203、高压开关本身常见的故障有哪些?
答:高压开关本身常见的故障有:拒绝合闸、拒绝跳闸、假合闸、假跳闸、三相不同期(触头不同时闭合或断开)、操作机构损坏或压力降低、切断能力不够造成的喷油以及具有分相操作能力的开关不按指令的相别动作等等。
204、开关机构泄压,一般指哪几种情况?
答:开关机构泄压一般指:开关机构的液压、气压、油位等发生异常,导至开关闭锁分、合闸。系统发生开关闭锁分、合闸时,将直接威胁电网安全运行,应立即进行处理。
205、操作中发生带负荷拉、合闸刀时如何处理?
答:1、带负荷误合闸刀时,即使已发现合错,也不准将闸刀再拉开。因为带负荷拉闸刀,将造成三相孤光短路事故。
2、带负荷错拉闸刀时,在刀片刚离开固定触头时,便发生电弧,这时应立即合上,可以消除电弧,避免事故扩大。如闸刀已全部拉开,则不许将误拉的闸刀再合上。
206、电网调度管理的任务和基本要求是什么?
答:电网调度管理的任务是依法领导电网的运行、操作以及事故处理,实现下列基本要求:
1、充分发挥本网内发、供电设备能力,有计划地满足用电需求。
2、使电网连续、稳定运行,保证供电可靠性。
3、使电网的电能质量(频率、电压、波形)符合国家规定的标准。
4、根据电网实际情况,依据法律的、经济的、技术的手段,合理使用燃料和其它能源,使电网处于经济运行。
5、依照法律、法规、合同、协议正确合理调度,做到公平、公正、公开,依法维护电网企业、发电企业、供电企业、用电企业等各方合法权益。
207、各种设备检修时间是如何计算的?
答:发电厂和变电所设备检修时间的计算是设备从电网中断开停役(拉开开关,关闭主汽门、并炉门)时起,到设备重新投入电网运行(合上开关,开启主汽门、并炉门)或根据电网要求转入备用为止。投入运行(或备用)所进行的一切操作(包括启动、试验以及投运后的试运行)时间,均计算在检修时间内。
输电线路检修时间的计算是从线路转为检修状态(即开关、闸刀均断开,出线接地)时起,到省调值班调度员接到申请单位有关线路检修人员撤离现场和工作接地线拆除的竣工报告为止。
208、办理带电作业的申请有何规定?
答:属省调调度管辖范围内的设备带电作业,无须提出书面申请,但在开始作业前应得到省调值班调度员的同意后(有具体要求应作说明)才能进行。带电作业结束后,应及时向省调值班调度员汇报
属上级调度机构调度管辖范围内的设备带电作业,由省调向上级调度机构值班调度员转报有关带电作业及其要求,并得到上级调度机构值班调度员同意后,省调值班调度员按省调调度管辖设备带电作业的程序执行。
209、调频厂选择的原则是什么?
答:1、具有足够的调频容量,以满足系统负荷增、减最大的负荷变量。2、具有足够的调整速度,以适应系统负荷增、减最快的速度需要。3、出力的调整应符合安全和经济运行的原则。4、在系统中所处的位置及其与系统联络通道的输送能力。
210、当系统电压超出允许偏移范围时,江苏电网对省、市级调度有何规定和要求?
答:省调、各地调值班调度员,应经常掌握和监视系统有关电压控制点和监视点的母线电压水平,当发现超出电压允许偏移范围时,应采取以下办法进行调整:
1、调整发电机、调相机的无功出力,必要时投切变电所的电容器组或电抗器组,开停备用机组。
2、调整有载调压变压器分接头。
3、调整变压器运行台数(负荷允许时)。
4、在不降低系统安全运行水平的前提下,适当改变送端电压来调整近距离受端的母线电压。
5、汇报上级调度协助调整(若能有效果时)。
6、调整电网的接线方式(若对主系统有影响时,应事先得到上级调度的同意)。
211、江苏电网对发电厂母线电压和变压器运行电压有何规定?
答:系统的运行电压,应考虑电气设备安全运行的要求和现场规程的规定,对发电厂母线运行电压一般不得超过额定电压的+5%,最低值不应低于额定电压的90%。
变压器运行电压,一般不得超过其相应分接头电压的5%,个别情况下,根据变压器的构造特点(铁芯饱和程度等)经试验或制造厂认可,允许变压器运行电压不超过其相应分接头的10%。
212、线路超暂态稳定限额(或按静态稳定限额)运行时,应注意哪些问题?
答:1、好事故预想,制定发生稳定破坏时的处理办法。2、当时沿线地区无雷、无雨、无雾、无大风,并密切监视天气变化情况。3、尽量提高送、受端运行电压。4、停用超暂态稳定限额运行线路的重合闸,停止有关电气设备的强送电和倒闸操作。5、超暂态稳定限额运行时,必须保持足够的静态稳定储备,禁止超静态稳定限额运行。6、超暂态稳定限额运行需得到省级电网主管部门总工程师批准,如影响到主网的稳定运行时,须得到上级调度机构值班调度员的同意。
213、线路发生故障后,省调值班调度员发布巡线指令时应说明哪些情况?
答:1、线路是否已经带电;
2、若线路无电是否已做好安全措施;
3、找到故障后是否可以不经联系立即开始处理。省调值班调度员应将继电保护动作情况告诉巡线单位,并尽可能根据故障录波器测量数据指出故障点,供巡线单位参考。
214、对有带电作业线路跳闸后的强送,江苏电网有何规定?
答:1、申请带电作业的单位未向省调值班调度员提出申请故障跳闸后不得强送者,仍按正常时\"线路事故处理\"办法进行。
2、申请带电作业的单位向省调值班调度员提出申请要求停用重合闸,故障后不得强送者,省调值班调度员应得到工作负责人的同意后才能强送电。申请带电作业的单位在线路不论何种原因停电后,应迅速与省调值班调度员联系,说明能否进行强送电。
3、线路带电作业要求停用线路开关的重合闸或故障跳闸后不得强送者,带电作业前应向省调值班调度员提出申请并得到省调值班调度员的同意后方可进行工作,省调值班调度员应通知有关发电厂、变电所的运行值班人员。
215、发电厂、变电所母线失电的现象有哪些?
发电厂、变电所母线失电是指母线本身无故障而失去电源,判别母线失电的依据是同时出现下列现象:
1、该母线的电压表指示消失;
2、该母线的各出线及变压器负荷消失(电流表、功率表指示为零);
3、该母线所供厂用电或所用电失去。
216、当系统联络元件输送潮流超过暂态稳定、静(热)稳定限额时,应如何处理?
答:当系统联络元件输送潮流超过暂态稳定、静(热)稳定限额时,应迅速降至限额以内,处理原则如下:
1、增加受端发电厂出力,并提高电压水平;
2、降低送端发电厂出力(必要时可切除部分发动机组),并提高电压水平;
3、调整系统运行方式(包括改变系统接线等),转移过负荷元件的潮流;
4、在该联络元件受端进行限电或拉电。
217、电力系统振荡时的一般现象是什么?
答:1、发电机、变压器及联络线的电流表、电压表、功率表周期性地剧烈摆动;发电机、调相机和变压器在表计摆动的同时发出有节奏的嗡鸣声。
2、失去同步地发电机与系统间的输送功率表、电流表将大幅度往复摆动。
3、振荡中心电压周期性地降至接近于零,且其附近的电压摆动最大,随着离振荡中心距离的增加,电压波动逐渐减小。白炽灯随电压波动有不同程度的明暗现象。
4、送端部分系统的频率升高,受端部分系统的频率降低,并略有摆动。
218、消除电力系统振荡的主要措施有哪些?
答:1、不论频率升高或降低的电厂都要按发电机事故过负荷的规定,最大限度地提高励磁电流。2、发电厂应迅速采取措施恢复正常频率。送端高频率的电厂,迅速降低发电出力,直到振荡消除或恢复到正常频率为止。受端低频率的电厂,应充分利用备用容量和事故过载能力提高频率,直至消除振荡或恢复到正常频率为止。3、争取在3至4分钟内消除振荡,否则应在适当地点将部分系统解列。
219、运行中的CT二次侧为什么不允许开路?PT二次侧为什么不允许短路?如果发生开路或短路分别应如何处理?
答:运行中的CT二次侧如果开路,将造成二次侧感应出高电压(峰值达几千伏),威胁人身安全、仪表、保护装置运行,造成二次绝缘击穿,并使CT磁路过饱和,铁芯发热,烧坏CT。处理时,可停用有关保护和自动装置,将二次负载减小到零。运行中的PT二次侧如果短路,将造成PT电流急剧增大,造成PT过负荷而损坏,并且绝缘击穿使一次侧高压串至二次侧来,影响人身安全和设备安全。处理时,应先将二次负载尽快切除和隔离。
220、简述查找二次系统直流接地的一般操作步骤?
答:根据运行方式、操作情况、气候影响进行判断可能接地的处所,采取拉路分段寻找处理的方法,以先信号和照明部分后操作部分,先室外部分后室内部分为原则。在切断各专用直流回路时,切断时间应尽量短,不论回路接地与否均应合上。当发现某一专用直流回路有接地时,应及时找出接地点,尽快消除
221、查找二次系统直流接地时的注意事项有哪些?
答:1、当直流发生接地时禁止在二次回路上工作。
2、处理时不得造成直流短路和另一点接地。
3、拉合直流电源前应采取必要措施防止直流失电可能引起保护、自动装置误动。
222、二次系统的直流正、负极接地对运行有什么危害?
答:二次系统的直流正极接地有造成保护误动的可能,因为一般跳闸线圈(如保护出口中间继电器线圈和跳合闸线圈等)均接负极电源,若这些回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作。直流负极接地与正极接地同一道理,如回路中再有一点接地就可能造成保护拒绝动作(越级扩大事故)。因为两点接地将跳闸或合闸回路短路,这时还可能烧坏继电器接点。
223、运行中的线路,在什么情况下应停用线路重合闸装置?
答:1、装置不能正常工作时;
2、不能满足重合闸要求的检查测量条件时;
3、可能造成非同期合闸时;
4、长期对线路充电时;
5、开关遮断容量不允许重合时;
6、线路上有带电作业要求时;
7、系统有稳定要求时;
8、超过开关跳合闸次数224、与电压回路有关的安全自动装置主要有哪几类?遇什么情况应停用此类自动装置?
答:与电压回路有关的安全自动装置主要有如下几类:振荡解列、高低频解列、高低压解列、低压切负荷等。
遇有下列情况可能失去电压时应及时停用与电压回路有关的安全自动装置: 1、电压互感器退出运行;2、交流电压回路断线;3、交流电流回路上有工作; 4、装置直流电源故障。
225、《电网调度管理条例》中调度系统包括那些机构和单位?调度业务联系基本规定是什么?调度机构分几级?
答:调度系统包括:各级调度机构和电网内的发电厂、变电厂的运行值班单位
调度业务联系基本规定是:下级调度机构必须服从上级调度机构的调度。调度机构调度管辖范围内的发电厂、变电厂的运行值班单位,必须服从该级调度机构的调度。
调度机构分为五级:国家调度机构,跨省、自治区、直辖市调度机构,省、自治区、直辖市级调度机构,省辖市(地)级调度机构,县级调度机构。
226、值班调度员在出现哪些紧急情况时可以调整日发电、供电调度计划,发布限电,调整发电厂功率,开或者停发电机组等指令,可以向本电网内的发电厂、变电站的运行值班单位发布调度指令?
答:主要包括以下情况:
1、发电、供电设备发生重大事故或者电网发生事故;
2、电网频率或者电压超过规定范围;
3、输变电设备功率负载超过规定值;
4、主干线路功率值超过规定的稳定限额;
5、其他威胁电网安全运行的紧急情况。
227、违反《电网调度管理条例》规定的那些行为,对主管人员和直接责任人员由其所在单位或者上级机关给予行政处分?
答:主要有以下行为:
1、未经上级调度机构许可,不按照上级调度机构下达的发电、供电调度计划执行的;
2、不执行有关调度机构批准的检修计划的;
3、不执行调度指令和调度机构下达的保证电网安全的措施的;
4、不如实反映电网运行情况的;
5、不如实反映执行调度指令情况的;
6、调度系统的值班人员玩忽职守、徇私舞弊,尚不构成犯罪的。
228、为什么制定《电力供应与使用条例》?国家对电力供应和使用的管理原则是什么?
答:为了加强电力供应与使用的管理,保障供电、用电双方的合法权益,维护供电、用电秩序,安全、经济、合理地供电和用电,制定《电力供应与使用条例》。
国家对电力供应和使用实行安全用电、节约用电、计划用电的管理原则。供电企业和用户应当遵守国家有关规定,采取有效措施,做好安全用电、节约用电、计划用电工作。
229、在发电、供电系统正常运行情况下,供电企业因故需要停止供电时,应当按照哪些要求事先通知用户或者进行公告?
答:除《电力供应与使用条例》另有规定外,在发电、供电系统正常运行的情况下,供电企业应当连续向用户供电;因故需要停止供电时,应当按照下列要求事先通知用户或者进行公告:
1、因供电设施计划检修需要停电时,供电企业应当提前7天通知用户或者进行公告;
2、因供电设施临时检修需要停止供电时,供电企业应当提前24小时通知重要用户;
3、因发电、供电系统发生故障需要停电、限电时,供电企业应当按照事先确定的限电序位进行停电或者限电。引起停电或者限电的原因消除后,供电企业应当及时恢复供电。
230、将检修设备停电必须注意哪些问题?
答:将检修设备停电,必须将各方面的电源完全断开(任何运用中的星形接线设备的中性点必须视为带电设备),禁止在只经开关断开电源的设备上工作,必须拉开隔离开关,使各方面至少有一个明显的断开点。与停电设备有关的变压器和电压互感器必须从高、低压两侧断开,防止向停电检修设备反送电。
231、什么叫\"三违\"?什么是\"三不放过\"?
答:所谓\"三违\"是指:\"违章指挥,违章操作,违反劳动纪律\"的简称。
\"三不放过\"是指:发生事故应立即进行调查分析。调查分析事故必须实事求是,尊重科学,严肃认真,要做到事故原因不清楚不放过,事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过,没有采取防范措施不放过。
232、供用电合同应当包含哪些条款?
答: 1、供电方式、供电质量和供电时间;2、用电容量和用电地址、用电性质;3、计量方式和电价、电费结算方式;4、供用电设施维护责任的划分;5、合同的有效期限 6、违约责任;7、双方共同认为应当约定的其他条款。
233、电力系统频率偏差超出什么范围构成一类障碍?
答:我国规定,电力系统频率偏差超出以下数值则构成一类障碍:
装机容量在3000MW及以上电力系统,频率偏差超出50±0.2Hz,延续时间30分钟以上;或频率偏差超出50±1Hz,延续时间10分钟以上。
装机容量在3000MW以下电力系统,频率偏差超出50±0.5Hz,延续时间30分钟以上;或频率偏差超出50±1Hz,延续时间10分钟以上。
234、电力系统频率偏差超出什么范围构成事故?
答:我国规定,电力系统频率偏差超出以下数值则构成事故:
装机容量在3000MW及以上电力系统,频率偏差超出50±0.2Hz,延续时间1小时以上;或频率偏差超出50±1Hz,延续时间15分钟以上;
装机容量在3000MW以下电力系统,频率偏差超出50±0.5Hz,延续时间1小时以上;或频率偏差超出50±1Hz,延续时间15分钟以上。
235、电力系统监视控制点电压超过什么范围构成一类障碍?
答:我国规定,电力系统监视控制点电压超过电力系统调度规定的电压曲线数值的±5%,并且延续时间超过1小时;或超过规定数值的±10%,并且延续时间超过30分钟,则构成一类障碍。
236、电力系统监视控制点电压超过什么范围构成事故?
答:我国规定,电力系统监视控制点电压超过了电力系统调度规定的电压曲线数值的±5%,且延续时间超过2小时;或超过规定数值的±10%,且延续时间超过1小时,则构成事故。
237、在电气设备操作中发生什么情况则构成事故?
答:在电气设备操作中,发生下列情况则构成事故:带负荷拉、合闸刀;带电挂接地线(合接地闸刀);带接地线(接地闸刀)合开关(闸刀)。
238、合理的电网结构应满足那些基本要求?
答:1、为保持电力系统正常运行的稳定性和频率、电压的正常水平,系统应有足够的静态稳定储备和有功、无功备用容量,并有必要的调节手段。在正常负荷波动和调节有功、无功潮流时,均不应发生自发振荡。
2、要有合理的电网结构。
3、在正常方式(包括正常检修方式)下,系统任一元件(发电机、线设、变压器、母线)发生单一故障时,不应导致主系统发生非同步运行,不应发生频率崩溃和电压崩溃。
4、在事故后经调整的运行方式下,电力系统仍应有按规定的静稳定储备,其他元件按规定的事故过负荷运行。
5、电力系统发生稳定破坏时,必须有予定措施,以缩小事故的范围,减少事故损失。
239、电力系统发生大扰动时,安全稳定标准是如何划分的?
答:根据电网结构和故障性质不同,电力系统发生大扰动时的安全稳定标准分为四类:
1、保持稳定运行和电网的正常供电;2、保持稳定运行,但允许损失部分负荷;3、当系统不能保持稳定运行时,必须防止系统崩溃,并尽量减少负荷损失;4、在满足规定的条件下,允许局部系统作短时非同步运行。
240、电力系统稳定计算分析的主要任务是什么?
答:1、确定电力系统的静态稳定,暂态稳定和动态稳定的水平,提出稳定运行限额;2、分析和研究提高稳定的措施;3、研究非同步运行后的再同步问题
241、什么是电力系统的正常运行方式、事故后运行方式和特殊运行方式?
答:正常运行方式是指:正常检修方式和按负荷曲线及季节变化的水电大发,火电大发,最大最小负荷和最大最小开机方式下较长期出现的运行方式;事故后运行方式是指:电力系统事故消除后,在恢复到正常方式前所出现的短期稳定运行方式;
特殊运行方式是指:主干线路、大联络变压器等设备检修及其它对系统稳定运行影响较为严重的运行方式。
242、什么是电力系统静态稳定,静态稳定的计算条件是什么?
答:静态稳定是指:电力系统受到小干扰后,不发生自发振荡和非同期性的失步,自动恢复到起始运行状态和能力。静态稳定计算条件:1、在系统规划计算中,为了简化校验内容,发电机用暂态电势恒定和暂态阻抗代表,负荷用恒定阻抗代表。2、在系统设计和生产运行计算中,当校验重要主干输电线路的输送功率时,发电机用暂态电势恒定和暂态阻抗代表,考虑负荷特性。
243、什么是电力系统暂态稳定?电力系统暂态稳定计算的条件是什么?
答:电力系统暂态稳定是指:在电力系统受到大干扰后,各同步电机保持同步运行并过渡到新的或恢复到原来稳态运行方式的能力。通常指保持第一或第二个振荡周期不失步。电力系统暂态稳定计算的条件:1、在最不利的地点发生金属性故障;2、不考虑短路电流中的直流分量;3、发电机可用暂态电阻及暂态电势恒定代表;4、考虑负荷特性(在作系统规划时可用恒定阻抗代表负荷);5、继电保护、重合闸和有关安全自动装置的动作状态和时间,应结合实际可能情况考虑
244、什么是电力系统动态稳定?电力系统动态稳定计算条件是什么?
答:电力系统动态稳定是指:电力系统受到小的或大的干扰后,自动调节器和控制装置的作用下,保持长过程的运行稳定性的能力。
电力系统动态稳定计算条件:1、发电机用相应的数字模型代表;2、考虑调压器和调速器的等值方程式以及自动装置的动作特性;3、考虑负荷的电压和频率动态特性。
245、何谓电力系统\"三道防线\"?
答:所谓\"三道防线\"是指:在电力系统受到不同扰动时,对电网保证安全可靠供电方面提出的要求:
1、当电网发生常见的概率高的单一故障时,电力系统应当保持稳定运行,同时保持对用户的正常供电;
2、当电网发生了性质较严重但概率较低的单一故障时,要求电力系统保持稳定运行,但允许损失部分负荷(或直接切除某些负荷,或因系统频率下降,负荷自然降低);
3、当电网发生了罕见的多重故障(包括单一故障同时继电保护动作不正确等),电力系统可能不能保持稳定,但必须有预定的措施以尽可能缩小故障影响范围和缩短影响时间。
246、规划设计电力系统应满足哪些基本要求?
答:规划、设计的电力系统,应满足经济性、可靠性与灵活性的基本要求,包括:
1、正确处理近期需要与今后发展,基本建设与生产运行,经济与安全,一次系统(发、送、变、配)与二次系统(自动化、通信、安全自动、继电保护)的配套建设和协调发展等主要关系,以求得最佳的综合经济效益。
2、电力系统应当具有《电力系统安全稳定导则》所规定的抗扰动能力,防止发生灾害性的大面积停电。
3、设计与计划部门在设计与安排大型工程项目时,应力求使其建设过程中的每个阶段能与既有的电力系统相适应,并能为电力系统安全与经济运行提供必要的灵活性。
247、电力系统有功功率备用容量确定的原则是什么?
答:规划、设计和运行的电力系统,均应备有必要的有功功率备用容量,以保持系统经常在额定频率下运行。备用容量包括:
1、负荷备用容量:为最大发电负荷的2%~5%,低值适用于大系统,高值适用于小系统。
2、事故备用容量:为最大发电负荷的10%左右,但不小于系统一台最大机组的容量。
3、检修备用容量一般应结合系统负荷特点,水火电比重,设备质量,检修水平等情况确定,以满足可以周期性地检修所有运行机组的要求,一般宜为最大发电负荷的8%~15%。
248、系统中设置变压器带负荷调压的原则是什么?
答:1、在电网电压可能有较大变化的220KV及以上的降压变压器及联络变压器(例如接于出力变化大的电厂或接于时而为送端,时而为受端的母线等),可采用带负荷调压方式。
2、除上款外,其他220KV及以上变压器,一般不宜采用带负荷调压方式。
3、对110KV及以下的变压器,宜考虑至少有一级电压的变压器采用带负荷调压方式。
249、设置电网解列点的原则是什么?电网在哪些情况下应能实现自动解列?
答:电网解列点的设置,应满足解列后各地区各自同步运行与供需基本平衡的要求。解列的开关不宜过多。
一般在下列情况下,电网应能实现自动解列:
1、电力系统间的弱联络线;
2、主要由电网供电的带地区电源的终端变电所或在地区电源与主网联络的适当地点;
3、事故时专带厂用电的机组;
4、暂时未解环的高低压电磁环网。
250、说明调度术语中\"同意\"、\"许可\"、\"直接\"、\"间接\"的含义?
答:同意:上级值班调度员对下级值班调度员或厂站值班人员提出的申请、要求等予以同意;
许可:在改变电气设备的状态和方式前,根据有关规定,由有关人员提出操作项目,值班调度员同意其操作;
直接:值班调度员直接向值班人员发布调度命令的调度方式;
间接:值班调度员通过下级调度机构值班调度员向其他值班人员转达调度命令的调度
251、什么是电抗变压器?它与电流互感器有什么区别?
答:电抗变压器是把输入电流转换成输出电压的中间转换装置,同时也起隔离作用。它要求输入电流与输出电压成线性关系。电流互感器是改变电流的转换装置。它将高压大电流转换成低压小电流,呈线性转变,因此要求励磁阻抗大,即电磁电流小,负载阻抗小。而电抗变压器正好与其相反。电抗变压器的励磁电流大,二次负载阻抗大,处于开路工作状态;而电流互感器二次负载阻抗远小于其励磁阻抗,处于短路工作状态。
252、电流互感器的二次负载阻抗如果超过了其容许的二次负载阻抗,为什么准确度就会下降?
答:电流互感器二次负载阻抗的大小对互感器的准确度有很大影响。这是因为,如果电流互感器的二次负载阻抗增加得很多,超出了所容许的二次负载阻抗时,励磁电流的数值就会大大增加,而使铁芯进入饱和状态,在这种情况下,一次电流的很大一部分将用来提供励磁电流,从而使互感器的误差大为增加,其准确度就随之下降了。
253、高频保护中母差跳闸停信和跳闸位置停信的作用是什么?
答:当母线故障发生在电流互感器与开关之间时,母线保护虽然正确动作,但故障点依然存在,依靠母线保护出口继电器动作停止该线路高频保护发信,让对侧开关跳闸切除故障。
跳闸位置继电器停信,是考虑当故障发生在本侧出口时,由接地或距离保护快速动作跳闸,而高频保护还未来得及动作,故障已被切除,并发出连续高频信号,闭锁了对侧高频保护,只能由二段带延时跳闸。为了克服此缺点,采用由跳闸位置继电器停信,使对侧自发自收,实现无延时跳闸。
254、何谓远方发信?为什么要采用远方发信?
答:远方发信是指高频保护每一侧的发信机,不但可以由本侧的发信元件将它投入工作,而且还可以由对侧的发信元件借助于高频通道将它投入工作,以保证\"发信\"的可靠性。
这样做的目的是:考虑到当发生故障时,如果只采用本侧\"发信\"元件将发信机投入工作,在由\"停信\"元件的动作状态来决定它是否应该发信,实践证明这种\"发信\"方式是不可靠的。例如,当区外故障时,由于某种原因,靠近反方向侧\"发信\"元件拒动,这时该侧的发信机就不能发信,导致正方向侧收信机收不到高频闭锁信号,从而使正方向侧高频保护误动作。为了消除上述缺陷,就采用了远方发信的方法。
255、距离保护装置一般由哪几部分组成?简述各部分的作用。
答:为使距离保护装置动作可靠,距离保护装置应由五个基本部分组成。
(1)测量部分,用于对短路点的距离测量和判别短路故障的方向。
(2)启动部分,用来判别系统是否处在故障状态。当短路故障发生时,瞬时启动保护装置。有的距离保护装置的启动部分还兼起后备保护的作用。
(3)振荡闭锁部分,用来防止系统振荡时距离保护误动作。
(4)二次电压回路断线失压闭锁部分,用来防止电压互感器二次回路断线失压时,由于阻抗继电器动作而引起的保护误动作。
(5)逻辑部分,用来实现保护装置应具有的性能和建立保护各段的时限。
256、距离保护装置对振荡闭锁有什么要求?
答:作为距离保护装置的振荡闭锁装置,应满足如下两方面的基本要求:
(1)不论是系统的静态稳定破坏(由于线路的送电负荷超过稳定极限或由于大型发电机失去励磁等原因引起的),还是系统的暂态稳定破坏(由于系统故障或系统操作等原因引起的),这个振荡闭锁装置必须可靠地将距离保护装置中可能在系统振荡中误动作跳闸的保护段退出工作(实现闭锁)。
(2)当在被保护线路的区段内发生短路故障时,必须使距离保护装置的一、二段投入工作(开放闭锁)。
257、简述徐州发电厂220KV倒母线操作时,母差保护是如何与一次操作配合的?
答:1、投入Ⅰ、Ⅱ段(Ⅲ、Ⅳ段)母线互联压板,检查互联信号动作正确。2、取下母联开关信号、操作保险。3、投入母线P.T二次电压并列开关。4、合上待合母线侧闸刀。5、检查待合母线侧闸刀辅助接点切换继电器正常。6、拉开待拉母线侧闸刀。7、检查待拉母线侧闸刀辅助接点切换继电器正常。8、断开母线P.T二次电压并列开关。9、装上母联开关操作、信号保险。10、断开Ⅰ、Ⅱ段(Ⅲ、Ⅳ段)母线互联压板,检查互联信号消失。
258、江苏电网220KV线路保护整定计算采用何种后备保护原则是什么?
答:江苏电网220KV线路采用近后备保护原则,联络线均配置两套全线快速保护,正常运行时,保护本身有本线路另一套保护实现后备。当开关本身拒动时,由开关失灵保护来实现后备保护。
259、江苏电网220KV线路距离、零序保护全线有灵敏度段时间整定原则是什么?
答:、江苏电网220kV线路距离、零序保护全线有灵敏度段切除故障时间一般在1.6秒-2.6秒,个别时间为3.1秒-3.8秒。与相邻线路快速保护配合的整定原则为:与一级(相邻线)快速保护配合,时间取1.1秒;与二级(相隔线)快速保护配合,时间取1.6秒;与三级(再相隔线)及以上快速保护配合,时间取2.1秒。对于运行的线路其快速保护全部停用或对侧母差停,因稳定要求,全线切除故障时间零序保护改0.6秒或1.1秒,距离保护改0.15秒、0.3秒或0.6秒。
260、江苏电网对220KV馈线线路重合闸有何规定?
答:1、对于两线一变的变电所,当一线断开,另一线馈供变压器时,该线两侧保护按馈线原则处理。即:其受电侧开关线路保护停用,线路两侧重合闸、高频(分相电流差动)保护停;送电侧距离、方向零序保护直跳三相。
2、对于正常运行方式即为馈供终端变压器(变压器低压侧无电源)的馈电线路,一般要求电源侧采用\"三相一次重合闸方式\"(即单相故障跳三相,重合三相,重合不成跳三相;相间故障跳三相不重合。);受电端距离、零序、重合闸停用。
261、江苏电网220KV馈供线路重合闸运行中应注意哪些事项?
答:1、有些单位将馈电线路电源侧的重合闸采用三相方式,距离保护接秒R秒端子直跳三相的方式,在线路出口发生单相接地故障时,距离Ⅰ段有可能动作,造成重合闸失效,为此需经有关发供电企业总工程师批准,并报上一级安监部门备案。
2、为提高220kV馈供终端变电所供电可靠性,积累运行经验,本网某些变电所试用220kV备用电源自投装置。由于主变励磁涌流影响可能导致电源侧开关跳闸,需经有关发供电企业总工程师批准,并报上一级安监部门备案。
262、江苏电网220kV线路带零序保护的接地距离保护与相邻线路零序电流保护是如何配合的?
答:目前按下列原则整定:1、零序保护一般按逐级配合原则整定,也可与接地距离配合。
2、接地距离Ⅰ段按70%ZL整定。
3、接地距离Ⅱ段与相邻线路接地距离Ⅰ段配合,若相邻线路无接地距离,则接地距离Ⅱ段定值基本上按照与相邻线路全长的50%左右配合整定。但必须是相邻线路零序Ⅰ段在各种方式下的保护范围均伸过线路中点。与相邻线路配合分支系数选用正序助增系数与零序助增系数两者的较小值,接地距离Ⅱ段保护范围一般不超过相邻变压器的其他各侧母线。
4、接地距离Ⅲ段按保证本线末端故障灵敏度大于2来进行整定,其时间与相邻线零序保护后备段时间配合。
263、江苏电网对有互感的220KV线路另序补偿系数整定原则如何考虑?
答:具有互感短线(小于10欧姆),为了简化线路保护操作,暂定具有零序互感线路的零序补偿系数整定原则:
1、零序补偿系数Ko(Kx、Kr)取零。如Kr不等于零,其接地距离保护特性灵敏度略有下降。
2、取消零序补偿系数Ko后,其全线有灵敏度段灵敏系数建议取3.0-4.0。(因为Zo=Kk(1+Ko)Zl,如Ko=0.6,所以灵敏系数取3.0-4.0。)
具有互感长线路,零序互感线路的零序补偿系数整定原则:
1、高频保护距离停讯元件、零序保护选相元件、重合闸选相元件的零序补偿系数取正常运行双线时的值,以保证全线有灵敏度;
2、距离保护中零序补偿系数取单线时的值,以保证有选择性,避免外部故障时保护误动。
264 、江苏电网对有反向互感的220KV线路,零序电流另序补偿系数整定原则如何考虑?
答:目前按下列原则整定:1、方向零序电流Ⅰ段:可靠系数取1.5,躲对侧母线故障电流,若无保护范围,停用。
2、方向零序电流Ⅱ段:配合系数取1.3以上,与相邻线路高频保护配合。
3、方向零序电流Ⅲ段:灵敏系数取1.5以上,保全线灵敏度,并力争正常方式下,能够实现逐级配合。
4、方向零序电流Ⅳ段:按100欧接地电阻考虑,取小于300安。
265、江苏电网对有反向互感的220KV线路,接地距离保护另序补偿系数整定原则如何考虑?
答:为了避免发生零序保护失去选择性,在微机保护中,对于有特殊互感的线路,零序补偿系数取零,接地距离Ⅱ段灵敏度取3.0以上,\"11\"型微机保护中XDZ阻抗元件(保护线路末端故障)灵敏度取4.0以上。
采取以上措施后,由于零序功率方向可能失去选择性,可能造成高频闭锁零序保护和零序后备保护不正确动作。
因此,正常方式下要求相关线路高频保护接跳闸,任何一条线路高频保护全停时,要求该线路两侧相间距离保护有灵敏度段时间改0.6秒、方向零序保护有灵敏度段时间改0.6秒,作为系统解环点。
266、对单回线、双回线构成环网运行线路,《继电保护整定规程》有何规定?
答:单回线、双回线构成环网运行的线路,《整定规程》允许:
1、环网内设置一条预定的解环线路;
2、环网内某一点上下级保护后备段之间配合无选择性;
3、延时段保护正常按双回线对双回线整定配合;
4、双回线其对角线开关,线路保护延时段配合无选择性;
5、根据预期后果严重性,改变系统运行方式。
267、江苏电网500kV单线与220kV系统构成复合电磁环网运行,解环点的设置原则是什么?
答:目前解环点的设置原则一般为:1、根据已确定的主力电厂线路保护后备段时间相继配合选定。2、应尽可能减少负荷损失或变电所失电。
因此在系统发生故障时,如线路全线速动保护拒动,线路保护延时段有可能非选择性动作跳闸,引起系统解环或损失部分负荷。
268、江苏电网对于并入电网的地区电厂,为保证电厂的安全有何要求?
答:1、地区电厂功率宜就地平衡,与系统交换功率尽可能小,并配置有足够的低频减负荷装置。
2、电厂侧设有方向低频、低压等解列保护。
3、地区电厂宜经110kV单线,220kV单变与主系统并列运行,110kV并列线出线线路保护后备段在220kV联络线全线有灵敏度的保护段拒动时,有足够灵敏度自行解列。
4、若地区电厂与220kV系统单线并列时,220kV线路故障时连跳110kV电厂并列线。
5、应在地区电网适当地点设置解列点(如功率平衡点),当主网发生事故或与主网相连的线路发生故障或振荡时,将部分电网与系统解列。
269、江苏电网中进口的RADSS母差,失灵保护有什么特点?
答:进口的RADSS母差保护(如徐州、南通、利港电厂及江都变、斗山变等220kV母差)后备接线回路,当线路开关拒动时,开关失灵保护0.3秒跳母联开关和失灵开关所在母线的其它线路开关。因此,与出线的快速保护0秒段只有半个级差,与国产的220kV母差及进口的REB103型220kV母差后备接线0.25秒-0.3秒先跳开母联开关,0.5秒-0.6秒再跳开其它出线开关不同。
270、什么是LFP-901方向高频保护弱电转换功能?运行中有何规定?
答:对于一侧是弱电源(包括无电源)的线路,可通过整定(调整控制字),启用弱电源(包括无电源)侧LFP-901方向高频保护的弱电转换功能,以避免高频保护的拒动。但当负载电流不大,接地主变容量较小时,受电侧启动元件动作发信,而方向停信元件灵敏度不够,高频仍然会拒动。
为减少发电机停、启用时对保护的操作,同时考虑到LFP-901方向高频保护弱电转换功能的上述不足,江苏电网目前按以下原则试用LFP-901方向高频保护弱电转换功能:
1、发电机运行时,LFP-901方向高频保护按原逻辑切除故障(弱电转换功能不起作用)。
2、发电机停用时间不超过4小时,线路保护不作调整。
3、发电机停用时间超过4小时,按稳定要求将系统侧保护定值作相应调整
271、江苏电网对WXB-11(C)保护中距离保护Ⅰ段,运行中有何特殊规定?
答:1、WXB-11(C)保护5公里及以下线路(对任何型号导线),快速距离保护Ⅰ段停用。
2、2公里及以下线路(对任何型号导线),距离保护Ⅰ段和接地距离保护Ⅰ段停用。
272、江苏电网对110KV系统运行方式有何规定?
答:1、在正常情况下,不允许110kV(或者35kV)与220kV主系统构成电磁环网运行。
2、为满足系统稳定和继电保护的要求,有两台主变同时运行的220kV变电所,其110kV侧的运行方式宜采用分排运行,即110kV母联打开运行方式。
273、谏壁电厂#3主变2503开关相间零序保护有什么特点?为什么?
答:谏壁电厂#3主变2503开关相间零序保护带时限不带方向,作为110kV、220kV母线及出线的后备保护,是系统有选择性的解列开关。在谏厂110kV侧故障时,2503动作跳闸能保持220kV系统安全运行。在谏厂220kV侧故障时,2503开关跳闸,能保证谏厂110kV系统安全运行。
274、沙溧4576线路保护运行中是如何考虑的?
答:沙河抽水蓄能电厂为发电、抽水交替运行方式,开停机频繁。为此继电保护整定原则考虑如下:
1、沙溧4576线路溧阳侧:后备保护一段按伸过沙河220kV母线整定。2、沙溧4576线路沙河侧:LFP-901和CSL-101保护启用弱电转换保护功能。当电厂由发电转换为抽水运行时,如沙溧4576线路发生故障,沙河侧靠弱电转换功能和后备接地保护跳闸。3、按沙河电厂[2001]04号文要求,沙溧4576线路两侧重合闸停用。
275、任庄变220KV部分,线路保护交流电气量有何特点?
答:保护交流电气量:电压取自线路侧电容式压变的电压,电流取自相关两组开关CT的和电流。当线路停役出线闸刀断开时,线路保护失去交流电压量。
276、任庄变220KV部分,后加速保护运行中有何特点和要求?
答:WXB-11D(不含重合闸)微机保护利用电流判别实现重合后加速功能,并由相关的两个开关保护柜内手合、重合后加速接点实现手合、重合后加速。LFP-901A微机保护利用电流判别实现手合、重合后加速功能。
当需用中间开关对线路送电时,采用如下方式实现合闸后加速:
FCX-22双跳闸线圈分相操作箱中比较两个线路PT合闸前电压,一个有电压,一个无电压,则后加速无电压线路的保护,而不对有电压线路后加速。
277、试述综合重合闸停用,重合闸装置可能有几种主要状态?
答:保护作用于开关跳闸后不再重合,此时重合闸装置可能出现下列几种主要状态:
1、装置直流电源断开,保护不经重合闸而直跳三相(零序保护如经选相元件闭锁的保护段,应将选相闭锁接点短路)。
2、装置直流电源投入,保护经重合闸跳三相而不重合。
3、装置直流电源投入,不经重合闸而直跳三相。
现场运行值班人员根据需要,可自行决定采用何种状态。
278、简述什么叫母差双母线方式?什么叫母差单母线方式?
答:母差双母线方式是指:母差有选择性(一次结线与二次直流跳闸回路要对应),先跳开母联以区分故障点,再跳开故障母线上所有开关。
母差单母线方式是指:一次为双母线运行:母差无选择性,一条母线故障,引起两跳母线上所有开关跳闸。一次为单母线运行:母线故障,母线上所有开关跳闸。
279、简述什么叫母差固定连接方式?什么叫母差非固定连接方式?
答:母差固定连接方式是指:母差有选择性(一次结线与二次回路要对应),先跳开母联以区分故障点,再跳开故障母线上所有开关。
母差非固定连接方式是指:一次为双母线运行:母差无选择性(一次结线与二次回路不对应,或虽然对应,但母联为非自动),一条母线故障,跳开两条母线上所有开关。一次为单母线运行:母线故障,母线上所有开关跳闸。
280、试述设备有\"运行\"转为\"检修\"的主要操作过程是什么?
答:1、拉开必须切断的开关;2、检查所切断的开关处在断开位置;3、拉开必须断开的全部闸刀;4、检查所拉开的闸刀处在断开的位置;5、挂上保护用临时接地线或合上接地闸刀;6、检查所合上的接地闸刀处在接地位置。
281、试述设备有\"检修\"转为\"运行\"的主要操作过程是什么?
答:1、拆除全部保护用临时接地线或拉开接地闸刀;2、检查所拉开的接地闸刀处在断开的位置;3、检查所断开的开关处在拉开的位置;4、合上必须合上的全部闸刀;5、检查所合上的闸刀在接通位置;6、合上必须合上的开关;7、检查所合上的开关处在接通位置。
282、何谓变压器励磁涌流?产生的原因是什么?有什么特点?
答:变压器励磁涌流是指:变压器全电压充电时,在其绕组中产生的暂态电流。产生的原因是:变压器投入前铁芯中的剩余磁通与变压器投入时工作电压产生的磁通方向相同时,其总磁通量远远超过铁芯的饱和磁通量,因此产生较大的涌流,其中最大峰值可达到变压器额定电流的6-8倍。
其特点是:励磁涌流随变压器投入时系统电压的相角、变压器铁芯的剩余磁通和电源系统阻抗等因素有关。最大涌流出现在变压器投入时电压经过零点瞬间(该时磁通为峰值)。变压器涌流中含有直流分量和高次谐波分量,随时间衰减,其衰减时间取决于回路电阻和电抗,一般大容量变压器约为5-10秒,小容量变压器约为0.2秒左右。
283、简单分析变压器并联运行时,变比不等有何后果?
答:当并列运行的变压器变比不同时,变压器二次侧电压不等,并列运行的变压器将在绕组的闭合回路中引起均衡电流的产生,均衡电流的方向取决于并列运行变压器二次输出电压的高低,其均衡电流的方向是从二次输出电压高的变压器流向输出电压低的变压器。该电流除增加变压器的损耗外,当变压器带负荷时,均衡电流叠加在负荷电流上。均衡电流与负荷电流方向一致的变压器负荷增大;均衡电流与负荷电流方向相反的变压器负荷减轻。
284、简单分析变压器并联运行短路电压不等有何后果?
答:满足变压器并列运行的三个条件并列运行的变压器,各台变压器的额定容量能得到充分利用。当各台并列运行的变压器短路电压相等时,各台变压器复功率的分配是按变压器的额定容量的比例分配的;若各台变压器的短路电压不等,各台变压器的复功率分配是按与变压器短路电压成反比的比例分配的,短路电压小的变压器易过负荷,变压器容量不能得到合理的利用。
285、简单分析变压器并联运行连接组别不同有何后果?
答:将不同连接组别的变压器并联运行,二次侧回路将因变压器各副边电压相位不同而产生电压差ΔU2,因在变压器连接中相位差总量是30°的倍数,所以ΔU2的值是很大的。如并联变压器二次侧相角差为30°时,ΔU2值就有额定电压的51.76%。
举例说明;若变压器的短路电压Uk=5.5%,则均衡电流可达4.7倍的额定电流,可能使变压器烧毁。较大的相位差产生较大的均衡电流,这是不允许的。故不同组别的变压器是不能并列运行的。
286、自耦变压器运行中应注意什么问题?
答:1、由于自耦变压器的一、二次侧有直接电的联系,为防止由于高压侧单相接地故障而引起低压侧的电压升高,用在电网中的自耦变压器的中性点必须可靠的直接接地。
2、由于一、二次侧有直接电的联系,高压侧受到过电压时,会引起低压侧的严重过电压。为避免这种危险,须在一、二次侧都加装避雷器。
3、由于自耦变压器短路阻抗较小,其短路电流较普通变压器大,因此在必要时需采取限制短路电流的措施。
4、运行中注意监视公用绕组的电流,使之不过负荷,必要时可调整第三绕组的运行方式,以增加自耦变压器的交换容量。
287、简单叙述电力变压器调压方式有哪几种?任何实现?
答:变压器调压方式分有载调压和无载调压两种。
有载调压是指:变压器在运行中可以调节变压器分接头位置,从而改变变压器变比,以实现调压目的。有载调压变压器中又有线端调压和中性点调压两种方式,即变压器分接头在高绕组线端侧或在高压绕组中性点侧之区别。分接头在中性点侧可降低变压器抽头的绝缘水平,有明显的优越性,但要求变压器在运行中中性点必须直接接地。
无载调压是指:变压器在停电、检修情况下进行调节变压器分接头位置,从而改变变压器变比,以实现调压目的。
288、电力变压器分接头为何多放在高压侧?是否一定要放在高压侧?
答:变压器分接头一般都从高压侧抽头,主要是考虑:1、变压器高压绕组一般在外侧,抽头引出连接方便;2、高压侧电流相对于其它侧要小些,引出线和分头开关的载流部分导体截面小些,接触不良的影响较易解决。
从原理上讲,抽头从那一侧抽都可以,要进行经济技术比较,如500kV大型降压变压器抽头是从220kV侧抽出的,而500kV侧是固定的。
289、什么是变压器的过励磁?变压器的过励磁是怎样产生的?
答:当变压器在电压升高或频率下降时都将造成工作磁通密度增加,当变压器的铁芯磁通进入饱和区时,称为变压器过励磁。
当出现下列情况时,都可能产生较高的电压引起变压器过励磁:
1、系统因事故解列后,部分系统的甩负荷引起过电压;2、铁磁谐振过电压;3、变压器分接头连接调整不当;4、长线路末端带空载变压器或其他误操作;5、发电机频率未到额定值过早增加励磁电流;6、发电机自励磁等情况。
290、变压器的过励磁可能产生什么后果?如何避免?
答:当变压器电压超过额定电压的10%时,将使变压器铁芯饱和,铁损增大。漏磁使箱壳等金属构件涡流损耗增加,造成变压器过热,绝缘老化,影响变压器寿命甚至烧毁变压器。避免方法:
1、防止电压过高运行。一般电压越高,过励情况越严重,允许运行时间越短。
2、加装过励磁保护:根据变压器特性曲线和不同的允许过励磁倍数发出告警信号或切除变压器。
291、电压互感器和电流互感器在作用原理上有什么区别?
答:电压互感器主要用于测量电压用,电流互感器是用于测量电流用。
1、电流互感器二次侧可以短路,但不能开路;电压互感器二次侧可以开路,但不能短路。
2、相对于二次侧的负载来说,电压互感器的一次内阻抗较小,以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次内阻很大,以至认为是一个内阻无穷大的电流源。
3、电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值,系统故障时电压下降,磁通密度下降,电流互感器正常工作时磁通密度很低,而系统发生短路时一次侧电流增大,使磁通密度大大增加,有时甚至远远超过饱和值,会造成二次输出电流的误差增加。因此,尽量选用不易饱和的电流互感器。 |