Free考研资料 - 免费考研论坛

 找回密码
 注册
打印 上一主题 下一主题

2017年一级建造师《机电工程管理与实务》题库【历年真题(视频讲解)+章节题库

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
ooo 发表于 17-8-13 16:17:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下载地址:http://free.100xuexi.com/Ebook/133542.html
目录                                                                                        封面
内容简介
视频讲解教师简介
目录
第一部分 历年真题及详解[11小时视频讲解]
 2015年一级建造师《机电工程管理与实务》真题及详解[视频讲解]
 2014年一级建造师《机电工程管理与实务》真题及详解[视频讲解]
 2013年一级建造师《机电工程管理与实务》真题及详解[视频讲解]
 2012年一级建造师《机电工程管理与实务》真题及详解[视频讲解]
 2011年一级建造师《机电工程管理与实务》真题及详解
 2010年一级建造师《机电工程管理与实务》真题及详解
 2009年一级建造师《机电工程管理与实务》真题及详解
第二部分 章节题库(含详解)[视频讲解]
 1H410000 机电工程技术
  1H411000 机电工程常用材料及工程设备
   1H411010 机电工程常用材料
   1H411020 机电工程常用工程设备
  1H412000 机电工程专业技术
   1H412010 测量技术
   1H412020 起重技术
   1H412030 焊接技术
  1H413000 工业机电工程安装技术
   1H413010 机械设备安装技术
   1H413020 电气工程安装技术
   1H413030 管道工程施工技术
   1H413040 静置设备及金属结构安装技术
   1H413050 动力设备安装技术
   1H413060 自动化仪表工程安装技术
   1H413070 防腐蚀工程施工技术
   1H413080 绝热工程施工技术
   1H413090 工业炉窑砌筑工程施工技术
  1H414000 建筑机电工程安装技术
   1H414010 建筑管道工程安装技术
   1H414020 建筑电气工程安装技术
   1H414030 通风与空调工程安装技术
   1H414040 建筑智能化工程安装技术
   1H414050 电梯工程安装技术
   1H414060 消防工程安装技术
 1H420000 机电工程项目施工管理
  1H420010 机电工程项目及其建设程序
  1H420020 机电工程项目管理的任务
  1H420030 机电工程施工招标投标管理
  1H420040 机电工程施工合同管理
  1H420050 机电工程设备采购管理
  1H420060 机电工程施工组织设计
  1H420070 机电工程施工资源管理
  1H420080 机电工程施工协调管理
  1H420090 机电工程施工进度管理
  1H420100 机电工程施工成本管理
  1H420110 机电工程施工预结算
  1H420120 机电工程施工现场职业健康安全与环境管理
  1H420130 机电工程施工质量管理
  1H420140 机电工程试运行管理
  1H420150 机电工程竣工验收管理
  1H420160 机电工程保修与回访管理
 1H430000 机电工程项目施工相关法规与标准
  1H431000 机电工程施工相关法规
   1H431010 计量法相关规定
   1H431020 电力法相关规定
   1H431030 特种设备安全法相关规定
  1H432000 机电工程施工相关标准
   1H432010 工业安装工程施工质量验收统一要求
   1H432020 建筑安装工程施工质量验收统一要求
  1H433000 一级建造师(机电工程)注册执业管理规定及相关要求
第三部分 考前押题及详解
 一级建造师《机电工程管理与实务》考前押题及详解(一)
 一级建造师《机电工程管理与实务》考前押题及详解(二)
 一级建造师《机电工程管理与实务》考前押题及详解(三)
 一级建造师《机电工程管理与实务》考前押题及详解(四)
                                                                                                                                    本书更多内容>>
                                                                                                                                                                                                                    使用说明                                                                                                   
                                                                                    

内容预览
第一部分 历年真题及详解[11小时视频讲解]
2015年一级建造师《机电工程管理与实务》真题及详解[视频讲解]
一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1.下列塑料中,不属于热塑性塑料的是(  )。
A.聚氯乙烯
B.聚苯乙烯
C.聚丙烯
D.环氧塑料

【答案】D查看答案
【考点】高分子材料的类型
【解析】热塑性材料是以热塑性树脂为主体成分,加工塑化成型后具有链状的线状分子结构,受热后又软化,可以反复塑制成型,如聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯等。D项,环氧塑料属于热固性塑料。
2.按照设备在生产工艺过程中的作用原理分类,搅拌罐属于静置设备中的(  )。
A.容器
B.反应器
C.换热设备
D.分离设备

【答案】A查看答案
【考点】静置设备的分类
【解析】静置设备按设备在生产工艺过程中的作用原理分类:容器、反应器、塔、换热器、储罐等。其中容器可以分为:①一般容器。②带搅拌容器(反应釜或称搅拌罐)。
3.输电线路钢塔架档距约320m,其基础施工时的档距测量应采用(  )。
A.十字线法
B.电磁波测距法
C.钢尺量距法
D.平行基准线法

【答案】B查看答案
【考点】长距离输电线路钢塔架基础施工测量方法的选择
【解析】长距离输电线路钢塔架基础施工的测量:①长距离输电线路定位并经检查后,可根据起、止点和转折点及沿途障碍物的实际情况,测设钢塔架基础中心桩,其直线投点允许偏差和基础之间的距离丈量允许偏差应符合规定。长距离输电线路中心桩测定后,一般采用十字线法或平行基线法进行控制,控制桩应根据中心桩测定,其允许偏差应符合规定。②当采用钢尺量距时,其丈量长度不宜大于80m,同时,不宜小于20m。③考虑架空送电线路钢塔之间的弧垂综合误差不应超过确定的裕度值,一段架空送电线路,其测量视距长度,不宜超过400m。④在大跨越档距之间,通常采用电磁波测距法或解析法测量。本题中输电线路钢塔架档距约320m,属于大跨越档距。
4.电机干燥时的温度测量,不允许使用(  )。
A.电阻温度计
B.酒精温度计
C.水银温度计
D.温差热电偶

【答案】C查看答案
【考点】电动机干燥时的注意事项
【解析】电动机的干燥工作,在干燥前应根据电机受潮情况制定烘干方法及有关技术措施。电机干燥时不允许用水银温度计测量温度,应用酒精温度计、电阻温度计或温差热电偶。
5.下列设备安装中,通常情况下采用桩基础的是(  )。
A.水泵
B.变压器
C.汽轮机
D.空调机组

【答案】D查看答案
【考点】设备基础的种类及应用
【解析】桩基础是由承台、桩组成的基础形式,可分为预制桩和灌注桩两大类,适用于需要减少基础振幅、减弱基础振动或控制基础沉降和沉降速率的精密、大型设备的基础。
6.下列检测试验中,属于钢制压力容器产品焊接试板力学性能试验的是(  )。
A.扭转试验
B.射线检测
C.耐压试验
D.弯曲试验

【答案】D查看答案
【考点】钢制压力容器产品焊接试板的检验
【解析】钢制压力容器产品焊接试板的检验与评定包括:①试板的焊接接头经外观检查合格后应100%射线检测合格;②试板的拉伸试验合格指标应按相关规定;③试板的弯曲试验合格指标:其受拉面上沿任何方向不得有单条长度大于3mm的裂纹或缺陷;④试板的常温冲击功规定值按图样或有关技术文件规定。其中,拉伸试验和弯曲试验属于力学性能试验。
7.发电机设备的安装程序中,发电机穿转子的紧前工序是(  )。
A.定子就位
B.定子及转子水压试验
C.氢冷器安装
D.端盖、轴承、密封瓦调整安装

【答案】B查看答案
【考点】发电机设备的安装程序
【解析】发电机设备的安装程序是:定子就位→定子及转子水压试验→发电机穿转子→氢冷器安装→端盖、轴承、密封瓦调整安装→励磁机安装→对轮复找中心并连接→整体气密性试验等。
8.锅炉蒸气管道的冲洗与吹洗范围,不包括(  )。
A.减温水管系统
B.过热器
C.再热器
D.凝汽器

【答案】D查看答案
【考点】蒸气管道的冲洗与吹洗范围
【解析】蒸汽的管路的冲洗与吹洗范围包括减温水管系统和锅炉过热器、再热器及过热蒸汽管道吹洗。吹洗过程中,至少有一次停炉冷却(时间12h以上),以提高吹洗效果。D项,凝汽器属于汽轮发电机系统设备。
9.关于仪表校准要求的说法,正确的是(  )。
A.在仪表最大工作量范围内均匀选取校准点
B.称重仪表在安装中逐渐加载标准重量进行校准
C.指针式仪表在全标度范围内的示值误差和回程误差应符合仪表准确度的规定
D.施工现场不具备校准条件的仪表可用合格证明文件代替

【答案】C查看答案
【考点】自动化仪表调试的一般规定
【解析】A项,单台仪表的校准点应在仪表全量程范围内均匀选取,一般不应少于5点。回路试验时,仪表校准点不应少于3点;B项,称重仪表及其传感器可在安装完成后直接均匀加载标准重要进行校准;D项,对于施工现场不具备校准条件的仪表,可对检定合格证明的有效性进行验证。
10.炉底为反拱形的炉窑砌筑前,找准砌筑弧形拱基面的方法是(  )。
A.采用样板找准
B.用加工砖找准
C.测量弧底标高
D.设置基准线

【答案】A查看答案
【考点】炉底和墙砌筑的技术要求
【解析】砌筑炉底前,应预先找平基础。必要时,应在最下一层用砖加工找平。砌筑反拱底前,应用样板找准砌筑弧形拱的基面;斜坡炉底应放线砌筑。
11.下列建筑管道绝热类型中,不属于按用途分类的是(  )。
A.保温
B.保冷
C.加固增强
D.加热保护

【答案】C查看答案
【考点】建筑管道绝热按其用途的分类
【解析】建筑管道绝热按其用途可分为保温、保冷、加热保护三种类型。若采用橡塑保温材料进行保温时,应先把保温管用小刀划开,在划口处涂上专用胶水,然后套在管子上,将两边的划口对接,若保温材料为板材则直接在接口处涂胶、对接。
12.安装坡度要求最大的采暖管道是(  )。
A.热水采暖管道
B.蒸汽管道
C.散热器支管管道
D.蒸汽凝结水管道

【答案】C查看答案
【考点】采暖管道安装坡度
【解析】采暖管道安装坡度应符合设计及规范的规定。例如:汽、水同向流动的热水采暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为3‰,不得少于2‰。汽、水逆向流动的热水采暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于5‰。散热器支管的坡度为1%,坡度朝向应利于排气和泄水。
13.下列电气线路中,不能共管敷设的是(  )。
A.照明灯的8根导线
B.同一照明配电箱的5个回路
C.同一设备的主回路和无干扰要求的控制回路
D.电压分别为24V和12V的两个直流回路

【答案】D查看答案
【考点】导线共管敷设的要求
【解析】导线敷设要求中规定,不同回路、不同电压等级、交流与直流的导线不得穿在同一管内。但电压为50V及以下的回路,同一台设备的电动机的回路和无干扰要求的控制回路,照明花灯的所有回路,同类照明的几个回路可穿入同一根管内,但管内导线总数不应多于8根。
14.下列检查内容中,不属于广播音响系统检测的是(  )。
A.最高输出电平
B.输出信噪比
C.阻抗匹配
D.响应时间

【答案】D查看答案
【考点】广播音响系统检测
【解析】广播音响系统检测要求:广播设备之间的阻抗匹配、最高输出电平、输出信噪比、声压级和频宽的检测。消防广播与公共广播共用设备时,其消防广播具有最高优先权,在火灾和突发事故发生时,应能强制切换为消防广播并以最大音量播出。D项属于信息网络系统检测要求中的网络检测。
15.在自动扶梯空载制动试验中,应检查符合标准规范要求的是(  )。
A.制动荷载
B.制动方法
C.空载速度
D.制停距离

【答案】D查看答案
【考点】自动扶梯、自动人行道整机安装工程质量验收要求
【解析】在自动扶梯、自动人行道整机安装检查验收中,自动扶梯、自动人行道应进行空载制动试验,制停距离应符合标准规范的要求。自动扶梯、自动人行道应进行载有制动载荷的下行制停距离试验(除非制停距离可以通过其他方法检验),制动载荷、制停距离应符合标准规范的规定。
16.关于自动喷水灭火系统喷头安装要求的说法,正确的是(  )。
A.应在系统试压前安装
B.安装时可对喷头进行拆装
C.可给喷头装饰性涂层
D.不得利用喷头的框架施拧

【答案】D查看答案
【考点】自动喷水灭火系统中喷嘴的安装要求
【解析】喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。安装时不得对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头附加任何装饰性涂层。喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧;喷头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时,应采用规格、型号相同的喷头更换。
17.计量器具修理后的检定属于(  )。
A.使用中检定
B.周期检定
C.后续检定
D.仲裁检定

【答案】C查看答案
【考点】计量检定按目的和性质的分类
【解析】计量检定按其检定的目的和性质分为:①首次检定,对未曾检定过的新计量器具进行的检定;②后续检定,计量器具首次检定后的检定,包括强制性周期检定、修理后检定、周期检定、有效期内的检定;③使用中检定,控制计量器具使用状态的检定;④周期检定,按时间间隔和规定程序进行的后续检定;⑤仲裁检定,以裁决为目的的计量检定、测试活动。
18.按架空电力线路保护区内取土规定,220KV杆塔周围禁止取土的范围是(  )。
A.5m
B.6m
C.7m
D.8m

【答案】A查看答案
【考点】架空电力线路保护区内取土范围规定
【解析】为了防止架空电力线路杆塔基础遭到破坏,可根据各个电压等级的线路杆塔,规定在线路杆塔周围多大范围内不得取土。在划定杆塔周围不得取土的范围时,应将杆塔及其拉线视为统一整体,从这一整体的外缘线起算画出半径,在规定的半径距离内不得取土,在电力设施保护区内规定的半径以外取土须征得县以上地方电力主管部门的同意。各电压等级的杆塔周围禁止取土的范围:35KV、110~220KV和330~500KV的范围分别4m、5m和8m。
19.按国家制定实施首检的起重机械目录规定,下列起重机械中实施首检的是(  )。
A.流动式起重机
B.塔式起重机
C.桥式起重机
D.桅杆起重机

【答案】A查看答案
【考点】实施首检的起重机械范围
【解析】国家质检总局对实施首检的起重机械制定了目录,主要类型和品种包括:①流动式起重机;②铁路起重机;③门座起重机;④升降机;⑤旋臂式起重机;⑥轻小型起重设备。
20.按机电安装工程的工程类别与工程项目划分,不属于净化工程的是(  )。
A.制药工程
B.医疗污水处理工程
C.精密机械工程
D.电子工程

【答案】B查看答案
【考点】机电安装工程的工程类别与工程项目划分
【解析】按机电安装工程的工程类别与工程项目划分,《注册建造师执业工程规模标准》将机电安装工程分为12种不同的类别,包括:一般工业、民用、公用建设工程的机电安装工程,净化工程、动力站安装工程、起重设备安装工程、轻纺工业建设工程、工业炉窑安装工程、电子工程、环保工程、体育场馆工程、机械汽车制造工程、森林工业建设工程及其他相关专业机电安装工程等。其中净化工程又分为电子、医院、制药、生物、食品光电、精密机械工程项目。B项,医疗污水处理工程属于环保工程。
二、多项选择题(共10题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
21.起重机吊装工艺计算书的主要内容包括(  )。
A.吊装安全距离核算
B.卷扬机走绳强度核算
C.起重机受力分配计算
D.吊耳强度核算
E.吊索具安全系数核算

【答案】ACDE查看答案
【考点】起重机吊装工艺计算书的主要内容
【解析】起重机吊装工艺计算书一般包括:主起重机和辅助起重机受力分配计算;吊装安全距离核算;吊耳强度核算;吊索、吊具安全系数核算。
22.降低焊接应力的正确措施有(  )。
A.构件设计时尽量减少焊缝尺寸
B.将焊接集中在一个区域
C.焊接时采用较小的焊接线能量
D.焊接过程中,层间锤击
E.焊接前对构件进行整体预热

【答案】ACE查看答案
【考点】降低焊接应力的措施
【解析】降低焊接应力的设计措施:①构件设计时尽量减少焊缝的数量和尺寸,可减小变形量,同时降低焊接应力。②构件设计时应避免焊缝过于集中,从而避免焊接应力峰值叠加。③优化设计结构,如将容器的接管口设计成翻边式,少用承插式。工艺措施:①采用较小的焊接线能量。②合理安排装配焊接顺序。③层间进行锤击,焊后用小锤轻敲焊缝及其邻近区域,使金属晶粒间的应力得以释放,能有效地减少焊接残余应力从而降低焊接应力。④预热拉伸补偿焊缝收缩(机械拉伸或加热拉伸)。⑤焊接高强钢时,选用塑性较好的焊条。⑥采用整体预热。⑦消氢处理。⑧采用热处理的方法。⑨利用振动法来消除焊接残余应力。
23.安装精度调查与检测中,属于形状误差的有(  )。
A.圆柱度
B.平行度
C.垂直度
D.平面度
E.直线度

【答案】ADE查看答案
【考点】主要形状误差的分类
【解析】主要形状误差是指被测实际要素对其理想要素的变动量,主要形状误差有直线度、平面度、圆度、圆柱度等;位置误差是指关联实际要素的位置对基准的变动全量,主要位置误差有平行度、垂直度、倾斜度、圆轴度、对称度等。
24.380V电动机试运行前应检查的内容有(  )。
A.电动机绕组的绝缘电阻
B.电动机的地脚螺栓是否接地
C.电动机的保护接地线是否连接可靠
D.电动机的温度是否有过热现象
E.绕线式电动机的滑环和电刷

【答案】ACE查看答案
【考点】电机试运行
【解析】B项,电动机试运行前应检查电动机安装是否牢固,地脚螺栓是否全部拧紧,而不是是否接地;D项,检查电机温度属于试运行中的检查。
25.管道系统进行压力试验前,应从试验管道拆下或加以隔离的组成件有(  )。
A.调节阀
B.安全阀
C.单向阀
D.膨胀节
E.爆破片

【答案】BE查看答案
【考点】管道压力试验前应具备的条件
【解析】管道压力试验前应具备的条件包括:①试验范围内的管道安装工程除涂漆、绝热外,已按设计图纸全部完成,安装质量符合有关规定。②焊缝及其他待检部位尚未涂漆和绝热。③管道上的膨胀节已设置了临时约束装置。④试验用压力表在周检期内并已经校验,其精度符合规定要求,压力表不得少于两块。⑤符合压力试验要求的液体或气体已经备齐。⑥管道已按试验的要求进行了加固。⑦待试管道与无关系统已用盲板或其他隔离措施隔开。⑧待试管道上的安全阀、爆破片及仪表元件等已拆下或加以隔离。⑨试验方案已经过批准,并已进行了技术安全交底。⑩在压力试验前,相关资料已经建设单位和有关部门复查。
26.复合层涂层防腐蚀施工时,涂底漆前应对(  )部位加以保护。
A.焊缝
B.螺纹
C.焊接坡口
D.标识
E.弯头

【答案】BCD查看答案
【考点】对防腐蚀结构施工的技术要求
【解析】对于复合层涂层防腐蚀施工,底漆、中间漆、面漆应配套使用,宜选用同一厂家。不同厂家的防腐蚀涂料如需配套使用,应经试验确定。配制和使用防腐蚀涂料时,宜采用气动搅拌器搅拌,并应搅拌均匀。涂底漆前应对标识、焊接坡口、螺纹等特殊部位加以保护。除产品技术文件规定的以外,前一道漆膜实干后,方可涂下一道漆。
27.采取浇注法进行绝热层施工的要求有(  )。
A.每次配料必须在规定时间内用完
B.应提前制作试块
C.浇注时宜一次浇注成型
D.大面积浇注时,应设对称多浇口
E.间断浇注时,施工缝宜留在伸缩缝的位置上

【答案】ACDE查看答案
【考点】浇注法绝热层施工要求
【解析】浇注法绝热层的施工要求有:①浇注法所采用的模具在安装过程中,应设置临时固定设施。模板应平整、拼缝严密、尺寸准确、支点稳定,并应在模具内涂刷脱模剂。浇注发泡型材料时,可在模具内带铺衬一层聚乙烯薄膜。②每次配料必须在规定时间内用完。试块的制作,应在浇注绝热层时,同时进行。③大面积浇注时,应设对称多浇口,分段分片进行。并以倒料均匀、封口迅速等操作来控制浇注质量。④浇注时应一次浇注成型,当间断浇注时,施工缝宜留在伸缩缝的位置上。⑤浇注不得有发泡不良、脱落、发酥发脆、发软、开裂、孔径过大等缺陷;当出现以上缺陷时必须查清原因,重新浇注。
28.净化空调系统调试和运转具备的条件有(  )。
A.洁净室建筑装饰验收合格
B.各种管线吹扫及试压完成
C.空调设备系统联动完成
D.高效过滤器安装完成
E.风量、风压平衡完成

【答案】ABCE查看答案
【考点】净化空调系统的调试要求
【解析】净化空调系统的调试和试运转,应在洁净室(区)建筑装饰装修验收合格和各种管线吹扫及试压等工序完成,空调设备单机试车正常,系统联动完成,风量、压差平衡完毕之后进行。
29.工业安装分部工程质量验收记录表签字人包括(  )。
A.建筑单位专业技术负责人
B.施工单位项目技术负责人
C.专业监理工程师
D.质检单位项目负责人
E.设计单位项目负责人

【答案】BE查看答案
【考点】工业安装分部(子分部)工程质量验收记录表的签字人
【解析】工业安装分部(子分部)工程质量验收记录的检查评定结论由施工单位填写。验收结论由建设(监理)单位填写。记录表签字人:建设单位项目负责人、建设单位项目技术负责人;总监理工程师;施工单位项目负责人、施工单位项目技术负责人、设计单位项目负责人。
30.建筑安装单位工程质量验收记录填写的主要内容有(  )。
A.施工试验记录
B.隐蔽工程验收记录
C.试运转记录
D.分部工程验收记录
E.质量控制资料验收记录

【答案】DE查看答案
【考点】建筑安装工程单位工程质量验收评定
【解析】单位(子单位)工程质量验收记录表中的分部工程和质量控制资料的检查记录应由施工单位填写。填写的主要内容有:分部工程验收记录、质量控制资料验收记录。结论为“合格”或“不合格”。ABC三项属于单位(子单位)工程质量控制资料检查记录表填写的主要内容。
三、案例分析题(共5题,(一)、(二)、(三)题各20分,(四)、(五)题各30分)
(一)
【背景资料】
A公司承包某市大型标志性建筑大厦机电工程项目,内容包括管道安装、电气设备安装及通风空调工程,建设单位要求A公司严格实施绿色施工,严格安全和质量管理,并签订了施工合同。
A公司项目部制定了绿色施工管理和环境保护的绿色施工措施,提交建设单位后,建设单位认为绿色施工内容不能满足施工要求,建议补充完善。
施工中项目部按规定多次对施工现场进行安全检查,仍反复出现设备吊装指挥信号不明确或多人同时指挥;个别电焊工无证上岗,雨天高空作业;临时楼梯未设护栏等多项安全隐患。项目部经认真分析总结,认为是施工现场安全检查未抓住重点,经整改后效果明显。
在第一批空调金属风管制作检查中,发现质量问题,项目部采用排列图法对制作中出现的质量问题进行了统计、分析、分类,并建立风管制作不合格点数统计表(见表1),予以纠正处理,经检查,其中风管咬口开裂的质量问题是咬口形式选择不当造成的,经改变咬口形式后,咬口质量得到改进。
表1 风管制作不合格点数统计
  代号    检查项目    不合格点数    频率(%)    累计频率(%)  
  1    咬口开裂    24    30    30  
  2    风管几何尺寸超差    22    27.5    57.5  
  3    法兰螺栓孔距超差    16    20    77.5  
  4    翻边宽度不一致    8    10    87.5  
  5    表面平整度超差    6    7.5    95  
  6    表面划伤    4    5    100  
  合计        80    100     
问题:
1.绿色施工要点还应包括哪些方面的内容?
2.根据背景资料,归纳施工现场安全检查的重点。
3.对表1中的质量问题进行ABC分类。
4.金属风管咬口形式的选择依据是什么?

【参考答案】
1.绿色施工要点还应包括哪些方面的内容?
【分析】本小题主要考查绿色施工的要点。
答:绿色施工要点还应包括以下方面的内容:(1)节材与材料资源利用;(2)节水与水资源利用;(3)节能与能源利用;(4)节地与施工用地保护。
【考点解析】
绿色施工总体上由绿色施工管理、环境保护、节材与材料资源利用、节水与水资源利用、节能与能源利用、节地与施工用地保护六个方面组成。本项目制定了绿色施工管理和环境保护的绿色施工措施,还应包括节材与材料资源利用、节水与水资源利用、节能与能源利用、节地与施工用地保护。
2.根据背景资料,归纳施工现场安全检查的重点。
【分析】本小题主要考查施工现场安全检查的重点。
答:施工现场安全检查的重点有:
(1)违章指挥,如反复出现设备吊装指挥信号不明确或多人同时指挥。
(2)违章作业,如个别电焊工无证上岗,雨天高空作业。
(3)直接作业环节的安全保证措施,如临时楼梯未设护栏。
【考点解析】
安全检查主要包括安全管理检查和现场安全检查两部分,安全检查要求:
(1)安全检查类型应包括日常巡查、专项检查、季节性检查、定期检查、不定期抽查、飞行检查等。
(2)安全检查工作应制度化、标准化、经常化。
(3)安全检查应依据充分、内容具体,并编制安全检查表。
(4)安全检查的重点是:违章指挥和违章作业、直接作业环节的安全保证措施等。
(5)对检查中发现的问题和隐患,应定责任、定人、定时、定措施整改,并跟踪复查,实现闭环管理。
3.对表1中的质量问题进行ABC分类。
【分析】本小题主要考查ABC分类法及排列图法的应用。
答:按累计频率划分,0%~80%属于A类问题(主要问题),故咬口开裂、风管几何尺寸超差、法兰螺栓孔距超差属于A类问题;80%~90%属于B类问题(次要问题),故翻边宽度不一致属于B类问题;90%~100%属于C类问题(一般问题),故表面平整度超差、表面划伤属于C类问题。
如图1所示,检查项目1、2、3属于A类,5属于B类,6属于C类。

图1
【考点解析】
排列图,又称帕累托图。它是将质量改进项目按照从重要到次要进行排列分析,从而寻找影响质量主次因素的一种有效方法。排列图法通常按累计频率划分(0%~80%)、(80%~90%)、(90%~100%)三部分,与其对应的影响因素分别为A、B、C三类。A类为主要因素,B类为次要因素,C类为一般因素。
4.金属风管咬口形式的选择依据是什么?
【分析】本小题主要考查金属风管咬口形式的选择依据。
答:金属风管板材的拼接方式有咬口连接、铆接、焊接连接等方法。一般板厚小于等于1.2mm的板材采用咬口连接,咬口连接有单咬口、联合角咬口、转角咬口、按扣式咬口和立咬口等形式,金属风管的咬口形式需根据风管系统的压力及连接要求进行选择。
【考点解析】
金属风管板材的拼接方式有咬口连接、铆接、焊接连接等方法。一般板厚小于等于1.2mm的板材采用咬口连接,咬口连接有单咬口、联合角咬口、转角咬口、按扣式咬口和立咬口等形式,金属风管的咬口形式需根据风管系统的压力及连接要求进行选择。板材大于1.5mm的风管采用电焊、氩弧焊等方法,板材的焊接宜采用间断跨越焊形式,跨越焊间距宜为100~150mm,焊缝长度宜为30~50mm,焊材应与母材相匹配,焊缝满焊均匀。
(二)
【背景资料】
某机电公司承接一地铁机电工程(4站4区间),该工程位于市中心繁华区,施工周期共16个月,工程范围包括通风与空调,给排水及消防水,动力照明,环境与设备监控系统等。
工程各站设置3台制冷机组,单台机组重量为5.5t,位于地下站台层。各站两端的新风及排风竖井共安装6台大型风机。空调冷冻,冷却水管采用镀锌钢管焊接法兰连接,法兰焊接处内外焊口做防腐处理。其中某站的3台冷却塔按设计要求设置在地铁入口外的建筑区围挡内,冷却塔并排安装且与围挡建筑物距离为2.0m。
机电工程工期紧,作业区域分散,项目部编制了施工组织设计,对工程进度,质量和安全管理进行重点控制。在安全管理方面,项目部根据现场作业特点,对重点风险作业进行分析识别,制定了相应的安全管理措施和应急预案。
在车站出入口未完成结构施工时,全部机电设备,材料均需进行吊装作业,其中制冷机组和大型风机的吊装运输分包给专业施工队伍。分包单位编制了吊装运输专项方案后即组织实施,被监理工程师制止,后经审批,才组织实施。
在公共区及设备区走廊上方的管线密集区,采用“管线综合布置”的机电安装新技术,由成品镀锌型钢和专用配件组成的综合支吊架系统。机电管线深化设计后,解决了以下问题:避免了设计图纸中一根600×400mm风管与400×200mm电缆桥架安装位置的碰撞;确定了各机电管线安装位置;断面尺寸最大的风管最高,电缆桥架居中,水管最低;确定管线间的位置和标高,满足施工及维修操作面的要求。机电公司根据优化方案组织施工,按合同要求一次完成。
问题:
1.本工程应重点进行风险识别的作业有哪些?应急预案分为哪几类?
2.分包单位选择的吊装运输专项方案应如何进行审批?
3.采用“管线综合布置”优化方案后,对管线的施工有哪些优化作用?
4.本工程冷却塔安装位置能否满足其进风要求?说明理由?塔体安装还应符合哪些要求?

【参考答案】
1.本工程应重点进行风险识别的作业有哪些?应急预案分为哪几类?
【分析】本小题主要考查应进行重点风险识别的作业内容和应急预案的分类。
答:本工程在安全风险识别中,应进行重点风险识别的作业有:
(1)不熟悉的作业:在公共区及设备区走廊上方的管线密集区,采用“管线综合布置”的机电安装新技术,由成品镀锌型钢和专用配件组成的综合支吊架系统。
(2)存在严重伤害危险的作业:在车站出入口未完成结构施工时,全部机电设备,材料均需进行吊装作业,其中制冷机组和大型风机的吊装运输分包给专业施工队伍。
(3)造成事故最多的作业:空调冷冻,冷却水管采用镀锌钢管焊接法兰连接,法兰焊接处内外焊口做防腐处理。
应急预案分类:综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案。
【考点解析】
(1)根据施工现场作业特点,应进行重点风险识别的作业有:
①不熟悉的作业,如采用新材料、新工艺、新设备、新技术的“四新”作业。
②临时作业,如维修作业、脚手架搭设作业。
③造成事故最多的作业,如动火作业易引起火灾。
④存在严重伤害危险的作业,如起重吊装作业。
⑤已有控制措施不足以把风险降到可接受范围的作业。
(2)企业及所属项目部的应急预案按照针对情况的不同,分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。
①企业风险种类多、可能发生多种事故类型的,应当组织编制本单位的综合应急预案。
②对于某一种类的风险,企业应当根据存在的重大危险源和可能发生的事故类型,制定相应的专项应急预案。
③对于危险性较大的重点岗位,项目部应当制定重点工作岗位的现场处置方案。
2.分包单位选择的吊装运输专项方案应如何进行审批?
【分析】本小题主要考查专项工程施工方案的审批。
答:分包单位选择的吊装运输专项方案应由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格,由分包单位技术负责人签字。交总承包单位,由总承包单位技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字。然后报监理单位,由项目总监理工程师审核签字后实施。
【考点解析】
专项工程施工方案审核、实施的规定如下:
(1)专项工程施工方案。应由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的,由施工单位技术负责人签字。实行施工总承包的,专项工程施工方案应由总承包单位技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字。
(2)不需专家论证的专项工程施工方案。经施工单位审核合格后报监理单位,由项目总监理工程师审核签字后实施。
(3)对于超过一定规模的危险性较大的专项工程。施工单位应组织专家对专项工程施工方案进行论证。实行施工总承包的,由施工总承包单位组织召开专家论证会。
3.采用“管线综合布置”优化方案后,对管线的施工有哪些优化作用?
【分析】本小题主要考查优化方案的作用。
答:采用“管线综合布置”优化方案后,对管线的施工的优化作用有:一方面可通过通风空调工程深化综合管线排布,另一方面可优化机电管线的施工工序。发现原设计管线排列的碰撞问题,对管线进行重新排布,确保管线相互间的位置、标高等满足设计、施工及今后维修的要求。将管线事先进行排布后,可预知建筑空间内相关的机电管线的布置,确定合理的施工顺序,以确保不同专业人员交叉作业造成的不必要的拆改。
4.本工程冷却塔安装位置能否满足其进风要求?说明理由?塔体安装还应符合哪些要求?
【分析】本小题主要考查冷却塔的安装要求。
答:(1)本工程冷却塔安装位置能满足其进风要求。
(2)理由:
①冷却塔的安装要求位置应符合设计要求,进风侧距建筑物应大于1000mm。本工程冷却塔按设计要求设置在地铁入口外的建筑区围挡内,与围挡建筑物距离为2.0m。
②冷却塔的安装要求冷却塔安装应水平,同一冷却水系统多台冷却塔安装时,各台冷却塔的水面高度应一致,高度偏差不应大于30mm。本工程中冷却塔并排安装。
(3)塔体安装还有以下要求:
冷却塔的积水盘应无渗漏,布水器应布水均匀,组装的冷却塔的填料安装应在所有电、气焊按作业完成后进行。
【考点解析】
冷却塔的安装要求为:位置应符合设计要求,进风侧距建筑物应大于1000mm。冷却塔安装应水平,同一冷却水系统多台冷却塔安装时,各台冷却塔的水面高度应一致,高度偏差不应大于30mm。冷却塔的积水盘应无渗漏,布水器应布水均匀,组装的冷却塔的填料安装应在所有电、气焊接作业完成后进行。
(三)
【背景资料】
某机电工程公司施工总承包了一项大型原油储备库工程,该工程主要包括4台50000m3浮顶原油储罐及其配套系统和设施。工程公司项目部对50000m3浮顶罐的施工方案进行了策划,确定罐壁焊缝采用自动焊的主体施工方案,为了减少脚手架的塔设和投入,选用了适宜的内挂脚手架正装法组装管壁。确定主体施工方案后项目部编制了施工组织设计,并按规定程序进行了审批。
施工过程中,发生了如下事件:
事件1:由于罐壁自动焊接设备不能按计划日期到达施工现场,为不影响过程进度,项目部决定将罐壁焊缝自动焊改为焊条电弧焊(手工焊)。为此,项目部按焊条电弧焊方法修改了施工组织设计,由项目总工程师批准后实施。在施工过程中被专业监理工程师发现,认为改变罐壁焊接方法属于重大施工方案修改,项目部对施工组织设计变更的审批手续不符合要求,因此报请总监理工程师下达了工程暂停令。
事件2:修改罐壁焊接方法后,工程公司项目部把焊缝的焊条电弧焊焊接作为质量控制的重点,制定了合理的焊接顺序和工艺要求,并编制了质量预控制方案。
事件3:在对第一台焊接的50000m3浮顶罐进行罐壁焊缝射线检测及缺陷分析中,认为气孔和密集气孔是出现频次最多的超标缺陷,是影响焊接质量的主要因素。项目部采用因果分析方法,找出了焊缝产生气孔的主要原因,制订了对策表。在后续的焊接施工中,项目部落实了对策表内容,提高了焊接质量。
问题:
1.说明内挂脚手架正装法和外搭脚手架正装法脚手架的搭设区别。
2.事件1中,为什么监理工程师认为项目部对施工组织设计变更的审批手续不符合要求?
3.写出储罐罐壁焊缝采用焊条电弧焊焊接方法的合理焊接顺序和工艺要求。
4.事件3中,项目部制定的对策表一般包括哪些内容?

【参考答案】
1.说明内挂脚手架正装法和外搭脚手架正装法脚手架的搭设区别。
【分析】本小题主要考查内挂脚手架正装法和外搭脚手架正装法脚手架的搭设区别。
答:外搭脚手架与内挂脚手架的搭设区别有:
(1)脚手架搭设方法不同:外搭脚手架随罐壁板升高而逐层搭设;内挂脚手架每组对一圈壁板,就在壁板内侧沿圆周挂上一圈三脚架,在三脚架上铺设跳板,组成环形脚手架,作业人员可组对安装上一层壁板。在已安装的最上一层内侧沿圆周按规定间距在同一水平标高处挂上一圈三脚架,铺满跳板,跳板搭头处捆绑牢固,安装护栏。
(2)挂设移动小车位置不同:外搭脚手架正装法是在壁板内侧挂设移动小车进行内侧施工;内挂脚手架正装法是在罐壁外侧挂设移动小车进行罐壁外侧施工。
(3)施工位置不同:外搭脚手架在壁板内侧施工;内挂脚手架在罐壁外侧施工。
【考点解析】
(1)外搭脚手架正装法:
①脚手架随罐壁板升高而逐层搭设;
②当纵向焊缝采用气电立焊、环向焊缝采用自动焊时,脚手架不得影响焊接操作;
③采用在壁板内侧挂设移动小车进行内侧施工;
④采用吊车吊装壁板。这种架设正装法(包括以下内挂脚手架正装法)适合于大型和特大型储罐,便于自动焊作业。
(2)内挂脚手架正装法:
①每组对一圈壁板,就在壁板内侧沿圆周挂上一圈三脚架,在三脚架上铺设跳板,组成环形脚手架,作业人员即可在跳板上组对安装上一层壁板;
②在已安装的最上一层内侧沿圆周按规定间距在同一水平标高处挂上一圈三脚架,铺满跳板,跳板搭头处捆绑牢固,安装护栏;
③搭设楼梯间或斜梯连接各圈脚手架,形成上、下通道;
④一台储罐施工宜用2层至3层脚手架,1个或2个楼梯间,脚手架从下至上交替使用;
⑤在罐壁外侧挂设移动小车进行罐壁外侧施工;
⑥采用吊车吊装壁板。
2.事件1中,为什么监理工程师认为项目部对施工组织设计变更的审批手续不符合要求?
【分析】本小题主要考查施工组织设计的审核及批准。
答:因为施工单位的审批和实施程序不正确。施工组织设计一经批准,施工单位和工程相关单位应认真贯彻执行,未经审批不得修改,原则的重大变更,须履行原审批手续。专项施工组织设计由分包施工单位完成内部编制、审核、审批程序后,报总承包单位审核、审批,然后由总承包单位项目经理或其授权人签章后向监理报批。
事件1中,项目部按焊条电弧焊方法修改了施工组织设计,只由项目总工程师批准后即进行了实施,不符合施工组织设计变更的审批手续。
【考点解析】
施工组织设计编制、审核和审批工作实行分级管理制度。施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批后,向监理报批。专项施工组织设计由分包施工单位完成内部编制、审核、审批程序后,报总承包单位审核、审批,然后由总承包单位项目经理或其授权人签章后向监理报批。当工程没有施工总承包单位时,施工单位完成内部编制、审核、审批程序后,由施工单位项目经理或其授权人签章后向监理报批。施工组织设计一经批准,施工单位和工程相关单位应认真贯彻执行,未经审批不得修改,原则的重大变更,须履行原审批手续。凡涉及增加临时建筑面积,提高建筑标准、扩大施工用地、修改重大施工方案、降低质量目标等主要原则的重大变更,须履行原审批手续。
3.写出储罐罐壁焊缝采用焊条电弧焊焊接方法的合理焊接顺序和工艺要求。
【分析】本小题主要考查罐壁焊接的焊接顺序和工艺要求。
答:(1)储罐罐壁焊缝采用焊条电弧焊焊接方法的合理焊接顺序为:先焊纵向焊缝,后焊环向焊缝,当焊完相邻两圈壁板的纵向焊缝后,再焊其间的环向焊缝。
(2)工艺要求:焊工应均匀分布,并沿同一方向施焊。
4.事件3中,项目部制定的对策表一般包括哪些内容?
【分析】本小题主要考查对策表的内容。
答:事件3中,项目部制定的对策表一般包括的内容有:因素(人、机械、材料、环境、方法);序号;主要原因;采取的措施;执行人。
(四)
【背景资料】
某钢厂炼钢技改项目内容包括钢结构、工艺设备、工业管道、电气安装等,为节能减排,新增氧气制取、煤气回收和余热发电配套设施。炼钢车间起重机梁轨顶标高27.8m,为多跨单层全钢结构(塔楼部分多层)。炼钢工艺采用顶底复合吹炼,转炉吹氧由球罐氧气干管(D426×9,P=2.5MP)经加料跨屋面输送至氧枪阀门室。
该项目由具有承包资质的A公司施工总承包。在分包单位通过资格预审后,经业主同意,A公司将氧气站、煤气站和余热发电站机电安装工程分包给具有相应专业资格和技术资格的安装单位。
A公司项目部进场后,根据图纸、合同、施工组织设计大纲、装备技术水平及现场施工条件进行施工组织总设计编制,塔楼钢结构和工艺设备采用3000t.m主吊方案经过批准通过。项目实施过程中,项目部在安全和质量管理方面采取措施如下:
措施1:针对工程特点,塔楼施工现场存在危险源较多,项目部仅对临时用电触电危险、构件加工机械伤害危险、交叉作业物体打击危险以及压力试验、冲洗、试运转等危险源进行辨识和评价,经公司审定,补充完善后,制定了相应安全措施和应急预案,健全现场安全管理体系。
措施2:针对氧气管道管口错边量超标,内壁存在油脂、锈蚀、铁屑等原因易引起燃烧爆炸事故,项目部编制施工方案时,制订了包括材料检验、管道试验等关键工序为内容的施工工艺流程,经批准后严格执行。
措施3:氧气站球罐的球壳板和零部件进场后,A公司项目部及时组织检查和验收,确保分包单位按计划现场组焊。
问题:
1.A公司审查分包单位专业资格包括哪些内容?氧气站分包单位必须取得何种技术资格?
2.A公司编制的施工组织总设计包括哪几个机电安装单位工程?
3.措施1中,塔楼作业区域还有哪些危险源因素?
4.措施2中,氧气管道施工还应包括哪几道关键工序?
5.措施3中,球壳板制造质量现场应如何检查?

【参考答案】
1.A公司审查分包单位专业资格包括哪些内容?氧气站分包单位必须取得何种技术资格?
【分析】本小题主要考查施工单位的资格要求。
答:(1)A公司审查分包单位专业资格的主要内容包括:①施工经历;②人员状况,包括承担本项目所配备的管理人员和主要人员的名单和简历;③施工方案,包括履行合同任务而配备的施工装备等;④财务状况,包括申请人的资产负债表,现金流量表等。
(2)氧气站分包单位必须取得的技术资格有:GC2级压力管道安装许可资质;球形罐现场组焊或球壳板制造(A3级)资质。
【考点解析】
工业管道是指企业、事业单位所属的用于输送工艺介质的工艺管道、公用工程管道及其他辅助管道。划分为GC1级、GC2级、GC3级。
(1)GC1级应符合下列条件之一:
①输送毒性程度为极度危害介质,高度危害气体介质和工作温度高于其标准沸点的高度危害的液体介质的管道;
②输送火灾危险性为甲、乙类可燃气体或者甲类可燃液体(包括液化烃)的管道,并且设计压力p≥4.0MPa的管道;
③输送流体介质,并且设计压力p≥10.0MPa,或者设计压力p≥4.0MPa且设计温度高于或等于400℃的管道。
(2)GC2级:除以下规定的GC3级管道外,介质毒性程度、火灾危险性(可燃性)、设计压力和设计温度低于上述规定的GC1级的工业管道。
(3)GC3级:输送无毒、非可燃流体介质,设计压力P≤1.0MPa且设计温度高于-20℃、但是不高于185℃的工业管道。
压力容器划分为A、B、C、D4个制造许可级别,其中A、D许可级别见表2。
表2压力容器制造许可级别划分表(A、D级别)
  级别    制造压力容器范围  
    A    超高压容器、高压容器(A1);第三类低、中压容器(A2);球形储罐现场组焊或球壳板制造(A3);非金属压力容器(A4);医用氧舱(A5)  
  D    第一类压力容器(D1);第二类低、中压容器(D2)  
现场组焊的压力容器,即需在现场完成最后环焊缝焊接工作的压力容器和整体需在现场组焊的压力容器,不属于压力容器安装许可范围。压力容器的现场组焊,应由取得相应制造级别许可的单位承担。例如,球形储罐的现场组焊,应由取得A3级制造级别的单位承担(A3级注明仅限球壳板压制和仅限封头制造者除外)。
2.A公司编制的施工组织总设计包括哪几个机电安装单位工程?
【分析】本小题主要考查施工组织总设计中机电安装单位工程的划分。
答:A公司编制的施工组织总设计包括炼钢车间单位工程、氧气站单位工程、煤气站单位工程、余热发电站单位工程。炼钢车间还可分为塔楼(多层)子单位工程和多跨单层子单位工程。
【考点解析】
单位(子单位)工程划分原则:单位工程应按工业厂房、车间(工号)或区域进行划分,较大的单位工程可划分为若干个子单位工程。单位工程应由各专业安装工程构成,某些专业安装工程若具有独立施工条件或使用功能时,允许单独划分为一个或若干个子单位工程。
3.措施1中,塔楼作业区域还有哪些危险源因素?
【分析】本小题主要考查机电工程项目施工中的危险源因素。
答:措施1中,塔楼作业区域的危险源因素还包括:起重吊装作业风险、高空作业及高空坠落危险、火灾危险、密闭容器危险、带电调试、管道和容器的探伤。
【考点解析】
机电工程项目危险源种类:
(1)第一类危险源。施工过程中存在的可能发生意外能量释放(如爆炸、火灾、触电、辐射)而造成伤亡事故的能量和危险物质,包括机械伤害、电能伤害、热能伤害、光能伤害、化学物质伤害、放射和生物伤害等。
(2)第二类危险源。导致能量或危险物质的约束或限制措施破坏或失效的各种因素,其中包括机械设备、装置、原部件等性能低下而不能实现预定功能,即发生物的不安全状态;人的行为结果偏离被要求的标准即人的不安全行为;由于环境问题促使人的失误或物的故障发生。
4.措施2中,氧气管道施工还应包括哪几道关键工序?
【分析】本小题主要考查氧气管道的施工工艺。
答:措施2中,氧气管道施工还应包括的关键工作有:管道清洗、汉口缺陷、垫片泄露、焊后热处理、试压、管道焊缝射线探伤检测。
【考点解析】
工业管道工程中,按管道工作介质划分时,氧气管道、煤气管道是易燃、易爆危险介质的管道,如果这类管道安装质量低劣,如管道内清洗不干净、焊口缺陷、垫片泄漏、焊后热处理消除应力不当,试压不符合标准,管道焊缝射线探伤数量不符合规定等,投入使用将成为事故的隐患,一旦引发,便会发生爆裂、气体泄漏、火灾或爆炸等重大事故。
氧气管道安装施工作业要遵循设计施工图及相关的标准规定,其主要工作流程为:材料检验→材料进场检验→管道除锈→脱脂→管道安装→管道试压、吹扫→管道涂漆→置换送气。
5.措施3中,球壳板制造质量现场应如何检查?
【分析】本小题主要考查球壳板制造质量现场的检查。
答:球壳板外形尺寸检查,逐张进行成型和和尺寸检查。
(1)球壳板曲率检查,用样板和塞尺检查其允许间隙用样板和塞尺检查其允许间隙。
(2)球壳板几何尺寸检查,检查其允许偏差值是否符合规定。
【考点解析】
外形尺寸检查:逐张进行成形和尺寸检查。
(1)球壳板曲率检查。用样板和塞尺检查其允许间隙应符合表3的规定。
表3球壳板与样板允许间隙表(单位mm)
[table] [tr]  [td]  球壳板弦长  [/td]  [td]  样板弦长  [/td]  [td]  允许间隙  [/td] [/tr] [tr]  [td]  
【参考答案】
1.业主采购水泵时应该考虑哪些性能参数?
【分析】本小题主要考查泵的性能参数。
答:业主采购水泵时应该考虑的性能参数包括:流量、扬程、轴功率、转速、效率、必需的汽蚀余量。
【考点解析】
泵的性能参数主要有流量和扬程,此外还有轴功率、转速、效率和必需汽蚀余量。泵类设备在采购和安装时应认真核定设备型号、水泵的流量、扬程、水泵配用电机功率等,以免错用后达不到设计要求或不能满足使用需要。
2.三联供机组就位后,试运行前还有哪些安装步骤?
【分析】本小题主要考查机械设备安装的一般程序。
答:三联供机组就位后,试运行前还有以下安装步骤:安装精度调整与检测、设备固定与灌浆、零件装配、润滑与设备加油。
【考点解析】
机械设备安装的一般程序:开箱检查→基础测量放线→基础检查验收→垫铁设置→吊装就位→安装精度调整与检测→设备固定与灌浆→零部件装配→润滑与设备加油→试运转→工程验收。
3.计算事件1中的CPI和SPI及其影响,请问是否影响总工期?
【分析】本小题主要考查赢得值法评价指标。
答:事件1中,预算单价为120元/m,B公司已完成电缆排管施工1000m,则:
已完工程预算费用BCWP=1000×120=120000(元);
已完工程实际费用ACWP=160000(元);
计划工程预算费用BCWS=2000/20×12×120=144000(元)。
费用绩效指数CPI=BCWP/ACWP=120000/160000=0.751时,表示节支,即实际费用低于预算费用。当费用绩效指数CPI=1时,表示实际费用与预算费用吻合,表明项目费用按计划进行。
进度绩效指数SPI是指已完工程预算费用BCWP与计划工程预算费用BCWS之比,计算公式为:


当进度绩效指数SPI1时,表示进度提前,即实际进度比计划进度快。当进度绩效指数SPI=1时,表示实际进度等于计划进度。
依据施工进度计划表可知,关键工作线路为:施工准备→电缆排管施工→机组安装→调试→试运行、验收。工作电缆排管施工在关键线路上,是关键工作,无论偏差大小,都会对后续工作及总工期产生影响,必须采取相应的调整措施。
4.请问事件2中承包单位如何才能修改图纸?请问延误是否影响工期?
【分析】本小题主要考查设计变更管理。
答:(1)发现设计有问题或施工方面的原因要求变更设计,应提出变更申请,办理签认后方可更改。修改设计图纸属于重大设计变更,应由项目总工程师组织研究、论证后,提交建设单位组织设计、施工、监理单位进一步论证、审核,决定后由设计单位修改设计图纸并出具设计变更通知书,还应附有工程预算变更单,经建设、监理、施工单位会签后生效。
(2)延误不影响工期。
理由:水泵及管道安装工作在非关键线路上,是非关键工作,总时差为50d;原计划到4月9日完工,拖延到4月29日才完成,说明工作延误20天,延误时间没有超出总时差,所以不影响工期。
【考点解析】
《建筑法》第五十八条中规定,工程设计的修改由原设计单位负责,经业主方审核批准后发给施工方,施工企业不得擅自修改工程设计。
设计变更审批手续如下:
(1)小型设计变更。有项目提出设计变更申请单,经项目部技术管理部门审核,由现场设计、建设(监理)单位代表签字同意后生效。
(2)一般设计变更。由项目提出设计变更申请单,经项目部技术管理部门审签后,送交建设(监理)单位审核。经设计单位同意后,由设计单位签发设计变更通知书并经建设单位(监理)会签后生效。
(3)重大设计变更。由项目部总工程师组织研究、论证后,提交建设单位组织设计、施工、监理单位进一步论证、审核,决定后由设计单位修改设计图纸并出具设计变更通知书,还应附有工程预算变更单,经建设、监理、施工单位会签后生效。
超出建设单位和设计单位审批权限的设计变更,应先由建设单位报有关上级单位批准。
依据施工进度计划表可知,关键工作线路为:施工准备→电缆排管施工→机组安装→调试→试运行、验收。水泵及管道安装工作在非关键线路上,是非关键工作,总时差为50天,工作延误20天,延误时间未超过总时差,所以不影响工期。
5.针对事件3中,施工单位需要哪些资料才能证明自己没有过错?
【分析】本小题主要考查工程建设中形成的依据。
答:针对事件3中,施工单位证明自己没有过错需要以下资料:施工图纸、设备技术资料、设计说明书、设计变更单及有关技术文件;工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及重要设备、材料招投标文件及其合同;引进或进口和合资的相关文件资料。
【考点解析】
工程建设中形成的依据:
(1)上级主管部门批准的可行性研究报告、初步设计、调整概算及其他有关设计文件。
(2)施工图纸、设备技术资料、设计说明书、设计变更单及有关技术文件。
(3)工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及重要设备、材料招投标文件及其合同。
(4)引进或进口和合资的相关文件资料。

下载地址:http://free.100xuexi.com/Ebook/133542.html
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|Free考研资料 ( 苏ICP备05011575号 )

GMT+8, 25-2-23 00:42 , Processed in 0.129776 second(s), 10 queries , Gzip On, Xcache On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表