Free考研资料 - 免费考研论坛

 找回密码
 注册
打印 上一主题 下一主题

2017年一级注册消防工程师《消防安全案例分析》历年真题详解与考前押题试卷

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
ooo 发表于 17-8-14 20:07:32 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
下载地址:http://free.100xuexi.com/Ebook/157243.html
目录                                                                                        封面
内容简介
目录
第一部分 历年真题及详解
 2016年一级注册消防工程师《消防安全案例分析》真题及详解
 2015年一级注册消防工程师《消防安全案例分析》真题及详解
第二部分 考前押题及详解
 一级注册消防工程师《消防安全案例分析》考前押题及详解(一)
 一级注册消防工程师《消防安全案例分析》考前押题及详解(二)
 一级注册消防工程师《消防安全案例分析》考前押题及详解(三)
 一级注册消防工程师《消防安全案例分析》考前押题及详解(四)
                                                                                                                                                                                                    内容简介                                                                                            
为了帮助考生顺利通过一级注册消防工程师资格考试,我们根据最新考试大纲、考试用书和相关法律法规编写了一级注册消防工程师“消防安全案例分析”的辅导资料(均提供免费下载,免费升级):一级注册消防工程师《消防安全案例分析》历年真题详解与考前押题试卷
本书是一级注册消防工程师资格考试科目《消防安全案例分析》的历年真题详解与考前押题试卷。全书由两部分组成:
第一部分为历年真题及详解,按照最新考试大纲、指定教材和法律法规对2015~2016年真题进行了详细的解析和说明。
第二部分为考前押题及详解,按照最新考试大纲及近年考试真题的命题规律精心编写了4套考前押题试卷,并根据最新指定教材和法律法规对所有试题进行了详细的分析和说明。
圣才学习网│工程类(gc.100xuexi.com)提供一级注册消防工程师等各种工程类考试辅导方案【保过班、网授班、3D电子书、3D题库等】。本书特别适用于参加一级注册消防工程师执业资格考试的考生,也适用于各大院校安全工程或消防工程专业的师生参考。

内容预览
第一部分 历年真题及详解
2016年一级注册消防工程师《消防安全案例分析》真题及详解
《消防安全案例分析》
真题全卷共六大题,共120分
第一题
某寒冷地区公共建筑,地下三层,地上37层,建筑高度160m,总建筑面积121000m2,按照国家标准设置相应的消防设施。
该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低区两个分区。消防水泵房和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓转输泵2台(1用1备),中间消防水泵房和传输水箱位于地上七层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵设置在同一房间。房顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳压装置。低区消火栓由中间转输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓转输泵、高区消火栓加压泵联锁启动供水。室外消防用水由市政给水管网供水,室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证,室内消火栓系统的设计流量为40L/s,自动喷水灭火系统的设计流量为40L/s。
维保单位对该建筑室内消火栓进行系统检查,情况如下:
(1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行了检查。
(2)在地下消防水泵房打开低区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动。
(3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效容积为120L;无法直接识别稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入细查发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。
(4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内水的表面有结冰;水箱进水管管径为DN25,出水管管径为DN75;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看。
(5)在屋顶打开试验消火栓,放水3min后测量栓口动压,测量值为0.21MPa;消防水枪充实水柱测量值为12m;询问消防控制室有关消防水泵和稳压泵的情况,控制室值班人员回答不清楚。
根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
1.关于该建筑消防水池,下列说法正确的有(  )。
A.不考虑补水时,消防水池的有效容积不应小于432m3
B.消防控制室应能显示消防水池的正常水位
C.消防水池玻璃水位计两端的角阀应常开
D.应设置就地水位显示装置
E.消防控制室应能显示消防水池高水位、低水位报警信号
【答案】BDE查看答案
【考点】建筑消防水池
【解析】A项,根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974—2014)第3.6.2条,该建筑无法判断其火灾延续时间为2h(正确)还是3h(错误)。BE两项,根据第11.0.7条第3款,消防控制室或值班室内消防控制柜或控制盘应能显示消防水池、高位消防水箱等水源的高水位、低水位报警信号,以及正常水位。C项,消防水池(箱)玻璃水位计两端的角阀在不进行水位观察时应关闭。D项,根据第4.3.9条第2款,消防水池应设置就地水位显示装置。
2.低区消火栓泵没有启动的主要原因有(  )。
A.消防水泵控制柜处于手动启泵状态
B.消防联动控制器处于自动启泵状态
C.消防联动控制器处于手动启泵状态
D.消防水泵的控制线路故障
E.消防水泵的电源处于关闭状态
【答案】ADE查看答案
【考点】低区消火栓泵未启动的原因
【解析】ADE三项,根据题意,地下消防水泵房打开低区消火栓泵试验阀,消火栓泵未启动,当控制柜处于手动启泵状态、水泵控制线路故障、电源关闭时,均无法自动启动消防水泵。BC两项,根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116—2013)第4.3.1条,联动控制方式,应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。
3.关于该建筑屋顶消火栓稳压装置,下列说法正确的是( )。
A.气压水罐有效储水容积符合规范要求
B.出水管阀门应常开并锁定
C.气压水罐有效储水容积不符合规范要求
D.出水管应设置明杆闸阀
E.稳压泵控制柜平时应处于停止启泵状态
【答案】BCD查看答案
【考点】建筑屋顶消火栓稳压装置
【解析】AC两项,根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974—2014)第5.3.4条,设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施,当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于15次/h计算确定,但有效储水容积不宜小于150L。本题屋顶消火栓系统稳压装置气压水罐的有效容积为120L,不符合规范要求。B项,根据第13.2.6条第2款,工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、水锤消除设施、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量,应符合设计要求;吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置,并应有明显标记。D项,根据第5.3.5条,稳压泵吸水管应设置明杆闸阀,稳压泵出水管应设置消声止回阀和明杆闸阀。E项,气压罐压力降低到启泵压力时则需要启动稳压泵。
4.关于该建筑屋顶消防水箱,下列说法正确的有(  )。
A.应采取防冻措施
B.进水管管径符合规范要求
C.出水管管径符合规范要求
D.消防控制室应能显示消防水箱高水位、低水位报警信号
E.消防控制室应能显示消防水箱正常水位
【答案】ADE查看答案
【考点】建筑屋顶消防水箱
【解析】A项,根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974—2014)第5.2.5条,高位消防水箱间应通风良好,不应结冰,当必须设置在严寒、寒冷等冬季结冰地区的非采暖房间时,应采取防冻措施,环境温度或水温不应低于5℃。本题中屋顶消防水箱表面有结冰,应采取防冻措施。B项,根据第5.2.6条第5款,进水管的管径应满足消防水箱8h充满水的要求,但管径不应小于DN32,进水管宜设置液位阀或浮球阀。本题中,进水管管径为DN25,不符合要求。C项,根据第5.2.6条第9款,高位消防水箱出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且不应小于DN100。本题中,出水管管径为DN75,不符合要求。DE两项,根据第11.0.7条第3款,消防控制室或值班室内消防控制柜或控制盘应能显示消防水池、高位消防水箱等水源的高水位、低水位报警信号,以及正常水位。
5.关于屋顶试验消火栓检测,下列说法正确的有(  )。
A.栓口动压符合规范要求
B.消防控制室应能显示高区消火栓加压泵的运行状态
C.检察人员应到消防水泵房确认高区消火栓加压泵的启动情况
D.消防控制室应能显示屋顶消火栓稳压泵的运行状态
E.消防水枪充实水柱符合规范要求
【答案】BD查看答案
【考点】屋顶试验消火栓检测
【解析】AE两项,根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974—2014)第7.4.12条第2款,高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算。本题该中栓口的动压测量值为0.21MPa,消防水枪充实水柱测量值为12m,不符合规范要求。BD两项,根据第11.0.7条,消防控制室或值班室,应具有下列控制和显示功能:①消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按钮;②消防控制柜或控制盘应能显示消防水泵和稳压泵的运行状态;③消防控制柜或控制盘应能显示消防水池、高位消防水箱等水源的高水位、低水位报警信号,以及正常水位。C项,消防控制室可以显示消防泵的运行状态,故检查人员可不到消防水泵房再次确认。
6.关于该建筑中间传输冰箱及屋顶消防水箱的有效储水容积,下列说法正确的有(  )。
A.中间传输水箱有效储水容积不应小于36m3
B.屋顶消防水箱有效储水容积不应小于50m3
C.中间传输水箱有效储水容积不应小于60m3
D.屋顶消防水箱有效储水容积不应小于36m3
E.屋顶消防水箱有效储水容积不应小于100m3
【答案】CE查看答案
【考点】建筑中间传输冰箱及屋顶消防水箱的有效储水容积
【解析】C项,根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974—2014)第6.2.3条,采用消防水泵串联分区供水时,宜采用消防水泵转输水箱串联供水方式,当采用消防水泵转输水箱串联时,转输水箱的有效储水容积不应小于60m3,转输水箱可作为高位消防水箱。E项,根据第5.2.1条,当建筑高度大于150m时,临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并不应小于100m3。
7.关于该建筑高区消火栓加压泵,下列说法正确的是(  )。
A.应有自动停泵的控制功能
B.消防控制室应能手动远程启动该泵
C.流量不应小于40L/s
D.从接到启泵信号到水泵正常运转的自由启动时间不应大于5min
E.应能机械应急启动
【答案】BCE查看答案
【考点】建筑高区消火栓加压泵
【解析】A项,根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974—2014)第11.0.2条,消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。B项,根据第11.0.7条,消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按钮。C项,该建筑室内消火栓设计流量为40L/s,消火栓加压泵的流量不应小于设计流量,即不小于40L/s。D项,根据第11.0.3条,消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min。E项,根据第11.0.12条,消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。
8.关于该建筑高区消火栓加压泵控制柜,下列说法错误的是(  )。
A.机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5min内正常工作
B.应采取防止被水淹的措施
C.防护等级不应低于IP30
D.应具有自动巡检可调、显示巡检状态和信号功能
E.控制柜对话界面应有英汉双语语言
【答案】CE查看答案
【考点】建筑高区消火栓加压泵控制柜
【解析】A项,根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974—2014)第11.0.12条,机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5.0min内正常工作。B项,根据第11.0.10条,消防水泵控制柜应采取防止被水淹没的措施。C项,根据第11.0.9条,消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。本题高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵布置在同一房间,故防护等级不应低于IP55。DE两项,根据第11.0.18条,消防水泵控制柜应有显示消防水泵工作状态和故障状态的输出端子及远程控制消防水泵启动的输入端子。控制柜应具有自动巡检可调、显示巡检状态和信号等功能,且对话界面应有汉语语言,图标应便于识别和操作。
9.关于该建筑室内消火栓系统维护管理,下列说法正确的有(  )。
A.每季度应对消防水池、消防水箱的水位进行一次检查
B.每月应手动启动消防水泵运转一次
C.每月应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次
D.每月应对控制阀门铅封、锁链进行一次检查
E.每周应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查,并记录运行情况
【答案】BD查看答案
【考点】建筑室内消火栓系统维护管理
【解析】A项,根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974—2014)第14.0.3条第4款,每月应对消防水池、高位消防水池、高位消防水箱等消防水源设施的水位等进行一次检测。B项,根据第14.0.4条第1款,每月应手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况。C项,根据第14.0.4条第2款,每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且应自动记录自动巡检情况,每月应检测记录。D项,根据第14.0.6条第3款,系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态,每月应对铅封、锁链进行一次检查,当有破坏或损坏时应及时修理更换。E项,根据第14.0.4条第3款,每日应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况。
第二题
某食品有限公司发生重大火灾事故,造成18人死亡,13人受伤,过火面积约4000m2,直接经济损失4000余万元。经调查,认定该起事故的原因为:保鲜恒温库内的冷风机供电线路接头处过热短路,引燃墙面聚氨酸泡沫保温材料所致。起火的保鲜恒温库为单层砖混结构,吊顶和墙面均采用聚苯乙烯板,在聚苯乙烯板外表面直接喷涂聚氨酯泡沫。毗邻保鲜恒温库搭建的简易生产车间采用单层钢屋架结构,外围护采用聚苯乙烯夹芯彩钢板,吊顶为木龙骨和PVC板。车间按国家标准配置了灭火器材,无应急照明和疏散指示标志,部分疏散门采用卷帘门。起火时,南侧的安全出口被锁闭。着火当日,车间流水线南北两侧共有122人在进行装箱作业。保鲜库起火后,火势及有毒烟气迅速蔓延至整个车间。由于无人组织灭火和疏散,有12名员工在走道尽头的冰池处遇难。逃出车间的员工向领导报告了火情,10分钟后领导才拨打“119”报火警,有8名受伤员工在冰池处被救出。经查,该企业消防安全管理制度不健全,单位消防安全管理人曾接受过消防安全专门培训,但由于单位生产季节性强,员工流动性大,未组织员工进行消防安全培训和疏散演练。当日值班人员对用火、用电和消防设施、器材情况进行了一次巡查后离开了车间。
根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
1.该单位保鲜恒温库及简易生产车间在(  )方面存在火灾隐患。
A.电气线路
B.防火分隔
C.耐火等级
D.安全疏散
E.灭火器材
【答案】ABCD查看答案
【考点】火灾隐患
【解析】A项,火灾由风机供电线路接头过热短路引起,由此可判断出电气线路方面存在火灾隐患。BC两项,根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第6.2.8条,冷库、低温环境生产场所采用泡沫塑料等可燃材料作墙体内的绝热层时,宜采用不燃绝热材料在每层楼板处做水平防火分隔。防火分隔部位的耐火极限不应低于楼板的耐火极限。冷库阁楼层和墙体的可燃绝热层宜采用不燃性墙体分隔。冷库的库房与加工车间贴邻建造时,应采用防火墙分隔,当确需开设相互连通的开口时,应采取防火隔间等措施进行分隔,隔间两侧的门应为甲级防火门。本案例毗邻保鲜恒温库搭建的简易生产车间采用单层钢屋架结构,外围护采用聚苯乙烯夹心彩钢板,吊顶为木龙骨和PVC板,故防火分隔和耐火等级均不符合要求。D项,根据题干表述,车间无应急照明和疏散指示标志,部分疏散门采用卷帘门,南侧安全出口被锁可知,车间在安全疏散方面存在火灾隐患。E项,根据题干表述,车间按照国家标准配置了灭火器材,由此可判断灭火器材方面不存在火灾隐患。
2.保鲜恒温库及简易生产车间属于消防安全重点部位。根据消防安全重点部位管理的有关规定,应该采取的必备措施有(  )。
A.设置自动灭火设施
B.设置明显的防火标志
C.严格管理,定期重点巡查
D.制定和完善事故应急处置预案
E.采用电气防爆措施
【答案】BCD查看答案
【考点】消防安全重点部位的管理
【解析】消防安全重点部位的管理包括:①立牌管理:为了突出重点,明确责任,严格管理,每个消防重点部位必须设立“消防重点部位”指示牌,“禁止烟火”警告牌和消防安全管理牌;②日常管理:防火检查采取“六查、六结合”中“六查”即单位每月查、所属部门每周查、班组每天查、专职消防员巡回查、部门之间互抽查、节日期间重点查;③应急备战管理:各重点单位应制定灭火预案和应急处置方案,组织管理人员及义务消防员结合实际进行演练,AE两项,保鲜恒温库及简易生产车间应根据实际情况设置消防设施和防爆措施,不属于必备措施。
3.这次事故中,造成人员伤亡的主要因素有(  )。
A.当日值班人员事发时未在岗
B.建筑构件及墙体内保温采用了易燃有毒材料
C.消防安全重点部位不明确
D.部分安全出口被封锁闭,疏散通道不畅通
E.员工未经过消防安全培训和疏散逃生演练
【答案】ABDE查看答案
【考点】造成人员伤亡的因素
【解析】根据案例可判断造成人员伤亡的主要原因为当日值班人员事发时未在岗,无人组织灭火与疏散及报告工作不及时、建筑构件及墙体内保温采用了易燃有毒材料,部分安全出口被锁闭、疏散通道不畅通和员工未经过消防安全培训和疏散逃生演练。建筑内保温系统的建筑外墙及其保温系统应采用低烟、低毒且燃烧性能不低于B1级的保温材料。C项,消防安全重点部位不明确在题干表述中并未提及,因此不能判定消防安全重点部位不明确是造成人员伤亡的主要因素。
4.关于单位员工消防安全培训,根据有关规定必须培训的内容有(  )。
A.消防技术规范
B.本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施
C.报火警、扑救初期火灾的知识和技能
D.组织疏散逃生的知识和技能
E.有关消防设施的性能,灭火器材的使用方法
【答案】BCDE查看答案
【考点】单位员工消防安全培训的内容
【解析】各单位按照下列规定对职工进行消防安全教育培训:①对新上岗和进入新岗位的职工进行上岗前消防教育培训。②对在岗的职工每年至少进行一次消防教育培训。③消防安全重点单位每半年至少组织一次、其他单位每年至少组织一次灭火和应急疏散演练。④定期开展全员消防教育培训,落实从业人员上岗前消防安全培训制度;组织全体从业人员参加灭火、疏散、逃生演练,到消防教育场馆参观体验,确保人人具备检查和消除火灾隐患能力、扑救初期火灾能力、组织人员疏散逃生能力。对职工的消防教育培训应当将本单位的火灾危险性、防火灭火措施、消防设施及灭火器材的操作使用方法、人员疏散逃生知识等作为培训的重点。
5.根据有关规定,下列应该接受消防安全专门培训的人员有(  )。
A.单位的消防安全责任人
B.装卸人员
C.专、兼职消防管理人员
D.电工
E.消防控制室值班、操作人员
【答案】ACDE查看答案
【考点】应接受消防安全专门培训的人员
【解析】根据公安部61号令第三十八条规定,下列人员应当接受消防安全专门培训:①单位的消防安全责任人、消防安全管理人;②专、兼职消防管理人员;③消防控制室的值班、操作人员;④其他依照规定应当接受消防安全专门培训的人员。B项,装卸人员不属于其他依照规定应接受消防安全专业培训的人员,可不接受消防安全专门培训。
6.根据公安部令第61号《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》,消防安全制度应包括的主要内容有(  )。
A.消防安全责任制
B.消防设施、器材维护管理
C.用火、用电安全管理
D.仓库收发管理
E.防火巡查、检查
【答案】BCE查看答案
【考点】消防安全制度的内容
【解析】根据消防法和公安部61号令第十八条,单位消防安全制度主要包括以下内容:消防安全教育、培训;防火巡查、检查;安全疏散设施管理;消防(控制室)值班;消防设施、器材维护管理;火灾隐患整改;用火、用电安全管理;易燃易爆危险物品和场所防火防爆;专职和义务消防队的组织管理;灭火和应急疏散预案演练;燃气和电气设备的检查和管理(包括防雷、防静电)。
7.根据本案例描述,该单位存在的下列违反消防安全规定的情况,应根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》责令当场改正的有(  )。
A.违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火
B.消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗
C.常闭式防火门处于开启状态,防火卷帘下堆放物品影响使用
D.消防控制室值班人员未持证上岗
E.将安全出口上锁、遮挡,或者占用、堆放物品影响使用
【答案】BE查看答案
【考点】违反消防安全规定的处罚
【解析】根据公安部61号令第三十一条,对下列违反消防安全规定的行为,单位应当责令有关人员当场改正并督促落实:①违章进入生产、储存易燃易爆危险物品场所的;②违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火等违反禁令的;③将安全出口上锁、遮挡,或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通的;④消火栓、灭火器材被遮挡影响使用或者被挪作他用的;⑤常闭式防火门处于开启状态,防火卷帘下堆放物品影响使用的;⑥消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗的;⑦违章关闭消防设施、切断消防电源的;⑧其他可以当场改正的行为。AC两项的情况虽然也属于违反消防安全规定的行为,单位应当责令有关人员当场改正并督促落实,但是案例中单位不存在这两种情况。
8.按照有关规定,消防安全重点单位制定的灭火和应急疏散预案应当包括(  )。
A.领导机构及其职责
B.报警和接警处置程序
C.自动消防设施保养程序
D.应急疏散的组织程序和措施
E.扑救初期火灾的程序和措施
【答案】ABDE查看答案
【考点】消防安全重点单位火灾救援预案的内容
【解析】消防安全重点单位制定的灭火和应急疏散预案应包括:①组织机构,包括灭火行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组;②报警和接警处置程序;③应急疏散的组织程序和措施;④扑救初期火灾的程序和措施;⑤通讯联络、安全防护救护的程序和措施。
9.根据本案例描述和消防安全管理的相关规定,单位发生火灾时,应当立即实施灭火和应急疏散预案。在这次火灾事故中,该单位未能做到(  )。
A.及时报警
B.启动消防灭火系统
C.组织扑救火灾
D.启动防排烟系统
E.及时疏散人员
【答案】ACE查看答案
【考点】单位发生火灾时的救援预案
【解析】根据题意可知,保鲜库起火后,火势及有毒烟气迅速蔓延至整个车间。由于无人组织灭火和疏散,有12名员工在走道尽头的冰池处遇难。逃出车间的员工向领导报告了火情,10分钟后才拨打“119”报火警,有8名受伤员工在冰池处被救出。由此可以判断,该单位未能做到迅速扑救火灾、及时疏散人员和及时报警。BD两项在本案例的描述中未体现。
第三题
消防技术服务机构受东北某造纸企业委托,对其成品仓库设置的干式自动喷水灭火系统进行检测。该仓库地上2层,耐火等级为二级,建筑高度15.8m,建筑面积7800m2,纸类成品为堆垛式仓储,堆垛最高为6.3m。仓库除配置干式自动灭火系统外,还设置了室内消火栓系统、火灾自动报警系统等消防设施,厂区内环状消防供水管网(管径DN250mm)保证室内、外消防用水,消防水泵设计扬程为1.0MPa。屋顶消防水箱最低有效水位至仓库地面的高差为20m,水箱的有效水位高度为3m。厂区共有2个相互连通的地下消防水池,总容积为1120m3。干式自动喷水灭火系统设有一台干式报警阀,放置在距离仓库约980m的值班室内(有采暖)、喷头型号为ZSTX15-68(℃)。
检测人员核查相关系统试压及调试记录后,有如下发现:
(1)干式自动喷水灭火系统管网水压强度及严密性试验均采用气压试验替代,且未对管网进行冲洗。
(2)干式报警阀调试记录中,没有发现开启系统试验阀后报警阀启动时间及水流到试验装置出口所需时间的记录值。
随后进行现场测试,情况为:在干式自动喷水灭火系统最不利点处开启末端试水装置,干式报警阀、加速排气阀随之开启,6.5min后干式报警阀水力警铃开始报警,后又停止(警铃及配件质量、连接管路均正常),末端试水装置出水量不足。人工启动消防泵加压,首层的水流指示器动作后始终不复位。查阅水流指示器产品进场验收记录、系统竣工验收试验记录等,均未发现问题。
根据以上材料,回答下列问题(共21分):
1.指出干式自动喷水灭火系统有关组件选型、配置存在的问题,并说明如何改正。
【分析】本小题主要考查干式系统报警阀、喷头的配置的选择,比较简单。
答:干式自动喷水灭火系统有关组件选型、配置存在的问题及改正如下:
(1)存在的问题:干式报警阀组的数量、放置位置不符合要求。
改正措施:应增加一个干式报警阀组、就近安装在仓库附近。
(2)存在的问题:喷头型号为ZSTX15-68(℃)不符合要求。
改正措施:干式系统应采用直立式或干式下垂型喷头,一般仓库不设吊顶,宜选择直立型喷头,动作温度选用57℃。
【考点解析】
(1)该造纸厂仓库的危险级别为仓库危险Ⅱ级,根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084—2001)第5.0.5条第1款,仓库危险级Ⅱ级的堆垛储物仓库当储物高度为6.0~7.5m时,其喷水强度为22L/min·m2,根据第7.1.2条,当喷水强度≥12L/min·m2时,一个喷头的最大保护面积为9m2,故该仓库共需要喷头数为7800÷9≈867只,根据第6.2.3条,一个干式报警阀组最大保护喷头数为500只,故该仓库需要配置至少2个干式报警阀组。
(2)根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084—2001)第6.2.6条,报警阀组宜设在安全及易于操作的地点,故放置在距离仓库约980m的值班室内(有采暖)不妥。
(3)喷头型号ZSTX15-68(℃)表示该喷头为下垂型喷头,动作温度为68℃,根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084—2001)第6.1.2条,闭式系统的喷头,其公称动作温度宜高于环境最高温度30℃。根据第6.1.4条,干式系统、预作用系统应采用直立型喷头或干式下垂型喷头。该造纸厂位于东北地区,环境温度一般较低,选用动作温度为57℃的喷头比较适宜。
2.分析该仓库内消防给水设施存在的主要问题。
【分析】本小题主要考查消防水箱的高度与静水压力的关系、消防水池的设立数量与有效容积的关系。
答:该仓库消防给水设施存在的主要问题如下:
(1)屋顶消防水箱的高度不满足静压要求,提高或加设稳压泵。
(2)厂区设置两个互相连通的地下消防水池,总容积为1120m3。
(3)报警阀组有问题。在干式自动喷水灭火系统最不利点处开启末端试水装置,6.5min后干式报警阀水力警铃开始报警,后又停止,报警滞后。
(4)末端试水装置出水量不足。可能由于阀组被杂物堵塞,可以对阀组进行清洗。
【考点解析】
(1)静水压力就是水静止的压力,即水箱水位高度——栓口位置高度。由题意可知,最不利点消火栓静水压力为20+3-15.8+1.1=8.3m,即0.083MPa,该建筑面积为7800m2,体积V=7800×15.8=123240m3>20000m3,根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974—2014)第5.2.2条,工业建筑最不利点处的静水压力不应低于0.10MPa,当建筑体积小于20000m3时,不宜低于0.07MPa,故该建筑屋顶消防水箱的高度不能满足静水压力的最低要求,应设置稳增压设施。
(2)根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974—2014)第4.3.6条,消防水池的总蓄水有效容积大于500m3时,宜设两格能独立使用的消防水池;当大于1000m3时,应设置能独立使用的两座消防水池。每格(或座)消防水池应设置独立的出水管,并应设置满足最低有效水位的连通管,且其管径应能满足消防给水设计流量的要求。
3.检测该仓库消火栓系统是否符合设计要求时,应出几支水枪?按照国家标准有关自动喷水灭火系统设置场所火灾危险等级的划分规定,该仓库属于什么级别?自动喷水灭火系统的设置喷水持续时间为多少?
【分析】本小题主要考查建筑物室内消火栓设计流量、仓库危险等级划分。
答:(1)检测该仓库消火栓系统是否符合设计要求时,应出2支水枪。一般都是同一平面应满足2支水枪的2股充实水柱到达同一位置。
(2)按照国家标准有关自动喷水灭火系统设置场所火灾危险等级的划分规定,该仓库的危险级别为危险Ⅱ级。
(3)自动喷水灭火系统的设计喷水持续时间为2h。
4.干式自动喷水灭火系统试压及调试记录中存在的主要问题是什么?
【分析】本小题主要考查干式自动喷水灭火系统施工及验收规范,属于记忆性内容,比较简单。
答:干式自动喷水灭火系统试压及调试记录中存在的主要问题有:
(1)干式自动喷水灭火系统管网水压强度试验及严密性试验不能采用气压试验替代。
(2)未对管网进行冲洗。
(3)干式报警阀调试记录中,没有记录开启系统试验阀后报警阀启动时间及水流到试验装置出口所需时间。
5.开启末端试水装置测试出哪些问题?原因是什么?
【分析】本小题主要考查干式系统的配水管道充水时间及报警阀。
答:开启末端试水装置测出的问题及其原因如下:
(1)问题:最不利点处开启末端试水装置,干式报警阀加速排气阀随之开启,6.5min后干式报警阀水力警铃开始报警。干式报警阀报警太迟;
原因:报警阀组管路过长。
(2)问题:末端试水装置出水量不足;
原因:管网压力不足或堵塞。
(3)问题:压力开关未联动启动消防泵;
原因:压力开关故障、消防水泵与控制柜之间的传输线故障或者模块故障等。
【考点解析】
(1)根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084—2001)第8.0.9条,干式系统的配水管道充水时间,不宜大于1min;预作用系统与雨淋系统的配水管道充水时间,不宜大于2min。
(2)在对干式报警阀组检测时,开启末端试水装置1min后,其出水压力不得低于0.05MPa,出水量不足的原因可能是管网压力不足或堵塞。
6.指出导致水流指示器始终不复位的原因。
【分析】本小题主要考查水流指示器故障原因。
答:导致水流指示器始终不复位的原因包括:
(1)桨片被管腔内杂物卡阻;
(2)调整螺母与触头未调试到位;
(3)电路接线脱落。
第四题
某一耐火等级的四星级旅馆建筑,建筑高度为128.0m,下部设置3层地下室(每层层高3.3m)和4层裙房,裙房的建筑高度为33.4m,高层主体东侧为旅馆主入口,设置了长12m、宽6m、高5m的门廊,北侧设置员工出入口。建筑主体三层(局部四层)以上外墙全部设置玻璃幕墙。旅馆客房的建筑面积为50m2~96m2,外墙全部为不可开启窗扇的外窗。建筑周围设置宽度为6m的环形消防车道,消防车道的内边缘距离建筑外墙6m~22m;沿建筑高层主体东侧和北侧连续设置了宽度为15m的消防车登高操作场地,北侧的消防车登高操作场地距离建筑外墙12m,东侧距离建筑外墙6m。地下一层设置总建筑面积为7000m2的商店,总建筑面积980m2的卡拉OK厅(每间房间的建筑面积小于50m2)和1个建筑面积为260m2的舞厅;地下二层设置变配电室(干式变压器)、常压燃油锅炉房和柴油发电机房等设备用房和汽车库;地下三层设置消防水池、消防水泵房和汽车库。在地下一层,娱乐区与商店之间采用防火墙完全分隔;卡拉OK区域每隔180m2~200m2设置了2.00h耐火极限的实体墙,每间卡拉OK的房门均为防烟隔音门。舞厅与其他部位的分隔为2.00h耐火极限的实体墙和乙级防火门;商店内的相邻防火分区之间均有一道宽度为9m(分隔部位长度大于30m)且符合规范要求的防火卷帘。裙房的地上一、二层设置商店,三层设置商店和宝宝乐等儿童活动场所,四层设置餐饮场所和电影院。一层的商店采用轻质墙体在吊顶下将商店隔成每间建筑面积小于100m2的多个小商铺,每间商铺的门口均通向主要疏散通道,至最近安全出口的直线距离均为5m~35m,商铺的进深为8m。裙房与高层主体之间用防火墙和甲级防火门进行了分隔,裙房和建筑的地下室均按国家标准要求的建筑面积和分隔方式划分防火分区。高层主体中的疏散楼梯间、客房、公共走道的地面均为防燃地毯(B1级),客房墙面贴有墙布(B2级);旅馆大堂和商店的墙面和地面均为大理石(A级)装修,顶棚均为石膏板(A级)。
建筑高层主体、裙房和地下室的疏散楼梯均按国家标准要求采用了防烟楼梯间或疏散楼梯,地下楼层的疏散楼梯在首层与地上楼层的疏散楼梯已采用符合要求的防火隔墙和防火门完全分隔。地下一层商店有3个防火分区分别借用了其他防火分区2.4m疏散净宽度,且均不大于需借用疏散宽度的防火分区所需疏散净宽度的30%,每个防火分区的疏散净宽度(包括借用的疏散宽度)均符合国家标准的规定,商店区域的总疏散净宽度为39.6m(各防火分区的人员密度均按0.6人/m2取值)。建筑按国家标准设置了自动喷水灭火系统、室内外消火栓系统、火灾自动报警系统、防烟系统及灭火器等,每个消火栓箱内配置了消防水带、消防水枪、消防水泵接合器直接设置在高层主体北侧的外墙上,地下室、商店、酒店区的公共走道和建筑面积大于100m2的房间均按国家标准设置了机械排烟系统。
根据以上材料,回答下列问题(共21分):
1.指出该建筑在总平面布局方面存在的问题,并简述理由。
【分析】本小题主要考查裙房在总平面布局中的一些要求,如裙房的建筑高度、消防车登高作业与建筑外墙的合理间距等。
答:(1)存在的问题:裙房的建筑高度为33.4m。
理由:裙房是在高层建筑主体投影范围外,与建筑主体相连且建筑高度不大于24m的附属建筑。
(2)存在的问题:高层主体东侧设置宽6m的门廊,同时该侧设消防车登高操作场地,且该消防车登高操作场地距离建筑外墙为6m。
理由:消防车登高操作场地紧贴门廊设置,门廊进深大于4m,不符合规范要求。
(3)存在的问题:主体北侧消防车登高操作场地距离建筑外墙12m。
理由:主体北侧消防车登高操作场地距离建筑外墙不应大于10m。
(4)存在的问题:和消防车对应的建筑立面,未设置消防救援窗口。
理由:除少数建筑外,大部分建筑的火灾在消防队到达时均已经到比较大的规模,从楼梯进入有时难以接近火源,就有必要在外墙上设置灭火救援的入口。厂房、仓库、公共建筑的外墙应每层设置可供消防救援人员进入的窗口。
2.指出该建筑在平面布置方面存在的问题,并简述理由。
【分析】本小题主要考查建筑物的平面布置,地下层各部分消防与应急设施的布置。
答:(1)存在的问题:地下一层建筑面积为260m2的舞厅。
理由:歌舞娱乐放映游艺场所布置在地下时,其一个厅、室的建筑面积不应大于200m2。
(2)存在的问题:地下二层设置的变配电室(干式变压器)、常压燃油锅炉房和柴油发电机房等设备用房。
理由:这些设备用房不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻,地下一层设置的商店和卡拉OK属于人员密集场所。
(3)存在的问题:消防水泵房设置在地下三层。
理由:消防水泵房不应设置在地下三层以及以下。
(4)存在的问题:耐火等级四星的旅馆建筑,建筑高度为128.0m未设置避难层。
理由:建筑高度大于100m的公共建筑,应设置避难层。
3.指出该建筑在防火分区和防火分隔方面存在的问题,并简述理由。
【分析】本小题主要考查防火分区的划分、防火分隔物的选取、耐火等级的确定。
答:(1)存在的问题:在地下一层,娱乐区与商店之间采用防火墙完全分隔。
理由:总建筑面积980m2的卡拉OK厅和1个建筑面积为260m2的舞厅不能设置为一个防火分区,应划分两个防火分区,采用防火墙进行分隔。
(2)存在的问题:卡拉OK区域每隔180m2~200m2设置了2.00h耐火极限的实体墙,每间卡拉OK的房门均为防烟隔音门。
理由:每个厅、室之间采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔,设置在该厅、室的门应为乙级防火门。
(3)存在的问题:舞厅与其他部位的分隔为2.00h的实体墙和乙级防火门不符合要求。
理由:舞厅与其他部位的分隔应为耐火极限不低于2.00h的不燃性防火墙。
(4)存在的问题:一层的商店采用轻质墙体在吊顶下将商店隔成每间建筑面积小于100m2的多个小商铺。
理由:一层商铺的隔墙应砌至梁或楼板的基层。
4.指出该建筑在安全疏散方面存在的问题,并简述理由。
【分析】本小题主要考查商场内安全疏散的现状及能力。
答:该建筑在安全疏散方面存在的问题及理由如下:
(1)存在的问题:商店区域的总疏散净宽度为39.6m。
理由:应该是不小于7000×0.6×1/100=42m。
(2)存在的问题:地下一层商店有3个防火分区分别借用了其他防火分区2.4m疏散的净宽度,且均不大于需借用疏散宽度的防火分区所需疏散净宽度的30%。
理由:应该是不大于本防火分区所需疏散净宽度的30%,同时要求建筑面积大于1000m2的防火分区,直通室外的安全出口不应少于2个。
(3)存在的问题:三层设置商店和宝宝乐等儿童活动场所,四层设置餐饮场所和电影院。没有设置独立的安全出口和疏散楼梯。
理由:儿童活动场所宜设置独立的安全出口和疏散楼梯。电影院至少应设置1个独立的安全出口和疏散楼梯。
(4)存在的问题:一层商店内商铺门到最近楼梯间的疏散距离为5~35m。
理由:商场内任一点到最近安全出口的距离不大于30m,设有自动喷水灭火系统时,安全疏散距离可增加25%。商铺的进深为8m,故每间商铺的门口至最近安全出口的直线距离不应大于29.5m。
5.指出该建筑在内部装修防火方面存在的问题,并简述理由。
【分析】本小题主要考查建筑物内部装修中,防火材料燃烧性能的选择。
答:该建筑在内部装修防火方面存在的问题及理由如下:
(1)存在的问题:高层主体中的疏散楼梯间的地面均为阻燃地毯(B1级)。
理由:封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室的顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料。
(2)存在的问题:客房墙面贴有墙布(B2级)。
理由:该高层综合楼建筑的旅馆的顶棚、墙面、地面装修材料的燃烧性能分别不低于A级、B1级、B1级,设置火灾自动报警及自动喷水灭火系统也不能降低。
6.指出该建筑在消防设备配置方面存在的问题,并简述理由。
【分析】本小题主要考查建筑物消防设备配置方面中,消火栓、消防水泵及应急疏散设置的要求。
答:该建筑在消防设备配置方面存在的问题及理由如下:
(1)存在的问题:每个消火栓箱内未配置消防软管卷盘或轻便消防水龙。
理由:人员密集的公共建筑、建筑高度大于100m的建筑应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。
(2)存在的问题:消防水泵接合器直接设置在高层主体北侧的外墙上。
理由:建筑主体三层(局部四层)以上外墙全部设置玻璃幕墙,墙壁消防水泵接合器与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙的下方。
(3)存在的问题:未设置应急照明和灯光疏散指示标志。
理由:该建筑防烟楼梯间及前室、消防电梯间的前室和合用前室、人员密集场所、疏散走道应设置疏散照明;配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房以及发生火灾时仍需工作的消防设备用房应设备用照明。安全出口和人员密集场所的疏散门的正上方、疏散走道及转角处距地面高度1m以下的墙面或地面上应设灯光疏散指示标志。地上一、二层商店、地下一层商店、地下一层的歌舞厅、卡拉OK厅应在疏散走道和主要疏散路径的地面上,增设能够保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志。
(4)存在的问题:高层建筑和地下室未配置消防电梯。
理由:一类高层公共建筑和埋深大于10m且建筑面积大于3000m2的地下或半地下建筑(室)应设置消防电梯。
第五题
消防技术服务机构受托对某地区银行办公的综合楼进行消防设施的专项检查,该综合楼火灾自动报警系统采用双电源供电,双电源切换控制箱安装在一层低压配电室,考虑到系统供电的可靠性,在供电回路上设置剩余电流电气火灾探测器,实现电流故障动作保护和过负载保护。火灾报警控制器显示12只感烟探测器被屏蔽(洗衣房2只,其他楼层10只),1只防火阀模块故障。对火灾自动报警系统进行测试,过程如下,切断控制器与备用电源之间的连接,控制器无异常显示;恢复控制器与备用电源之间的连接,切断火灾报警控制器的主电源,控制器自动切换到备用电源工作,显示主电故障;测试8只感烟探测器,6只正常报警,2只不报警,试验过程中控制器出现重启现象,继续试验报警功能,控制器关机,无法重新启动;恢复控制器主电源,控制器启动并正常工作;使探测器底座上的总线接线端子短路,控制器上显示该探测器所在回路总线故障;触发满足防排烟系统启动条件的报警信号,消防联动控制器发
出了同时启动5个排烟阀和5个送风阀的控制信号,控制器显示了3个排烟阀和5个送风阀
的开启反馈信号,相对应的排烟机和送风机正常启动并在联动控制器上显示启动反馈信号。
银行数据中心机房设置了IG-541气体灭火系统,以组合分配方式设置A、B、C三个气体灭火防护区。断开气体灭火控制器与各防护区气体灭火驱动装置的连接线,进行联动控制功能试验,过程如下:
按下A防护区门外设置的气体灭火手动自动按钮,A防护区内声光警报器启动。然后按下气体灭火器手动停止按钮,测量气体灭火控制器启动输出端电压,一直为0V。
按下B防护区内的1只火灾手动报警按钮,测量气体火灾控制器启动输出端电压,25s后电压为24V。
测试C防护区,按下气体灭火控制器上的启动按钮。再按下相对应的停止按钮,测量气体灭火控制器启动输出端电压,25s后电压为24V。
据了解,消防维保单位进行系统试验过程中不慎碰坏了两端驱动气体管道,维保人员直接更换了损坏的驱动气体管道并填写了维修更换记录。
根据以上材料,回答下列问题(共21分):
1.根据检查测试情况指出消防供电及火灾报警系统中存在的问题。
【分析】本小题主要考查消防供电及火灾报警系统的设置情况,需要进行全面分析,容易遗漏。
答:根据检查测试情况,消防供电及火灾报警系统中存在的问题有:
(1)双电源切换控制箱安装在一层低压配电室,应设在最末端控制箱。
(2)供电回路上设置剩余电流电气火灾探测器,无法实现电流故障动作保护和过负载保护。
(3)火灾报警控制器显示12只感烟探测器被屏蔽(洗衣房2只,其他楼层10只),1只防火阀模块故障,不应对探测器和模块进行屏蔽,有故障应及时维修。
(4)切断控制器与备用电源之间的连接,控制器无异常显示。
(5)测试8只感烟探测器,6只正常报警,2只不报警,试验过程中控制器出现重启现象,继续试验报警功能,控制器关机;消防联动控制器发出了同时启动5个排烟阀和5个送风阀的控制信号,控制器显示了3个排烟阀和5个送风阀的开启反馈信号。备用电源容量不足。
2.导致排烟阀未反馈开启信号的原因是什么?
【分析】本小题主要考查排烟阀的工作原理,比较简单。
答:导致排烟阀未反馈开启信号的原因包括:
(1)排烟阀控制模块出现故障。
(2)排烟阀与输入模块之间线路出现故障。
(3)排烟阀出现故障。
3.三个气体灭火防护区的气体灭火联动控制功能是否正常?为什么?
【分析】本小题主要考查气体灭火联动控制原理,有一定难度。
答:(1)A防护区正常。
(2)B防护区不正常。
理由:按下B防护区内1只火灾手动报警按钮,测量气体火灾控制器输出端电压,25s后电压为24V,说明一只手动报警按钮就启动,不符合规范,因为触发气体灭火联动控制功能的可以为两只探测器信号或一个探测器加一只手动报警按钮信号。
(3)C防护区不正常。
理由:按下相对应的停止按钮,测量气体灭火控制器启动输出端电压,25s后电压为24V。说明25s后喷气,不符合要求,系统应当停止启动。
4.维保人员对配电室气体灭火系统驱动气体管道维修的做法是否正常?为什么?
【分析】本小题主要考查气体灭火系统维修步骤,比较简单。
答:(1)维保人员对配电室气体灭火系统驱动气体管道维修的做法不正常。
(2)理由:更换后管道要进行强度试验和严密性试验。
第六题
某砖混结构甲醇合成厂房,屋顶承重构件采用耐火极限0.5h的难燃性材料,厂内地下1层、地上2层(局部3层)建筑高度22m,长度和宽度均为40m,厂房居中位置设置一部连通各层的敞开楼梯,每层外墙下有便于开启的自然排烟窗,存在爆炸危险的部位按国家标准要求设置了泄压设施,厂房东侧外墙水平距离25m处有一间二级耐火等级的燃煤锅炉房(建筑高度7m),南侧外墙水平距离25m处有座二级耐火等级的多层厂房办公楼(建筑高度16m),西侧12m处有座丙类仓库(建筑高度6m,二级耐火等级),北侧设置两座单罐容量为300m3甲醇储罐,储罐与厂房之间的防火间距为25m,储罐四周设置防火堤。防火堤外侧基脚线水平距离厂房北侧外墙7m。厂房和防火堤四周设置宽度不小于4m的环形消防车道。厂房内一层布置了变、配电站、办公室和休息室,这些场所之间及与其他部位之间均设置了耐火极限不低于4.00h的防火墙。变、配电室与生产部位之间的防火墙上设置了镶嵌固定窗扇的防火玻璃观察窗。办公室和休息室与生产部位之间开设甲级防火门。顶层局部厂房临时改为员工宿舍,员工宿舍与生产部位之间为耐火极限不低于4.00h的防火墙,并设置了两部专用的防烟楼梯间。厂房地面采用水泥地面,地表面涂刷醇酸油漆,厂房与相邻厂房相连通的管、沟采取了通风措施;下水道设置了水封设施。电气设备符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB 50058—2014)规定的防爆要求。
根据以上材料,回答下列问题(共21分):
1.指出该厂房在火灾危险性和耐火等级方面存在的消防安全问题。并提出解决方案。
【分析】本小题主要考查厂房的火灾危险性及各不同耐火等级下各部位的材料选取。
答:(1)存在的问题:甲醇合成厂房火灾危险性为甲类,设在地下1层不符合要求。
解决方案:甲醇合成厂房火灾危险性为甲类,耐火等级不应低于二级(建筑面积小于300m2单层甲类厂房可采用三级,该建筑面积大于300m2),二级厂房不应设在地下、半地下室。
(2)存在的问题:屋顶承重构件采用耐火极限0.5h的难燃性材料。
解决方案:甲类厂房耐火等级不应低于二级,二级耐火等级除了吊顶为难燃性构件外其他构件均为不燃性构件,该厂房的屋顶承重构件应采用耐火极限不低于1.0h的不燃性构件。
2.指出该厂房在总平面布局方面存在的消防安全问题,并提出解决方案。
【分析】本小题主要考查厂房在总平面布局方面存在的消防安全问题及解决方案,比较简单。
答:(1)存在的问题:甲醇厂房东侧外墙水平距离25m处有一间二级耐火等级的燃煤锅炉房。
解决方案:甲醇厂房与锅炉房的防火间距应当不小于30m。
(2)存在的问题:防火堤外侧基脚线水平距离厂房北侧外墙7m。
解决方案:防火堤外侧基脚线水平距离厂房北侧外墙不应小于10m。
3.指出该厂房的层数、建筑面积和平面布置方面存在的消防安全问题,并提出解决方案。
【分析】本小题主要考查厂房的层数、建筑面积和平面布置方面存在的消防安全问题即解决方案,需要全面分析,有一定难度。
答:该厂房的层数、建筑面积和平面布置方面存在的消防安全问题,及解决方案如下:
(1)存在的问题:厂内地下1层、地上2层(局部3层)。
解决方案:甲类厂房不允许设置在地下或半地下;甲类厂房宜设置单层。
(2)存在的问题:厂房内一层布置了变、配电站不符合要求。
解决方案:甲类厂房内不应设置变、配电站,供该厂房专用的10kV以下专用变配电站采用无门窗洞口的防火墙可与厂房一面贴邻。
(3)存在的问题:厂房内一层布置了办公室和休息室,与其他部位之间均设置了耐火极限不低于4.00h的防火墙。
解决方案:甲类厂房不应设置办公室、休息室,确需贴邻时,耐火极限不应低于二级,且采用耐火极限不低于3.0h的防爆墙与厂房分隔,且应设置独立的安全出口。
(4)存在的问题:顶层局部厂房临时改为员工宿舍不符合要求。
解决方案:甲类厂房内严禁设置员工宿舍。
4.指出该厂房在安全疏散方面存在的消防安全问题,并提出解决方案。
【分析】本小题主要考查厂房安全疏散方面的消防安全问题及其解决方案,比较简单。
答:(1)厂房在安全疏散方面存在的问题:长度和宽度均为40m,厂房居中位置设置一部连通各层的敞开楼梯。
(2)解决方案:该厂房每层划分一个防火分区,应当至少设置两个安全出口或疏散楼梯;安全出口要分散设置,其相邻两个安全出口最近边缘之间的距离不应小于5m。该厂房内任一点到最近安全出口之间的距离不应大于30m。若该厂房设置为多层厂房时,应采用封闭楼梯间或室外楼梯(或防烟楼梯间)。
5.指出该厂房在防爆和其他方面存在的消防安全问题,并提出解决方案。
【分析】本小题主要考查厂房在防爆泄压方面的消防设置要求。
答:该厂房属于有爆炸危险的甲类厂房,根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)的规定,该厂房在防爆和其他方面存在的消防安全问题及解决方案包括:
(1)存在的问题:采用砖混结构。
解决方案:该厂房宜独立设置,并宜采用敞开或半敞开式,承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构。
(2)变、配电室与生产部位之间的防火墙上设置了镶嵌固定窗扇的防火玻璃观察窗。
解决方案:该厂房应设置泄压设施。泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等,不应采用普通玻璃。
(3)存在的问题:厂房地面采用水泥地面,地表面涂刷醇酸油漆。
解决方案:因甲醇(常态下为液体)挥发的蒸气较空气重,故该厂房应采用不发火花地面;采用绝缘材料作地面整体面层时,应采取防静电措施。
(4)存在的问题:该厂房与相邻厂房相连通的管、沟采取了通风措施。
解决方案:厂房内不宜设置地沟,必须设置时,其盖板应严密,地沟应采取防止可燃蒸气在地沟积聚的有效措施,且与相邻厂房连通处应采用防火材料密封。
(5)存在的问题:该厂房与相邻厂房相连通的管、沟采取了通风措施。
解决方案:该厂房的管、沟不应和相邻厂房的管、沟相通,厂房内不宜设置地沟,必须设置时,其盖板应严密,地沟应采取防止可燃蒸汽在地沟积聚的有效措施。
(6)存在的问题:该厂房的下水道仅设置了水封设施。
解决方案:该厂房的下水道应设置隔油设施。

下载地址:http://free.100xuexi.com/Ebook/157243.html
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|Free考研资料 ( 苏ICP备05011575号 )

GMT+8, 24-11-30 17:52 , Processed in 0.519457 second(s), 11 queries , Gzip On, Xcache On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表