexi.com/Ebook/135612.html
目录                                                                                        封面
内容简介
视频讲解教师简介
目录
第一部分 历年真题及详解[11小时视频讲解]
 2016年全国二级建造师《建筑工程管理与实务》真题及详解[视频讲解]
 2015年全国二级建造师《建筑工程管理与实务》真题及详解[视频讲解]
 2014年全国二级建造师《建筑工程管理与实务》真题及详解[视频讲解]
 2013年全国二级建造师《建筑工程管理与实务》真题及详解[视频讲解]
 2012年10月全国二级建造师《建筑工程管理与实务》真题及详解
 2012年6月全国二级建造师《建筑工程管理与实务》真题及详解[视频讲解]
 2011年全国二级建造师《建筑工程管理与实务》真题及详解
 2010年全国二级建造师《建筑工程管理与实务》真题及详解
 2010年二级建造师(福建)《建筑工程管理与实务》真题及详解
第二部分 章节题库(含详解)
 2A310000 建筑工程施工技术
  2A311000 建筑工程技术要求
   2A311010 建筑构造要求
   2A311020 建筑结构技术要求
   2A311030 建筑材料
  2A312000 建筑工程专业施工技术
   2A312010 施工测量技术
   2A312020 地基与基础工程施工技术
   2A312030 主体结构工程施工技术
   2A312040 防水工程施工技术
   2A312050 装饰装修工程施工技术
   2A312060 建筑工程季节性施工技术
 2A320000 建筑工程项目施工管理
  2A320010 单位工程施工组织设计
  2A320020 建筑工程施工进度管理
  2A320030 建筑工程施工质量管理
  2A320040 建筑工程施工安全管理
  2A320050 建筑工程施工招标投标管理
  2A320060 建筑工程造价与成本管理
  2A320070 建设工程施工合同管理
  2A320080 建筑工程施工现场管理
  2A320090 建筑工程验收管理
 2A330000 建筑工程项目施工相关法规与标准
  2A331000 建筑工程相关法规
  2A332000 建筑工程标准
   2A332010 建筑工程管理相关标准
   2A332020 建筑地基基础及主体结构工程相关技术标准
   2A332030 建筑装饰装修工程相关技术标准
   2A332040 建筑工程节能相关技术标准
   2A332050 建筑工程室内环境控制相关技术标准
  2A333000 二级建造师(建筑工程)注册执业管理规定及相关要求
第三部分 考前押题及详解
 全国二级建造师《建筑工程管理与实务》考前押题及详解(一)
 全国二级建造师《建筑工程管理与实务》考前押题及详解(二)
 全国二级建造师《建筑工程管理与实务》考前押题及详解(三)
 全国二级建造师《建筑工程管理与实务》考前押题及详解(四)
                                                                                                                                                                                                    内容简介                                                                                            
不同于一般意义的传统题库,本题库是一种包含高清视频课程的可互动学习的3D题库,是用“高清视频”和“传统题库”两种方式结合详解全国二级建造师执业资格考试“建筑工程管理与实务”科目的3D题库【题库+高清视频课程(11小时)】。本题库提供传统题库做题模式,包括全部真题及解析,同时也提供2012~2016年真题的高清视频讲解。最新考试真题及视频,可免费升级获得。
具体来说包括以下三部分:
第一部分为历年真题及详解【11小时视频讲解】。精选2010~2016年的9套真题,系统自动评分。学员可以熟悉考试真题的特点,并测试自己的水平。其中,2012~2016年真题提供11小时高清视频讲解,由圣才名师对每一道真题(包括每个选项)从难易程度、考查知识点等方面进行全面、细致的解析,帮助考生掌握命题规律和出题特点。
第二部分为章节题库(含详解)。遵循最新教材《建筑工程管理与实务》的章目编排,共分为三大部分,根据最新《全国二级建造师执业资格考试大纲》中“建筑工程管理与实务”部分的要求及相关法律法规对题库每一道试题进行了详细解析。
第三部分为考前押题及详解。根据历年考试真题的命题规律及热门考点进行押题,其试题数量、试题难度、试题风格与二级建造师考试真题完全一样。通过考前押题的练习,学员既可以用来检测学习该考试科目的效果,又可以用来评估自己的应试能力。
                                                                                                                                    本书更多内容>>
                                                                                                                                                                                                                    使用说明                                                                                                   
                                                                                    

内容预览
第一部分 历年真题及详解[11小时视频讲解]
2016年全国二级建造师《建筑工程管理与实务》真题及详解[视频讲解]
一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1.某住宅楼位于实行建筑高度控制区内,其室外地面标高为-0.3m,屋面面层标高为24.0m,女儿墙顶标高为25.2m,出屋面楼梯间屋顶最高点标高为26.7m,则该工程的建筑高度为(  )m。
A.24.3
B.25.5
C.26.7
D.27.0

【答案】D查看答案
【考点】民用建筑主要构造要求
【解析】实行建筑高度控制区内建筑的高度,应按建筑物室外地面至建筑物和构筑物最高点的高度计算。本题中,该工程的建筑高度为:H=26.7+0.3=27m。
2.下列钢筋混凝土梁正截面破坏的影响因素中,影响最小的是(  )。
A.配筋率
B.箍筋
C.截面形式
D.混凝土强度

【答案】B查看答案
【考点】钢筋混凝土梁的受力特点
【解析】梁的正截面破坏形式与配筋率、混凝土强度等级、截面形式等有关,影响最大的是配筋率。影响斜截面破坏形式的因素很多,如截面尺寸、混凝土强度等级、荷载形式、箍筋和弯起钢筋的含量等,其中影响较大的是配箍率。B项,箍筋是影响斜截面破坏的因素。
3.钢筋的塑性指标通常用(  )表示。
A.屈服强度
B.抗拉强度
C.伸长率
D.抗压强度

【答案】C查看答案
【考点】建筑钢材的力学性能
【解析】钢材在受力破坏前可以经受永久变形的性能,称为塑性。在工程应用中,钢材的塑性指标通常用伸长率表示。伸长率是钢材发生断裂时所能承受永久变形的能力。伸长率越大,说明钢材的塑性越大。
4.普通砂浆的稠度越大,说明砂浆的(  )。
A.保水性越好
B.强度越小
C.粘结力越强
D.流动性越大

【答案】D查看答案
【考点】砂浆的主要技术性质
【解析】砂浆的主要技术性质包括:流动性(稠度)、保水性、抗压强度与强度等级。其中,砂浆的流动性指砂浆在自重或外力作用下流动的性能,用稠度表示。稠度是以砂浆稠度测定仪的圆锥体沉入砂浆内的深度(单位为mm)表示。圆锥沉入深度越大,砂浆的流动性越大。
5.楼层测量放线最常用的距离测量方法是(  )。
A.全站仪测距
B.经纬仪测距
C.水准仪测距
D.钢尺量距

【答案】D查看答案
【考点】常用测量仪器的性能与应用
【解析】A项,全站仪又称全站型电子速测仪,是一种可以同时进行角度测量和距离测量的仪器。B项,经纬仪是一种能进行水平角和竖直角测量的仪器。C项,水准仪的主要功能是测量两点间的高差,它不能直接测量待定点的高程,但可由控制点的已知高程来推算测点的高程。D项,钢尺的主要作用是距离测量,钢尺量距是目前楼层测量放线最常用的距离测量方法。
6.通常情况下,向施工单位提供施工场地内地下管线资料的单位是(  )。
A.勘察单位
B.设计单位
C.建设单位
D.监理单位

【答案】C查看答案
【考点】施工场地内地下管线资料的提供单位
【解析】基坑验槽前的准备工作包括:①察看结构说明和地质勘察报告,对比结构设计所用的地基承载力、持力层与报告所提供的是否相同;②询问、察看建筑位置是否与勘察范围相符;③察看场地内是否有软弱下卧层;④场地是否为特别的不均匀场地、是否存在勘察方要求进行特别处理的情况,而设计方没有进行处理;⑤要求建设方提供场地内是否有地下管线和相应的地下设施。
7.当钢筋混凝土构件按最小配筋率配筋时,其钢筋代换的原则是(  )代换。
A.等强度
B.等面积
C.等刚度
D.等数量

【答案】B查看答案
【考点】钢筋代换的原则
【解析】钢筋代换的原则是:等强度代换或等面积代换。当构件配筋受强度控制时,按钢筋代换前后强度相等的原则进行代换;当构件按最小配筋率配筋时,或同钢号钢筋之间的代换,按钢筋代换前后面积相等的原则进行代换。当构件受裂缝宽度或挠度控制时,代换前后应进行裂缝宽度和挠度验算。
8.有抗震要求的钢筋混凝土框架结构,其楼梯的施工缝宜留置在(  )。
A.梯段与休息平台板的连接处
B.梯段板跨度端部的1/3范围内
C.梯段板跨度中部的1/3范围内
D.任意部位

【答案】B查看答案
【考点】施工缝的留置位置
【解析】施工缝的位置应在混凝土浇筑之前确定,并宜留置在结构受剪力较小且便于施工的部位。施工缝的留置位置应符合下列规定:①柱、墙水平施工缝可留设在基础、楼层结构顶面,柱施工缝与结构上表面的距离宜为0~100mm,墙施工缝与结构上表面的距离宜为0~300mm。②柱、墙水平施工缝也可留设在楼层结构底面,施工缝与结构下表面的距离宜为0~50mm;当板下有梁托时,可留设在梁托下0~20mm。③高度较大的柱、墙、梁以及厚度较大的基础可根据施工需要在其中部留设水平施工缝;必要时,可对配筋进行调整,并应征得设计单位认可。④有主次梁的楼板垂直施工缝应留设在次梁跨度中间的1/3范围内。⑤单向板施工缝应留设在平行于板短边的任何位置。⑥楼梯梯段施工缝宜设置在梯段板跨度端部的1/3范围内。⑦墙的垂直施工缝宜设置在门洞口过梁跨中1/3范围内,也可留设在纵横交接处。⑧特殊结构部位留设水平或垂直施工缝应征得设计单位同意。
9.钢结构涂装用防火涂料按涂层厚度共分为(  )类。
A.一
B.二
C.三
D.四

【答案】C查看答案
【考点】钢结构防火涂料按涂层厚度分类
【解析】钢结构防火涂料按涂层厚度可分为以下三类:①CB类,超薄型钢结构防火涂料,涂层厚度小于或等于3mm;②B类,薄型钢结构防火涂料,涂层厚度一般为3~7mm;③H类,厚型钢结构防火涂料,涂层厚度一般为7~45mm。
10.设计采用无粘结预应力的混凝土梁,其混凝土最低强度等级不应低于(  )。
A.C20
B.C30
C.C40
D.C50

【答案】C查看答案
【考点】无粘结预应力施工技术
【解析】无粘结预应力是近年来发展起来的新技术,其特点是不需预留孔道和灌浆,施工简单等。采用无粘结预应力混凝土结构的混凝土强度等级:板不应低于C30,梁及其他构件不应低于C40。
11.防水混凝土试配时的抗渗等级应比设计要求提高(  )MPa。
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4

【答案】B查看答案
【考点】防水混凝土的抗渗等级
【解析】防水混凝土可通过调整配合比,或掺加外加剂、掺合料等措施配制而成,其抗渗等级不得小于P6。其试配混凝土的抗渗等级应比设计要求提高0.2MPa。
12.关于普通混凝土小型空心砌块的说法,正确的是(  )。
A.施工时先灌水湿透
B.生产时的底面朝下正砌
C.生产时的底面朝上反砌
D.出厂龄期14天即可砌筑

【答案】C查看答案
【考点】混凝土小型空心砌块砌体工程施工技术
【解析】混凝土小型空心砌块分普通混凝土小型空心砌块和轻骨料混凝土小型空心砌块(简称小砌块)两种。A项,普通混凝土小型空心砌块砌体,砌筑前不需对小砌块浇水湿润;但遇天气干燥炎热,宜在砌筑前对其浇水湿润;对轻骨料混凝土小砌块,宜提前1~2d浇水湿润。BC两项,小砌块应将生产时的底面朝上反砌于墙上,小砌块墙体宜逐块坐(铺)浆砌筑。D项,施工采用的小砌块的产品龄期不应小于28d。
13.硅钙板吊顶工程中,可用于固定吊扇的是(  )。
A.主龙骨
B.次龙骨
C.面板
D.附加吊杆

【答案】D查看答案
【考点】吊顶工程施工技术
【解析】吊杆安装中,吊顶灯具、风口及检修口等应设附加吊杆。重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上,必须增设附加吊杆。
14.高大模板扣件式钢管支撑脚手架中,必须采用对接扣件连接的是(  )。
A.立杆
B.水平杆
C.竖向剪刀撑
D.水平剪刀撑

【答案】A查看答案
【考点】模板工程施工质量控制
【解析】采用扣件式钢管作高大模板支架的立杆时,支架搭设应完整,立杆上应每步设置双向水平杆,水平杆应与立杆扣接;立柱接长严禁搭接,必须采用对接扣件连接,相邻两立柱的对接接头不得在同步内,且对接接头沿竖向错开的距离不宜小于500mm。严禁将上段的钢管立柱与下段钢管立柱错开固定在水平拉杆上。
15.下列施工作业中,动火等级最低的是(  )。
A.钢构焊接
B.登高焊接
C.设备管道焊接
D.办公区大门焊接

【答案】D查看答案
【考点】施工现场动火等级的划分
【解析】凡属于下列情况之一的动火,均为一级动火:①禁火区域内;②油罐、油箱、油槽车和储存过可燃气体、易燃液体的容器及与其连接在一起的辅助设备;③各种受压设备;④危险性较大的登高焊、割作业;⑤比较密封的室内、容器内、地下室等场所;⑥现场堆有大量可燃和易燃物质的场所。凡属于下列情况之一的动火,均为二级动火:①在具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊、割等用火作业;②小型油箱等容器;③登高焊、割等用火作业。在非固定的、无明显危险因素的场所进行用火作业,均属于三级动火作业。办公区大门焊接属于三级动火作业,动火等级最低。
16.我国消防安全的基本方针是(  )。
A.预防为主、防消结合、专项治理
B.预防为主、防消结合、综合治理
C.安全第一、预防为主、专项治理
D.安全第一、防消结合、综合治理

【答案】B查看答案
【考点】施工现场消防安全的方针
【解析】施工现场的消防安全工作应以“预防为主、防消结合、综合治理”为方针,健全防火组织,认真落实防火安全责任制。
17.自行设计的施工现场临时消防干管直径不应小于(  )mm。
A.50
B.75
C.100
D.150

【答案】C查看答案
【考点】施工现场临时用水管理
【解析】消防用水一般利用城市或建设单位的永久消防设施。如自行设计,消防干管直径应不小于100mm,消火栓处昼夜要有明显标志,配备足够的水龙带,周围3m内不准存放物品。高度超过24m的建筑工程,应安装临时消防竖管,管径不得小于75mm,严禁消防竖管作为施工用水管线。
18.房屋建筑工程在保修期内出现质量缺陷,可向施工单位发出保修通知的是(  )。
A.建设单位
B.设计单位
C.监理单位
D.政府主管部门

【答案】A查看答案
【考点】工程保修相关规定
【解析】房屋建筑工程在保修期限内出现质量缺陷,建设单位或者房屋建筑所有人应当向施工单位发出保修通知。施工单位接到保修通知后,应当到现场核查情况,在保修书约定的时间内予以保修。发生涉及结构安全或者严重影响使用功能的紧急抢修事故,施工单位接到保修通知后,应当立即到达现场抢修。
19.砌体施工质量控制等级分为(  )个等级。
A.一
B.二
C.三
D.四

【答案】C查看答案
【考点】砌体结构工程施工质量验收的基本规定
【解析】砌体施工质量控制等级分为A、B、C三级,配筋砌体不得为C级。砌体结构工程检验批验收时,其主控项目应全部符合规范的规定,一般项目应有80%及以上的抽检处符合规范的规定。有允许偏差的项目,最大超差值为允许偏差值的1.5倍。
20.关于建筑节能工程施工质量验收的说法,正确的是(  )。
A.建筑节能工程是单位工程的一个分部工程
B.建筑节能工程是单位工程的一个分项工程
C.一般工程可不进行围护结构节能构造实体检验
D.节能验收资料不需单独组卷

【答案】A查看答案
【考点】建筑节能工程施工质量验收的有关规定
【解析】AB两项,建筑节能工程为单位建筑工程的一个分部工程。C项,建筑围护结构施工完成后,应对围护结构的外墙、屋面和建筑外窗进行现场实体检验。D项,建筑节能分项工程和检验批的验收应单独写验收记录,节能验收资料应单独组卷。
二、多项选择题(共10题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
21.下列装饰装修施工事项中,所增加的荷载属于集中荷载的有(  )。
A.在楼面加铺大理石面层
B.封闭阳台
C.室内加装花岗岩罗马柱
D.悬挂大型吊灯
E.局部设置假山盆景

【答案】CDE查看答案
【考点】荷载按作用面大小的分类
【解析】CDE三项,在建筑物原有的楼面或屋面上放置或悬挂较重物品(如洗衣机、冰箱、空调机、吊灯等)时,其作用面积很小,可简化为作用于某一点的集中荷载。AB两项,建筑物楼面或墙面上分布的荷载,如铺设的木地板、地砖、花岗石或大理石面层等重量引起的荷载,都属于均布面荷载。
22.可以组织基坑验槽的人员有(  )。
A.设计单位负责人
B.总监理工程师
C.施工单位负责人
D.建设单位项目负责人
E.勘察单位负责人

【答案】BD查看答案
【考点】基坑验槽
【解析】基坑验槽程序为:①在施工单位自检合格的基础上进行。施工单位确认自检合格后提出验收申请。②由总监理工程师或建设单位项目负责人组织建设、监理、勘察、设计及施工单位的项目负责人、技术质量负责人,共同按设计要求和有关规定进行。
23.控制大体积混凝土温度裂缝的常用措施有(  )。
A.提高混凝土强度
B.降低水胶比
C.降低混凝土入模温度
D.提高水泥用量
E.采用二次抹面工艺

【答案】BCE查看答案
【考点】大体积混凝土裂缝的控制
【解析】控制大体积混凝土裂缝的常见措施有:①优先选用低水化热的矿渣水泥拌制混凝土,并适当使用缓凝减水剂;②在保证混凝土设计强度等级前提下,适当降低水胶比,减少水泥用量;③降低混凝土的入模温度,控制混凝土内外的温差;④及时对混凝土覆盖保温、保湿材料;⑤可在基础内预埋冷却水管,通入循环水,强制降低混凝土水化热产生的温度;
⑥在拌合混凝土时,还可掺入适量的微膨胀剂或膨胀水泥;⑦设置后浇缝;⑧大体积混凝土可采用二次抹面工艺,减少表面收缩裂缝。
24.露天料场的搅拌站在雨后拌制混凝土时,应对配合比中原材料重量进行调整的有(  )。
A.水
B.水泥
C.石子
D.砂子
E.粉煤灰

【答案】ACD查看答案
【考点】混凝土雨期施工配合比的调整
【解析】普通混凝土是指以水泥为主要胶凝材料,与粗骨料(石子)、细骨料(砂)、水,需要时掺入外加剂和矿物掺合料,按适当比例配合,经过均匀搅拌、密实成型及养护硬化而成的人造石材。雨期施工期间,对水泥和掺合料应采取防水和防潮措施,并应对粗、细骨料含水率实时监测,及时调整混凝土配合比。应对配合比中原材料水、石子、砂子重量进行调整。
25.关于卷材防水层搭接缝的做法,正确的有(  )。
A.平行屋脊的搭接缝顺流水方向搭接
B.上下层卷材接缝对齐
C.留设于天沟侧面
D.留设于天沟底部
E.搭接缝口用密封材料封严

【答案】ACE查看答案
【考点】卷材防水层屋面施工
【解析】卷材搭接缝应符合下列规定:①平行屋脊的搭接缝应顺流水方向,搭接缝宽度应符合《屋面工程质量验收规范》(GB 50207—2012)的规定;②同一层相邻两幅卷材短边搭接缝错开不应小于500mm;③上下层卷材长边搭接缝应错开,且不应小于幅宽的1/3;④叠层铺贴的各层卷材,在天沟与屋面的交接处,应采用叉接法搭接,搭接缝应错开;搭接缝宜留在屋面与天沟侧面,不宜留在沟底。搭接缝口用密封材料封严。
26.下列隔墙类型中,属于轻质隔墙的有(  )。
A.空心砌块墙
B.板材隔墙
C.骨架隔墙
D.活动隔墙
E.加气混凝土墙

【答案】BCD查看答案
【考点】轻质隔墙的分类
【解析】轻质隔墙的特点是自重轻、墙身薄、拆装方便、节能环保、有利于建筑工业化施工。按构造方式和所用材料不同分为板材隔墙、骨架隔墙、活动隔墙、玻璃隔墙。
27.经审批的施工组织设计应报送或发放的单位有(  )。
A.勘察单位
B.监理单位
C.设计单位
D.施工企业技术部门
E.劳务分包单位

【答案】BD查看答案
【考点】单位工程施工组织设计报送与发放主体
【解析】单位工程施工组织设计审批后加盖受控章,由项目资料员报送及发放并登记记录,报送监理方及建设方,发放企业主管部门、项目相关部门、主要分包单位。
28.混凝土搅拌运输车到达工地后,混凝土因坍落度损失不能满足施工要求时,可以在现场添加(  )进行二次搅拌,以改善混凝土施工性能。
A.自来水
B.原水胶比的水泥浆
C.同品种的减水剂
D.水泥砂浆
E.同品牌的缓凝剂

【答案】BC查看答案
【考点】混凝土质量控制要点
【解析】混凝土拌合物在运输后如出现离析,必须进行二次搅拌。当坍落度损失后不能满足施工要求时,应加入原水胶比的水泥浆或掺加同品种的减水剂进行搅拌,严禁直接加水。
29.下列工程的施工方案中,必须组织专家论证的有(  )。
A.采用滑模的模板工程
B.采用爆破拆除的工程
C.搭设高度3m的满堂支撑脚手架工程
D.高度40m的落地式钢管脚手架工程
E.开挖深度8m的基坑土方开挖工程

【答案】ABE查看答案
【考点】应组织专家对专项方案进行论证的分部分项工程
【解析】对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位应当组织专家对专项方案进行论证。超过一定规模的危险性较大的分部分项工程包括:①深基坑工程,包括:a.开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程;b.开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。②模板工程及支撑体系,包括:a.工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模工程;b.混凝土模板支撑工程:搭设高度8m及以上;搭设跨度18m及以上,施工总荷载15kN/m2及以上;集中线荷载20kN/m及以上;c.承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系,承受单点集中荷载700kg以上。③起重吊装及安装拆卸工程,包括:a.采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程;b.起重量300kN及以上的起重设备安装工程;高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程。④脚手架工程,包括:a.搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程;b.提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程;c.架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。⑤拆除、爆破工程,包括:a.采用爆破拆除的工程;b.码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气(液)体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程;c.可能影响行人、交通、电力设施、通信设施或其他建、构筑物安全的拆除工程;d.文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程。⑥其他。
30.在施工现场的下列场所中,可以使用36V电压照明的有(  )。
A.人防工程
B.锅炉内
C.特别潮湿环境
D.照明灯具离地高度2.0m的房间
E.有导电灰尘环境

【答案】ADE查看答案
【考点】施工用电安全管理
【解析】隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明,电源电压不得大于36V。潮湿和易触及带电体场所的照明,电源电压不得大于24V。特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明,电源电压不得大于12V。
三、案例分析题(共4题,每题20分)
(一)
【背景资料】
某高校新建新校区,包括办公楼、教学楼、科研中心,后勤服务楼、学生宿舍等多个单体建筑,由某建筑工程公司进行该群体工程的施工建设。其中,科研中心工程为现浇钢筋混凝土框架结构,地上十层,地下二层,建筑檐口高度45米,由于有超大尺寸的特殊试验设备,设置在地下二层的试验室为两层通高;结构设计图纸说明中规定地下室的后浇带需待主楼结构封顶后才能封闭。
在施工过程中,发生了下列事件:
事件一:施工单位进场后,针对群体工程进度计划的不同编制对象,施工单位分别编制了各种施工进度计划,上报监理机构审批后作为参建各方进度控制的依据。
事件二:施工单位针对两层通高试验室区域单独编制了模板及支架专项施工方案,方案中针对模板整体设计有模板和支架选型、构造设计、荷载及其效应计算,并绘制有施工节点详图。监理工程师审查后要求补充该模板整体设计必要的验算内容。
事件三:在科研中心工程的后浇带施工方案中,明确指出:(1)梁、板的模板与支架整体一次性搭设完毕;(2)在楼板浇筑混凝土前,后浇带两侧用快易收口网进行分隔、上部用木板遮盖防止落入物料;(3)两侧混凝土结构强度达到拆模条件后,拆除所有底模及支架,后浇带位置处重新搭设支架及模板,两侧进行回顶,待主体结构封顶后浇筑后浇带混凝土。监理工程师认为方案中上述做法存在不妥,责令改正后重新报审。针对后浇带混凝土填充作业,监理工程师要求施工单位提前将施工技术要点以书面形式对作业人员进行交底。
事件四:主体结构验收后,施工单位对后续工作进度以时标网络图形式做出安排,如图1所示(时间单位:周)。

图1
在第6周末时,建设单位要求提前一周完工,经测算工作D、E、F、G、H均可压缩一周(工作I不可压缩),所需增加的成本分别为8万元、10万元、4万元、12万元、13万元。施工单位压缩工序时间,实现提前一周完工。
问题:
1.事件一中,按照编制对象不同,本工程应编制哪些施工进度计划?
2.事件二中,按照监理工程师要求,针对模板及支架施工方案中模板整体设计,施工单位应补充哪些必要验算内容?
3.事件三中,后浇带施工方案中有哪些不妥之处?后浇带混凝土填充作业的施工技术要点主要有哪些?
4.事件四中,施工单位压缩网络计划时,只能以周为单位进行压缩,其最合理的方式应压缩哪项工作?需增加成本多少万元?
【分析】本案例以施工进度计划为背景对建筑物施工不同阶段做了综合性的考查。其中关于施工进度计划部分考查相对比较简单,模板及支架验算是高频考点,后浇带施工技术的考查是本题重难点,也是一个高频考点,考生需着重掌握。综合来说,本案例题难度适中。

【参考答案】
1.事件一中,按照编制对象不同,本工程应编制哪些施工进度计划?
【分析】本小题主要考查施工进度计划分类,考生需结合工程对象按照总分的思想进行作答。本小题相对比较基础,易作答。
答:事件一中,按照编制对象不同,本工程应编制的施工进度计划有:施工总进度计划、单位工程进度计划、分阶段(或专项工程)工程进度计划、分部分项工程进度计划四种。
2.事件二中,按照监理工程师要求,针对模板及支架施工方案中模板整体设计,施工单位应补充哪些必要验算内容?
【分析】本小题主要考查模板及支架设计的验算内容,关于模板工程及支架工程设计内容是高频考点,考生需结合承载力、刚度、稳定性进行理解性的记忆。本小题难度适中。
答:事件二中,按照监理工程师要求,针对模板及支架施工方案中模板整体设计,施工单位应补充的必要验算内容有:①模板及支架的承载力、刚度验算;②模板及支架的抗倾覆验算。
【考点解析】
模板及支架设计应包括的主要内容有:
(1)模板及支架的选型及构造设计。
(2)模板及支架上的荷载及其效应计算。
(3)模板及支架的承载力、刚度验算。
(4)模板及支架的抗倾覆验算。
(5)绘制模板及支架施工图。
3.事件三中,后浇带施工方案中有哪些不妥之处?后浇带混凝土填充作业的施工技术要点主要有哪些?
【分析】本小题主要考查后浇带的设置和处理,考查相对比较灵活,要求考生对施工现场技术有一定的掌握,本小题相对比较难。
答:(1)后浇带施工方案中的不妥之处有:
①不妥之处:梁、板的模板与支架整体一次性搭设完毕。
正确做法:后浇带的模板及支架应独立设置。
②不妥之处:后浇带两侧用快易收口网进行分隔、上部用木板遮盖防止落入物料。
正确做法:后浇带两侧应用模板分隔,上部采取钢筋保护措施。
③不妥之处:待主体结构封顶后浇筑后浇带混凝土。
正确做法:后浇带应在主体结构封顶后至少保留14d并经设计确认后再浇筑。
(2)后浇带混凝土填充作业的施工技术要点主要有:填充后浇带,可采用微膨胀混凝土;强度等级比原结构强度提高一级,并保持至少14d的湿润养护(地下室防水后浇带至少保持养护28d);后浇带接缝处按施工缝的要求处理。
【考点解析】
后浇带的设置和处理要求包括:
(1)后浇带通常根据设计要求留设,并保留一段时间(若设计无要求,则至少保留14d并经设计确认)后再浇筑,将结构连成整体。后浇带应采取钢筋防锈或阻锈等保护措施。
(2)填充后浇带,可采用微膨胀混凝土;强度等级比原结构强度提高一级,并保持至少14d的湿润养护(地下室防水后浇带至少保持养护28d);后浇带接缝处按施工缝的要求处理。
4.事件四中,施工单位压缩网络计划时,只能以周为单位进行压缩,其最合理的方式应压缩哪项工作?需增加成本多少万元?
【分析】本小题主要考查施工进度计划的调整,要求考生必须透彻掌握网络计划图中关键路线的确定,相对比较基础,属于易考查知识点。
答:(1)施工单位压缩网络计划时,最合理的方式是压缩E工作。
(2)施工单位压缩网络计划需增加成本10万元。
【考点解析】
工期优化又称时间优化,其目的是当网络计划计算工期不能满足要求工期时,通过不断压缩关键线路上的关键工作的持续时间等措施,达到缩短工期、满足要求的目的。选择优化对象应考虑下列因素:
(1)缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作。
(2)有备用资源的工作。
(3)缩短持续时间所需增加的资源、费用最少的工作。
本题中,关键线路为:A→B→E→H→I,压缩网络计划时,应选择压缩关键线路上的关键工作。题干中工作D、E、F、G、H均可压缩一周,压缩E工作所需增加的成本为10万元;压缩H工作所需增加的成本为13万元。比较可得,压缩E工作所需增加的成本较少,故本题中应压缩E工作。
(二)
【背景资料】
某新建综合楼工程,现浇钢筋混凝土框架结构,地下一层,地上十层,建筑檐口高度45米,某建筑工程公司中标后成立项目部进场组织施工。
在施工过程中,发生了下列事件:
事件一:根据施工组织设计的安排,施工高峰期现场同时使用机械设备达到8台。项目土建施工员仅编制了安全用电和电气防火措施报送给项目监理工程师。监理工程师认为存在多处不妥,要求整改。
事件二:施工过程中,项目部要求安全员对现场固定式塔吊的安全装置进行全面检查,但安全员仅对塔吊的力矩限制器、爬梯护圈、小车断绳保护装置、小车断轴保护装置进行了安全检查。
事件三:公司例行安全检查中,发现施工区域主出入通道口处多种类型的安全警示牌布置混乱,要求项目部按规定要求从左到右正确排列。
事件四:监理工程师现场巡视时,发现五层楼层通道口和楼层临边堆放有大量刚拆下的小型钢模板,堆放高度达到1.5m,要求项目部立即整改并加强现场施工管理。
事件五:公司按照《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59)对现场进行检查评分,汇总表总得分为85分,但施工机具分项检查评分表得零分。
问题:
1.事件一中,存在哪些不妥之处?并分别说明理由。
2.事件二中,项目安全员还应对塔吊的哪些安全装置进行检查(至少列出四项)?
3.事件三中,安全警示牌通常都有哪些类型?各种类型的安全警示牌按一排布置时,从左到右的正确排列顺序是什么?
4.事件四中,按照《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80),对楼层通道口和楼层临边堆放拆除的小型钢模板的规定有哪些?
5.事件五中,按照《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59),确定该次安全检查评定等级,并说明理由。
【分析】本案例围绕施工现场安全管理从用电安全管理、塔式起重机检查评定保证项目、塔式起重机安全控制要点、安全警示牌布置原则、高处作业安全管理、施工安全检查评定等级的划分等多个方面做了综合性的考查,相对具有一定难度。


【参考答案】
1.事件一中,存在哪些不妥之处?并分别说明理由。
【分析】本小题主要考查施工现场临时用电管理,考查相对比较细致。
答:事件一中,存在的不妥之处及理由具体分析如下:
(1)不妥之处:施工高峰期现场同时使用机械设备达到8台,项目土建施工员编制了安全用电和电气防火措施。
理由:施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者,应编制用电组织设计;临时用电设备在5台以下和设备总容量在50kW以下者,应制定安全用电和电气防火措施。临时用电组织设计应由电气工程技术人员组织编制。本题中,同时使用机械设备达到8台,应由电气工程技术人员组织编制临时用电组织设计。
(2)不妥之处:报送给项目监理工程师。
理由:临时用电组织设计应经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。
2.事件二中,项目安全员还应对塔吊的哪些安全装置进行检查(至少列出四项)?
【分析】本小题主要考查考生对塔式起重机检查评定保证项目及塔式起重机安全控制要点的掌握程度,本考点为高频考点,考生需着重掌握。
答:事件二中,项目安全员还应进行检查的塔吊安全装置有:超高、变幅、行走限位器,吊钩保险,卷筒保险,载荷限制装置,行程限位装置,防坠安全装置,钢丝绳、防松绳装置,急停开关。
【考点解析】
塔式起重机安全控制要点包括:
(1)塔吊在安装和拆卸之前必须针对其类型特点,说明书的技术要求,结合作业条件制定详细的施工方案。
(2)塔吊的安装和拆卸作业必须由取得相应资质的专业队伍进行,安装完毕经验收合格,取得政府相关主管部门核发的《准用证》后方可投入使用。
(3)行走式塔吊的路基和轨道的铺设,必须严格按照其说明书的规定进行;固定式塔吊的基础施工应按设计图纸进行,其设计计算和施工详图应作为塔吊专项施工方案内容之一。
(4)塔吊的力矩限制器,超高、变幅、行走限位器,吊钩保险,卷筒保险,爬梯护圈等安全装置必须齐全、灵敏、可靠。
(5)施工现场多塔作业时,塔机间应保持安全距离,以免作业过程中发生碰撞。
(6)遇六级及六级以上大风等恶劣天气,应停止作业,将吊钩升起。行走式塔吊要夹好轨钳。雨雪过后,应先经过试吊,确认制动器灵敏可靠后方可进行作业。
塔式起重机检查评定保证项目应包括:载荷限制装置、行程限位装置、保护装置、吊钩、滑轮、卷筒与钢丝绳、多塔作业、安拆、验收与使用。一般项目应包括:附着、基础与轨道、结构设施、电气安全。
3.事件三中,安全警示牌通常都有哪些类型?各种类型的安全警示牌按一排布置时,从左到右的正确排列顺序是什么?
【分析】本小题主要考查安全警示牌分类及布置原则,本考点为高频考点,相对比较基础,易掌握。
答:(1)施工现场安全警示牌的类型有:禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四大类型。
(2)各种类型的安全警示牌按一排布置时,从左到右的正确排列顺序是:警告、禁止、指令、提示。
【考点解析】
(1)施工现场安全警示牌的类型:安全标志分为禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四大类型。
(2)施工现场使用安全警示牌的基本要求包括:
①现场存在安全风险的重要部位和关键岗位必须设置能提供相应安全信息的安全警示牌。根据有关规定,现场出入口、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞、基坑边沿、爆炸物及有毒有害物质存放处等属于存在安全风险的重要部位,应当设置明显的安全警示标牌。
②安全警示牌应设置在所涉及的相应危险地点或设备附近最容易被观察到的地方。
③安全警示牌应设置在明亮的、光线充分的环境中,如在应设置标志牌的位置附近光线较暗,则应考虑增加辅助光源。
④安全警示牌应牢固地固定在依托物上,不能产生倾斜、卷翘、摆动等现象,高度应尽量与人眼的视线高度相一致。
⑤安全警示牌不得设置在门、窗、架体等可移动的物体上,警示牌的正面或其邻近不得有妨碍人们视读的固定障碍物,并尽量避免经常被其他临时性物体所遮挡。
⑥多个安全警示牌在一起布置时,应按警告、禁止、指令、提示类型的顺序,先左后右、先上后下进行排列。各标志牌之间的距离至少应为标志牌尺寸的0.2倍。
⑦有触电危险的场所,应选用由绝缘材料制成的安全警示牌。
⑧室外露天场所设置的消防安全标志宜选用由反光材料或自发光材料制成的警示牌。
⑨对有防火要求的场所,应选用由不燃材料制成的安全警示牌。
⑩现场布置的安全警示牌应进行登记造册,并绘制安全警示布置总平面图,按图进行布置,如布置的点位发生变化,应及时保持更新。
?现场布置的安全警示牌未经允许,任何人不得私自进行挪动、移位、拆除或拆换。
?施工现场应加强对安全警示牌布置情况的检查,发现有破损、变形、褪色等情况时,应及时进行修整或更换。
4.事件四中,按照《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80),对楼层通道口和楼层临边堆放拆除的小型钢模板的规定有哪些?
【分析】本小题主要考查高处作业安全管理中交叉作业安全控制要点,本考点为高频考点,考生在备考过程中需对本知识点着重掌握,综合来看本小题难度适中。
答:事件四中,根据《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80)第5.2.3条规定,钢模板部件拆除后,临时堆放处离楼层边沿不应小于1m、堆放高度不得超过1m。楼层边口、通道口、脚手架边缘等处,严禁堆放任何拆下物件。
5.事件五中,按照《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59),确定该次安全检查评定等级,并说明理由。
【分析】本小题主要考查施工安全检查评定等级的划分标准,本考点为高频考点,比较基础,易作答。
答:事件五中,根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59—2011)规定,该次安全检查评定等级为:不合格。
理由:当汇总表得分值不足70分时或有一分项检查评分表得零分时,施工安全检查评定等级为不合格。事件五中,施工机具分项检查评分表得零分,故该次安全检查评定等级为不合格。
【考点解析】
建筑施工安全检查评定应符合各检查评定项目的有关规定,并应按《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59—2011)的评分表进行评分。
(1)建筑施工安全检查评定的等级划分应符合下列规定:
①优良:分项检查评分表无零分,汇总表得分值应在80分及以上。
②合格:分项检查评分表无零分,汇总表得分值应在80分以下,70分及以上。
③不合格:a.当汇总表得分值不足70分时;b.当有一分项检查评分表为零分时。
(2)当建筑施工安全检查评定的等级为不合格时,必须限期整改达到合格。
(三)
【背景资料】
某学校活动中心工程,现浇钢筋混凝土框架结构,地上六层,地下二层,采用自然通风。
在施工过程中,发生了下列事件:
事件一:在基础底板混凝土浇筑前,监理工程师督查施工单位的技术管理工作,要求施工单位按规定检查混凝土运输单,并做好混凝土扩展度测定等工作;全部工作完成并确认无误后,方可浇筑混凝土。
事件二:主体结构施工过程中,施工单位对进场的钢筋按国家现行有关标准抽样检验了抗拉强度、屈服强度。结构施工至四层时,施工单位进场一批72吨

18螺纹钢筋,在此前因同厂家、同牌号的该规格钢筋已连续三次进场检验均一次检验合格,施工单位对此批钢筋仅抽取一组试件送检,监理工程师认为取样组数不足。
事件三:建筑节能分部工程验收时,由施工单位项目经理主持、施工单位质量负责人以及相关专业的质量检查员参加,总监理工程师认为该验收主持及参加人员均不满足规定,要求重新组织验收。
事件四:该工程交付使用7天后,建设单位委托有资质的检验单位进行室内环境污染检测。在对室内环境的甲醛、苯、氨、TVOC浓度进行检测时,检测人员将房间对外门窗关闭30分钟后进行检测。在对室内环境的氡浓度进行检测时,检测人员将房间对外门窗关闭12小时后进行检测。
问题:
1.事件一中,除已列出的工作内容外,施工单位针对混凝土运输单还要做哪些技术管理与测定工作?
2.事件二中,施工单位还应增加哪些钢筋原材检测项目?通常情况下钢筋原材检验批量最大不宜超过多少吨?监理工程师的意见是否正确?并说明理由。
3.事件三中,节能分部工程验收应由谁主持?还应有哪些人员参加?
4.事件四中,有哪些不妥之处?并分别说明正确做法。
【分析】本案例主要围绕质量控制对混凝土工程施工质量控制、钢筋工程施工质量控制、节能分部工程的质量验收程序、民用建筑工程室内环境污染控制的有关规定等内容进行了综合性的考查,其中混凝土及钢筋质量控制是案例部分的高频考点,考生需着重掌握。对于验收主体的考查,考生需总结单位工程、分部工程、分项工程的验收主体进行对比性的学习。综合来说,本案例题难度适中。

【参考答案】
1.事件一中,除已列出的工作内容外,施工单位针对混凝土运输单还要做哪些技术管理与测定工作?
【分析】本小题主要考查混凝土工程施工质量控制,考生需围绕混凝土技术指标进行作答,考查比较基础。
答:事件一中,除已列出的工作内容外,施工单位针对混凝土运输单还要做的技术管理与测定工作有:核对混凝土配合比,确认混凝土强度等级,检查混凝土运输时间,测定混凝土坍落度。
【考点解析】
混凝土浇筑前应检查混凝土运输单,核对混凝土配合比,确认混凝土强度等级,检查混凝土运输时间,测定混凝土坍落度,必要时还应测定混凝土扩展度,在确认无误后再进行混凝土浇筑。
2.事件二中,施工单位还应增加哪些钢筋原材检测项目?通常情况下钢筋原材检验批量最大不宜超过多少吨?监理工程师的意见是否正确?并说明理由。
【分析】本小题主要考查钢筋工程施工质量控制中原材料的检测项目及检验批量,本考点为高频考点,需着重掌握,难度适中。
答:(1)事件二中,施工单位还应增加的钢筋原材检测项目有:伸长率、弯曲性能和单位长度重量偏差。
(2)通常情况下钢筋原材检验批量最大不宜超过60吨。
(3)监理工程师的意见不正确。
理由:在此前因同厂家、同牌号的该规格钢筋已连续三次进场检验均一次检验合格,其后的检验批量可扩大一倍,为120吨一批次。题中该批钢筋为72吨,可仅抽取一组试件送检。
【考点解析】
钢筋进场时,应按下列规定检查钢筋性能及重量:
(1)检查生产企业的生产许可证证书及钢筋的质量证明书。
(2)按国家现行有关标准抽样检验屈服强度、抗拉强度、伸长率及单位长度重量偏差。
(3)经产品认证符合要求的钢筋,其检验批量可扩大一倍。在同一工程项目中,同一厂家、同一牌号、同一规格的钢筋(同一钢筋来源的成型钢筋)连续三批进场检验均一次检验合格时,其后的检验批量可扩大一倍。
(4)钢筋的外观质量应符合国家现行有关标准的规定。
(5)当无法准确判断钢筋品种、牌号时,应增加化学成分、晶粒度等检验项目。
3.事件三中,节能分部工程验收应由谁主持?还应有哪些人员参加?
【分析】本小题主要考查节能分部工程的质量验收主体及参加人员,此类题目是关于工程验收部分内容常考的题型,比较基础。
答:(1)事件三中,节能分部工程验收应由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持。
(2)还应参加验收的人员有:建设单位项目负责人;施工单位项目技术负责人、施工员;施工单位技术负责人;设计单位节能设计人员。
【考点解析】
节能分部(子分部)、分项工程及检验批的质量验收程序应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2013)的要求,并应符合下列要求:
(1)节能工程的检验批验收和隐蔽工程验收应由监理工程师主持,施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加。
(2)节能分项工程验收应由监理工程师主持,施工单位项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加;必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加。
(3)节能分部工程验收应由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持,施工单位项目经理、项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加;施工单位的质量或技术负责人应参加;设计单位节能设计人员应参加。
4.事件四中,有哪些不妥之处?并分别说明正确做法。
【分析】本小题主要考查民用建筑工程室内环境污染控制的有关规定。
答:事件四中的不妥之处及正确做法具体分析如下:
(1)不妥之处:该工程交付使用7天后,建设单位委托有资质的检验单位进行室内环境污染检测。
正确做法:应在工程完工至少7d以后、工程交付使用前进行民用建筑工程及室内装修工程的室内环境质量验收。
(2)不妥之处:在对室内环境的甲醛、苯、氨、TVOC浓度进行检测时,检测人员将房间对外门窗关闭30分钟后进行检测。
正确做法:本工程采用自然通风,甲醛、苯、氨、TVOC浓度检测应在对外门窗关闭1h后进行。
(3)不妥之处:在对室内环境的氡浓度进行检测时,检测人员将房间对外门窗关闭12小时后进行检测。
正确做法:本工程采用自然通风,氡浓度检测应在房间的对外门窗关闭24h以后进行。
【考点解析】
《民用建筑工程室内环境污染控制规范(2013版)》(GB 50325—2010)规定:
(1)民用建筑工程及室内装修工程的室内环境质量验收,应在工程完工至少7d以后、工程交付使用前进行。
(2)民用建筑工程验收时,必须进行室内环境污染物浓度检测。检测结果应符合相关规定。
(3)民用建筑工程验收时,应抽检每个建筑单体有代表性的房间室内环境污染物浓度,氡、甲醛、苯、TVOC的抽检数量不得少于房间总数的5%,每个建筑单体不得少于3间;房间总数少于3间时,应全数检测。
(4)民用建筑工程室内环境中甲醛、苯、氨、总挥发性有机化合物(TVOC)浓度检测时,对采用集中空调的民用建筑工程,应在空调正常运转的条件下进行;对采用自然通风的民用建筑工程,检测应在对外门窗关闭1h后进行。
(5)民用建筑工程室内环境中氡浓度检测时,对采用集中空调的民用建筑工程,应在空调正常运转的条件下进行;对采用自然通风的民用建筑工程,应在房间的对外门窗关闭24h以后进行。
(四)
【背景资料】
某建设单位投资新建办公楼,建筑面积8000m2,钢筋混凝土框架结构,地上八层。招标文件规定,本工程实行设计、采购、施工的总承包交钥匙方式。土建、水电、通风空调、内外装饰、消防、园林景观等工程全部由中标单位负责组织施工。经公开招投标,A施工总承包单位中标。双方签订的工程总承包合同中约定:合同工期为10个月,质量目标为合格。
在合同履行过程中,发生了下列事件:
事件一:A施工总承包单位中标后,按照“设计、采购、施工”的总承包方式开展相关工作。
事件二:A施工总承包单位在项目管理过程中,与F劳务公司进行了主体结构劳务分包洽谈,约定将模板和脚手架费用计入承包总价,并签订了劳务分包合同。经建设单位同意,A施工总承包单位将玻璃幕墙工程分包给B专业分包单位施工;A施工总承包单位自行将通风空调工程分包给C专业分包单位施工,C专业分包单位按照分包工程合同总价收取8%的管理费后分包给D专业分包单位。
事件三:A施工总承包单位对工程中标造价进行分析,费用情况如下:分部分项工程费4800万元,措施项目费576万元,暂列金额222万元,风险费260万元,规费64万元,税金218万元。
事件四:A施工总承包单位按照风险管理要求,重点对某风险点的施工方案、工程机械等方面制定了专项策划,明确了分工、责任人及应对措施等管控流程。
问题:
1.事件一中,A施工总承包单位应对工程的哪些管理目标全面负责?除交钥匙方式外,工程总承包方式还有哪些?
2.事件二中,哪些分包行为属于违法分包?并分别说明理由。
3.事件三中,A施工总承包单位的中标造价是多少万元?措施项目费通常包括哪些费用?
4.事件四中,A施工总承包单位进行的风险管理属于施工风险的哪个类型?施工风险管理过程包括哪些方面?
【分析】本案例主要考查施工总承包单位的管理目标、工程总承包的方式、违法分包的情形、工程造价的构成与计算、施工风险的类型、施工风险管理过程等。其中关于工程造价构成及计算部分考生需透彻掌握,此知识点是近几年必考知识点;违法分包的内容也是高频考点,考生需注意;施工风险分类及风险管理过程的内容相对比较基础,易作答。综合来说本案例题相对比较简单。

【参考答案】
1.事件一中,A施工总承包单位应对工程的哪些管理目标全面负责?除交钥匙方式外,工程总承包方式还有哪些?
【分析】本小题主要考查施工总承包单位的管理目标及工程总承包的方式。
答:(1)事件一中,A施工总承包单位应对工程的质量、进度、成本、安全、环保及节能、绿色施工等管理目标全面负责。
(2)除交钥匙方式外,工程总承包方式还有:设计—施工总承包(D—B);设计—采购总承包(E—P);采购—施工总承包(P—C)方式。
2.事件二中,哪些分包行为属于违法分包,并分别说明理由。
【分析】本小题主要考查违法分包,该知识点为高频考点,但相对比较简单。
答:事件二中,违法分包的行为及理由具体分析如下:
(1)违法分包的行为之一:A施工总承包单位与F劳务公司进行了主体结构劳务分包洽谈,约定将模板和脚手架费用计入承包总价,并签订了劳务分包合同。
理由:中标人只能将中标项目的非主体、非关键性工作分包给具有相应资质条件的单位;施工总承包的,建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。A施工总承包单位与F劳务公司进行了主体结构劳务分包洽谈,属于违法分包。
(2)违法分包的行为之二:A施工总承包单位自行将通风空调工程分包给C专业分包单位施工。
理由:施工合同中没有约定,又未经建设单位认可,施工单位将其承包的部分工程交由其他单位施工的,属于违法分包。
(3)违法分包的行为之三:C专业分包单位按照分包工程合同总价收取8%的管理费后分包给D专业分包单位。
理由:专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的,属于违法分包。
【考点解析】
违法分包是指施工单位承包工程后违反法律法规规定或者施工合同关于工程分包的约定,把单位工程或分部分项工程分包给其他单位或个人施工的行为。
存在下列情形之一的,属于违法分包:
(1)施工单位将工程分包给个人的。
(2)施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的。
(3)施工合同中没有约定,又未经建设单位认可,施工单位将其承包的部分工程交由其他单位施工的。
(4)施工总承包单位将房屋建筑工程的主体结构的施工分包给其他单位的,钢结构工程除外。
(5)专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的。
(6)劳务分包单位将其承包的劳务再分包的。
(7)劳务分包单位除计取劳务作业费用外,还计取主要建筑材料款、周转材料款和大中型施工机械设备费用的。
(8)法律法规规定的其他违法分包行为。
3.事件三中,A施工总承包单位的中标造价是多少万元?措施项目费通常包括哪些费用?
【分析】本小题主要考查工程造价的构成与计算,该知识点为必考知识点,也是近几年计算部分常考题型之一,考生需着重掌握。
答:(1)事件三中,A施工总承包单位的中标造价为:4800+576+222+64+218=5880(万元)。
(2)措施项目费通常包括:安全文明施工费(含环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费)、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨期施工增加费、已完工程及设备保护费、工程定位复测费、特殊地区施工增加费、大型机械设备进出场及安拆费、脚手架工程费。
【考点解析】
建筑安装工程费按照工程造价形成由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金组成,分部分项工程费、措施项目费、其他项目费包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润。
分部分项工程和措施项目清单应采用综合单价计价。综合单价是指完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费与利润,以及一定范围内的风险费用。所以本题第一小问不可再加风险费用。
措施项目费是指为完成建设工程施工,发生于该工程施工前和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的费用。内容包括:安全文明施工费(含环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费)、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨期施工增加费、已完工程及设备保护费、工程定位复测费、特殊地区施工增加费、大型机械设备进出场及安拆费、脚手架工程费。
4.事件四中,A施工总承包单位进行的风险管理属于施工风险的哪个类型?施工风险管理过程包括哪些方面?
【分析】本小题主要考查考生对施工风险的类型及施工风险管理的任务和方法的掌握程度,题目相对比较基础,考生对于施工风险管理过程需结合逻辑性进行记忆。
答:(1)事件四中,A施工总承包单位进行的风险管理属于施工风险中的技术风险。
(2)施工风险管理过程包括:风险识别、风险评估、风险响应和风险控制。
【考点解析】
建设工程施工的风险就构成风险的因素进行分类分为:
(1)组织风险,如:①承包商管理人员和一般技工的知识、经验和能力;②施工机械操作人员的知识、经验和能力;③损失控制和安全管理人员的知识、经验和能力等。
(2)经济与管理风险,如:①工程资金供应条件;②合同风险;③现场与公用防火设施的可用性及其数量;④事故防范措施和计划;⑤人身安全控制计划;⑥信息安全控制计划等。
(3)工程环境风险,如:①自然灾害;②岩土地质条件和水文地质条件;③气象条件;④引起火灾和爆炸的因素等。
(4)技术风险,如:①工程设计文件;②工程施工方案;③工程物资;④工程机械等。
施工风险管理过程包括施工全过程的风险识别、风险评估、风险响应和风险控制。

下载地址:http://free.100xuexi.com/Ebook/135612.html
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|Free考研资料 ( 苏ICP备05011575号 )

GMT+8, 25-2-21 05:29 , Processed in 0.091063 second(s), 10 queries , Gzip On, Xcache On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表